« Photovoltaik / PV  |

Netzanlagenschutz und Wirkleistungsbegrenzung

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2  3 
  •  uzi10
  •   Gold-Award
19.1.2022 - 25.10.2023
56 Antworten | 10 Autoren 56
56
Hallo!

Wie ich heute erfahren habe(Wiener Netze) muss jede Neuanlage ab 0,8kW aufwärts eine Wirkleistungsbegrenzung ausgeführt werden. Auf Deutsch der WR WR [Wechselrichter] muss Kontakte für die Fernbedienung und Meldung haben und es muss ein Steuerkabel bis zum HAK gezogen sein.
Weiss da wer mehr bescheid, wie das genau geht und ob das mit alle WR WR [Wechselrichter] geht? 
Aufpassen auf jeden Fall bei jeder Neuanlage.

Und zusätzlich muss bei jeder inselfähigen Anlage(Hybrid mit Batteriespeicher) ein externer NA Schutz verbaut werden. Bei Wr Netze und EVN ist das so, das wusste ich auch noch nicht. Denke Burgenland ist das auch so?...
Beim GEN24 wäre das mit der Enwitec Box samt NA Schutz zu erledigen.
Bei meinen Fall einen Qcells Tower(Solax Geräte) müsste ich eine eigene Box bauen bzw Enwitec.
Hat den Fall schon wer gehabt oder hat sonst wer es schon richtig gebaut?
Bitte um Infos, was ihr wisst.

MFG Andi

  •  uzi10
  •   Gold-Award
28.1.2022  (#21)

zitat..
Fani schrieb:

──────
seltsammithut schrieb:

Ich habe erst vor kurzen zwei Anlagen 10kw bei Wiener Netze installiert und auch schon in Betrieb genommen. War alles kein Problem. Mir wäre es neu was ich hier jetzt lese aber von hören und sagen halte ich nicht viel. Es gibt die TOR die technischen Anschlussbedingungen und an die hält man sich als Elektriker und wenn die Anlage genau so gebaut wird dann ist sie auch in Betrieb zu nehmen.

Das selbe bei der EVN. Ich habe letztes Jahr eine Anlage mit 60kw errichtet, aber einspeisen darf darf der Kunde nur max. 30kw und auch so habe ich angegeben, und kein NA Schutz notwendig! Wären es aber 31kw dann schon. An der Regel wird sich auch so schnell nichts ändern da die EVN ja neue Anschlussbedingungen rausgebracht haben.

Also bitte macht nicht alle verrückt weil genau solche Sachen hört man dann irgendwo mal bei einen Kunden der mal was im Internet gelesen hat... 🙄
───────────────

Ist die 30kW Anlage (netzwirksame Bemessungsleistung) Inselfähig?

Ich frage deshlab, weil bei inselfähigen Anlagen ein externer NA Schutz gefordert werden kann:

Sofern kein Inselbetrieb vorgesehen ist, können die dezentralen Schalteinrichtungen der einzelnen Stromerzeugungseinheiten (Generatorschalter, integrierte Schalteinrichtungen der selbsttätig wirkenden Freischaltstelle) als Entkupplungsstelle verwendet werden.
Bei inselbetriebsfähigen Stromerzeugungsanlagen mit Netzanschlusspunkt im Niederspannungsnetz kann eine vierpolige Abschaltung notwendig sein und vom Netzbetreiber gefordert werden. In diesem Fall sind die Sicherheitsvorschriften für die Trennung und Erdung eines PEN-Leiters besonders zu beachten.

Bei Inselbetrieb wollen sie sowieso einen FRT fähigen externen NA Schutz.
Wir sind da auch noch in Abklärung, weil wir gerade ein paar Häuser so ausrüsten wollen.
Mal schaun, was wir in den nächsten Wochen erfahren. Ich sag euch bescheid


1
  •  Fani
28.1.2022  (#22)

zitat..
uzi10 schrieb:

──────
Fani schrieb:

──────
seltsammithut schrieb:

Ich habe erst vor kurzen zwei Anlagen 10kw bei Wiener Netze installiert und auch schon in Betrieb genommen. War alles kein Problem. Mir wäre es neu was ich hier jetzt lese aber von hören und sagen halte ich nicht viel. Es gibt die TOR die technischen Anschlussbedingungen und an die hält man sich als Elektriker und wenn die Anlage genau so gebaut wird dann ist sie auch in Betrieb zu nehmen.

