Stimmt es, dass für die String Leitungen zum WR WR [Wechselrichter] nur Metallrohre erlaubt sind, oder würden "normale" Kunststoff Elektrorohre" auch reichen?
Angeblich Norm wg. Brandschutz/Kurzschluss....vielen Dank

  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
6.8.2024  (#61)

zitat..
taliesin schrieb: Selbst für den eigentlichen Zweck dieser Kabel, dem Schutz gegen Nager, finde ich es wenig hilfreich, weil die Modulanschlusskabel ja meist einen erheblichen Anteil an der Gesamtverkabelung haben, ganz ohne Schutz.

1) Hab jetzt gesehen, dass ich da auf eine uraltes Thema gepostet habe, aber die Antworten sind drotzdem interessant.  
2)  Von welchen "Schutz" bezieht sich deine Antwort? 
3) Auch wenn das Solarkabel den Zusatz  "Nagetierschutz" hat, denke ich nicht daran, dass mir diese Viecher die Solarleitungen  zwischen Dachboden und  Wechselrichter im Keller anknabbern, die Leitungen zu brennen beginnen und meine Hütte abbrennt.  Ausserdem bin ich der Meinung, dass die Richtline R11-1 sich wenig mit der Brandgefahr, sondern mit dem Personenschutz der Brandbekämpfer*Innen beschäftigt.  Meiner Meinung nach geht es bei Thema "Metallschutzrohr-fuer-Leitungen zwischen Dachboden und Wechselrichter" eher um die hohe Spannung DC Spannung, die unter Umständen den Floranis gefährlich werden kann.  Ich habe keine vollständige R11-1 gefunden, aber einen Auszug aus dieser.  Und hier wird expliziert erwähnt, dass die Schutzziele auch mittels "Kabelschirm" erreicht werden.  Und der Nagetierschutz ist ein sehr engmaschiges Edelstahlgeflecht in ausreichender Drahtstärke. Und ich benutze dieses Geflecht halt zweckentfremdet.  Und wie du weißt, ist Edelstahl  ein sehr guter elektrischer Leiter.  Und gaaaanz wichtig ist, dass der Schirm/Metallrohr auch mit dem Potentialausgleich ist.  Bei gewissen Antworten hier, bezweifle ich das!

Dieser Absatz sollte in der R11-1 zu finden sein:

_aktuell/20240806761579.png

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
6.8.2024  (#62)
Ich hatte mich in meinem Kommentar nur auf den Schutz gegen Nager bezogen.

Die Frage was die R11 mit dem Metallrohr erreichen will, haben wir hier schon mal diskutiert und sind nicht so recht einig geworden. Ich dachte auch es ginge vorrangig um den Schutz der Einsatzkräfte (durchhacken). Denkbar ist aber auch die Berührschutzanforderung bei Isolationsbruch.

Mein Edelstahlwellrohr z.B. erfüllt die Anforderungen an die Stromtragfähigkeit nicht, weil Edelstahl (im Metallvergleich) ein ziemlich schlechter Leiter ist und die Wandstärke sehr gering (0.4mm). Die ca. 60mm² (50mm * pi * 0.4mm) Edelstahl entsprechen etwa 2.5mm² Alu und sind weit weg von 6mm² Kupfer.


_aktuell/20240806563727.png
Aus der wikipedia.

Bei mir sind es 3m Rohr zum WR WR [Wechselrichter], 1.5m davon direkt neben dem Gerät, also ist das bei mir sowieso eher Zierde emoji