« Heizung, Lüftung, Klima  |

Optimierung Grundwasser WP mit PV Speichersystem

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2  3 
  •  Paddo5819
2.12. - 27.12.2024
49 Antworten | 10 Autoren 49
49
Guten Abend,
kurz zur vorhandenen IST Situation:
  • EFH, Baujahr 2022, ca. 210m² beheizte Flächte mit FBH FBH [Fußbodenheizung] inkl. KG
  • PV Anlage, reine Südseite mit 10kWP
  • BYD Speichersystem DC mit 10kWh
  • Grundwasser Wärmepumpe Weißhaupt WW WW [Warmwasser] ID14 On/Off
  • KNX Bussystem

Mit oben genannten Komponenten möchte ich die Heizung meines Hauses optimieren. Was mich aktuell stört:
Bei gutem Wetter wird der Hausspeicher voll, ich entleere diesen aber durch die Wärmepupe teilweise schon bis 22 Uhr. Tagsüber steuere ich per KNX Logik die SG Ready Schnittstelle an.
Problem dabei ist, dass diese Warmwasser als auch Heizungsüberhöhung steuert. Im WW WW [Warmwasser] Betrieb braucht die WP WP [Wärmepumpe] 4,5kW, im Heizungsbetrieb 2,6kW.

Wie habt ihr das optimiert bzw. gelöst? Was gibt es für Möglichkeiten?

  •  wuschi
  •   Bronze-Award
19.12.2024  (#21)

zitat..
Paddo5819 schrieb:

Das musst du mir genauer erklären :P
Wie verhält es sich z.B. mit Bädern die wärmer sein sollen?
Der schlechteste Kreis ist vermutlich der längste, der am höchsten und weitesten entfernt der Umwälzpumpe ist oder?

Beitrag #15 lesen.. 


1
  •  Paddo5819
19.12.2024  (#22)
Ich habe alle 48 Seiten gelesen. 
Aber was meinst du mit 70/10x0,1?
 Müssen nicht auch die Heizlasten berücksichtigt werden?
 Ich habe z. B. Alle Räume mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] in den Decken. Muss das dann anders eingestellt werden?


1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
19.12.2024  (#23)

zitat..
Akani schrieb: Öffne alle Kreise VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf], faustformel pro 10mtr Rohrlänge 0,1 ltr Durchfluss.

zitat..
passra schrieb: Excel-Tabelle für "(70/10)*0,1"???😂

70 steht in dem fall für eine fiktive kreislänge und 0,1 liter pro 10 m rohr ist der anzupeilende durchfluss. 
Es war also ein kleiner Seitenhieb, dass man dafür nicht zwingend eine rechenhilfe brauchen sollte (aber hoffentlich die Kreislängen weiß)😉




1
  •  Paddo5819
20.12.2024  (#24)
Ok das habe ich verstanden. Aber man muss doch auch die ganzen Eingangsparameter berücksichtigen oder? Wunschtemperatur, Heizlast etc?
Gibt es da kein Tool dafür?

1
  •  passra
  •   Gold-Award
20.12.2024  (#25)

zitat..
Paddo5819 schrieb: Aber man muss doch auch die ganzen Eingangsparameter berücksichtigen oder? Wunschtemperatur, Heizlast etc?
Gibt es da kein Tool dafür?

nein, Handarbeit und Zeitaufwand ist angesagt 😁
Das ist ja der Witz hinter dem THERMISCHEN Abgleich, das man die ganze theoretische Rechnerei und Voreinstellungen anhand irgendwelcher Tabellen wie beim HYDRAULISCHEN Abgleich hinter sich lässt und statt dessen die Durchflüsse und die Vorlauftemperatur an die Realität seines Hauses anpasst.
Du kannst auch "klassisch" anfangen und einfach zuerst alle Kreise voll aufdrehen. So würde man das bei annähernd gleich langen Kreisen machen.
Das führt aber mit Sicherheit bei stark unterschiedlichen Kreisen gleich mal zu Problemen mit hydraulischen Kurzschlüssen durch die kurzen Kreise.
Deshalb die oben genannte Faustformel für die Einstellung der Durchflüsse beim Beginn des Abgleichs. Spart halt schon mal den einen oder anderen Justierschritt ein....


1
  •  Paddo5819
20.12.2024  (#26)
Okay. Bleibt nur noch die Frage: Mit was fange ich an und wie stelle ich die Kombination BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung] ein?

1
  •  Akani
21.12.2024  (#27)
Kennst du deine Kreislängen und die Durcgmesserr der Kreise BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung]?
Dann stellt sich die Frage Gleichgewicht oder Lastig in die BKA BKA [Betonkernaktivierung] weil da die meiste Energie rein geht

1
  •  Paddo5819
21.12.2024  (#28)
Ja würde ich kennen

1
  •  passra
  •   Gold-Award
21.12.2024  (#29)
Hier reinschreiben vielleicht??? Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen, wenn schon jemand danach frägt und die Info will 🙄

