Metallschutzrohr für Leitungen zum WR?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4 
  •  AlgenreinMM
2.4.2022 - 6.8.2024
62 Antworten | 23 Autoren 62
62
Stimmt es, dass für die String Leitungen zum WR WR [Wechselrichter] nur Metallrohre erlaubt sind, oder würden "normale" Kunststoff Elektrorohre" auch reichen?
Angeblich Norm wg. Brandschutz/Kurzschluss....vielen Dank

  •  uzi10
  •   Gold-Award
8.4.2022  (#41)
Kannst auch dietzel oder niedax nehmen aber da ist kein unterschied zueinander. Gibt aber auch Stahlflexschläuche usw. Haben aber auch nen Biegeradius

1
  •  americium
  •   Silber-Award
24.10.2022  (#42)
Gibts zu diesen 7m schon eine Quelle ? :)

1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
26.10.2022  (#43)

zitat..
americium schrieb:

Gibts zu diesen 7m schon eine Quelle ? :)

Ich kenne keine (:
Scheinbar kennt/kannte das auch nur @­Solarbuddys... vl klärt er uns auf (:


1
  •  Solarbuddys
26.10.2022  (#44)

zitat..
massiv50er schrieb:

──────
americium schrieb:

Gibts zu diesen 7m schon eine Quelle ? :)
───────────────

Ich kenne keine (:
Scheinbar kennt/kannte das auch nur @­Solarbuddys... vl klärt er uns auf (:

Wir haben es gesagt bekommen von einem der groessten Solarfirmen im Markt und groessten Froniuskunden in Ö

Mehrmals , an unterschiedlichen Tagen/Treffen 

Wir sollten bei denen bald wieder mal sein, sofern wir nicht vergessen koennen wir Nachfragen woher das kommt/wos steht / wos gestanden is oder welche Geschmacksrichtung Gras er grad in der Tüte hatte als er das sagte.

Nachdem aber alles andere sich als Bewahrheitung rausgestellt hat, haben wir intern dem ganzen auch Glauben geschenkt weil die Partnerschaft mit denen sehr offen ist und gut funktioniert hat. 

1
  •  americium
  •   Silber-Award
26.10.2022  (#45)
Vielleicht war das Tütendurchnesser * pi?
Na scherz beiseite, wär natürlich interessant 

1
  •  Cyber83
5.11.2022  (#46)
Hi,

Vielleicht kann mir jemand hier helfen, nachdem ich hier lese dass unterputz in pvc rohr nach R11 in Ordnung ist ...
Ich habe im Lüftungsschacht des Kamins ein 32iger Rohr in den Keller runter, dort dann unterm Estrich richtung Verteilerkasten endet das FXP-Rohr.

Für die vorhandene PV Installation haben wir dann neben dem Verteilerkasten ein großes Loch gebohrt und da einen Metallschlauch bis zum AP-Kästchen geführt. Auch oben auf dem Dach wurde ein Metallschlauch auf den 32iger gesteckt.

Dadurch, dass der Kuststoffschlauch alles unter Putz und im Kamin ist, gilt der als Feuerfest lt. R11? Vielleicht kann jemand den entsprechenden Auszug referenzieren oder posten?

Da sollen bald insgesamt 4 Strings rein, was mit normalen PV-Kabeln geht, aber mit metallisch geschirmten ist das Rohr sicher zu eng.

Danke vielmals!

Lg Alois

1
  •  mani1610
5.11.2022  (#47)
also wenn ich vom dach über ca. 1m (zwischen pult und betondecke) mit einem Elektro-Kusntstoff Leerrohr reinfahre und dannach Unterputz bis in den Technikraum, ist das nicht zulässig? 😵
Hab soweit jetzt schon alles vorbereitet😅
bitte kurz um Info was da passieren könnte...

1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
5.11.2022  (#48)

zitat..
Cyber83 schrieb: Dadurch, dass der Kuststoffschlauch alles unter Putz und im Kamin ist, gilt der als Feuerfest lt. R11? Vielleicht kann jemand den entsprechenden Auszug referenzieren oder posten?

