du hast mit dem dreikreiser eine extrem laminare auslegung. das ist hydraulisch eine 12kw auslegung. ich habe den hersteller immer sehr gelobt für die perfekte auslegung seiner hilfsantriebe, indirekt dem verdichter folgend werden die 1 - 100% durchfahren. bessere betriebswerte gegen bessere prospektwerte (COP) eingetauscht... 🤷♂️ |
||
|
||
ach darum läuft meine pumpe immer mit 1% 😢 aber dann kann ich ja jemand mit 1156er helfen und wir tauschen einfach 😂 eigentlich darf man sowas nicht glauben, aber die kaufleute haben wohl oft mehr macht als die techniker. |
||
|
||
Fassade ist drauf. Eigentlich nicht. Habe gerade nachgeschaut, seit Anfang 01.10.2024 wurden bis jetzt 11723 kWh Wärme ins Haus gepumpt. Letzte Heizsaison waren es ab 24.10.2023 (Daten vorher habe ich nicht) bis 20.02.2024 11818 kWh Wärme. Jedoch ohne Fassade. Mir ist das bis jetzt noch nie aufgefallen, weil ich bis voriger Woche noch -8° WQ-Alarm eingestellt gehabt habe vom Estrich ausheizen. Hebungen im Garten wären mir im Garten jetzt keine aufgefallen nach der letzten Heizsaison. Bei uns ist das Problem dieser riesen Luftraum beim Wohnessbereich, wir werden uns trotz Fassade nicht viel sparen glaube ich. |
||
|
||
Ich habe WQ-Alarm jetzt wieder auf -8 gesetzt. GM haben sich wieder auf ca. -400 eingependelt. ![]() Sole, nach kurzer Aufholjagd, wieder bei ca. -1/-4. ![]() @dyarne Was kann passieren, wenn ich den WQ-Alarm auf -8 lasse, außer die Hebungen im Garten? Wie realistisch ist das überhaupt? Wie schnell friert so ein 400m Kollektor ein? Mir ist vollkommen bewusst, dass ich ein sehr ineffizientes Haus habe und die 1155-6 eigentlich sogar zu klein bei NAT ist. Wäre aber trotzdem schlecht, wenn ich in der Heizsaison schon am Limit wäre mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. |
||
|
||
Deine Kurve einfach mal um 1 K senken dann sind halt nur 23 statt 24°. Der Winter ist allerdings nicht Moritz heftig, aber elend lang. Bei und ist es so dass ich die Wärmemenge vom letzten Jahr jetzt schon überschritten. Es war schon immer so, egal ob Bezahlung, Entscheidungen. Die Praxis wird immer hinten angestellt |
||
|
||
Hab ich jetzt e mal gemacht. Ist bei uns in AT AT [Außentemperatur] aber auch, Februar bis jetzt Durchschnittstemperatur -0,6°, voriges Jahr hatten wir +7,7°. Jetzt weiß ich ja, dass die SPA Funktion für mein Haus nichts ist, Heizkurve habe ich auch in etwa gefunden mit Fassade. Nächste Heizsaison geht das tüffteln dann weiter 😁 |
||
|
||
j das würde ich als deutlichen mehrverbrauch verstehen - dem heurigen winter geschuldet. wir sehen das beim großteil der anlagen... tiefer als -2/-5 kann ich mir nicht vorstellen. da würdest du schon 80% mehr wärme als ausgelegt rausholen. also sollte kt-aus-min auf -7 reichen... der phasenübergang des kollektors ist ja völlig in ordnung, damit wird ja gespielt bei der auslegung und gewichtung. ab -2/-5 ist der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zur gänze im phasenübergang. ob bodenhebungen problemastisch sind (überbauung) oder nicht stören ist völlig unterschiedlich. wann es zu solchen kommt ist kaum belastbar zu sagen, weil vor allem die einwirkdauer zählt, nicht die temperatur alleine. wenn du du 5 kalte tage auf -2/-5 bist ist das völlig egal. wenn die maschine 6 wochen auf -2/-5 durchrödelt ist das eine völlig andere situation... |
||
|
||
ich denke das waren die techniker. man bekommt mit einer nominell schwächeren solepumpe bessere COP's in den prospekt... vor jahren hab ich JAZCalc nachweise für förderanträge für meine installateure geschult. da konnte das tool noch nicht mit modulierenden wärmepumpen umgehen. ich habe dann mit dem technischen verantwortlichen des Vorarlberger Energieinstitus gesprochen und wir haben uns geeinigt daß bei modulierenden wp die halbe leistung der solepumpe in die JAZCalc berechnung kommt... |
||
|
||
Wenn ich auf WQ-Alarm -8° einstelle, pendelt sich das wieder bei ca -1/-4 ein. -2/-5 dauerhaft hatte ich noch nie. ![]() Oranger Kreis ist die Aufholjagd der WP WP [Wärmepumpe] wo die GM abgebaut wurden. Blauer Kreis Aufholjagd beendet und wieder bei ca. -1/-4 eingependelt. |
||
|
||
Die Frage ist was soll die Aufholen? Hast du Wettersteuerung.... oder sonst was aktiv? Die sollte doch einfach schön dahin laufen. Passiert das evtl kurz nach Warmwasserbereitung |
||
|
||
Berechneter Vorlauf ist höher als der tatsächlicher VL VL [Vorlauf]. Verdichter kann nicht höher rauf, um den VL VL [Vorlauf] zu erreichen, weil der ja durch die -6 WQ Alarm begrenzt ist. GM sinken, ich gebe WQ-Alarm zB -7 ein und der berechnete VL VL [Vorlauf] kann wieder erreicht werden. Weißt du wie ich meine? |
||
|
||
Ja jetz bin ich von der Leitung runter🙃 |