Danke für die schnelle Antwort....wir haben von unserem Installateur eine 8 KW Wärmepumpe (Erdwärme/FK) und einen 340l Warmwasserspeicher angeboten bekommen. Denke damit kommt man schon aus. Oder ist der überdimensioniert? |
||
|
||
bei einem gebäude deiner größe würde ich mit der halben heizlast auskommen, also die 8kw vielleicht noch hinterfragen; energieausweis, heizlastberechnung, ww-zuschlag ...?
zum ww-speicher: das ist ein typischer zielkonflikt. zu großer speicher bedeutet mehr verluste und ungünstigere hygienik weil niedrigere wechselrate. also wäre am effizientesten den speicher möglichst knapp auszulegen; er ist ja schnell nachgehitzt. frag einmal alternativ ein kompaktgerät mit integriertem ww-speicher an - gibt es von den meisten herstellern. es gibt hier viele die mit der hälfte auskommen, aber lies einmal quer um selber ein gefühl dafür zu bekommen ... |
||
|
||
Danke |
||
|
||
bitte |
||
|
||
@dyarne - was ist mit cafe ? |
||
|
||
gern, mit viel milch ohne zucker bitte ... |
||
|
||
@dyarne - da haben wir etwas gemeinsam.
also 110 m2 gilt es zu beheizen, meine meinung dazu bau doch ein passivhaus mit kwl statt fussbodenheizung und solar oder erdwärme kleiner pelletsofen zentral aufgestellt, offener grundriss. warmwasser mit luft-wasserwärmepumpe die zuluft der kwl über einen energiebrunnen zwecks vorwärmung. geringe errichtungskosten und sehr geringe betriebskosten auf der west und südseite grosszügige glasflächen und fertig ist das draumhaus. an welche errichtungskosten denkst du, bei einem passivhais gibts eine förderung bis zu ca. 50.000 euro je nach dem wieviele personen einziehen, das wird mit 1 % verzinst, also sehr günstig. genaueres über passivhausförderung findest du im internet. |
||
|
||
auslegung warmwasser wärmepumpe - desto weniger hoch die wassertemperatur desto günstiger, optimale warmwassertemperatur zwischen 45 und 48 grad, deshalb rechne ich als daumenwert bei luft-wasserwärmepumpen ca. 110 bis 130 l warmwasser pro person und tag ergibt bei 4 personen 440 bis 520 l
gerundet also ca. 600 l, kommt aber stark auf den nutzer an duschen oder baden. bei mir ist es so dass die badewanne randvoll 600 l fast. also das muss man genau rechnen mit reserven. die oben angeführten werte sind eher grosszügig ausgelegt, weil eine wärmepumpe optimal im bereich von 23 bis max 48 grad arbeitet. zu tiefe temperaturen bewirken lange laufzeiten, und zu hohe so ca. ab 48 grad werden mit heizstab zugeheizt, was nicht wirtschaftlich ist. wenn ihr nur duscht ist das entsprechend weniger, da rechne ich mit ca. 8 liter pro minute mischwasser, also eine person duscht 10 min das ergibt 8x10 also 80l pro duschvorgang. das sieht man wo die einsparung liegt ich habe eine vaillant geotherm vwl bm 2 mit einem wärmetauscher, bin sehr zufrieden läuft nun die dritte saison, ohne probleme ein entnahmevorgang dauert ca. 3,5 hr mal 0,6 kw ergibt einen jahresstromverbrauch von ca. 140 bis 160 euro bei einem strompreis von 0,18 euro/kwh |
||
|
||
@pmiaustria - günstiger wäre LWP LWP [Luftwärmepumpe] für WW WW [Warmwasser] und Heizung. Für den Preis des Kamins ist die gesamte FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt.
Vorteil: in etwa gleiche Investitionssumme, gleiche Betriebskosten, aber keine Arbeit, bessere Regelung der Räume (vor allem sind auch die Fliesen im Bad warm) und zu guter letzt ist man nur von der Stromseite abhängig, keine Pellets kaufen, lagern, Asche verräumen..... |
||
|
||
Hallo Selberbauen, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Neubau - welche Heizung? |
||
|
||
das stimmt, aber heizstab gehört deaktivert, haben auch die meisten und dann passt wieder. würde ich auch meinen, man kann aber auch Sole-WPWP [Wärmepumpe] machen, hat ja auch gewisse Vorteile und ist um fast nix teurer als eine Luft-WPWP [Wärmepumpe] |
||
|
||
liebe gudrun - der kamin wäre aus edelstahl kostet 1100 euro, das möchte ich sehen wie du da eine fussbodenheizung samt material und arbeitsleistung samt fussbodenheizungsverteiler hinbekommst.
