Hallo!

Wie ich heute erfahren habe(Wiener Netze) muss jede Neuanlage ab 0,8kW aufwärts eine Wirkleistungsbegrenzung ausgeführt werden. Auf Deutsch der WR WR [Wechselrichter] muss Kontakte für die Fernbedienung und Meldung haben und es muss ein Steuerkabel bis zum HAK gezogen sein.
Weiss da wer mehr bescheid, wie das genau geht und ob das mit alle WR WR [Wechselrichter] geht? 
Aufpassen auf jeden Fall bei jeder Neuanlage.

Und zusätzlich muss bei jeder inselfähigen Anlage(Hybrid mit Batteriespeicher) ein externer NA Schutz verbaut werden. Bei Wr Netze und EVN ist das so, das wusste ich auch noch nicht. Denke Burgenland ist das auch so?...
Beim GEN24 wäre das mit der Enwitec Box samt NA Schutz zu erledigen.
Bei meinen Fall einen Qcells Tower(Solax Geräte) müsste ich eine eigene Box bauen bzw Enwitec.
Hat den Fall schon wer gehabt oder hat sonst wer es schon richtig gebaut?
Bitte um Infos, was ihr wisst.

MFG Andi

  •  uzi10
  •   Gold-Award
29.1.2022  (#41)

zitat..
Fani schrieb:

──────
uzi10 schrieb:

──────
trango71 schrieb:

ok alles klar,

1150€ für diese Matebox 🤡😵 ist dann auch nicht ganz ohne...
https://pv-solarshop.net/pv-speicher/solax/3-phasig/694/solax-matebox-advanced
───────────────

Nein die Matebox hat drinnen einen Fi fürs einspeisen und die 2 Netzumschaltschütze usw.
Also alles das es so alleine funktioniert. Da brauchst du keine Box wie beim Fronius.
Nur Wr Netze verlangen jetzt eine externen NA Schutz(telehaase) Frt fähig und das kann die Box nicht. Jetzt musst du eine vorschalten.
Ob die Evn sie so durchgehen lasst. Weiss ich noch nicht. Sind wir grad am erfragen. Die matebox kann mehr.
Zumindest bei Qcells.
Und da kostet der ganze Tower samt Batterien, WR, Matebox einen Nepp
───────────────

Also ist die Mate ein Netzumschaltbox ohne NA und FRT Fähigkeit?

Genau..wie die enwitec ohne firlefanz.
Da sind fis, automaten und umschaltschütz und smartmeter drin.
Wir sind eh mit den Verkaufsleiter von Österreich dran. Die werden denk ich aber net für Österreich ne eigene Box bauen. Ist ja doch von Solax

1
  •  trango71
  •   Bronze-Award
29.1.2022  (#42)
Ich bin am überlegen ob ich mir den SolaX X3 Hybrid 15.0 D G4  zulegen soll.
Hab noch nicht ganz den Durchblick was die Versionen D und M unterscheidet?
M ist für Matebox?
Kennst du vielleicht eine Adresse wo man den Solax zu einem guten Preis erwerben kann?


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
29.1.2022  (#43)

zitat..
trango71 schrieb:

Ich bin am überlegen ob ich mir den SolaX X3 Hybrid 15.0 D G4  zulegen soll.
Hab noch nicht ganz den Durchblick was die Versionen D und M unterscheidet?
M ist für Matebox?
Kennst du vielleicht eine Adresse wo man den Solax zu einem guten Preis erwerben kann?

Wir vertreiben die Q-Cells Version https://www.q-cells.de/installateure/qhome-ess-hyb-g3.html.
Die ist komplett mit WR WR [Wechselrichter], Matebox und Batterien.
Aber da der Krannich jetzt auch wieder die Solax listet, gibts dort die auch.
https://shop.krannich-solar.com/produkte/wechselrichter/hybridwechselrichter/4497/x3-hybrid-15.0-d-g4
Denke das M die Matebox ist.
Wo bist du zu Hause??
Installieren und alles tust du das selber?
Kannst mir ja eine Anfrage schicken, ich schick dir eine PN

1
  •  trango71
  •   Bronze-Award
29.1.2022  (#44)
Danke hab dir eine Mail geschickt...

