habs mal überflogen, aber diese Geräte funktionieren nicht so, dass die Räume gekühlt werden, und mit der Abwärme dann gleichzeitig der Speicher erwärmt wird, sondern das läuft alles übers Außengerät. Der WW WW [Warmwasser]-Speicher ist nur wie ein eigenes Innengerät zu betrachten. Nur läuft dieses immer im "Heizmodus" und muss Pause machen, wenn mal "Kühlmodus" angesagt ist. Also wenn du grad heizen tust, könntest du alle Innengeräte und auch WW WW [Warmwasser]-Speicher versorgen. Wenn gekühlt wird, dann eben nur die Innen-Wandgeräte. Wenn die Kühlleistung der Innengeräte auch für WW WW [Warmwasser]-Bereitung genützt werden soll, müsste das System etwas komplizierter aufgebaut sein. Aber ja... so schlecht find ich die Lösungen trotzdem nicht. Grad für so kleine Häuschen durchaus sehr interessant. |
||
|
||
Danke für deinen Beitrag, hab jetzt auch nach weiterer Recherche die Panasonic Aquarea EcoFleX gefunden, aber da ist ein Kanalgerät dabei und keine Wandgeräte und einen Anschluss für ein wassergeführtes Heizsystem brauch ich auch nicht... Schade, dass es da noch kein System für "normale" Klimaanlagen gibt, bei dem die Abwärme gleich für die WW WW [Warmwasser] Bereitung genutzt wird... Das das System nicht gleichzeitig WW WW [Warmwasser] machen und kühlen kann ist blöd, aber hoffentlich kein Dealbreaker. Im gut gedämmten Neubau mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Kälterückgewinnung sollte sich das Haus ja im Sommer nicht sonderlich aufheizen, nur weil die Klima für ein paar Stunden WW WW [Warmwasser] macht und dann wieder kühlt oder? Bei uns hat's max. 27 Grad im Haus bei so anhaltenden Hitzeperioden wie jetzt, es ist also eh einigermaßen erträglich. Nur wegen dem kimatisieren würde ich sowas eh nicht anschaffen, Frau ist sowieso dagegen, im Winter sitzt der Kleine und ich in Unterhose bei 24C° da und sie mit Pulli 😅 Werde also noch abwarten, vielleicht kommt ja in den nächsten Jahren etwas neues in die Richtung. |
||
|
||
Würd mir trotzdem alternativ eine Splitklima und Brauchwasserpumpe anschauen. Sind beides Standarddinge und die BWWP entfeuchtet und kühlt dir auch den Aufstellungsraum. Im Sommer perfekt, im Winter wsl auch nicht so tragisch. |
||
|
||
|
||
Das Problem an der BWWP ist, dass ich die Zu- und Abluftschläuche (nach Recherche ca. ⌀160mm) nicht ohne weitere Durchdringungen aus dem Haus bekomme. Wenn ich das Ding nur mit Hausluft betreibe, dann wird mir im Winter das Badezimmer doch viel zu kalt oder? Eine Idee hätt ich noch und zwar die Luft für die BWWP von der Hinterlüftungsebene des Kachelofens anzuzapfen: Ich nehme aber an, dass BWWP auch sehr laut sind und dass man durch den Durchbruch das Brummen sicher sehr im WZ hört? Die Leitungen (eigentlich nur 1x Strom fürs Außengerät und 2x Kältemittel und 1x Strom für jedes Innengerät) für die Multisplit mit Warmwasser würde ich durch die bestehende Dachdurchdringung (⌀150mm) bekommen denke ich? Muss mir das nochmal genau anschauen und skizzieren, aber so Kältemittelleitungen haben eh nur ~1cm Durchmesser. Somit wäre der Installationsaufwand sehr gering und ich würde mir allfällige heikle Fehlerquellen (nachträgliche Wand/Dachdurchdringung) sparen. |
||
|
||
so was ähnliches gibts schon länger von Samsung. Nennt sich Samsung EHS TDM Plus. vielleicht würde sich das anbieten?! Da hast 1x Außengerät, und Innen kannst du wahlweise mehrere (Air-2-Air) Wandgeräte oder Kanalgeräte verbauen, und weiters kannst du damit (Air-2-Water) Fußbodenheizung und Warmwasserspeicher versorgen. Das gibts auch mit fertigem Hydromodul inkl. 200L WW WW [Warmwasser]-Speicher z.B. Also wie das Panasonic-System nur viel flexibler bzw. mehr Auswahlmöglichkeiten. FBH-Anschluss könntest ja dann einfach weglassen und nur WW WW [Warmwasser] Wasserseitig machen?! Leider nur mit R410A möglich, somit in keiner Förderliste. Aber selbst Panasonic ist mit ihrer R32-Ecoflex-Lösung nicht in den Förderlisten drin. Somit erstmal eh kein Vor- oder Nachteil. Samsung TDM kann z.B. FA. Franye anbieten. Von denen hab ich auch schon was angeboten bekommen. Ich überlege noch, ob ich das Samsung-System für unser Sanier-Projekte nehme (bei uns aber auch mit FBH FBH [Fußbodenheizung]) Oder ob ich die Wasserseite separat mit billigst DIY Geisha installation mache, und separate Split Klima. |
||
|
||
Die Samsung schaut gut aus, danke für den Hinweis! Wie meinst du mit der Förderung, für mich im Neubau gibt's die ja sowieso nicht oder?! Da es eh derzeit eh nicht dringend ist und eher Spielerei/Luxus werd ich noch abwarten. Vielleicht gibt's ja dann bald ein System à la Samsung aber mit neuem Kältemittel und vielleicht auch günstiger, wenn es mehr Anbieter/Konkurrenz gibt. |