« Heizung, Lüftung, Klima  |

Planung Lüftungsanlage

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Rainair
10.12.2024 - 17.1.2025
22 Antworten | 8 Autoren 22
22
Hallo,

ich renoviere derzeit ein 60 Jahre altes Haus und plane, eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) einzubauen. Das Hauptproblem sind die niedrigen Deckenhöhen im Haus (ca. 2,3 Meter), weshalb ich die Decken nicht abhängen kann. Hier ist mein aktueller Plan:
EG:

2024/20241210148626.png
OG:


2024/20241210747404.png
DG:

2024/20241210405135.png
Seitenansicht:


2024/20241210165538.png


  • Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Anlage soll im Technikraum im Dachgeschoss aufgestellt werden.
  • Die Frischluft wird über die Außenwand angesaugt und über das Dach abgeführt.


Für das Erdgeschoss (EG) und Obergeschoss (OG) plane ich einen Bodenaufbau von jeweils 13 cm. Für das Dachgeschoss (DG) sind 19 cm vorgesehen: 8 cm Schüttung, 3 cm Trittschaldämmung, 6,5 cm Zementestrich (mit Fußbodenheizung) und 1,5 cm Belag. Die Betondecke weist bis zu 3,5 cm Unterschiede auf. An den Stellen, an denen ich die Elektroleitungen über die Lüftungsrohre führen muss, beträgt der Bodenaufbau etwa 22,5 cm.

Die Lüftungsleitungen werden im Bodenaufbau des OG verlegt. Im DG werden die Leitungen zwischen den Sparren verlegt. Das Dach wurde bereits mit einer Aufsparrendämmung isoliert.
Der unbeheizte Keller soll nicht in die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] integriert werden. Das DG könnte möglicherweise in Zukunft eine eigenständige Wohnung sein.




Folgende Luftmengen sind geplant:


2024/2024121066609.png

  • Zuluft und Abluft insgesamt: 300 m³/h für 4 Personen
  • Intensivlüftung: 420 m³/h
Das ist sehr viel. Wo könnte ich vielleicht einsparen oder wäre eine Zonensteuerung sinnvoll?

Mein Plan war überall mit 75mm Schläuchen die Luft zu verteilen.
Ich überlege jetzt aber ob ich auf 90mm Schläuche oder 75mm Rohre wechseln soll da sich dies auch zu den meisten Räumen hin ausgehen würde.

Ich hätte für die Küche im EG nur eine Absaugung mit einem 125mm Ventil geplant bei 60m³/h, geht das oder müssen es 2 Ventile sein?
Könnte ich hier im DG mit 2x 75 Rohren auf ein 100mm Spirorohr wechseln sobald ich vom Fußboden in die Wand komme und dann über einen 125mm Auslass die Luft absaugen?

Im Wohnzimmer überlege ich dasselbe, geplant war je 2x 75mm Schläuchen bis zum Wandauslass legen, aber eventuell lege ich in den Wänden 100mm Rohre und im DG 75mm Rohre.

Reichen in den Bädern je 1 Abluftventil bei 40m³/h ? (bei 2x 75mm ok? bei 1x 90mm zu wenig?)

Mir wurde die Lüftungsanlage von KL Lufttechnik empfohlen. Ich möchte die Lüftung über Co2 automatisch steuern. Sie soll einen Entalphiewärmetauscher und einen Sommerbypass haben.

Die Luftmengen habe ich planen lassen zu dem Zeitpunkt war die Anlage aber noch im Keller geplant. Einbau erfolgt von mir mithilfe eines befreundeten Installateurs.

Ich wäre froh wenn ihr irgendwelche Ideen habt wie ich die Anlage gut umsetzen kann, da mich dieses Thema schon zu lange beschäftigt.

Mfg  

  •  leitwolf
  •   Gold-Award
17.1.2025  (#21)

zitat..
Rainair schrieb: Sollten die eingemauerten Rohre mit zb Abflussschlauch umhüllt werden wegen Schallschutz?

Bei Abwasser ist die Entkopplung wichtiger, da Wasser im Gegensatz zu Luft erheblich mehr Masse hat. Bei Lüftungsrohren entkoppelt man nur dort, wo sich eine Bewegung/Schwingung zwischen Leitung und Bauteil ergeben kann. Ich sehe daher keine Notwendigkeit in der Wand, aber im zwischen Estrich und Rohr darf es keine Kopplung geben.

Wie ist der Preisunterschied zwischen Poloplast DN90 im Gegensatz zu Wickelfalz DN80? Ist da ein Unterschied oder vernachlässigbar?


1
  •  Rainair
17.1.2025  (#22)

zitat..
Akani schrieb: Du kannst die doch bestimmt gut erreichbar neben das Fenster setzen, dann kommst immer gut dazu auch ohne Leiter

Das Fenster ist sehr klein (25cm x 60cm), aber es könnte passen.


zitat..
leitwolf schrieb: Bei Abwasser ist die Entkopplung wichtiger, da Wasser im Gegensatz zu Luft erheblich mehr Masse hat. Bei Lüftungsrohren entkoppelt man nur dort, wo sich eine Bewegung/Schwingung zwischen Leitung und Bauteil ergeben kann. Ich sehe daher keine Notwendigkeit in der Wand, aber im zwischen Estrich und Rohr darf es keine Kopplung geben.

Das heisst wenn über dem Rohr noch 2cm Trittschalldämmung ist, müsste dass genügen und sollte auf der Unterseite auch noch zb ein Randdämmstreifen liegen?

zitat..
leitwolf schrieb: Wie ist der Preisunterschied zwischen Poloplast DN90 im Gegensatz zu Wickelfalz DN80? Ist da ein Unterschied oder vernachlässigbar?

Wickelfalz ist deutlich günstiger, dann folgt der Flexschlauch und dann die Rohre.

Jedoch finde ich nichts das irgendwer Wickelfalz in der Schüttungsebene verlegt hat und ohne jemandem der sich da Auskennt ist mir das zu riskant( Druckfestigkeit, Rost?).
Wenn du die weitere Planung fertigstellen kannst würde ich eventuell auch Wickelfalz verbauen.

.




1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: VVM S320: unterschiedliche GP 1 Werte in verschiedenen Menüs