1
  •  Akani
21.12.2024  (#30)
Danke @ passra 

1
  •  Paddo5819
22.12.2024  (#31)
Sorry! Hatte nicht damit gerechnet, dass Ihr mir gleich anhand konkreter Werte weiterhelfen wollt. Vielen Dank dafür:
Hier die Tabelle mit den konkreten Leitungslängen.
FBH ist nur Heizen und ein eigener Kreis mit eigener Umwälzpumpe.
Rohr: 16x2
BKA ist für Kühlung gedacht, Heizen aber auch möglich mit eigenem Kreis und eigener Pumpe.
Rohr: 20x2

KG   Raumbezeichnung     Kreislänge
1   Keller 1     85
2   Keller 1     96
3   Keller 2     129
4   Keller 2     115
5   Keller 2     108
6   Werkstatt     114
7   Werkstatt     133
           
           
EG          
Kreis FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis BKA BKA [Betonkernaktivierung] Raum     Heizkreislänge [m]
1   Flur Eingang     112
2   Gäste WC     58
3   Küche     111
4   Küche     80
  1.7 Küche     52.9
  1.8 Küche     55.4
5   Essen     84
6   Essen     83
  1.5 Essen     61
  1.6 Essen     61.7
7   Wohnen     111
8   Wohnen     117
  1.3 Wohnen     62.2
  1.4 Wohnen     79.9
9   Büro     94
10   Büro     79
  1.1 Büro     50.6
  1.2 Büro     60.8
11   Flur Treppe     129
           
           
OG Kreis BKA BKA [Betonkernaktivierung]        
1   Bad     67
2   Bad / Dusche     68
3   Bad Kind     55
4   Kind 1     123
5   Kind 1     114
  2.1 Kind 1     63.6
6   Flur     48
  2.4 Flur     39
7   Kind 2     102
8   Kind 2     118
  2.2 Kind 2     50.4
9   Ankleide     65
10   Schlafen     74
11   Schlafen     76
  2.3 Schlafen / Ankleide     81


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
22.12.2024  (#32)
Leider klassische "BKA nur zum Kühlen" Verlegung, da nicht vollflächig. Somit wird es in den Bädern aufgrund fehlender aktivierter Fläche beim Heizen mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung] leider am Kühlsten sein, obwohl es wohl umgekehrt sein sollte. Damit wirst du dich dort wohl mit Heizlüfter o.ä. behelfen müssen, falls es zu kalt ist.

1
  •  Akani
22.12.2024  (#33)
Und abgleichen kannst hier wie blöd.
Das wird ohne Thermisch nicht wirklich klappen. Zudem wirklich die wichtigen Räume nicht doppelt gelegt sind.

1
  •  Paddo5819
22.12.2024  (#34)
Das habe ich mir schon gedacht.
Leider zu spät gefragt, sonst hätte man das beim Bau anders gemacht.
Was wäre denn eure empfohlene Vorgehensweise? Bad komplett aufdrehen? Dannach den Rest?

1
  •  Akani
22.12.2024  (#35)
Leider wie ds geschrieben hat. 
Die Decke ist nur zum Kühlen da.
Sonst hast du ein Ungleichgewicht und dein Bad bleibt der kältesten Raum 
Hydraulischer und Thermischer Abgleich FBH FBH [Fußbodenheizung]. Du kannst dann versuchen die Decke mit zu nehmen aber sehr stark gedrosselt auch auf Grund der kreislängen und Rohrdurchmesser. 
Im Bad wirst keine Chance mehr haben zusätzlichen zu schaffen?

1
  •  Paddo5819
22.12.2024  (#36)

zitat..
Akani schrieb:

Leider wie ds geschrieben hat. 
Die Decke ist nur zum Kühlen da.
Sonst hast du ein Ungleichgewicht und dein Bad bleibt der kältesten Raum 
Hydraulischer und Thermischer Abgleich FBH FBH [Fußbodenheizung]. Du kannst dann versuchen die Decke mit zu nehmen aber sehr stark gedrosselt auch auf Grund der kreislängen und Rohrdurchmesser. 
Im Bad wirst keine Chance mehr haben zusätzlichen zu schaffen?

Was meinst du im Bad? Ich glaube da ist ein Wort zu wenig in deinem Satz. 
also dann eure Empfehlung: Erst mal Decke wieder wegnehmen und mit FBH FBH [Fußbodenheizung] probieren?


1
  •  Akani
23.12.2024  (#37)
Ja

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
23.12.2024  (#38)
"...zusätzliche Heizflächen zu schaffen" sollte es glaub ich heißen

1
  •  Akani
24.12.2024  (#39)
😂🤭sorry habs selber nicht kapiert was fehlt.
@ puitl, danke fürs vollenden des Satzes

1
  •  Paddo5819
24.12.2024  (#40)
Auf welche Werte habt ihr denn so eure Hysterese bei WP WP [Wärmepumpe] mit FBH FBH [Fußbodenheizung] stehen und den Heizkurvenendpunkt bei -20 Grad?

1
  •  Paddo5819
26.12.2024  (#41)
Und noch eine Frage:
Ich habe die Räume jetzt soweit, dass diese alle einigermaßen gleiche Temperaturen haben bzw. die gewünschten Temperaturen erreichen. Mit Außnahme des Bades, das ist ziemlich kalt mit max. 20,7 Grad bei vollem Volumenstrom von 2,0l
Noch Ideen wie das Bad wärmer wird?
Rücklauf Soll bei -2 Grad ist 23,3 Grad mit 1K Hysterese.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next