Da ich das neueste Update erst nach der Heizsaison machen werde wusste ich das nicht. Aber das lässt sich rausfinden. Ich werde mal ein Mail an KNV schreiben. Edit: Mail ist raus 😂 |
||
|
||
Update von mir: Habe einen Anruf von KNV bekommen, sie haben aktuell soviel mit Störungsmeldungen bei WPWP [Wärmepumpe] zu tun, dass ich sicher erst eine Antwort in ein paar Wochen bekomme. Ist verständlich, immerhin ist Heizsaison und die Leute sollen es ja warm haben würde ich mal sagen. Immerhin haben sie angerufen 👍 Das leiwande war, als ich der Dame erklärt habe, dass ich auch schon bei Nibe in den Changelogs geschaut habe und nichts gefunden habe und ich auch schon im Internet mit Leuten geschrieben habe hat sie gemeint "san sie do in dem Forum wo sovü über Wärmepumpen geschrieben wird?" Ja genau da 😂 |
||
|
||
haha 🙂 Ehrlich gesagt denke ich dass die bei KNV nicht viel wissen werden. Probiers mal bei info@nibe.se (auf Englisch). Hab dort im November wegen eines source code dump der open source Komponenten angefragt (Linux Kernel im Wesentlichen) und überraschend innerhalb ein paar Tagen ein Archiv zugesandt bekommen. Von anderen Herstellern kenn ich das anders... |
||
|
||
KNV war schneller als NIBE. Hier die Antwort. Ich kann es leider noch nicht testen, weil ich erst das Update nach der Heizsaison mache. WW Bereitung wäre interessant. 1 |
||
|
||
Ich würde ja updaten, aber ich möchte meinen Takt seit November nicht abbrechen. 😄 |
||
|
||
das sowieso, aber auch würd ich mir mehr Infos über die unterschiedlichen Modi wünschen. "Saving PLUS" könnte z.B. ja auch einfach den Verdichter bei den teuren Stunden abdrehen. Gute Idee um den Stromschnitt zu drücken, aber da sind mir meine Verdicherstarts heiliger 🙂 |
||
|
||
Ich schau jetzt mal in meine Glaskugel und sage bei Heizung: Comfort: Grad 1 Saving: Grad 5 Saving Plus: Grad 10 WW Bereitung wäre halt interessant. Die war ja bis jetzt nicht so toll. Vielleicht haben sies jetzt ja geschafft, dass sich die WPWP [Wärmepumpe] wirklich die günstigsten Stunden raussucht und den WW WW [Warmwasser] Tank komplett durchlädt. Ich kann Versuchskaninchen erst in ein paar Monaten spielen. |
||
|
||
aber da gibt's ja noch zusätzlich "Degree of effect"? Oder meinst dass das Presets sind? |
||
|
||
Wo gibts das? Ich hab das Update ja noch nicht. Ich denke mir sie wollten das Ganze vielleicht einfach vereinfachen? Der Otto Normalverbraucher konnte mit Grad 1-10 nichts anfangen. |
||
|
||
im Screenshot den du gepostet hast, ganz links 🙂 |
||
|
||
Das habe ich ganz übersehen. @oelcheck Hast du schon herumprobiert mit dem neuen Update? |
||
|
||
Hallo an alle, habe das Update schon vor längerer Zeit gemacht und bin seit gestern bei Awattar. Funktioniert bis jetzt sehr gut. Was ich schon sagen kann, dass in der Nacht wo der Preis sehr günstig war das WW WW [Warmwasser] gemacht wurde. Bedarfsmodus dürfte dann "hoch" sein. Habe jedoch normal die WW WW [Warmwasser] Bereitung über Zeitplan nur unter Tags! Was ich noch nicht so ganz verstehe, sind die Strompreise die angezeigt werden. Wisst ihr ob bei den Preisen schon Mwst und Netzkosten dabei sind? Z.b. bei Awattar steht aktuell 4,28Cent brutto und bei der WPWP [Wärmepumpe] 8,3Cent🤔 |
||
|
||
Kannst du mal ein Foto reinstellen, wie das Menü jetzt ausschaut bitte? Heißt das du hast nur unter Tags ein Fenster freigegeben für WW WW [Warmwasser] Bereitung und den Rest gesperrt? Wie lange hat die WPWP [Wärmepumpe] WW gemacht? Waren die Bedingungen gegeben? Also war die Start Temperatur erreicht? |
