Hallo zusammen,
durch den Thread von thez, https://www.energiesparhaus.at/forum-tuning-der-einstellungen-die-100te-nibe-s1255-6/65963_1, habe ich mich erstmal alleine an den Einstellungen versucht. Die Wärmepumpe ist seit Anfang im Dezember 2021 im Betrieb. Die Estrichphasen hat die Anlage nicht mitgemacht, sodass wirklich die Heizung das machen darf, was sie soll – heizen – BW. Die Inbetriebnahme erfolgt durch einen Nibe „fachkundigen“ Vertreter, welcher sehr wortkarg war. Die Software habe ich vor kurzem auf das letzte Release.
Was mir massiv auffällt ist der hohe Stromverbrauch. Ich habe keinen Wärmepumpentarif, da im März 2022, eine PV in Kombination mit der EME 20 auf’s Dach kommt und es für diese Konstellation kein entsprechendes Messkonzept des Energieversorgungsunternehmen gibt.
Anbei die Grafen, Wochenansicht
Am 08. hatte ich gegen 10 Uhr, die Werte verändert. Die Veränderung ist m.E. ersichtlich
Obwohl im Haus viel KNX verbaut ist und es auch Heizungsaktoren gibt, habe ich alle elektr. Stellmotore abgebaut. Es existieren keine ERR ERR [Einzelraumregelung], lediglich thermischer und hydraulischer Abgleich wurde gemacht. Übrigens der Standort der WPWP [Wärmepumpe] ist in DE-MV.
Zu den Werten,
7.1.10.1
alte Werte
Brauchwasser:
auto
Heizung:
auto
7.1.10.2
Start Kühlung:
25°
20°
Heizstopp:
17°
15°
Stopp Zusatzheizung:
5°
-10°
Filterzeit:
24 h
Zeit zw. Kühl und Heizbetrieb:
2 h
Kühl/Heizfühler:
Kein
7.1.10.3
Heizung automatisch: aus
ein
aus
Verdichterstart:
-60 GM
-400
Rel. GM Start Zusatzheizung:
400 GM
400
Differenz zwischen ZH Stufen:
100 GM
7.1.2.2
Auto:
ein
Min. zulässige Drehzahl:
1%
5%
Max. zulässige Drehzahl:
100%
Drehzahl im Standbymodus:
30%
15%
BRauchwasser:
auto
Drehzahl bei passiver Kühlung:
70%
7.1.3.1
Von Frequenz:
91 & 70
Bis Frequenz:
118 & 91
Weiters:
7.1.1.1
Starttemp. Bedarfsmodus niedrig:
41°
Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig:
44°
Starttemp. Bedarfsmodus mittel:
47°
40°
Stoptemp. Bedarfsmodus mittel:
50°
46°
Starttemp. Bedarfsmodus hoch:
47°
Stoptemp. Bedarfsmodus hoch:
51°
Stoptemp. period. Erhöhung:
55°
7.1.1.2
Bereitermethode:
?
Bertungsleistung:
?
Raumfühler oder AT AT [Außentemperatur] gesteuert? (1.3.3)
AT
2.4
aus
Heizkurve (1.30.1)
Kurve:
4
Verschiebung:
1
Gibts aus Sicht der Erfahrenen Möglichkeiten weiter zu tunen? :)
.. MaRR3857 schrieb: __________________ Im Beitrag zitiert von passra: Das ist doch der Filter! Also wenn das auf der Seite ein Sechskant ist, versteckt sich dahinter der Filter.
Da war mal das Ausgleichsgefäß angeschlossen, wurde aber durch son weißes Ding ersetzt. Da kommt doch generell kein Wasser durch oder doch?
ne, wie geil. hat der HB gedacht: schöner blauer hahn... den bauen wir mal vors AG...
also den darfst du eingepackt lassen. da fließt nix.
wenn in der füllarmatur auch ein sieb steckt, bin ich gespannt, ob was drin ist. wenn nicht, weiter im text: wie arne schön erklärt hat: sicherstellen, daß die sonde auch komplett aktiv ist.
────── MaRR3857 schrieb: __________________ Im Beitrag zitiert von passra: Das ist doch der Filter! Also wenn das auf der Seite ein Sechskant ist, versteckt sich dahinter der Filter.
Da war mal das Ausgleichsgefäß angeschlossen, wurde aber durch son weißes Ding ersetzt. Da kommt doch generell kein Wasser durch oder doch? ───────────────
ne, wie geil. hat der HB gedacht: schöner blauer hahn... den bauen wir mal vors AG...
also den darfst du eingepackt lassen. da fließt nix.
wenn in der füllarmatur auch ein sieb steckt, bin ich gespannt, ob was drin ist. wenn nicht, weiter im text: wie arne schön erklärt hat: sicherstellen, daß die sonde auch komplett aktiv ist.
Und sollte der Filterball den nicht eigtl im Sole-Ein vor der WPWP [Wärmepumpe] installiert sein und nicht im Sole-Aus wo der Dreck erst durch die WPWP [Wärmepumpe] geht?
Ja eh. Bevor die Sole in die WPWP [Wärmepumpe] kommt. Ich müsste nochmal genau die Anschlüsse der S1255 studieren, aber mMn kommt im Bild kein Filterball vor.
Laut Bild ist der Filterball nach der LF Armatur auf XL7 - Sole Aus - montiert. Entsprechend Installateurhandbuch Seite 16 ist der Filterkugelhahn auf XL6 - Sole Ein - anzuschliessen.
Jetzt heißt suchs dir aus. Nein Spaß. Bei logischem Denken- Was will ich schützen- meine Wärmetauscher in der WPWP [Wärmepumpe]- also demzufolge wird der Filterkugelhahn Wärmepumpe Eingang Soleseitig montiert linke Seite WQM Eintritt XL6 Gruß