In der r11 geht es primär um Berührungsschutz. Sollte somit im kamin passen.
Die alu schläuche und rohre gehören mit erdungsklemme an die pot schiene angeschlossen...


1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
5.11.2022  (#49)
ErdungsklemmeN, bitte beidseitig. 😀

1
  •  Cyber83
5.11.2022  (#50)
Gäbe es sonst einen elektrotechnischen grund, das rohr nicht zu verwenden? Kabelquerschnittsberechnung mit http://www.polz.info/leitungsrechner/ sagt mir bei den 22m (auch mit 30m gerechnet) überall 4mm², außer bei einem string wo ich zwei felder parallel nehmen muss, da sinds dann 6mm². Insgesamt gehen da 24kwp vom dach runter.
Irgendwelche probleme mit erwärmung durch 4 x 2 DC leitungen?
Oder sonst etwas unerwartbares? 😬

Danke!

Lg Alois

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
6.11.2022  (#51)

zitat..
wiwi schrieb: ErdungsklemmeN, bitte beidseitig.

Dann darf man aber den Erderdraht (für oben) auch nicht am Schlauch entlang legen, weil sonst ist der beim Durchhaken auch getrennt ... oder gibt es für diese Forderung einen anderen Hintergrund?


1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
6.11.2022  (#52)

zitat..
taliesin schrieb:

──────
wiwi schrieb: ErdungsklemmeN, bitte beidseitig.
───────────────

Dann darf man aber den Erderdraht (für oben) auch nicht am Schlauch entlang legen, weil sonst ist der beim Durchhaken auch getrennt ... oder gibt es für diese Forderung einen anderen Hintergrund?

Vermute mal er meint damit die verbindung zum nächsten rohr /schlauch... das letzte und erste glied hätte somit nur einseitig eine klemme...


1
  •  AlexK79
27.7.2023  (#53)
Wie wäre es mit den Huawei Optimierer
Und Kunststoff wellenrohr auf dem Dach?

1
  •  Kugelrund
2.8.2024  (#54)
Ich darf hier nochmals zu den 7m Abstand nachhaken weil bei mir eine PV Installation ansteht:
Durch einen stillgelegten Kamin wird vom Doch in den Keller geführt, 3 Meter daneben kommt der WR WR [Wechselrichter].
- PV Installateuer erklärt mir er muss auch IM Kamin Metallrohr verwenden. Kann das sein, mehr Brandschutz geht ja fast nicht?
- Muss er jetzt vom Auslass im Keller zum WR WR [Wechselrichter] Metallrohre verwenden, oder doch nicht?


1
  •  seltsammithut
  •   Silber-Award
3.8.2024  (#55)
Alu Rohr im Kamin ist nicht notwendig. Ich verlege da immer einen Schlauch und gehe dann beim Austritt beim Kamin in ein Alu Rohr über, geschlossene Verrohrung natürlich. Außer der Wechselrichter ist gleich daneben dann kann man auf das Alu Rohr verzichten meiner Meinung nach.

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
4.8.2024  (#56)

zitat..
Kugelrund schrieb:

Ich darf hier nochmals zu den 7m Abstand nachhaken weil bei mir eine PV Installation ansteht:

Durch einen stillgelegten Kamin wird vom Doch in den Keller geführt, 3 Meter daneben kommt der WR WR [Wechselrichter].

- PV Installateuer erklärt mir er muss auch IM Kamin Metallrohr verwenden. Kann das sein, mehr Brandschutz geht ja fast nicht?

- Muss er jetzt vom Auslass im Keller zum WR WR [Wechselrichter] Metallrohre verwenden, oder doch nicht?

Unterputz kein Metallrihr vorgeschrieben (Kamin ist Unterputz) 

Aufputz bei nicht R11 konformen Wechselrichtersystemen Metallrohr nach Dacheintritt "lueckenlos"  bis zum WR WR [Wechselrichter] vorgeschrieben


1
  •  americium
  •   Silber-Award
5.8.2024  (#57)
Hörensagen hatte hier in OÖ bei der Feuerpolizeilichen Prüfung einer Probleme mit Kabelführung im stillgelegten Kamin - Aussage ware: generell nicht mehr erlaubt.

