« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe S1255-6 PC + RGK: spontane Neustarts und Heizabbrüche

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4  5  6  7 ... 8 ... 22  23  24 
  •  Laengsdenker
7.12.2021 - 23.2.2024
467 Antworten | 41 Autoren 467
14
481
Hallo ins Forum,

ich bin hier ganz neu und dies ist mein erster Beitrag.

Ich habe folgendes Problem.
Meine Nibe S1255-6 PC hängt an einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und beheizt das Haus eigentlich sehr effizient. Was mich aber stört, sie macht immer wieder unerklärliche Neustarts. Zum Beispiel heizt sie ganz normal, dann bringt sie einfach ab, setzt GM zurück und wartet anschließend, bis sie wieder aufgelaufen sind, um weiter zu heizen.
In den letzten 7 Tagen ist mir dasselbe während der Warmwasserbereitung 2x widerfahren. Sie hat die Bereitung abgebrochen, wieder GM zurückgesetzt und hat danach ganz normale weiter gemacht. HUP Brauchwasser = Auto.

Hatte schon Kontakt mit Nibe, doch die Lösungsansätze überzeugten mich nicht.
Mir wurde bspw. empfohlen, die WQP auf Auto statt Deltat 5K zu setzen, den Betriebsvorrang WW WW [Warmwasser]/H auf 40/20min statt 180/0min zu setzen etc. Ich probiere es zwar gerne aus, kann aber nicht glauben, dass das etwas bewirken soll.

HUP läuft beim Heizen auf 45% manuell (12,8l/min). Systeminhalt ca. 350l Wasser, weil 2x FBH FBH [Fußbodenheizung] und 2x BKA BKA [Betonkernaktivierung] in den Decken. Die wird auch die Wärme gut los, das ist nicht das Problem (VL/RL momentan 27,1/23,5, Verdichter 46Hz, AT 0,0°C).

Ich fahre eine Tagesanhebung HK+1. Eventuell liegt das Problem darin? Aber auch außerhalb der Tagesanhebung, z.B. abends, bricht sie den Heizvorgang manchmal ab und setzt GM=0. Dabei kalibriert sie immer die WQP oder HUP (meist abwechselnd).

Sie meldet auch immer wieder irgendwelche Fehler.
Bspw. Fehler 319 Kommunikationsfehler mit Inverter am 23., 26. und 29.11
- oder fehler 368 vorüb. Kommunikationsfehler MCB Platine (3x)
- oder Fehler 332 Inverterschutz
etc.

Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Nibe meint, Einstellungen (siehe oben) sind nicht optimal. Aber das kann doch nicht daran liegen, oder?

Danke für eure Hilfe!

  •  Laengsdenker
19.12.2021  (#101)
Aber dann war das ein Zufall auf den Tag, wenn nicht auf Stunde genau, weil meine Nibe ab da nicht mehr abstürzte. An dem Tag ist sie noch zwei Mal abgestürzt, dann nachmittags Parameter geändert und voilà ????‍??


1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
19.12.2021  (#102)
hmm, bei mir läuft das Ding seit 8.12 durch , auch mit 180/0
abwarten, derzeit auch nur Vermutungen ob die Einstellungen was bewirkt haben

2021/20211219288567.jpg

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.12.2021  (#103)

zitat..
Laengsdenker schrieb: Aber dann war das ein Zufall auf den Tag, wenn nicht auf Stunde genau, weil meine Nibe ab da nicht mehr abstürzte. An dem Tag ist sie noch zwei Mal abgestürzt, dann nachmittags Parameter geändert und voilà ????‍??

klingt spannend ... emoji

du könntest ja den gegentest machen und wieder zurückstellen.
dann wissen wir es ganz genau...

interessiert mich natürlich besonders weil ich auch quasi immer 120/0 einstelle...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.12.2021  (#104)
hier ein historischer screenshot wie das bei anlagen aussieht die eine schlechte netzanbindung haben...


2021/20211219181915.png

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
19.12.2021  (#105)
stromnetz oder internet(z) ?
du meinst die wilden verdichterpeaks? oder dehalb auch abbrüche?
500hz hab ich noch nie gesehen, aber öfter schon um130hz im uplink.
hab das immer auf die provisorische internetverbindung über mein altes HTC geschoben 😐
abbrüche gabs deshalb aber nie. 
hatte aber in 2jahren etwa 3x phasenverlust vom stromnetz. da gabs natürlich n verdichterstop; allerdings kein komplettausfall.

neustarts gabs hier immer nur, wenn ende januar am uplink gearbeitet wurde und andere gleichzeitig auch ausfiehlen.(gab ja auch mal n faden mit neustarts und °min-nullung bei den Fs)

hier (im thread) laufen die anlagen aber plötzlich auch wieder durch?
schon seltsam manchmal.
vermutlich waren das aber auch hier wieder mehrere ursachen, welche komischer weise zusammen gefallen sind.

aber das macht das forum hier aus: es wird zusammen gebrainstormed, bis (meistens) eine lösung da ist.👏

1
  •  Laengsdenker
20.12.2021  (#106)

zitat..
dyarne schrieb:

klingt spannend ...

du könntest ja den gegentest machen und wieder zurückstellen.
dann wissen wir es ganz genau...

interessiert mich natürlich besonders weil ich auch quasi immer 120/0 einstelle...

