Optimierung Vitocal 300G.C06

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  speckulazius
  •   Bronze-Award
8.2. - 10.2.2024
4 Antworten | 3 Autoren 4
4
Hallo,

ich habe leider keine KNV bekommen, aber immerhin die kleinste 300G beim Installateur erstritten. Kein Puffer oder sonstwas.
Ich habe noch keine Netzwerkverbindung der WP WP [Wärmepumpe], kann aber den Stromverbauch am SmartMeter auslesen.
Bis dato hat die Pumpe 24h mit circa 400w (elektr) durchgezogen. Jetzt wo die Temperaturen wärmer werden, dreht sie 1-2 pro Tag ab. Die Fenster sind zwar ziemlich gleich lang, aber ich denke es wäre besser wenn die Heizung durchzieht.

Ich habe die Heizkurve um 5Grad abgesenkt und die Neigung auf 0,3. Sprich die VL VL [Vorlauf] Temperatur ist aktuell irgendwo bei 24-25°C. Raumtemp sind 20 eingestellt. Macht es Sinn mit der VL VL [Vorlauf] Temp auf 22-23 runterzugehen, damit die WP WP [Wärmepumpe] wieder durchzieht?

Ich weiß die 300G Dinger sind hier im Forum nicht verbreitet, aber trotzdem wäre ein Austausch zur Optimierung unter Leide sgenossen wünschenswert.

  •  Akani
9.2.2024  (#1)
Wenn die WP WP [Wärmepumpe] die Wärme nicht mehr abgeben kann ist ein Takt zu Ende.
Schreib mal noch bissl was zum Haus, zur Fbh.
Kommst du ins Servicemenü? Diverse Einstellungen mal posten

1
  •  speckulazius
  •   Bronze-Award
9.2.2024  (#2)
Das Haus hat Keller + 2 Stöcke. ca 3x75m2, davon 150m2 Wohnfläche. Alle Stöcke sind mit FBH FBH [Fußbodenheizung], also Wohnkeller. FBH ist auf vollem Durchfluss. Kreise max ca 100m.
Ich denke ich komme ins Servicemenü. Ich schau mal ob ich eine Netzwerkverbindung mit App zusammenbekomme, sonst kann ich nur Screenshots machen.

1
  •  Akani
10.2.2024  (#3)
Ich denke aber du musst dir nicht zu viele Gedanken machen weil Dr Takt zu ende ist. 
Passiert gerade auch unseren Nerds.
Es is draußen eben einfach zu warm.
Bei uns wirds heute oder morgen auch spätestens passieren. Gemeldet sind 14° . Heute sind schon 10°

1


  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.2.2024  (#4)

zitat..
speckulazius schrieb: Bis dato hat die Pumpe 24h mit circa 400w (elektr) durchgezogen. Jetzt wo die Temperaturen wärmer werden, dreht sie 1-2 pro Tag ab...

klingt super!


zitat..
speckulazius schrieb: Ich habe die Heizkurve um 5Grad abgesenkt und die Neigung auf 0,3. Sprich die VL VL [Vorlauf] Temperatur ist aktuell irgendwo bei 24-25°C. Raumtemp sind 20 eingestellt. Macht es Sinn mit der VL VL [Vorlauf] Temp auf 22-23 runterzugehen, damit die WP WP [Wärmepumpe] wieder durchzieht?

das ist der falsche ansatz, wie der Andi schreibt!

die heizkurve soll dein gebäude abbilden -> gebäudekennlinie
damit es drinnen immer gleich warm ist, egal ob draußen -10° oder 0° oder +10° sind
mit der verschiebung bestimmst du dann ob es dabei 21° oder 22° oder 23° drinnen hat.

wenn du die wp länger laufen laßen willst mußt du an der hysterese drehen, also den abstand ein-/ausschaltwert vergrößern. den mußt du für deinen regler rausfinden...


1