1
  •  Louis1312
1.10.2022  (#45)
Interessant. Gibt es bereits die Informationen schriftlich durch die Wiener Netze ?

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
1.10.2022  (#46)
Qcells ist ohne externer NA freigegeben(mein Kollege hat das Mail) also sollte Solax auch das sein(gerade in Prüfung) und Victron ist auch schon von der M. freigegeben.

[editiert: Bitte keine Personennamen ohne deren Zustimmung]

1
  •  fuchsbauer
30.11.2022  (#47)
Gibt es bereits weitere Erfahrungen mit den Wiener Netzen? Ich plane eine PV Analage mit einem Deye SUN-12K-SG04LP3-EU Hybrid-Wechselrichter. Dieser hat einen "Backup Load" Ausgang über den im Falle eines Netzaufsalls die kritischen Lasten des Hauses aus der Batterie versorgt werden können.
Die Wiener Netze schreiben jetzt "bitte das Datenblatt und die Konformitätserklärung des extrenen NA Schutzes mitsenden und Stromlaufplan anpassen und Kapazität des Speichers angeben." 
Ich hätte jetzt mal angenommen, dass in meinem Fall ein NA nicht notwendig wäre es ist ja eine ähnliche Situation wie beim Victron mit dem seperaten Lastausgang. 
Hat jemand eine Idee warum sich die Wiener Netze für die Größe des Speichers interessieren?

 

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
30.11.2022  (#48)
Das ist bei Wr Netzen immer und bei allen anzugeben. Ka vl wollen mal unsere Pufferleistungen anzapfen.
Aber wenn sie dir den Deye nicht so ohne externen NA freigeben(fronius,solax, victron darf schon ohne) dann musst einen mit einen Telehaase Relais realisieren.
Aber die Freigabe haben wir von der Netzplanung bekommen

1
  •  fuchsbauer
30.11.2022  (#49)

zitat..
uzi10 schrieb: Aber wenn sie dir den Deye nicht so ohne externen NA freigeben(fronius,solax, victron darf schon ohne) dann musst einen mit einen Telehaase Relais realisieren.

Ich habe in einem vorherigen Post gelesen, dass du da eine eigene Box bauen (lassn) wolltest. Ist daraus was geworden, hast du da ev. Unterlagen für mich?


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
30.11.2022  (#50)
Können wir. Haben wir aber aufgrund den Freigabe nicht müssen.
Die box sollte man sich aber auch von den wr netzen genehmigen lassn.
Elektrik wie Enwitec box.

1
  •  Doelter
18.1.2023  (#51)
Hallo zusammen, bin neu hier und etwas verzweifelt. Aber ich habe schon so viel von euch gelernt und hoffe ihr könnt hier weiterhelfen.
In Planung und schon fast alles eingetroffen ist einen Victron Multiplus II 5000er Anlage mit 20kWh Speicher und 15kWp Panels. Mein Elektriker hat bisher eher nur Erfahrung mit Fronius ohne Speicher. 
Da mein Elektriker gestern auch die Meldung nach der Anmeldung erhalten hat. "bitte das Datenblatt und die Konformitätserklärung des extrenen NA Schutzes mitsenden und Stromlaufplan anpassen" .
Wie ist hier euer letzer Stand? oben lese ich Victron darf schon ohne? 
Bitte um Hilfe da dies eine erhebliche Erhöhung des budgetss beteuten würde, abgesehen von der Verfügbarkeit. Wir wollten die Anlage anfang Februar installieren. 
Danke Euch!

1
  •  Fani
18.1.2023  (#52)

zitat..
Doelter schrieb:

Hallo zusammen, bin neu hier und etwas verzweifelt. Aber ich habe schon so viel von euch gelernt und hoffe ihr könnt hier weiterhelfen.
In Planung und schon fast alles eingetroffen ist einen Victron Multiplus II 5000er Anlage mit 20kWh Speicher und 15kWp Panels. Mein Elektriker hat bisher eher nur Erfahrung mit Fronius ohne Speicher. 
Da mein Elektriker gestern auch die Meldung nach der Anmeldung erhalten hat. "bitte das Datenblatt und die Konformitätserklärung des extrenen NA Schutzes mitsenden und Stromlaufplan anpassen" .
Wie ist hier euer letzer Stand? oben lese ich Victron darf schon ohne? 
Bitte um Hilfe da dies eine erhebliche Erhöhung des budgetss beteuten würde, abgesehen von der Verfügbarkeit. Wir wollten die Anlage anfang Februar installieren. 
Danke Euch!