Das selbe bei der EVN. Ich habe letztes Jahr eine Anlage mit 60kw errichtet, aber einspeisen darf darf der Kunde nur max. 30kw und auch so habe ich angegeben, und kein NA Schutz notwendig! Wären es aber 31kw dann schon. An der Regel wird sich auch so schnell nichts ändern da die EVN ja neue Anschlussbedingungen rausgebracht haben.

Also bitte macht nicht alle verrückt weil genau solche Sachen hört man dann irgendwo mal bei einen Kunden der mal was im Internet gelesen hat... 🙄
───────────────

Ist die 30kW Anlage (netzwirksame Bemessungsleistung) Inselfähig?

Ich frage deshlab, weil bei inselfähigen Anlagen ein externer NA Schutz gefordert werden kann:

Sofern kein Inselbetrieb vorgesehen ist, können die dezentralen Schalteinrichtungen der einzelnen Stromerzeugungseinheiten (Generatorschalter, integrierte Schalteinrichtungen der selbsttätig wirkenden Freischaltstelle) als Entkupplungsstelle verwendet werden.
Bei inselbetriebsfähigen Stromerzeugungsanlagen mit Netzanschlusspunkt im Niederspannungsnetz kann eine vierpolige Abschaltung notwendig sein und vom Netzbetreiber gefordert werden. In diesem Fall sind die Sicherheitsvorschriften für die Trennung und Erdung eines PEN-Leiters besonders zu beachten.
───────────────

Bei Inselbetrieb wollen sie sowieso einen FRT fähigen externen NA Schutz.
Wir sind da auch noch in Abklärung, weil wir gerade ein paar Häuser so ausrüsten wollen.
Mal schaun, was wir in den nächsten Wochen erfahren. Ich sag euch bescheid

Das ist dann wohl zu akzeptieren, auch wenn es günstigere Lösungen geben wuerde. 
Tele haase NA003 und zwei Schuetz zusammen mit der Pruefleiste geht dann gleich mal ins 4 Stellige

1
  •  opi6k
28.1.2022  (#23)
Hätte da mal eine Zwischenfrage...
@Fani 
Habe eine bestehende (von EVN abgenommene) 25kwP PV Anlage im Netzparallelbetrieb.
Wenn ich diese um einen inselfähigen Batteriewechselrichter erweitern möchte und dieser WR WR [Wechselrichter] (Victron) OVE R25 konform ist:
Ich die Anlage als Nulleinspeisung baue, kann die EVN mir "etwas" vorschreiben? Für das (EVN) Netz ändert sich ja nichts - oder?
danke


1
  •  Fani
28.1.2022  (#24)

zitat..
opi6k schrieb:

Hätte da mal eine Zwischenfrage...
@Fani 
Habe eine bestehende (von EVN abgenommene) 25kwP PV Anlage im Netzparallelbetrieb.
Wenn ich diese um einen inselfähigen Batteriewechselrichter erweitern möchte und dieser WR WR [Wechselrichter] (Victron) OVE R25 konform ist:
Ich die Anlage als Nulleinspeisung baue, kann die EVN mir "etwas" vorschreiben? Für das (EVN) Netz ändert sich ja nichts - oder?
danke

Ja kann sie, selber Fall bei mir.

Wie ich auch erst lernen musste, sind beim NA Schutz zwei Dinge zu unterscheiden. Zunächst die Trennung der Stromerzeugungsanlage vom Netz. Die muss beim Eintreten gewisser Parameter geschehen (ua FRT) und wird mit der OVE R25 Prüfung nachgewiesen und durch die Aktivierung des "Grid Codes" im WR WR [Wechselrichter] (deswegen auch der Passwort Schutz). 

Damit sind mal alle Anlage ohne inselfähigkeit gegessen, hackerl dahinter.

Nun bei einer Inselfähigkeit kommt aber noch ein weiterer Punkt hinzu, und zwar muss das Netz vor Insel geschützt werden, Netz NÖ beschreibt das ca so:

Inselbetriebsfähige Anlagen müssen während des
Inselbetriebs sicher und zuverlässig vom Verteilernetz
getrennt sein. Eine Zuschaltung (Synchronisation) zum
Verteilernetz darf nur erfolgen, wenn sowohl
Erzeugungsanlage als auch Verteilernetz keine
Störungen aufweisen und die Zuschaltbedingungen
gemäß TOR Erzeuger eingehalten sind.
Batteriesysteme sind gemäß der OVE-Richtlinie R20 zu
errichten und zu betreiben.


