Hallo,
ich renoviere derzeit ein 60 Jahre altes Haus und plane, eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) einzubauen. Das Hauptproblem sind die niedrigen
Deckenhöhen im Haus (ca.
2,3 Meter), weshalb ich die Decken nicht abhängen kann. Hier ist mein aktueller Plan:
EG:
OG:
DG:
Seitenansicht:
- Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Anlage soll im Technikraum im Dachgeschoss aufgestellt werden.
- Die Frischluft wird über die Außenwand angesaugt und über das Dach abgeführt.
Für das Erdgeschoss (EG) und Obergeschoss (OG) plane ich einen Bodenaufbau von jeweils 13 cm. Für das Dachgeschoss (DG) sind
19 cm vorgesehen: 8 cm Schüttung, 3 cm Trittschaldämmung, 6,5 cm Zementestrich (mit Fußbodenheizung) und 1,5 cm Belag. Die Betondecke weist bis zu 3,5 cm Unterschiede auf. An den Stellen, an denen ich die Elektroleitungen über die Lüftungsrohre führen muss, beträgt der Bodenaufbau etwa 22,5 cm.
Die Lüftungsleitungen werden im
Bodenaufbau des OG verlegt. Im DG werden die Leitungen zwischen den
Sparren verlegt. Das Dach wurde bereits mit einer Aufsparrendämmung isoliert.
Der unbeheizte Keller soll nicht in die
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] integriert werden. Das DG könnte möglicherweise in Zukunft eine eigenständige Wohnung sein.
Folgende Luftmengen sind geplant:
- Zuluft und Abluft insgesamt: 300 m³/h für 4 Personen
- Intensivlüftung: 420 m³/h
Das ist sehr viel. Wo könnte ich vielleicht einsparen oder wäre eine Zonensteuerung sinnvoll?
Mein Plan war überall mit
75mm Schläuchen die Luft zu verteilen.
Ich überlege jetzt aber ob ich auf
90mm Schläuche oder
75mm Rohre wechseln soll da sich dies auch zu den meisten Räumen hin ausgehen würde.
Ich hätte für die
Küche im
EG nur
eine Absaugung mit einem 125mm Ventil geplant bei
60m³/h, geht das oder müssen es 2 Ventile sein?
Könnte ich hier im DG mit 2x 75 Rohren auf ein 100mm Spirorohr wechseln sobald ich vom Fußboden in die Wand komme und dann über einen 125mm Auslass die Luft absaugen?
Im Wohnzimmer überlege ich dasselbe, geplant war je 2x 75mm Schläuchen bis zum Wandauslass legen, aber eventuell lege ich in den Wänden 100mm Rohre und im DG 75mm Rohre.
Reichen in den Bädern je
1 Abluftventil bei
40m³/h ? (bei 2x 75mm ok? bei 1x 90mm zu wenig?)
Mir wurde die Lüftungsanlage von
KL Lufttechnik empfohlen. Ich möchte die Lüftung über
Co2 automatisch steuern. Sie soll einen
Entalphiewärmetauscher und einen
Sommerbypass haben.
Die Luftmengen habe ich planen lassen zu dem Zeitpunkt war die Anlage aber noch im Keller geplant. Einbau erfolgt von mir mithilfe eines befreundeten Installateurs.
Ich wäre froh wenn ihr irgendwelche Ideen habt wie ich die Anlage gut umsetzen kann, da mich dieses Thema schon zu lange beschäftigt.
Mfg