urlaubstestung geht nicht da unser Urlaub dieses Jahr 2x durch den Kurz abgesagt wurde (nochmal danke dafür das wir nicht nach Kroatien durften obwohl es in ganz Wien mehr infektionen als in ganz Kroatien gab) wir haben gar keine Zirkulationsleitung heimliche Zirkulation hm, so wie es aussieht wird das diese Saison dann nix mehr mit herausfinden da seit heute nacht die WPWP [Wärmepumpe] wieder auf den 20hz. im Dauerlauf ist |
||
|
||
wieder 5 starts drauf davon war einer wegen Warmwasser so langsam glaube ich das die anlage viel zu groß ist und wir müssen damit leben das wir 1200 starts in 5 Monaten hatten und nach 3 jahren hat das drama dann ein ende weil die eh kaputt ist wenn sie sich e einschlaltet dann tuckert sie immer nur bei 20 hz wer mir seine email gibt den schalte ich auf den uplink drauf das ihr euch das mal anschauen könnt @dyarne ist schon auf geschalten |
||
|
||
Ich glaube nicht, dass eine 6 kW WPWP [Wärmepumpe] für ein Haus mit Fensterlüftung zu groß ist. Derzeit ist es ja noch nicht mal kalt. Steht die WPWP [Wärmepumpe] in der thermischen Hülle? |
||
|
||
ja die WPWP [Wärmepumpe] ist im technikraum der im haus integriert ist |
||
|
||
Ohne Kurven wird dir hier keiner was sagen können. Wie verhalten sich die Gradminuten, wieviel Durchfluss, wie hoch ist Vorlauf soll, ist und Rücklauf. |
||
|
||
WPWP [Wärmepumpe] diese Nacht durchgelaufen bei 20 Hz. Außentemperatur war ziemlich konstant um die 6 °C. Bei wärmeren AT AT [Außentemperatur] wird so wenig Leistung benötigt, dass sie einfach taktet. |
Das ist ganz normal in der Übergangszeit. Bei uns ist die ||
|
||
Frage würde es was bringen wenn ich die Vorlauftemp. von aktuell 24 grad auf 26 grad hochdrehe und dafür den Sperrbereich 2 von 90-120 auf 30-120 setze. wir hätten dann mehr energiebedarf aber wenn ich die WPWP [Wärmepumpe] limitiere würde sie die ganze zeit doch durchlaufen weil die Vorlauftemp. eh nicht erreicht werden würde, oder macht man sowas nicht ? |
||
|
||
Lass doch gut sein, egal was du treibst, irgendwann wirds entweder nicht mehr vernünftig warm oder sie tackert mal ein paar Tage. Willst du dann die Parameter alle paar Tage je nach Wetter umstellen, nur um 20 Takte im Jahr zu verhindern? Das Ding hält schon 40000 oder 50000 Takte aus, sooo schnell geht der Verdichter nicht kaputt, nur keine Panik. |
||
|
||
5-10 Takte am Tag sind viel im dauerbetrieb seit März und 1200 starts ist ne menge |
||
|
||
Wie ist die Gradminuten Einstellung? |
||
|
||
Zusätzlich sind 24Grad sollwer nicht viel. Je nach Haus bei den derzeitigen Temperaturen schnell erreicht. |
||
|
||
differenz 100GM Prio 1 -60GM Prio 2 400 GM |
||
|
||
KURVEN! |
||
|
||
@maack hat kein Premium Package, da ist nicht viel mit Kurven. |
||
|
||
So jetzt hab ich was bemerkt. Verdichter startet bei -60 GM, was natürlich zum Takten führt. |
||
|
||
Kommt aufs Haus und die benötigte Leistung an, siehe auch https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-topline-parametrierenoptimieren-3/48995_64 Dort stellen manche den Startwert auf -500 und mehr, wogegen die -60 bei mir einwandfrei funktionieren, aber halt bei entsprechendem Wärmebedarf auch schon bei 10°C. Die obigen Werte von @maack sind halt die Standardwerte, die auch bei Einstellung "Automatisch" verwendet werden. Außerdem nehme ich meine obige Aussage teilweise zurück 😔, über die Gradminuteneinstellungen kann man bei niedrigem Wärmebedarf sicherlich Verbesserung erreichen, das Rumstellen an Vorlauftemperatur und Sperrbereich ist dagegen nicht zielführend bzw. sinnfrei 😉 |
||
|
||
ok also die minus 60 verstellen. nachdem wir heute nacht wieder 8 starts hatten habe ich den wert auf minus 300 verändert |
||
|
||
ich hab die gradminuten nun auf minus 600 sogar aber ich habe trotzdem jeden tag mind. 5 verdichter starts |
||
|
||
Wieviele Heiztakte und WW WW [Warmwasser]-Takte? |
||
|
||
vermutlich ist WW WW [Warmwasser] so eingestellt, daß sogar in den taktpausen nachgeladen wird. stell so ein, daß WW im idealfall nur an taktende (in der übergangszeit) angehängt wird. |
||
|
||
3-4 Starts pro Tag gegen aufs WW WW [Warmwasser] zurück. Ich glaube, hier sind die Einstellungen nicht ideal für euren Verbrauch. Wenn ihr mehr zapft, musst du bei dem kompakten Speicher sicher auf 50 °C oder mehr gehen, damit nicht dauernd nachgeladen wird. |