Diese Trennung kann technisch auf unterschiedliche Weise erfolgen, auch durch den im WR WR [Wechselrichter] bereits integrierten NA Schutz, nur muss sichergestellt werden, dass dieser NA Schutz (ENS) niemals durch das Inselnetz umgangen wird (zb mit Notstromumschalter). Netz OÖ hat das recht gut zusammen gefasst, hier:
http://www.ooe-ausfuehrungsbestimmungen.at/de/PVschema/
 

Hier sagt jedoch dann die Tor, nein ein dezentraler Ansatz geht bei Insel so einfach nicht:
Sofern kein Inselbetrieb vorgesehen ist, können die dezentralen Schalteinrichtungen der einzelnen Stromerzeugungseinheiten (Generatorschalter, integrierte Schalteinrichtungen der selbsttätig wirkenden Freischaltstelle) als Entkupplungsstelle verwendet werden.
Bei inselbetriebsfähigen Stromerzeugungsanlagen mit Netzanschlusspunkt im Niederspannungsnetz kann eine vierpolige Abschaltung notwendig sein und vom Netzbetreiber gefordert werden. In diesem Fall sind die Sicherheitsvorschriften für die Trennung und Erdung eines PEN-Leiters besonders zu beachten.

Die ÖVE R20 sagt dann wieder, also es könnte doch gehen:
Die Entkupplungsstelle und Schutzeinrichtungen sind gemäß TOR D4 auszuführen. Die Schutzeinrichtungen der Entkupplungsstelle können intern
oder extern des ESS/EZA angeordnet sein. Sind mehrere ESS/EZA vorhanden, benötigen sowohl alle ESS als auch alle EZA eine Schutzeinrichtung
gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712, um auf externe Schutzeinrichtungen verzichten zu können. Mindestens eine Schutzeinrichtung muss in der Lage
sein, die Entkupplungsstelle auszulösen.

Du siehst, es ist alles andere als einfach. Mitm Victron bist zumindest schon mal gut aufgestellt, weil er einen getrennten Lastausgang für die Insel hat. Alle HybridWR mit nur einem AC Ausgang brauchen sowieso eine Netzumschaltbox.

Eine finale Aussage von Netz NÖ habe ich auch noch nicht, eine erste Auskunft war "integriert reicht", aber sie prüfen noch den Aspekt mit der Insel. Es bleibt also spannend, das ist wohl der Preis dafür keine Guerilla Anlage zu bauen wie viele Bekannte.

1
  •  Richi1
28.1.2022  (#25)
Hallo Uzi
 
Ah ok unter 30KW also auch. Das hab ich übersehen.
Bis jetzt haben wir alle Anlagen im Bereich der Netz NÖ gebaut. Aber jetzt zieht es uns auch in die Richtung der Wiener Netze.
Ich beantrage in der nächste Woche für zwei weitere Kunden Anlagen unter 30 KWP KWP [kWpeak, Spitzenleistung] bin mal gespannt ob das dann schon was schriftliches dazu kommt.
 
Die 90KW sind AC Leistung, DC haben wir 105KWP. Ja alles drum und dran. HAK Messwandler, AC Sammler.
Ist für uns auch die erste Anlage in der Größen Ordnung.
Wir mieten da ein Hallendach (gehört einem guten Bekannten von uns) und bauen die Anlage selber drauf. Verkauft wird an die Ömag.


1
  •  opi6k
28.1.2022  (#26)
Servus Fani
danke für deine ausführliche Erklärung - hab das PV Schema von OÖ mal durchgeackert...
Wie du schon sagtest..nicht so einfach.
Kannst (darfst) du/ich das beim Netzbetreiber selber machen oder muss das immer der Elektriker deines Vertrauens machen?
danke

1
  •  Fani
28.1.2022  (#27)

zitat..
opi6k schrieb:

Servus Fani
danke für deine ausführliche Erklärung - hab das PV Schema von OÖ mal durchgeackert...
Wie du schon sagtest..nicht so einfach.
Kannst (darfst) du/ich das beim Netzbetreiber selber machen oder muss das immer der Elektriker deines Vertrauens machen?
danke

Mit deinem Sachbearbeiter darfst natürlich auch du reden. Wenn du die entsprechende technische Kompetenz hast, wird das auch zu einem Ergebnis führen. Da ich Victron besser kenne als mein Eli ist das auch zielführend, weil ich besser Beurteilen kann was mit Victron geht und was eher nicht.

