Auf die schnelle fällt mir ein: - Was zeigt deine mittlere Aussentemperatur an? (Im Menü Betriebsdaten, Istwerte, Kühlung) - Wenn du AUX2 auf Kühlung blockieren gesetzt hast, prüfe ob dein Kondensatwächter auch Spannung hat, ggf mal auf AUX2 Kühlung aktivieren schalten. Die Gradminuten sind für die Kühlung irrrelevant, Verdichter läuft ja nicht beim Kühlen. |
||
|
||
Bei der Solewärmepumpe zeigen die Gradminuten nicht an, ob die Kühlung gerade läuft oder nicht. Wenn beide Umwälzpumpen laufen und der Vorlauf z.b. 20°C ist und der Rücklauf 23°C ist, dann sieht man, dass die Kühlung läuft. LWP ist vermutlich wieder ganz anders, da gibts kein passives Kühlen, nur aktiv. |
||
|
||
Okay folgendes habe ich mittlerweile beobachtet. Einstellungen noch wie bisher. Die Kühlung läuft, jedoch sieht man das nicht direkt, wie auch in anderen Threads schon besprochen. Jedoch was mir komisch vorkommt ist, das die Kühlung nur ganz spuradisch und vor allem kurz anspringt. (siehe lila, meistens ca 10min) Folgende Einstellungen hab ich für die Pumpengeschwindigkeiten: Filterzeit ist bei 12h, Start bei 23°C Durchfluss ist in dieser zeit bei ca 14l/m Das Loch von 9-10 Uhr, da war der Strom weg 😀 Wie kann ich es hinbekommen, dass Kühlung konstanter läuft, also länger durchgängiger? |
||
|
||
@flrnwrzl stell die nibe auf manuellen betrieb, dann kühlt sie konstant durch. wir haben das so und sind damit sehr zufrieden |
||
|
||
@flrnwrzl welche SW version nutzt du? Seit den letzten Updates habens das Kühlverhalten verpfuscht... |
||
|
||
genau die letzte version 😢 kann mann irgendwie wieder zurückspringen? |
alles klar.hoffentlich funktioniert das wegen --> ||
|
||
ja, neustarten (über den Ein/Ausschalter) und beim Hochfahren den Ein/ausschalter paar Sekunden gedrückt halten, bis er grün wird. Dann fährt sie mit der zuletzt installierten Version hoch. |
||
|
||
Gut das wäre die 3.1.17 ist ja dann auch schon verpfuscht oder? |
||
|
||
jop, es gab seit Juni 3 oder 4 neue Versionen...die hatten aber alle den gleichen bug |
||
|
||
Ich möchte mich auch einbringen. F 2120, SMO 40 seit 3 Jahren in Berieb. Kühlt seit Anfang Juli nicht mehr. SMO40 Sw...3, da Sw 6 über MyLink keine Temperaturregelung über die APP zulässt. Anbei die VL VL [Vorlauf] Temperatur Verlauf über einen Tag, hat wer eine Idee? |
||
|
||
Sw 10687 für 2120! |
||
|
||
Sieht bei mir genauso aus. S1155-06PC |
||
|
||
Welcher Bug ist das? Ich hab die FW 3.1.8 oben, aber meine S1155-6 PC kühlt seit 2 Wochen im manuellen Betrieb durch wie Schmidts Katze. |
||
|
||
Die WQ Pumpe regelt im Modus "delta T fest im Kühlbetrieb" sukzessive auf 1 % runter und ignoriert die Einstellung und bleibt dann dort hängen und hat demnach keine Kühlleistung mehr. Ich habs auch mit den 3 vorhergehenden SW Versionen probiert, die in sehr kurzen Abständen ab mai/Juni gekommen sind...da war der Bug auch schon da. |
||
|
||
Ist das aber nicht dem Deadlock wegen der ungünstigen BT10 Platzierung geschuldet? Welche BT10/BT11 Werte (Sole Ein/Aus) werden da z.B. angezeigt? Bei mir sinds z.B. derzeit 22,4 / 19,9°C, was natürlich Blödsinn ist. Hier KANN die DeltaT Regelung ja garnicht funktionieren und würde bei 1% steckenbleiben. |
||
|
||
nein, ich hab ihn umgebaut und ein anderer Kollege im Forum hat das gleiche Verhalten. Ich will den Thread hier nicht hijacken, hier sind die Details: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-6-pc-finetuning/65127_11#826404 |
||
|
||
welcher menü punkt ist das? welcher wert ist hier sinnvoll? |
||
|
||
7.1.2.7 Betriebsmodus. Man kann zwischen Auto und delta fest wählen. Bei Auto mußt du eine manuelle Drehzahl bei der passiven Kühlung auswählen, bei delta fest gehts dann über die Spreizung zwischen WQ ein und aus. Ich finde den delta T Ansatz gut, weil man hier eine Spreizung vorgeben kann (zb. 3K) und die Drehzahl automatisch angepasst wird. Bei der manuellen Drehzahl (zb. 30 %) ist der Nachteil, dass man manuell nachjustieren muß um nicht zu wenig oder zu viel Kühlleistung (=hohe Pumpendrehzahl=Stromverschwendung) zu haben. Der richtige Wert hängt immer von deinen Rahmenbedingungen ab. Wennst die berechnete VL VL [Vorlauf] Temperatur nichtmal annähernd erreichst, hast zu wenig Pumpendrehzahl bzw. zu großes delta T. |
||
|
||
Hallo. Ich kann ebenfalls bestätigen, dass die Kühlung mit den SW-Versionen 3.0.10, 3.1.7 und 3.1.8 nicht funktioniert und bin deshalb auf die 2.27.5 zurückgesprungen. Seither läuft die Kühlung wieder bestens. |
||
|
||
Hab bei mir die Aktuelle Version drauf 3.1.8, keine Schwierigkeiten sie macht iher Dienst. Hab aber nichts an Modbus oder sonstigen dran hängen. Aktuell betreib ich se auch ohne Netzwerk, steck nur kurz zum Update an |
||
|
||
Ist das Menüpunkt 7.1.2.7? Pumpendrehzahl WQ Medium Was hast du bei 7.1.2.6: Betriebsmodus WQ Medium? @gdfde |