Nibe S1255-6 PC + RGK: spontane Neustarts und Heizabbrüche

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 8  9  10  11 ... 12 ... 22  23  24 
  •  Laengsdenker
7.12.2021 - 23.2.2024
467 Antworten | 41 Autoren 467
14
481
Hallo ins Forum,

ich bin hier ganz neu und dies ist mein erster Beitrag.

Ich habe folgendes Problem.
Meine Nibe S1255-6 PC hängt an einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und beheizt das Haus eigentlich sehr effizient. Was mich aber stört, sie macht immer wieder unerklärliche Neustarts. Zum Beispiel heizt sie ganz normal, dann bringt sie einfach ab, setzt GM zurück und wartet anschließend, bis sie wieder aufgelaufen sind, um weiter zu heizen.
In den letzten 7 Tagen ist mir dasselbe während der Warmwasserbereitung 2x widerfahren. Sie hat die Bereitung abgebrochen, wieder GM zurückgesetzt und hat danach ganz normale weiter gemacht. HUP Brauchwasser = Auto.

Hatte schon Kontakt mit Nibe, doch die Lösungsansätze überzeugten mich nicht.
Mir wurde bspw. empfohlen, die WQP auf Auto statt Deltat 5K zu setzen, den Betriebsvorrang WW WW [Warmwasser]/H auf 40/20min statt 180/0min zu setzen etc. Ich probiere es zwar gerne aus, kann aber nicht glauben, dass das etwas bewirken soll.

HUP läuft beim Heizen auf 45% manuell (12,8l/min). Systeminhalt ca. 350l Wasser, weil 2x FBH FBH [Fußbodenheizung] und 2x BKA BKA [Betonkernaktivierung] in den Decken. Die wird auch die Wärme gut los, das ist nicht das Problem (VL/RL momentan 27,1/23,5, Verdichter 46Hz, AT 0,0°C).

Ich fahre eine Tagesanhebung HK+1. Eventuell liegt das Problem darin? Aber auch außerhalb der Tagesanhebung, z.B. abends, bricht sie den Heizvorgang manchmal ab und setzt GM=0. Dabei kalibriert sie immer die WQP oder HUP (meist abwechselnd).

Sie meldet auch immer wieder irgendwelche Fehler.
Bspw. Fehler 319 Kommunikationsfehler mit Inverter am 23., 26. und 29.11
- oder fehler 368 vorüb. Kommunikationsfehler MCB Platine (3x)
- oder Fehler 332 Inverterschutz
etc.

Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Nibe meint, Einstellungen (siehe oben) sind nicht optimal. Aber das kann doch nicht daran liegen, oder?

Danke für eure Hilfe!

  •  Mhtech
  •   Silber-Award
14.1.2022  (#181)
wie sind denn deine VL VL [Vorlauf] Temp. ?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
14.1.2022  (#182)
GM Entwicklung sieht man sehr gut, wenn man VL VL [Vorlauf] und VL VL [Vorlauf]-Soll Kurven übereinander legt
Dort wo die Werte stark abweichen, schießen dann die GM schnell in eine Richtung.
Außer bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung, da stehen die GM still, oder fallen in der gleichen Rate weiter 

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
14.1.2022  (#183)

zitat..
Pedaaa schrieb: VL-Soll Kurven

ähhm, ist das bei euch im uplink verlauf auch so, dass die VL VL [Vorlauf]-Soll nicht da ist, sondern nur die berechnete VL VL [Vorlauf] Temperatur Kühlung?

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
14.1.2022  (#184)
derzeit sind anscheinend Wartungsarbeiten im Uplink, steht auch immer mal Serverfehler in der App, kann sein das da einige Daten nicht aktuell angezeigt werden

1
  •  Laengsdenker
14.1.2022  (#185)
Bei mir war heute abwechslungsweise Fehler 368.
Ansonsten steht in den Fehlerprotokollen nix außergewöhnliches.

https://abload.de/img/f4a19916-c6f6-4042-b67kj4.jpegBildquelle: https://abload.de/img/f4a19916-c6f6-4042-b67kj4.jpeg

https://abload.de/img/9436ce74-f76d-4149-af3k61.jpegBildquelle: https://abload.de/img/9436ce74-f76d-4149-af3k61.jpeg


https://abload.de/img/a1f6065e-9f05-444a-8h7kly.jpegBildquelle: https://abload.de/img/a1f6065e-9f05-444a-8h7kly.jpeg


https://abload.de/img/ffffb4f1-18f8-4f57-a70jp5.jpegBildquelle: https://abload.de/img/ffffb4f1-18f8-4f57-a70jp5.jpeg


1
  •  Pretorianer
  •   Bronze-Award
14.1.2022  (#186)
Hab nun auch nachgesehen und hab auch einige Fehler im speicher. 368, 369, aber auch andere. Seit dem letzten Software update (29. Dezember) gabs aber keinen Eintrag mehr. Zu erwähnen ist das auch nicht jeder eintrag einen Gradminutenreset erzeugt hat.

Ich glaube nicht das man da wirklich Rückschlüsse ziehen kann. Ich denke eher das die Fehler entstehen da sich die Steuerung aufhängt und neustarten muss und nicht deswegen.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
14.1.2022  (#187)

zitat..
Laengsdenker schrieb: Soeben wieder ein Neustart + GM Nullung.

tatsächlich neustart, oder nur GM nullung?
bei neustart werden sie fühler kallibriert und die pumpen laufen auf hoher leistung.
bei GM nullung wird einfach der takt beendet und nicht neu gestartet.

die ursachen sind dann andere.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
14.1.2022  (#188)
@Laengsdenker 
Ich würde das dem Heizungsbauer melden und ihn ev. auf einen Platinentausch ansprechen.

