So grds. mal das letzte Update in diesem Thread. Ich liebe die kleine Schwedin immer mehr! Im April eine ordentlich 5.7 AZ. So kanns weitergehen. Ich denke (und danke Euch dafür) dass ich mit den ganzen Tipps hier und gesamt im Forum eine top Einstellung gefunden habe. Wenn grad noch jemand weiß, ob ein eingestellter Zeitplan nur bei Betrieb "auto" funktioniert oder auch bei manuell wäre ich sehr dankbar. Es ist eigentlich schon warm genug, dass die Kleine ausbleiben kann, ich würd jedoch gerne über die Zeitsteuerung morgens paar h heizen lassen, dass es im Bad noch angenehmer ist :) Viele Grüße Mig 1 |
||
|
||
Sollte funktionieren,hab ich aber nicht getestet. Kannst aber auch mit der Automatik basteln: Heizkurve bei 20C niedriger ,eventuell noch ne zusätzliche Absenkung per Zeitprogramm am tag, dann bleiben die GM am Tag lange bei Plus 100 und erst in der Nacht wieder Richtung Start. Morgensonnefühler (Osten) kann auch helfen. Die Zeitprogramme kann man ja vorbereiten und im Übergang dann schnell anwählen. Aber da führen viele Wege nach Rom ;) Gruß Micha |
||
|
||
so kann das dann aussehen: 14h taktpause (GM bleiben lange auf +100), WW in der nacht. ein unnützer takt noch am vormittag.(muss ich noch tüfteln, haus/anlage ist nicht träge genug für noch tiefere GM) start verdichter war morgens noch bei -188, habe ich gestern auf -280 abgesenkt.(sieht man an der GM kurve) |
||
|
||
Das sieht auch interessant aus. :) Es sind glaube ich wirklich viele Wege :D Bin nur grad verwirrt, weil ich lt. Uplink erst 3 x oder so positive Gradminuten hatte. Ich schau jetzt tatsächlich mal ein paar Tage was die Automatik macht. Aus den Zeitprogrammen werd ich noch nicht so schlau. Letztens eines auf passiv gestellt und nach einem Login bei myuplink waren auf einmal alle 3 aktiv wobei sie genau nichts miteinander zu tun haben :) Grüße und danke Mig |
||
|
||
das passiert dann, wenn in taktpause der rücklauf (und dadurch natürlich auch der VL VL [Vorlauf]) aus dem haus höher liegt, wie VL VL [Vorlauf]-Soll aus der heizkurve. wird es mittags also recht warm und liegt die heizkurve bei AT20C unter RT RT [Raumtemperatur], laufen die GM ins plus (gedeckelt bei +100). kühlt es abends wieder ab, werden GM wieder abgebaut, sobalt RL RL [Rücklauf]&VL unter VL VL [Vorlauf]-soll. logikfehler? oder es hat sich was "verschluckt"? weiß ich nicht. |
||
|
||
Jo ich denke, evtl. hab ich auch im uplink da nen Wurm reingebracht. Mir fehtl da die einfache Bedienung, dass ich mehrere Zeitprogramme vorbereite/speichere und ganz einfach so auf nen Knopf drücke "Zeitprogramm 1" an/aus usw. Grüße Mig |
||
|
||
genau das gibts ja. jedes der vorbereiteten schemas läßt sich mit einem klick aktivieren... so schaut das bei mir aus. wird es doch hoffentlich bei der S-serie auch geben... |
||
|
||
Falls ja, finde ich das nicht. Trotzdem danke :) |
||
|
||
Kann man nicht im Hauptmenü unter Punkt 6 Zeitprogramm was erstellen? Grüsse traehus20 |
||
|
||
Hab das bisher im myuplink gemacht. Ich schau mal an der Maschine selbst. Im Myuplink kann man 3 Programme definieren aber ich finde keinen an / aus Knopf 😑 |