Wenn die WP WP [Wärmepumpe] die Wärme nicht mehr abgeben kann ist ein Takt zu Ende. Schreib mal noch bissl was zum Haus, zur Fbh. Kommst du ins Servicemenü? Diverse Einstellungen mal posten |
||
|
||
Das Haus hat Keller + 2 Stöcke. ca 3x75m2, davon 150m2 Wohnfläche. Alle Stöcke sind mit FBH FBH [Fußbodenheizung], also Wohnkeller. FBH ist auf vollem Durchfluss. Kreise max ca 100m. Ich denke ich komme ins Servicemenü. Ich schau mal ob ich eine Netzwerkverbindung mit App zusammenbekomme, sonst kann ich nur Screenshots machen. |
||
|
||
Ich denke aber du musst dir nicht zu viele Gedanken machen weil Dr Takt zu ende ist. Passiert gerade auch unseren Nerds. Es is draußen eben einfach zu warm. Bei uns wirds heute oder morgen auch spätestens passieren. Gemeldet sind 14° . Heute sind schon 10° |
||
|
||
|
||
klingt super! das ist der falsche ansatz, wie der Andi schreibt! die heizkurve soll dein gebäude abbilden -> gebäudekennlinie damit es drinnen immer gleich warm ist, egal ob draußen -10° oder 0° oder +10° sind mit der verschiebung bestimmst du dann ob es dabei 21° oder 22° oder 23° drinnen hat. wenn du die wp länger laufen laßen willst mußt du an der hysterese drehen, also den abstand ein-/ausschaltwert vergrößern. den mußt du für deinen regler rausfinden... |
||
|
||
Heute Nacht hatte es -10 bei uns, und der Verdichter läuft auf 40% bei 21 Grad Soll Raumtemperatur mit einer Vorlauftemp von 30 Grad |
||
|
||
Jetzt wollte ich gerne die WP WP [Wärmepumpe] ins Netzwerk einbinden. Komme ich drauf, dass ich dafür wieder ein eigenes Modul (Vitoconnect) brauche, damit ih via ViCare App darauf zugreifen kann. Ich hätte mir erwartet dass ich dann sämtliche On Off Daten, Sole-Temperatur, COP usw auslesen kann. Aber vermutlich erwarte ich mir da eh zuviel. Hat irgendjemand die ViCare- App in Verwendung und kann näheres berichten? Danke! |
||
|
||
Hallo, ich habe die ViCare-App in Verwendung. Allerdings für die LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Die Info´s darin sind aber eher spärlich. |
||
|
||
Danke für die Info. Hab auch gelesen, dass die alten WP WP [Wärmepumpe] mit R410 (C06) in der App nicht viel zu bieten haben. Die neuren mit R32 (E06) sollen in der App mehr haben. Würde nur auch gerne so umfangreiche Auswertungen fahren können wie die Kollegen mit KNV und Co. Mit Viessmann bist halt Passagier, nicht Fahrer. |
||
|
||
Bei Viessmann wäre eher der Modbus interessant, die App und Vicare kannst voll kniggen, ist teurer 0815Müll |
||
|
||
Danke für die Info. Hab mir kurz das Modbus Thema angeschaut. Dafür müsste ich Computer Profi sein. Ich hätte gerne was fertiges. Schade drum. Bei Viesmann ist man scheinbar noch im Gameboy Zeitalter. Leider war damals nichts anderes lieferbar. |
||
|
||
Mach dir nix draus. Bin auch auf PC die volle Niete. Hätte auch gern was fertiges weil mir einfach die Zeit fehlt |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]