||
|
||
Siehe Post Nr. 20 in diesem Thread, oder meinst du ein anderes Menü? Die Strompreisübersicht hat sich bei mir nicht verändert, zumindest wäre mir nix aufgefallen. Die Auswahl ganz rechts habe ich allerdings nicht (obwohl ich bei 4.2.5 "Nur Strompreis BW verwenden" eingestellt habe), hab hier nochmal ein paar Fotos von den Menüpunkten zusammengefasst: Auf dem letzten Bild sieht man eben dass bei Smart Price Adaption unter Punkt 2.3 dann ein 2er steht, was auch immer der bedeutet... Ich habe das ganze soeben aktiviert und werde das beobachten. Ich würde das auf den Unterlagen von Nibe/KNV ja so lesen, dass je nachdem in welcher Kategorie der Preis gerad ist (Hoch/Mittel/Tief) die Bereiterstufe um -/+1 verändert wird, also z.B. wenn ich auf Mittel bin, und es ist günstig, Bereitet er gemäß "Temperatureinstellungen Hoch", im teuren Fall umgekehrt auf "Niedrig", im "gelben Mittelpreisbereich" bleibt er gleich, aber in 2-3 Tagen werden wir mehr wissen :) |
||
|
||
Anbei das Bild der heutigen WW WW [Warmwasser] Bereitung. Stopptemp. ist standardmäßig bei 53°C. Anbei meine Einstellungen: |
||
|
||
Das habe ich gemeint. Vielleicht gibts länderspezifische Unterchiede 🤨 Die Preise sind mit Netzgebühren. Also das hört sich ja spitze an mit der WW WW [Warmwasser] Bereitung. Im Sommer mit PV zur Mittagszeit und im Winter dann zur günstigsten Stunde. |
||
|
||
Wenn nur diese KNV endlich mal mit PV umgehen könnte. Ohne aufwändige externe Lösung kann man ihr leider nicht sagen "Wenn PV Strom vorhanden, Normalmodus, wenn nicht, Smart Price Adaption". Oder hat das schon jemand bewerkstelligt? |
||
|
||
Ich glaub, dass das Ganze auch nicht so einfach ist. Stundenpreise das gibts ja schon, PV theoretisch ja auch, aber wie willst das in der Praxis machen...sagen wir du machst WW WW [Warmwasser] ab 11:00 Uhr, PV Überschuss ist da, um 11:15 kommt eine große Wolke, hörst dann mit der WW WW [Warmwasser] Bereitung auf? |
||
|
||
Nein, eine Wolke ist hier komplett wurscht, außer man hat nur 2kWp am Dach. Bei unseren 20kWp ist für WW WW [Warmwasser] Mittags immer genug Leistung vorhanden, außer bei dickem Schnee oder Sonnenfinsternis. Mir gehts auch weniger ums Warmwasser sondern ums anpassen der allgemeinen SMA. Praxis: "Wenn Wert X kW Produktion über Zeit Y gegeben, schalte um auf Normalmodus, sonst SMA" |
||
|
||
Punkt für dich. |
||
|
||
Die erste Rückmeldung kommt schneller als erwartet, zumindest wenn ich mir die ersten 2 WW WW [Warmwasser] Bereitungen ansehe wirkt das für mich recht eindeutig. Eingestellt habe ich Bedarfsmodus Mittel. Gestern Abend waren die Bedigungen gegeben, dass WW WW [Warmwasser] bereitet werden soll (BT5 Brauchwasser start unter Starttemperatur Profil niedrig), die WPWP [Wärmepumpe] hat daraufhin anhand der Temperaturgrenzen von Anforderungsprofil niedrig WW WW [Warmwasser] bereitet. Heute Früh war zwischen 4 und 5 Uhr der günstigste Preis des Tages, es wurde keine Grenztemperatur unterschritten dass das WW WW [Warmwasser] bereitet werden sollte, die WPWP [Wärmepumpe] hat gemäß Temperaturgrenzen vom Anforderungsprofil hoch WW WW [Warmwasser] bereitet (sieht man an der deutlich steileren Kurve, bei Hoch habe ich 5kW eingestellt, normal fahre ich mit 4kW, werde das jetzt dann ändern). Dazu noch die AWATTAR Preise von gestern bzw. heute: |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]