Umsetzen, sprich im Zählerverteiler einbauen und abnehmen muss es dann eh der Eli.

Das Schema aus OÖ ist für NÖ nicht bindend, jeder EVU kocht da sein eigenes Supperl, TOR gibt halt einen gewissen Rahmen vor in dem sie bleiben sollten. 

1
  •  opi6k
28.1.2022  (#28)
Fani schrieb: [ref]Fani:66187_2#636332[/ref]

zitat..


──────
opi6k schrieb:

Servus Fani
danke für deine ausführliche Erklärung - hab das PV Schema von OÖ mal durchgeackert...
Wie du schon sagtest..nicht so einfach.
Kannst (darfst) du/ich das beim Netzbetreiber selber machen oder muss das immer der Elektriker deines Vertrauens machen?
danke
───────────────

Mit deinem Sachbearbeiter darfst natürlich auch du reden. Wenn du die entsprechende technische Kompetenz hast, wird das auch zu einem Ergebnis führen. Da ich Victron besser kenne als mein Eli ist das auch zielführend, weil ich besser Beurteilen kann was mit Victron geht und was eher nicht.

Umsetzen, sprich im Zählerverteiler einbauen und abnehmen muss es dann eh der Eli.

Das Schema aus OÖ ist für NÖ nicht bindend, jeder EVU kocht da sein eigenes Supperl, TOR gibt halt einen gewissen Rahmen vor in dem sie bleiben sollten.

... hhmm das kommt mir bekannt vor, aber schauma amoi was meiner sagt




1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
28.1.2022  (#29)
Also bei der evn gehen angeblich zertifizierte hybrid wr mit inselbetrieb auch ohne externe na box durch wenn sie gelistet sind und die Bestimmungen erfüllen. Wir sind grad an einer Anlage dran ob wir es mit unsern Qcells erfüllen.

zitat..
Richi1 schrieb:

Hallo Uzi

 

Ah ok unter 30KW also auch. Das hab ich übersehen.

Bis jetzt haben wir alle Anlagen im Bereich der Netz NÖ gebaut. Aber jetzt zieht es uns auch in die Richtung der Wiener Netze.

Ich beantrage in der nächste Woche für zwei weitere Kunden Anlagen unter 30 KWP KWP [kWpeak, Spitzenleistung] bin mal gespannt ob das dann schon was schriftliches dazu kommt.

 

Die 90KW sind AC Leistung, DC haben wir 105KWP. Ja alles drum und dran. HAK Messwandler, AC Sammler.

Ist für uns auch die erste Anlage in der Größen Ordnung.

Wir mieten da ein Hallendach (gehört einem guten Bekannten von uns) und bauen die Anlage selber drauf. Verkauft wird an die Ömag.

Hallo Richi. Geile Sache. Wie gesagt evn ab 30kw. Da fordern sie mal nen Na Schutz und dann ev Kontakte.
Wiener Netze haben grad einen kompletten Schaden und das ab 0,8kw.
Bei 30kw halt scho 4 kontakte. Hoff die melden sich. Würd gern so was schriftlich sehen. Hab nur alles mündlicj von denen.

1
  •  Fani
29.1.2022  (#30)

zitat..
uzi10 schrieb:

Also bei der evn gehen angeblich zertifizierte hybrid wr mit inselbetrieb auch ohne externe na box durch wenn sie gelistet sind und die Bestimmungen erfüllen. Wir sind grad an einer Anlage dran ob wir es mit unsern Qcells erfüllen.

Laut Installationsdokument EVN:
Netzentkupplungsschutz
(verpflichtend bei AC-gekoppelten inselfähigen  Batteriespeicher- und Erzeugungsanlagen größer 30 kVA)

Also bei einem HybridWR mit DC gekoppeltem Speicher und Inselfhähigkeit reicht das eingebaute ENS. Der AC gekoppelte Speicher braucht einen Netzentkupllungsschutz. Das wäre auch mit der Abbildung 22 aus diesem Dokument stimmig (vergleiche mit Abbildung 21): https://www.netz-noe.at/Download-(1)/Verteilernetzbedingungen-Strom/B104_Technische-Ausfuhrungsbestimmungen_Netzebene_.aspx