ich stimme dir voll zu wenn das haus 200 m2 hat, aber es soll nun mal 110 m2 haben. der pelletsverbrauch wird ca. 60 bis 80 sack pro heizsaison betragen, da gibt es auch keine lagerung, die nimmst einfach beim wocheneinkauf mit , zur reinigung des ofens benötigst du einen aschesauger kostet 40 euro und einmal in der woche 10 min arbeitszeit. im bad hast du bei einer raumtemperatur von 22 grad auch eine fussbodentemperatur von 22 grad. das ist bei mir auch so. und vom strom ist man immer abhängig, auch wenn du eine photovoltaik hast. kosten kamin 1100 euro kosten pelletsofen 2890 euro kosten warmwasserwärmepumpe samt armaturen 2500 euro kosten kwl komplett 5000 euro betriebskosten ca. 140 euro warmwasser pellets 280 bis 300 euro bei 22 grad stromverbrauch kwl 120 euro pro jahr die oben angeführten werte sind ca. werte |
||
|
||
ich bin vom gemauerten Kamin ausgegangen.
kaminkehrer hast du vergessen jährl 130,-- vom Komfort kannst auch nicht sprechen wöchentlich Asche saugen, beim Einkauf jeweils 3 Sack Pellets dazu,....zwei verschiedene Heizsysteme für 110m2-Haus find ich Unsinn. Ich hab FBH FBH [Fußbodenheizung] im Bad und 23 grad Lufttemperatur, aber da wo die Waschmaschine steht sind keine Heizschlangen drunter und wennst nach dem duschen da drauf steigst, erschrickst erst mal vor lauter kalt. In jungen Jahren wirds wohl egal sein, aber je älter man wird umso wärmer möchte man es haben. Da kann der Pelleter im WZ wohl glühen, im Bad holst dir kalte Patschen. Und wehe es schliesst im Winter mal jemand über Nacht die Badttür, dann hats in der Früh aber nimmer 22 grad Lufttemp. da drinnen ohne jede Heizung. |
||
|
||
wieso 2 verschiedene heizsysteme - heizen mit pelletsofen mcz toba air und warmwasser mit luft wasser wärmepumpe.
was hast du für einen fussbodenaufbau ? dafür wirst du mit einem wohligen kaminfeuer verwöhnt. bei einem heizungstechniker für die wartung kommst du mit 130 euro auch nicht weit. ich heize mit diesen ofen knapp 300 m2 und es ist überall mind .22 grad warm, nur im schlafzimmer ( das ist vom ofen am weitesten weg hat es 19 grad sonst schön angenehm. |
||
|
||
das sind ja zwei Heizsysteme oder?(Pellet+WPWP [Wärmepumpe]) Mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] für Heiz+WW hast nur eins.
LWP=keine Wartung |
||
|
||
|
auf dem Bazar in Istanbul oder wo? Das wäre in etwa reiner Mat-Preis. ||
|
||
gerätekosten - knapp unter 2000 euro rest für schläuche und auslasse und arbeitszeit.
ich habe für meine nur 8000 euro bezahlt samt montage habe aber 300 m2 |
||
|
||
|
||
|
||
|
ja, klar, sicher... aber, hattest Du nicht gestern geschrieben ein PH-Bungalow mit ca. 80m² zu haben? Wo war denn das... boha, Du schreibst so viel, und immer diese Wechsel der IP... fährst die ganze Zeit Zug oder was? ||
|
||
lieber minmax - das wort bungalow ist in meinem wortschatz nicht vorhanden, weil ein bungalow einfach sch.... aussieht, mit dem schrott habe ich nichts zu tun, du verwechselst da was.
mein wohnbereich samt kücheninsel hat schon fast 100 m2. was meist du mit wechsel der ip ? |
||
|
||
erstmal sorry für OT OT [Off Topic]...
Empfehle einen Besuch beim Linguisten oder Philologen. naja, Geschmacksache... aber dann zeig mal deine Wunderhütte, bin gespannt; Übrigens, schon mal was von L.I.S.I gehört? Hat gerade in den USA einen internationallen Preis gewonnen... und nicht nur für PH Effizienz usw. sondern auch für Design... und ist ein Bungalow. |
||
|
||
bungalow - ich finde das project lisi ok, wenn die dachterrasse nutzbar wäre, denn bauen nichts was du nicht nutzen kannst.
das wort bungalow hat für mich einen negativen beigeschmack, weil der in den 70 -iger jahren in österreich für alles hergenommen wurde was nur ein geschoss hat. aber das ist meine meinung , du kannst gerne eine andere haben. wichtig ist das dir dein haus gefällt, und mir meines. |