Hat dann die Kabel außen runter umgelegt... kann das überhaupt sein?!

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
5.8.2024  (#58)

zitat..
massiv50er schrieb: Das Heißt vom Dach bis zu den Leerschläuchen müssten die DC-Leitungen in Metallrohren verlegt werden.

Ich verwende  Solarleitungen mit Nagetierschutz - auch am Dach.  Befestigt werden die Kabel mit Edelstahl Kabelclips. Die Solarleitungen werden dann in ein  ganz normals Evilon-Rohr vom Dach bis in den Keller geführt.  MC4 Stecker verwende ich die 50A Variante und nicht gängige 30A Variante.
Das reicht für mich vollkommen aus😊


_aktuell/20240805594368.png

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
5.8.2024  (#59)

zitat..
Kleinermuk schrieb:

Ich verwende  Solarleitungen mit Nagetierschutz - auch am Dach.  Befestigt werden die Kabel mit Edelstahl Kabelclips. Die Solarleitungen werden dann in ein  ganz normals Evilon-Rohr vom Dach bis in den Keller geführt.  MC4 Stecker verwende ich die 50A Variante und nicht gängige 30A Variante.
Das reicht für mich vollkommen aus😊

Muss eh nur für Dich passen das Kabel 😁
- ist halt falsch, entspricht nicht der Norm, hat nichts mit dem Brandschutz zu tun (R11) und diskutieren im Falle eines Brandes musst eh nur DU mit deinem Schadensreferenten Deines Vertrauens.


1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
5.8.2024  (#60)
Selbst für den eigentlichen Zweck dieser Kabel, dem Schutz gegen Nager, finde ich es wenig hilfreich, weil die Modulanschlusskabel ja meist einen erheblichen Anteil an der Gesamtverkabelung haben, ganz ohne Schutz.

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
6.8.2024  (#61)

zitat..
taliesin schrieb: Selbst für den eigentlichen Zweck dieser Kabel, dem Schutz gegen Nager, finde ich es wenig hilfreich, weil die Modulanschlusskabel ja meist einen erheblichen Anteil an der Gesamtverkabelung haben, ganz ohne Schutz.

1) Hab jetzt gesehen, dass ich da auf eine uraltes Thema gepostet habe, aber die Antworten sind drotzdem interessant.  
2)  Von welchen "Schutz" bezieht sich deine Antwort? 
3) Auch wenn das Solarkabel den Zusatz  "Nagetierschutz" hat, denke ich nicht daran, dass mir diese Viecher die Solarleitungen  zwischen Dachboden und  Wechselrichter im Keller anknabbern, die Leitungen zu brennen beginnen und meine Hütte abbrennt.  Ausserdem bin ich der Meinung, dass die Richtline R11-1 sich wenig mit der Brandgefahr, sondern mit dem Personenschutz der Brandbekämpfer*Innen beschäftigt.  Meiner Meinung nach geht es bei Thema "Metallschutzrohr-fuer-Leitungen zwischen Dachboden und Wechselrichter" eher um die hohe Spannung DC Spannung, die unter Umständen den Floranis gefährlich werden kann.  Ich habe keine vollständige R11-1 gefunden, aber einen Auszug aus dieser.  Und hier wird expliziert erwähnt, dass die Schutzziele auch mittels "Kabelschirm" erreicht werden.  Und der Nagetierschutz ist ein sehr engmaschiges Edelstahlgeflecht in ausreichender Drahtstärke. Und ich benutze dieses Geflecht halt zweckentfremdet.  Und wie du weißt, ist Edelstahl  ein sehr guter elektrischer Leiter.  Und gaaaanz wichtig ist, dass der Schirm/Metallrohr auch mit dem Potentialausgleich ist.  Bei gewissen Antworten hier, bezweifle ich das!

Dieser Absatz sollte in der R11-1 zu finden sein:

_aktuell/20240806761579.png

1