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
29.1.2022  (#31)
Ja aber laut Herren Waldherr von der Evn Pv wollens den externen NA für alle nicht gelisteten WR WR [Wechselrichter] mit Speicher fordern. Und das ist seit heuer so sagt er mir oder sie wollen so ka.
Ich sag dir bescheid wenn wir da jetzt bei einen Kunden einen Q Cells Speicher eimsetzen wollen und obs problemlos war. QCells Speicher ist eig ein Solax und hat alle Zertifikate

1
  •  Fani
29.1.2022  (#32)

zitat..
uzi10 schrieb:

Ja aber laut Herren Waldherr von der Evn Pv wollens den externen NA für alle nicht gelisteten WR WR [Wechselrichter] mit Speicher fordern. Und das ist seit heuer so sagt er mir oder sie wollen so ka.
Ich sag dir bescheid wenn wir da jetzt bei einen Kunden einen Q Cells Speicher eimsetzen wollen und obs problemlos war. QCells Speicher ist eig ein Solax und hat alle Zertifikate

Bezieht ihr Qcell ueber enercab? Der bewirbt die Loesung ja mit "Blackout sicher" und was weiss ich und hat in einem Video auch schon eine Anlage in Betrieb gezeigt mit Präsentation der Insel, da muesste doch bereits vor dem Vertrieb klar sein was es braucht und nicht im Einzelfall erst bei der Installation geklärt?

Ja bitte halt uns am Laufenden. In der Parallellaufbedingungen bis 30kVA schreibt die EVN im letzten Abschnitt des Punkt 7:

Im Falle von inselbetriebsfähigen Anlagen (z.B. AC-
gekoppelte Batteriespeicheranlagen) ist auch bis 30 
kVA die Ausführung eines Netzentkupplungsschutzes 
gemäß den „Technischen Bedingungen für den 
Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen mit dem 
Verteilernetz der Netz Niederösterreich GmbH für Typ 
A und Typ B (Parallellaufbedingungen)“ erforderlich.

Dort sind ALLE inselbetriebsfaehigen Anlagen beschrieben (der AC gekoppelte Speicher nur als Beispiel angeführt). Es ist mir zwar der technische Hintergrund nicht ganz verständlich, aber sie werden strenger und strenger und der Kunde darf zahlen (die 1500 bis 2000 Euro zusätzlich sind ja auch kein Klacks).

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
29.1.2022  (#33)

zitat..
Fani schrieb: die 1500 bis 2000 Euro zusätzlich sind ja auch kein Klacks)

Das ist ja das Ding. Wir werden die Box zwar selber in der Firma fertigen aber der Telehaase kostet schon so 400 im ek und dann nie NÖ Programmierung mit Prüfprotokoll noch mal einiges extra.
Ich schau mir mal das von dir an und das von enercab. Und das Video von denen ist auch nicht von heuer.
Nein wir haben einen direkten Qcells.Vertrieb und kaufen dort direkt ein und da sind die Preise schon sehr gut. 

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo uzi10,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Netzanlagenschutz und Wirkleistungsbegrenzung

  •  Fani
29.1.2022  (#34)

zitat..
uzi10 schrieb:

──────
Fani schrieb: die 1500 bis 2000 Euro zusätzlich sind ja auch kein Klacks)
───────────────

Das ist ja das Ding. Wir werden die Box zwar selber in der Firma fertigen aber der Telehaase kostet schon so 400 im ek und dann nie NÖ Programmierung mit Prüfprotokoll noch mal einiges extra.
Ich schau mir mal das von dir an und das von enercab. Und das Video von denen ist auch nicht von heuer.
Nein wir haben einen direkten Qcells.Vertrieb und kaufen dort direkt ein und da sind die Preise schon sehr gut.

An so einer Box melde ich mal vorsichtig Interesse an mit TeleHaase NA003 in der NÖ Ausführung :) Ich bleibe unter 30kVA also brauch ich keine Leistungsschalter sondern einfache Schütz für 11 oder 22kVA. 

Wie löst ihr die USV Versorgung die gefordert wird?


2022/20220129468087.png

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
29.1.2022  (#35)
Mit den gleichen Netzteil wie Enwitec.
Ist ein BKE Puffernetzteil. Kostet beim Hersteller recht moderat und hat auch der Schrack gelistet. Und wenns beim Enwitec so abgenommen wird, dann haben wir auch kein Problem.
Ja sobald wir nen Plan gezeichnet haben und Preise aus den Verteilerbau, meld ich mich. Die original Enwitec Boxen sind ja utopisch

1
  •  trango71
  •   Bronze-Award
29.1.2022  (#36)
blöde Frage,

sollte nicht die Matebox von Solax bzw. Q Cells diese externe Trennstelle beinhalten?

