|
|
||
Bei Abwasser ist die Entkopplung wichtiger, da Wasser im Gegensatz zu Luft erheblich mehr Masse hat. Bei Lüftungsrohren entkoppelt man nur dort, wo sich eine Bewegung/Schwingung zwischen Leitung und Bauteil ergeben kann. Ich sehe daher keine Notwendigkeit in der Wand, aber im zwischen Estrich und Rohr darf es keine Kopplung geben. Wie ist der Preisunterschied zwischen Poloplast DN90 im Gegensatz zu Wickelfalz DN80? Ist da ein Unterschied oder vernachlässigbar? |
||
|
||
Das Fenster ist sehr klein (25cm x 60cm), aber es könnte passen. Das heisst wenn über dem Rohr noch 2cm Trittschalldämmung ist, müsste dass genügen und sollte auf der Unterseite auch noch zb ein Randdämmstreifen liegen? Wickelfalz ist deutlich günstiger, dann folgt der Flexschlauch und dann die Rohre. Jedoch finde ich nichts das irgendwer Wickelfalz in der Schüttungsebene verlegt hat und ohne jemandem der sich da Auskennt ist mir das zu riskant( Druckfestigkeit, Rost?). Wenn du die weitere Planung fertigstellen kannst würde ich eventuell auch Wickelfalz verbauen. . |
||
|
||
Kann ich die Rohre und Schläuche auch mischen? Zum Beispiel im Fußbodenaufbau einen Schlauch und ab der Wand nach unten in die Steigleitung mit dem Rohr, oder umgekehrt? Weißt du mit welchen Flexschlauch dn90 die Polokal XS dn90 zusammenpassen? |
||
|
||
Ich habe heute bei Poloplast nachgefragt und man kann die dn90 Schläuche einfach in die Rohre stecken. Ich habe jetzt den Plan nochmal angepasst, einige Leitungen konnte ich noch kürzen (-30m) und die Luftmengen reduzieren (-10m^3/h). Das Dachgeschoss ist auch neu geplant, da dies erst später als Wohnung genutzt wird (vorher Kinderzimmer und Büro). Es ist jetzt eine Mischung aus dn 90 Schläuchen und dn 90 Rohren, so wie bei berhan. Könnt ihr eine Schallgedämmte Verteilerbox für 10x dn 90 empfehlen? Gefunden habe ich eigendlich nur von Zehnder: ComfoWell Verteilerkasten schallgedämmt CW-D 520 und Zehnder Schalldämpfer ComfoWell CW-S 520 mm, welchen von den beiden braucht man für Telefonieschall? Man kann sie auch kombinieren. Die Verteilerbox und die Rohre würde ich mit den Schläuchen verbinden und bei einigen Leitungen nur Schläuchen verwenden. Hier die aktuelle Planung: ![]() Danke |
||
|
||
Mir kommen die luftmenge niedrig vor. Unser System Leitwolf: Schlafzimmer +50, Bad - 40, Kind +30, Wohnzimmer +55, Küche - 50, Büro +40 usw.... Und das ganze Lautlos. Das würde ich mir nochmal genau anschauen. |
||
|
||
Ich glaube es ist von den Volumenströmen und Druckverlusten ganz gut konzipiert. Es benötigt jetzt nur eine angemessene Geräte- und Telefonieschalldämpfung. Da gibt es leider nicht so viele Optionen, weil die meisten Hersteller nur DN75 anbieten. Das habe ich nicht ganz verstanden. An die Verteilerbox nur Rohre anschließen und an einige Rohre dann Schläuche anstecken? |
||
|
||
Sry, übersehen. Da sind 2x25 unsw.. Dann schauts gut aus |
||
|
||
Die Luftmengen sind pro Rohr angegeben, zb Küche 2x 25m^3/h also auch die 50. Ich habe versucht mich an die Vorgaben von Komfortlüftung.at zu halten. Im Dachgeschoss sind die Luftmengen gering, jedoch werden die Räume hier die nächsten Jahre kaum genutzt und später kann ich hier relativ einfach umbauen. Danke! Ich habe eigendlich nur den Verteilerkasten von Zehnder gefunden und einen von Kl-Lufttechnik, wobei dieser nur auf Anfrage vielleicht erhältlich ist. Diese beiden hätten dn 90 Anschlüsse für Schläuche. Deswegen würde ich vom Verteilerkasten mit kurzen Schlauchstücken die Rohre anschließen: ![]() Als Geräteschalldämpfer hätte ich an einen Umlenkschalldämpfer von Pichler gedacht. Kl-Lufttechnik empfiehlt folgendes: ![]() Aber sind das nicht die Schalldämpfer die nicht mehr verwendet werden dürfen? |
||
|
||
Ich würde zumindest in die Zuluft einen USD einbauen, in die Abluft einen normalen Rohrschalldämpfer. |
Laut ÖNORM sind nur eigensteife flexible Leitungen bis zu einer gestreckten Länge von 1m zulässig. Der einzige Vorteil dieser flexiblen Schläuche ist der Preis. Umlenkschalldämpfer sind wesentlich teurer, aber auch besser und bei Systemen mit geringer Schalldämpfung in den Luftleitungen bzw. im Verteiler unbedingt zu empfehlen. ||
|
||
Zwei Fragen sind noch offen vor der Bestellung: 1.) Als Umlenkschalldämpfer Pichler Umlenkschalldämpfer USD(R) oder gibt es andere Empfehlungen? 2.) Lüftung entweder:
|
||
|
||
Nach dem ich das Gerät von KL Lufttechnik nur aufgrund der Beschreibung und Optik kenne, kann ich keine Empfehlung dafür abgeben. Der integrierte Sensor ist ein VOC Sensor und kein CO2 Sensor. Man lest oder hört eigentlich relativ wenig, weil der Hersteller selbst kein Marketing betreibt und keine Informationen streut. Der Vertrieb erfolgt leider nur über Großhändler, die ohnehin nur die Herstellerinformationen weitergeben. Da man keinen direkten Kontakt zum Hersteller hat, ist das für mich als Anlagentechniker ein K.O. Kriterium diese Produkte zu verwenden. Übrigens ist der GF von KL Lufttechnik der ehemalige Entwicklungstechniker von Pichler. |
||
|
||
Danke für die Antworten und Hilfen. Also wird es die Pichler LG350RFV. Ich werde dann berichten wie es mit dem Einbau vorangeht. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]