« Photovoltaik / PV  |

Ohmpilot

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  HelmutG
27.1. - 28.1.2023
25 Antworten | 14 Autoren 25
4
29
Liebes Forum, ich konnte als stiller Mitleser schon vieles hier mitnehmen, dankeschön!

Ich stehe kurz vor der Realisierung unserer PV Anlage und stelle mir die Frage, ob ich in den Ohmpilot für die Warmwasserbereitung investieren soll (~1800€ inkl aller Kosten).
2 Zählerpunkte (1 für Heizung, 1 für Haushaltstrom) aufgrund der Strompreisbremse aktuell keine Zusammenführung geplant.

Zur Ausgangslage:
Einfamilienhaus 5 Personen beheizt mit Luftwärmepumpe. Warmwasserboiler 300l Heizstab vorhanden.
PV Anlage 8,3 KwhP ohne Speicher.
Laut Anbieter soll der Überschuss zuerst für die Warmwasserproduktion verwendet werden und anschließend eingespeist.
Jetzt habe ich mir angesehen, dass ich im Sommer ca 3- max 5 kw/ Tag für die Warmwasserbereitung benötige.

Jetzt stellt sich mir die Frage, ist es die Investetions tatsächlich Wert?

Bitte um eure Meinungen.


  •  scarpej
  •   Bronze-Award
27.1.2023  (#21)

zitat..
moef schrieb: solltest für 3 Personen mit ca. 500 kwh auskommen.

Never! 😇
Das brauchen meine 3 Mädels und ich in 3 Wochen, zumindest thermisch laut Brauchwasserstats in MyUplink...




1
  •  ck
27.1.2023  (#22)

zitat..
Amatori schrieb:

In 2022 hab ich mit dem Ohmpilot ca 1100 kWh für die WW WW [Warmwasser] Bereitung verbraucht also täglich so ca 3-4 kWh für einen 200L Speicher von 50 auf 60°
Wieviel verbraucht eigentlich so eine BWWP dann ungefähr im Jahr?
Hab was gelesen so ca 2000 kWh im Normalhaushalt sind schon üblich?

Was in irgend einem "Normalhaushalt" verbraucht wird hat wenig Relevanz, ich würde es umgekehrt betrachten, wenn du 1100kWh elektrisch dafür verbrätst, dann wären es mit WWP sicher weniger als die Hälfte.

1
  •  Solarbuddys
27.1.2023  (#23)
3 Personen Haushalt oder eher 2-1/4 :o) 
NUR Duscher 
Warmwasserboiler mit 120L 
638,75kWh Stromverbrauch pro Jahr für NUR Warmwasser mitn Heizstab - für mich alles Top

Würd ichs gerne mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] machen ? Jaa vielleicht, wenns funktionieren würd in meinem Setup wo alle Installateure gesagt haben des kann ma ned bauen. Naja heizen tut die LWP LWP [Luftwärmepumpe] , WW macht der Heizstab , Notbetrieb geht auch mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] das Warmwasser, im Sommer dusch ich gern mti der Solardusche udn zeig der Welt (bzw den Nachbarn) Frei nach Adam und Eva was Gott mir auf den Körper gepackt hat - haha aber in Summe sidn die Werte für mich okay - zumal eh die PV sehr viel abdeckt 
Aber jeder Stromverbauch ist relativ und Individuell - sehen wir bei unseren Installationen sehr oft .. muss eh jeder wissen obs für einen passt.


1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
27.1.2023  (#24)

zitat..
Solarbuddys schrieb: Aber jeder Stromverbauch ist relativ und Individuell - sehen wir bei unseren Installationen sehr oft .. muss eh jeder wissen obs für einen passt.

+1
Sehr indiviuell, besonders beim Thema Warmwasser. Manche hier im Forum sagen, ab 40 Grad hälst es auf der Haut nicht mehr aus. Ich bin von der Fraktion: 42 Grad? Das ist Untergrenze und könnte mehr sein 😊


1
  •  moef
  •   Gold-Award
28.1.2023  (#25)
Einsparpotentiale WW WW [Warmwasser]:
1. Nur auf 40°C oben laut KNV 1255 PC aufheizen. Wir halten die Temp. nicht aus. Wenn es oben 35 anzeigt ist es für mich und Junior angenehmen, sie braucht ca. 38. Habe mich (nicht wegen der Gewessler emoji im kühl Duschen versucht, schrittweise runter bis ca. 29° geht recht gut. Da verwende ich das Restwasser. Wenn es im Sommer mit 20 rein kommt, hat man einen genialen COP.
2. Wenn man einen Wochenrhytmus hat, nur aufheizen, bevor geduscht wird. Und dann zeitnah das WW WW [Warmwasser] nutzen. Die Standverluste des KNV 1255 sind leider relativ hoch. Natürlich desto höher, je heißer es ist. 
3. Der WP WP [Wärmepumpe] COP sinkt bei höherer Wassertemp. deutlich
4. Auswärtsduschen, Badewanne wenig nutzen, und so weiter....😁
Genau kenne ich meine Wert nicht. nibe sagt im Schnitt 312 Verdichterstunden / Jahr. Das ist realistisch bei 4/ Woche je ca. 1,5 h. Ich lasse es im Schnitt mit 34 Hz laufen. Da braucht sie ca. 400 W. Das wären sagenhafte 125 kwh Strom / Jahr. Dazu kommt leider die Stillstandsheizung mit 35 Watt in den Tagen wo sie läuft (im Sommerurlaub stelle ich sie ab) und die nibe ist offline. Ca. 6 Monate im Jahr Stillstandsheizung. Also 365/2 x 35 Watt x 23 STunden (ca. 1 Std. läuft sie / Tag) = 147 Watt.  Also mehr als die WW WW [Warmwasser] - Bereitung selbst. 😱  Findige Energiesparhäusler haben sich daher bereits eine Schaltung gebastelt mit der die Stillstandsheizung nur ca. 2 h vor der WW WW [Warmwasser]-Bereitung aktiviert wird.  Das würde ca. 140 kwh / Jahr einsparen. 
 

1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: EAG 2023 / Fördercalls