1
  •  Fani
29.1.2022  (#37)

zitat..
trango71 schrieb:

blöde Frage,

sollte nicht die Matebox von Solax bzw. Q Cells diese externe Trennstelle beinhalten?

Nein, diese Box ist einfach nur eine UV mit ein paar LS. Laut dem Bild würden da ganz wesentliche (und teure Komponenten) eines NA Schutzes fehlen


2022/20220129706254.png

Zb das hier: https://www.tele-online.com/netz-und-anlagenschutz/


1
  •  trango71
  •   Bronze-Award
29.1.2022  (#38)
ok alles klar,

1150€ für diese Matebox 🤡😵 ist dann auch nicht ganz ohne...
https://pv-solarshop.net/pv-speicher/solax/3-phasig/694/solax-matebox-advanced

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
29.1.2022  (#39)

zitat..
trango71 schrieb:

ok alles klar,

1150€ für diese Matebox 🤡😵 ist dann auch nicht ganz ohne...
https://pv-solarshop.net/pv-speicher/solax/3-phasig/694/solax-matebox-advanced

Nein die Matebox hat drinnen einen Fi fürs einspeisen und die 2 Netzumschaltschütze usw.
Also alles das es so alleine funktioniert. Da brauchst du keine Box wie beim Fronius. Auch der Smartmeter ist integeriert.
Nur Wr Netze verlangen jetzt eine externen NA Schutz(telehaase) Frt fähig und das kann die Box nicht. Jetzt musst du eine vorschalten.
Ob die Evn sie so durchgehen lasst. Weiss ich noch nicht. Sind wir grad am erfragen. Die matebox kann mehr.
Zumindest bei Qcells.
Und da kostet der ganze Tower samt Batterien, WR, Matebox einen Nepp.
Also Gesamt ist das System.billig

1
  •  Fani
29.1.2022  (#40)

zitat..
uzi10 schrieb:

──────
trango71 schrieb:

ok alles klar,

1150€ für diese Matebox 🤡😵 ist dann auch nicht ganz ohne...
https://pv-solarshop.net/pv-speicher/solax/3-phasig/694/solax-matebox-advanced
───────────────

Nein die Matebox hat drinnen einen Fi fürs einspeisen und die 2 Netzumschaltschütze usw.
Also alles das es so alleine funktioniert. Da brauchst du keine Box wie beim Fronius.
Nur Wr Netze verlangen jetzt eine externen NA Schutz(telehaase) Frt fähig und das kann die Box nicht. Jetzt musst du eine vorschalten.
Ob die Evn sie so durchgehen lasst. Weiss ich noch nicht. Sind wir grad am erfragen. Die matebox kann mehr.
Zumindest bei Qcells.
Und da kostet der ganze Tower samt Batterien, WR, Matebox einen Nepp

Also ist die Mate ein Netzumschaltbox ohne NA und FRT Fähigkeit?


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
29.1.2022  (#41)

zitat..
Fani schrieb:

──────
uzi10 schrieb:

──────
trango71 schrieb:

ok alles klar,

1150€ für diese Matebox 🤡😵 ist dann auch nicht ganz ohne...
https://pv-solarshop.net/pv-speicher/solax/3-phasig/694/solax-matebox-advanced
───────────────

Nein die Matebox hat drinnen einen Fi fürs einspeisen und die 2 Netzumschaltschütze usw.
Also alles das es so alleine funktioniert. Da brauchst du keine Box wie beim Fronius.
Nur Wr Netze verlangen jetzt eine externen NA Schutz(telehaase) Frt fähig und das kann die Box nicht. Jetzt musst du eine vorschalten.
Ob die Evn sie so durchgehen lasst. Weiss ich noch nicht. Sind wir grad am erfragen. Die matebox kann mehr.
Zumindest bei Qcells.
Und da kostet der ganze Tower samt Batterien, WR, Matebox einen Nepp
───────────────

Also ist die Mate ein Netzumschaltbox ohne NA und FRT Fähigkeit?

Genau..wie die enwitec ohne firlefanz.
Da sind fis, automaten und umschaltschütz und smartmeter drin.
Wir sind eh mit den Verkaufsleiter von Österreich dran. Die werden denk ich aber net für Österreich ne eigene Box bauen. Ist ja doch von Solax

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next