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
14.1.2022  (#189)

zitat..
gdfde schrieb:

@Laengsdenker 
Ich würde das dem Heizungsbauer melden und ihn ev. auf einen Platinentausch ansprechen.

ja - ich habs auch so gemacht, hat 30min gedauert, ob´s das Problem löst bin ich mir noch nicht sicher.

1
  •  Laengsdenker
14.1.2022  (#190)

zitat..
cacer schrieb:

──────
Laengsdenker schrieb: Soeben wieder ein Neustart + GM Nullung.
───────────────

tatsächlich neustart, oder nur GM nullung?
bei neustart werden sie fühler kallibriert und die pumpen laufen auf hoher leistung.
bei GM nullung wird einfach der takt beendet und nicht neu gestartet.

die ursachen sind dann andere.

Abbruch, Nullung, Kalibrierung.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
14.1.2022  (#191)
alles klar
"sauberer" neustart.
dann hab ich nix gesagt ;)

1
  •  HSRZ
15.1.2022  (#192)
Hallo an alle

Ich bin seit August 2021 "stolzer" Besitzer einer S1155-6 PC (Erdwärmesonde, FBH, kein WW WW [Warmwasser]) und teile das Schicksal von Laengsdenker eins-zu-eins. Immer wieder Fehler 319 und ab und zu Fehler 368, jeweils gefolgt von einem Neustart des Verdichters und GM=0. Die subjektive Wahrnehmung ist, wie hier auch schon berichtet, dass die Fehler häufig während myUplink-Abfragen und Einstellungsänderungen auftreten. Aber nicht nur. Es reichen auch schon nur eine oder mehrere aktive myUplink-Sessions (PC + Smartphone). Einmal habe ich am Touchscreen beobachtet wie dieser nur noch geruckelt hat und die SW schliesslich abstürzte (Neustart). Mein Fazit: Die Software der Nibe-Steuerung ist nicht robust genug für die Kommunikation mit myUplink. Am 10. Januar habe ich das Netzwerkkabel gezogen und das WiFi deaktiviert. Ich werde hier Ende Januar über die myUplink-freie Zeit berichten.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
15.1.2022  (#193)
Mein Eindruck ist, dass die letzten Tage myuplink (sowohl über die App, wie auch über Web) langsam ist und Nibe da anscheinend dran arbeitet.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
15.1.2022  (#194)


2022/20220115474682.png

Gerade eben wieder hats ewig lange gedauert, bis ich mich ins uplink einloggen konnte und dann hat´s dort recht interessante berechnete Temperaturen angezeigt.

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
15.1.2022  (#195)

zitat..
gdfde schrieb:

Gerade eben wieder hats ewig lange gedauert, bis ich mich ins uplink einloggen konnte und dann hat´s dort recht interessante berechnete Temperaturen angezeigt.

das ist bei mir auch so - seit 1 Tag. Die Temps in der App werden mit 0 angezeigt, am PC im Uplink sind dann auch die utopischen Temps - ich denke Nibe werk da grad herum


1
  •  Fjack
15.1.2022  (#196)

zitat..
gdfde schrieb:
Gerade eben wieder hats ewig lange gedauert, bis ich mich ins uplink einloggen konnte und dann hat´s dort recht interessante berechnete Temperaturen angezeigt.

Habe ich auch seid gestern .....


1
  •  ds50
  •   Silber-Award
16.1.2022  (#197)
Auch meine Wettersteuerung hat es seit gestern in der App zerlegt - muss mal nach schauen, was in der WP WP [Wärmepumpe] jetzt hinterlegt ist. Schließlich hatte ich das mit Einflußfaktor 10 drinnen, und jetzt nimmt er wohl 1:1 die AT AT [Außentemperatur] her, was doch ein um ein paar Stunden verzögertes Regelverhalten darstellt. 🤔

1
  •  Laengsdenker
16.1.2022  (#198)
Warum nutzt ihr sie überhaupt? Schwanken bei euch im Haus die Temperaturen so dermaßen, dass man da vorzeitig eingreifen muss?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
16.1.2022  (#199)
da könnt ich genauso fragen, warum du eine Heizkurve nutzt?! 😉
Ohne Wettersteuerung wird die aktuelle AT AT [Außentemperatur] als Basis genommen.
Mit Wettersteuerung halt die AT AT [Außentemperatur] welche ein paar Stunden in der Zukunft liegt.
Für meinen Geschmack, sollte die Regelung noch ein paar Stunden weiter in die Zukunft sehen. Aber das wird wohl schon schwer mit den Wetterprognosen.
Trotzdem: tolles Feature 👍

1
  •  Laengsdenker
16.1.2022  (#200)
Ich nutze die Heizkurve, weil sie mir die Innenraumtemperatur einwandfrei regelt.
Nun zurück zu meiner Frage: warum nutzt ihr zusätzlich Wettersteuerung? Welche Vorteile hat man davon?

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
16.1.2022  (#201)
wie Pedaaa schon schreibt:
Mit Wettersteuerung halt die AT AT [Außentemperatur] welche ein paar Stunden in der Zukunft liegt. 
somit kann die sehr träge BKA BKA [Betonkernaktivierung] oder FBH FBH [Fußbodenheizung] eben schon paar Stunden vorher aufgeheizt werden.

1