was natürlich keine echten neustarts erklärt. nur gradminutennullung oder abschaltung, vermutlich mit infomeldung. |
||
|
||
simmt, eigentlich blödsinn, da müssten ja andere Alarmmeldungen stehen. Also bleibts wohl dabei: Zufall dass es jetzt geht, oder tatsächlich SW-bug 🤔 |
||
|
||
Ich probiere mal heute aus, den VL VL [Vorlauf] max. wieder auf 29 zu setzen. Ob sie dann wieder abstürzt...? Aber sie läuft nun, Wahnsinn. |
||
|
||
ich erinnere auch nochmal an teilweise gehäufte neustarts bei der "F" wenn nibe am uplink "gearbeitet" hat. angeblich hatte das nichts miteinander zu tun, war aber auffällig. ja, teste nochmal |
||
|
||
Es werden hier offensichtlich die Fehlerbild vermischt. Die einen haben eine Verdichterabschaltung mit Gradminutennullung (so wie ich) mit entsprechender Fehlermeldung im Log und die anderen einen Restart der Steuerung. Was soll das eigentlich bringen? Warum passt du die VL VL [Vorlauf] Temp nicht mit der Heizkurve an? Ich tippe auf Zufall, ich hatte einmal einen Steuerungsrestart und einmal die Verdichterblockierung (übrigens ohne vorhergehende WW WW [Warmwasser] Bereitung, sondern im normalen Heizbetrieb), dh. sie tut im großen und ganze eh das was sie soll. Die anderen paar Male habe ich manuell rebootet oder einen SW Update gemacht...ohne die wärs wahrscheinlich seit Oktober durchgelaufen |
||
|
||
Ich habe das bis jetzt per VL VL [Vorlauf] max. 29 Grad begrenzt, und zwar aus dem Grund, damit sie nicht höher wie 29 Grad VL VL [Vorlauf] geht, auch wenn es ihr die Tagesanhebung befiehlt. Die 29 Grad VL VL [Vorlauf] braucht man vielleicht im tiefen Winter bei AT AT [Außentemperatur] um -8-10 Grad, aber doch nicht schon jetzt bei -2 bis +2. |
||
|
||
scheint mir auch so. nur, daß wir herausfinden, ob es daran liegen könnte. dabei handelt es sich ja auch nur um die maximaltemp, um den estrich nicht zu überheizen, bzw zu hohe bodentemperaturen zu verhindern. sollte nicht höher stehen, wie die maximaltemp bei der estrichausheizung. für den normalbetrieb nicht interessant. außer, wenn es, wie möglicherweise hier, dadurch zu nebenwirkungen wie abbrüchen kommen könnte, weil zu tief eingestellt wurde. |
||
|
||
Ich habe versuchsweise wieder die 29 Grad VL VL [Vorlauf] max. eingestellt und beobachte das mal weiter. Wie ist es eigentlich bei euch? Was habt ihr als VL VL [Vorlauf] max. stehen? |
||
|
||
Welcher Menüpunkt ist das konkret? |
||
|
||
1.30.6 |
||
|
||
ja, das kann man schon so sagen. aber im sommer darf die solepumpe ruhig noch weiter runtermodulieren und wenn bei hochlast der latentbereich naht sind 5K zuviel. beides regelt der automodus ideal aus... die 'schmerzgrenze' seitens planung ist immer die vermeidung von hebungen. das ist projektspezifisch individuell und nicht allgemeingültig zu beantworten. idealerweise ist das kalte ende nicht überbaut und hebungen sind in erster linie mal schönheitsfehler. die praxis sieht leider oft anders aus... irgendwo zwischen -2/-5 und -3/-6 geht dann der gesamte kollektor in den latentbereich (bei richtiger spreizung), danach fallen die temperaturen wieder stärker ab und er läuft außer der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] spezifikation. leistung liefert er da noch immer brav ab, die besten wp können ja bis -10° sole-aus fahren... manche kollektorhersteller verlangen das sogar ... 😱 solche auslegungen können meiner bescheidenen meinung nach nur in sandigen böden ohne hebungen funktionieren, ähnlich wie bei absorbermatten... kommt drauf an ob hebungen tolerabel sind oder schaden anrichten können... die mitteltemperatur hat sich ja nicht viel geändert. die sole hat weniger zeit wärme aufzunehmen und weniger zeit sie abzugeben. für den idealen entzug längs des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist wichtig daß bei hoher belastung wie bei dir die spreizung zur gewichtung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] paßt. mit hoher spreizung verlagert sich der entzug richtung kaltes ende, mit niedriger spreizung verlagert er sich ans warme ende. mit richtiger spreizung wird der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] optimal ausgenutzt... 1 |
||
|
||
Da die Nibe nun durchläuft und keine Probleme macht, habe ich mal den Betriebsvorrang auf 130/20 erhöht und beobachte es weiter. Es gab bis jetzt nach wie vor keine Neustarts mehr 🤷🏻♂️ |
||
|
||
Servus. Wie schaut's denn bei euch aus? Wer hat noch die Einstellungen ausprobiert und was hat es bei euch bewirkt? Bei mir nach wie vor keine Neustarts mehr. Die Nibe ist noch nie so lange am Stück durchgelaufen, läuft jetzt nämlich seit einer Woche durch. Davor hatte ich teilweise an einem Tag 2x Nullung der GM und Restart (Takt), spätestens allerdings alle zwei Tage. |
||
|
||
ich habe Vorrang von Auto - auf 180/5 gestellt, bis dato läuft sie, ist aber vorher auch immer ca. 10 Tage am Stück gelaufen, dazwischen auch mal nur 1 Tag, seit 9.12 läuft sie nun wieder durch , bin gespannt ob ich über die 10 tage komme |
||
|
||
Bis jetzt ist sie auch durchgelaufen. Habe aber auch mehr darauf geachtet "weniger" über Uplink rein zu schauen 🤞 |
||
|
||
Ich schaue nach wie vor andauernd in myUplink, weil's mich interessiert 🙈 Aber meine aktuellen 7 Tage sind bei meiner Nibe wirklich rekordverdächtig. Ich hoffe, es geht so weiter, dann habe ich endlich auch lange Takte mit Wochen oder Monaten Durchlauf 😎 |
||
|
||
KNV hat gerade bei Nibe angefragt, mal schauen was die zu dem thema sagen können |
||
|
||
Vermutlich sagen sie dasselbe wie bei mir der Nibe Support, dass Gewisse Einstellungen möglicherweise nicht optimal sind und die Steuerung zum Absturz bringt. Ich hatte ja auch Kontakt direkt mit Nibe Kundenservice. Aber trotzdem interessant natürlich. |
||
|
||
ich hab mit meiner 180/0 Einstellung keine Neustart-Probleme. Hab auch nicht vor, das umzustellen. SW: 2.7.3 Mal schaun, was da kommt. Aber wenn das wirklich ein Problem für die neue SW ist, dann ist das aus meiner Sicht ein Bug |
||
|
||
Neustarts gab es bei mir auch mit den älteren FW's, daran liegts nicht. |
||
|
||
40° |