Das wird schwierig. Ich habe seitdem mehrere Parameter verändert, auch Verdichtersperren habe ich anders gesetzt.
Mittlerweile bin ich allerdings zurück auf 180/0 und VL VL [Vorlauf] max. 29°C un beobachte es seit paar Tagen. Bis jetzt kein Ausfall.

Ich würde noch abwarten, bis es etwas kälter wird. In den nächsten Tagen kommt ja eine Kältefront mit Temperaturen bis zu -6°C, da kann ich es dann genauer anschauen. Momentan ist es mit wochenlang um 0°C zu warm und der Verdichter läuft meist eh auf nicht mal halber Leistung.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
20.12.2021  (#107)

zitat..
cacer schrieb: stromnetz oder internet(z) ?
du meinst die wilden verdichterpeaks? oder dehalb auch abbrüche?

nur spikes, also optische störungen, keine abbrüche.
ich habe zwischendurch ~250 anlagen im uplink. ich komme nicht mehr dazu einzelne anzusehen.

anlagen mit gelegentlichen bis häufigeren abschaltungen sind immer einzelfälle die ich noch nie im feld gespiegelt gesehen habe.

einzelfälle die auffällig sind wie oben kommen gelegentlich vor...

zitat..
cacer schrieb: schon seltsam manchmal.
vermutlich waren das aber auch hier wieder mehrere ursachen, welche komischer weise zusammen gefallen sind.

so seh ich das auch... emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
20.12.2021  (#108)

zitat..
Laengsdenker schrieb: Momentan ist es mit wochenlang um 0°C zu warm und der Verdichter läuft meist eh auf nicht mal halber Leistung.

lets call it wintertime ... emoji

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
21.12.2021  (#109)
möglicherweise bewirkt das neue update auch was, heute gabs eine Meldung über eine neue version,

Version: 2.9.7
Publikationsdatum: 2021-12-21 14:29:37

ADDED
• Now supports the AAC accessory 
• First version that fully supports ERS S40. 
• Modbus TCP / IP register for status QN10 (2196) and class 1 alarm (2195)

CHANGES
• Fixed an issue with periodic increase for air/water. 
• Now, screen locks are also reset during factory setting.
• Fixed an issue with statistics of operating hours in hybrid installations 
• Improved display of used energy in the energy log. 
• The preheating time with S2125 is now displayed correctly in menu 3.1.2. 
• Tariff signal did not turn off preheating of S2125.
• Fixed an issue that could cause some slowness in the display when Modbus TCP / IP is active
• Refined control with the accessory shunt-controlled brine

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
21.12.2021  (#110)
möglicherweise bewirkt das neue update auch was, heute gabs eine Meldung über eine neue version,

Version: 2.9.7
Publikationsdatum: 2021-12-21 14:29:37

ADDED
• Now supports the AAC accessory 
• First version that fully supports ERS S40. 
• Modbus TCP / IP register for status QN10 (2196) and class 1 alarm (2195)

CHANGES
• Fixed an issue with periodic increase for air/water. 
• Now, screen locks are also reset during factory setting.
• Fixed an issue with statistics of operating hours in hybrid installations 
• Improved display of used energy in the energy log. 
• The preheating time with S2125 is now displayed correctly in menu 3.1.2. 
• Tariff signal did not turn off preheating of S2125.
• Fixed an issue that could cause some slowness in the display when Modbus TCP / IP is active
• Refined control with the accessory shunt-controlled brine

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
21.12.2021  (#111)
Ich will nicht updaten, unterbricht nämlich meinen Takt seit 6.12.... 😉

1
  •  Laengsdenker
22.12.2021  (#112)
Bei mir läuft es auch schon ohne einwandfrei und ich kann nicht wirklich orten, worna das gelegen ist. Es gibt keine Abbrüche oder Neustarts mehr.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.12.2021  (#113)

zitat..
ds50 schrieb: Ich will nicht updaten, unterbricht nämlich meinen Takt seit 6.12....

welches jahr?
😎

1
  •  Laengsdenker
23.12.2021  (#114)
Vor 30min der erste Absturz, GM Nullung. Das neueste Update 2.9.7 ist seit zwei Tagen drauf.

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
23.12.2021  (#115)
oje, hast du mitgeloggt mit USB ? wenn ja evtl. zu KNV schicken, je mehr Daten und Reklamationen die bekommen desto eher wird da Nibe reagieren müssen

1
  •  Laengsdenker
23.12.2021  (#116)
Warum sollte ich den Log von der Nibe zu KNV schicken?🤔

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
23.12.2021  (#117)
hast du direkt bei Nibe gekauft - in Österreich vertreibt ja KNV die Nibe Geräte

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Laengsdenker,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Nibe S1255-6 PC + RGK: spontane Neustarts und Heizabbrüche

  •  Manuel132
24.12.2021  (#118)
Ich hatte heut Nacht wieder mal nen Neustart 😒 also im Dezember alle 2 bis 5 Tage...

2021/20211224283749.jpg

1
  •  Laengsdenker
24.12.2021  (#119)
Ich bin aus Deutschland, deswegen.

Bei mir hat ein Takt über 2 Wochen gedauert, bis gestern. 

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
24.12.2021  (#120)
@Manuel:
poste mal die BT12 Kurve im Vergleich

1
  •  Manuel132
24.12.2021  (#121)
Leider ist mein Premium vor ein paar Tagen abgelaufen. Gibt's ne andere Möglichkeit daran zu kommen? Kg

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next