die tschechen haben es damals schon richtig erkannt ...
|
||
|
||
es gibt von klimaaktiv einen JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]-rechner für neubau und sanierung, der in meinem fall erstaunlich exakt die realität wiedergibt... https://www.klimaaktiv.at/service/tools/erneuerbare/machvier.html hier meine auswertung... 1 |
||
|
||
ich komme auf 620€ Jahreskosten... bin ich mal gespannt hatte erst Nachzahlung 550€ weil ich mit 60€ / Quartal eigestuft war Edit: ok, hatte einen Zahlendreher bei den Cent/kWh... 31 statt 13 angegeben... jetzt wären es nur noch 320€ |
||
|
||
ein wenig besser schaffe ich es |
||
|
||
Wirklich verblüffend, der Wert stimmt fast exakt mit meinem Verbrauch überein:
durch diese Tabelle errechneter Stromverbrauch von 2801 kWh, tatsächlicher Verbrauch war bei mir 2827 kWh. JAZ von 4,69 find ich auch ganz ok (tatsächlicher Wert ist mir nicht bekannt, da ich keinen WMZ dabei hab) hätte die Grafik hochgeladen, funkt bei mir aber nicht.... |
||
|
||
sollte ich zb 1500 kwh stromkosten schaffen, wäre ich dann bei jaz 5,76.
derzeit habe ich 1340 kwh am zähler stehen und noch 31 tage bis vollständiger 1J zählung.. werde berichten / berichtigen |
||
|
||
@ rainer,
mich hat wirklich überascht wie gut der rechner bei mir hinkommt, weil mein projekt ja mehrfach untypisch ist... @ brink, bei RGK RGK [Ringgrabenkollektor] unbedingt die +10% taste für vorwahl fette quelle wählen, wir legen ja bsplw 50% mehr rohr als vdi empfiehlt... dein strompreis erscheint mit 17 ct/kwh hoch? |
||
|
||
@brink
Das würde bedeuten dass dein Haus im Dezember wohl deutlich weniger als 1.000 kWh thermisch verbrauchen muss? Generell erscheint mir dass dein Haus extrem sparsam sein muss? Leider finde ich weder in der WP WP [Wärmepumpe]-Verbrauchsdatenbank noch im Vergleich von Arne Verbrauchswerte von dir. Hat das einen bestimmten Grund? Mich würde das sehr interessieren weil es ja absolute Referenzwerte sind, gerade auch bezogen auf die Hausgröße... |
||
|
||
275m² | 2 pax | NÖ | 15ct/kWh Mal sehen ob ich auf JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] >5 komme. |
||
|
||
ja, mit +10% "sonde" kam ich später drauf .. wär dann jaz 4,90 16,x wollte der rechner nicht nehmen. ab nächstem jahr habe ich einen anderen stromlieferanten mit 91,34% preisnachlass / neukundenaktion (wtf). da zahle ich für 4000 kwh keine 35€ (reine strom kosten ohne zähler und gebühren). nach 1j muss ich wieder wechseln.. 1 mwh werden sich wahrscheinlich nicht ausgehen. mal schauen, was es wird. wenn ich 1500 kwh / y nicht schaffe, krieg ich prügel ja, bis sept '17 kein wmz. auch mit wmz, keine zählung von ww möglich, da 1% umwälzpumpe und keine messung von vol.strom. |
||
|
||
Auch bei mir kommt es verdammt nahe an meine Zahlen ran...cooles Tool |
||
|
||
und die kommen noch dazu gut hin. mysteriös. sollte ich wieder öffter den hut tragen? - 1 |
bei mir hat er die 13,xx ct/kwh selber gesetzt ???
||
|
||
Hey, super! Den Klima-Aktiv-Rechner hatte ich auch schon gefunden. Er schaut ein wenig wie ein Spielzeug aus, aber wenn er eure reale Situation so gut widerspiegelt, werde ich ihn einmal anwerfen |
||
|
||
Von der WP WP [Wärmepumpe]? ... nein von Arne ... von der WP WP [Wärmepumpe] ... von Arne ... von ... |
||
|
||
Ich hätte mal eine Frage zu den BW-Einstellungen 5.11 im Service Menü.
Der Punkt "Bereitermethode" steht bei mir derzeit auf "Deltat." Kann diesen aber auch auf "Zielt." umstellen. Wann nehme ich was? Welche Einstellung verwendet ihr? |
||
|
||
delta-T
zieltemperatur ist eine sehr aggressive strategie mit maximalleistung um kritische speicherkonzepte auszubügeln bei denen der ww-komfort mangelhaft ist ... |
||
|
||
Hab einen mal einen Thread dazu eröffnet. https://www.energiesparhaus.at/forum/47521 Das WMZ Pflicht ist, habe ich leider soweit nirgends gefunden. |
||
|
||
Hallo dyarne, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Meine WP & Ich... Basics für Jedermann |
||
|
||
in den meisten bundesländern ist in den förderregularien verankert daß die wp einen wmz besitzen muß.
daher bauen in A mehr oder weniger alle hersteller einen ein. leider geht der trend dazu keine 'richtigen' einzubauen, nämlich einen volumenstromsensor, der per durchfluß und spreizung die wärme zählt, sondern 'virtuelle', die halt mehr oder weniger euphemistisch sind... |
||
|
||
|
||
|
||
kann man eigentlich die Spreizung von VL VL [Vorlauf] & RL FBH FBH [Fußbodenheizung] selber noch justieren? Mir ist aufgefallen das ich immer so um die 4° Differenz zwischen VL VL [Vorlauf] & RL habe und bei den momentanen Temperatursprüngen ist das recht zach wenn die WP WP [Wärmepumpe] dann von 10°C Aussentemp bis -8°C Aussentemp nach regeln muss. Ich kann mit meiner eigenen Kurve nachregeln aber wen die Spreizung kleiner wäre, wären auch die Sprünge geringer oder habe ich da einen Denkfehler? |
||
|
||
versteh die frage nicht ganz...? 4K spreizung ist jetzt ideal. was hat das direkt mit der heizkurve zu tun? diese wird nach vl geregelt... |