Bitte etwas mehr Details.

Wie viele Multiplus2? Welcher Netzbetreiber?

Datenblätter und TOR Zertifikat findest du hier: https://www.victronenergy.com/inverters-chargers/multiplus-ii


1
  •  Doelter
18.1.2023  (#53)
Hallo Fani,
Sorry war nicht klar.
Bin bei Wiener Netze und es sind 3x Multiplus II 48/5000/50-70 in 3Phasen Konfiguration. gesamte Haus kommt dann auf AC Out. 
Datenbläter und TOR Zertifikat habe ich schon und wurden bei Wiener Netze auch eingereicht. jetzt haben wir die Meldung bekommen NA-Schutz notwendig. 
Habe inzwischen ein Mail an [von der Redaktion editiert: Name entfernt] von den Wiener Netzen geschrieben und sie hat mich freundlicherweise auch gleich angerufen. Habe ihr meinen Plan erklärt und sie hat gemeint dann müsste das ohne NA-Schutz möglich sein. Sie wird mit dem Sachbearbeiter sprechen und ich sollte dann via Elektriker Zugang bescheid bekommen. 
Also bin gespannt. Wenn das klappt muss ich sagen - Top Service! 

1
  •  streicher
  •   Gold-Award
25.10.2023  (#54)

zitat..
Fani schrieb: "Bis zu einer netzwirksamen Bemessungsleistung von maximal 30 kVA je Netzanschlusspunkt eines Netzbenutzers im Niederspannungsnetz können auch selbsttätig wirkende Freischaltstellen
gemäß ÖVE-Richtlinie R 25 verwendet werden. Die angewandte Methode des Entkupplungsschutzes bleibt dem Anlagenbetreiber überlassen. "

Dazu hätte ich eine Frage, weil das ja WR WR [Wechselrichter] von Huawei bis 40 scheinbar können:


2023/20231025674903.png

Wenn ich jetzt z.B. bei der NetzNÖ 30kVA Einspeise beschränkt bin und auch dynamische Leistungsregelung machen darf.
Darf ich dann den SUN2000-40KTL-M3 verwenden und ihn dynamisch auf 30kVA Einspeiseleistung drosseln?




1
  •  Fani
25.10.2023  (#55)

zitat..
streicher schrieb:

──────
Fani schrieb: "Bis zu einer netzwirksamen Bemessungsleistung von maximal 30 kVA je Netzanschlusspunkt eines Netzbenutzers im Niederspannungsnetz können auch selbsttätig wirkende Freischaltstellen
gemäß ÖVE-Richtlinie R 25 verwendet werden. Die angewandte Methode des Entkupplungsschutzes bleibt dem Anlagenbetreiber überlassen. "
───────────────

Dazu hätte ich eine Frage, weil das ja WR WR [Wechselrichter] von Huawei bis 40 scheinbar können:

Wenn ich jetzt z.B. bei der NetzNÖ 30kVA Einspeise beschränkt bin und auch dynamische Leistungsregelung machen darf.

Darf ich dann den SUN2000-40KTL-M3 verwenden und ihn dynamisch auf 30kVA Einspeiseleistung drosseln?

Du darfst, jedoch wirst du dann vermutlich einen externen NA Schutz brauchen weil Netz NÖ die Grenze bei 30kVA Nennscheinleistung zieht und nicht wie die TOR bei 30kVA netzwirksame Bemessungsleistung.


1
  •  streicher
  •   Gold-Award
25.10.2023  (#56)

zitat..
seltsammithut schrieb: Das selbe bei der EVN. Ich habe letztes Jahr eine Anlage mit 60kw errichtet, aber einspeisen darf darf der Kunde nur max. 30kw und auch so habe ich angegeben, und kein NA Schutz notwendig! Wären es aber 31kw dann schon. An der Regel wird sich auch so schnell nichts ändern da die EVN ja neue Anschlussbedingungen rausgebracht haben.

@seltsammithut:
Welchen WR WR [Wechselrichter] hast du da verwendet?
>30kVA und gedrosselt?

1