Hallo,

ich habe leider keine KNV bekommen, aber immerhin die kleinste 300G beim Installateur erstritten. Kein Puffer oder sonstwas.
Ich habe noch keine Netzwerkverbindung der WP WP [Wärmepumpe], kann aber den Stromverbauch am SmartMeter auslesen.
Bis dato hat die Pumpe 24h mit circa 400w (elektr) durchgezogen. Jetzt wo die Temperaturen wärmer werden, dreht sie 1-2 pro Tag ab. Die Fenster sind zwar ziemlich gleich lang, aber ich denke es wäre besser wenn die Heizung durchzieht.

Ich habe die Heizkurve um 5Grad abgesenkt und die Neigung auf 0,3. Sprich die VL VL [Vorlauf] Temperatur ist aktuell irgendwo bei 24-25°C. Raumtemp sind 20 eingestellt. Macht es Sinn mit der VL VL [Vorlauf] Temp auf 22-23 runterzugehen, damit die WP WP [Wärmepumpe] wieder durchzieht?

Ich weiß die 300G Dinger sind hier im Forum nicht verbreitet, aber trotzdem wäre ein Austausch zur Optimierung unter Leide sgenossen wünschenswert.

  •  Akani
9.2.2024  (#1)
Wenn die WP WP [Wärmepumpe] die Wärme nicht mehr abgeben kann ist ein Takt zu Ende.
Schreib mal noch bissl was zum Haus, zur Fbh.
Kommst du ins Servicemenü? Diverse Einstellungen mal posten

1
  •  speckulazius
  •   Bronze-Award
9.2.2024  (#2)
Das Haus hat Keller + 2 Stöcke. ca 3x75m2, davon 150m2 Wohnfläche. Alle Stöcke sind mit FBH FBH [Fußbodenheizung], also Wohnkeller. FBH ist auf vollem Durchfluss. Kreise max ca 100m.
Ich denke ich komme ins Servicemenü. Ich schau mal ob ich eine Netzwerkverbindung mit App zusammenbekomme, sonst kann ich nur Screenshots machen.

1
  •  Akani
10.2.2024  (#3)
Ich denke aber du musst dir nicht zu viele Gedanken machen weil Dr Takt zu ende ist. 
Passiert gerade auch unseren Nerds.
Es is draußen eben einfach zu warm.
Bei uns wirds heute oder morgen auch spätestens passieren. Gemeldet sind 14° . Heute sind schon 10°

1


  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.2.2024  (#4)

zitat..
speckulazius schrieb: Bis dato hat die Pumpe 24h mit circa 400w (elektr) durchgezogen. Jetzt wo die Temperaturen wärmer werden, dreht sie 1-2 pro Tag ab...

klingt super!


zitat..
speckulazius schrieb: Ich habe die Heizkurve um 5Grad abgesenkt und die Neigung auf 0,3. Sprich die VL VL [Vorlauf] Temperatur ist aktuell irgendwo bei 24-25°C. Raumtemp sind 20 eingestellt. Macht es Sinn mit der VL VL [Vorlauf] Temp auf 22-23 runterzugehen, damit die WP WP [Wärmepumpe] wieder durchzieht?

das ist der falsche ansatz, wie der Andi schreibt!

die heizkurve soll dein gebäude abbilden -> gebäudekennlinie
damit es drinnen immer gleich warm ist, egal ob draußen -10° oder 0° oder +10° sind
mit der verschiebung bestimmst du dann ob es dabei 21° oder 22° oder 23° drinnen hat.

wenn du die wp länger laufen laßen willst mußt du an der hysterese drehen, also den abstand ein-/ausschaltwert vergrößern. den mußt du für deinen regler rausfinden...


1
  •  speckulazius
  •   Bronze-Award
26.12.2024  (#5)
Heute Nacht hatte es -10 bei uns, und der Verdichter läuft auf 40% bei 21 Grad Soll Raumtemperatur mit einer Vorlauftemp von 30 Grad

1
  •  speckulazius
  •   Bronze-Award
26.12.2024  (#6)
Jetzt wollte ich gerne die WP WP [Wärmepumpe] ins Netzwerk einbinden.
Komme ich drauf, dass ich dafür wieder ein eigenes Modul (Vitoconnect) brauche, damit ih via ViCare App darauf zugreifen kann. 
Ich hätte mir erwartet dass ich dann sämtliche On Off Daten, Sole-Temperatur, COP usw auslesen kann. Aber vermutlich erwarte ich mir da eh zuviel.
Hat irgendjemand die ViCare- App in Verwendung und kann näheres berichten?

Danke!

1
  •  Thunderx1609
  •   Bronze-Award
8.1.2025  (#7)
Hallo,
ich habe die ViCare-App in Verwendung. Allerdings für die LWP LWP [Luftwärmepumpe].
Die Info´s darin sind aber eher spärlich.

1
  •  speckulazius
  •   Bronze-Award
8.1.2025  (#8)

zitat..
Thunderx1609 schrieb:

Hallo,
ich habe die ViCare-App in Verwendung. Allerdings für die LWP LWP [Luftwärmepumpe].
Die Info´s darin sind aber eher spärlich.

Danke für die Info. Hab auch gelesen, dass die alten WP WP [Wärmepumpe] mit R410 (C06) in der App nicht viel zu bieten haben. Die neuren mit R32 (E06) sollen in der App mehr haben.

Würde nur auch gerne so umfangreiche Auswertungen fahren können wie die Kollegen mit KNV und Co.

Mit Viessmann bist halt Passagier, nicht Fahrer.


1
  •  Akani
8.1.2025  (#9)
Bei Viessmann wäre eher der Modbus interessant, die App und Vicare kannst voll kniggen, ist teurer 0815Müll

1
  •  speckulazius
  •   Bronze-Award
9.1.2025  (#10)

zitat..
Akani schrieb:

Bei Viessmann wäre eher der Modbus interessant, die App und Vicare kannst voll kniggen, ist teurer 0815Müll

Danke für die Info. Hab mir kurz das Modbus Thema angeschaut. Dafür müsste ich Computer Profi sein. Ich hätte gerne was fertiges.
Schade drum. Bei Viesmann ist man scheinbar noch im Gameboy Zeitalter.

Leider war damals nichts anderes lieferbar.


1
  •  Akani
9.1.2025  (#11)
Mach dir nix draus. Bin auch auf PC die volle Niete. Hätte auch gern was fertiges weil mir einfach die Zeit fehlt

1