Hallo liebes Forum.
 
Ich bin mit den Einstellungen unser Wärmepumpe und vor allem mit der Anzahl der Starts unzufrieden. Wir haben ein 200 m² KfW 55+ Haus in der Nähe von Hamburg, Deutschland. Eingezogen vor vier Monaten.
 
Es würde mich freuen, wenn jemand von euch ein paar Tipps hätte wie ist die Starts runterbekomme. Aktuell sind es bereits 789 Starts. :/
 
Wir haben eine Fußbodenheizung in zwei Stockwerken, vom Bad oben und dem Gäste-WC unten sind vom Stellmotoren voll geöffnet, die anderen im Automatikbetrieb. 

Heizkurve 4, Verschiebung 0.
 
Aktuelle Bilder unten.
 
Danke und viele Grüße. John. 


2021/20211214667933.jpg

2021/20211214650206.jpg

2021/20211214669757.jpg

2021/20211214174949.jpg

2021/20211214736716.jpg

2021/20211214112554.jpg

2021/20211214500615.jpg

2021/20211214355670.jpg

2021/20211214606724.jpg

2021/20211214328927.jpg

2021/2021121419583.jpg

2021/20211214695629.jpg

2021/20211214217156.jpg

2021/20211214339554.jpg

2021/20211214351030.jpg

2021/20211214916419.jpg

2021/2021121446858.jpg

2021/2021121412837.jpg

2021/20211214226629.jpg


2021/20211214189391.jpg

2021/20211214946539.jpg

2021/20211214474405.jpg

2021/20211214253853.jpg

2021/20211214361563.jpg

2021/20211214714450.jpg

2021/20211214903659.jpg

2021/20211214640877.jpg

2021/20211214231939.jpg

2021/2021121439864.jpg

2021/20211214955913.jpg

  •  Cleanairs
19.12.2021  (#21)

zitat..
dyarne schrieb:

buggy ist hier höchstens dimensionierung ...

Naja. Du kennst noch immer nicht die Heizlast. Das muss jetzt erstmal geklärt werden. 


1
  •  Stef89
  •   Bronze-Award
20.12.2021  (#22)
Ihr müsst aufpassen! Die Nibe F2120-12 hat nicht 12kW sondern 9kW Heizleistung maximal.


2021/20211220256766.png
Ausserdem ist die Minimalleistung nicht schlechter als die der kleineren -08er Version siehe:


2021/20211220875219.png

Wir waren vor einem Jahr vor der gleichen Entscheidung. Heizlast ca 6.5kW bei NaT von -10°C.
Ich habe mich für die 12er entschieden wegen der gleichen minimalen Heizlast wie die 8er aber dafür kann sie bis zur Normaussentemp das Haus warm halten ohne Heizstab & das Warmwasser wird auch schneller erledigt da mehr Leistung vorhanden.

Meine Takte halten sich in Grenzen. Jetzt bei dauernd Nebel und um die -1° bis +1°C habe ich maximal zwei Takte. Ab ca. -°5C läuft sie dann durch, auch wegen Enteisen und WW WW [Warmwasser] Bereitung, welche die GM wieder aufbauen.


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
20.12.2021  (#23)

zitat..
Cleanairs schrieb: Naja. Du kennst noch immer nicht die Heizlast. Das muss jetzt erstmal geklärt werden.


die geringe laufzeit auf minimaler frequenz bringt mich zu der einschätzung...

du kannst natürlich auch sagen daß dein haus effizient geworden ist ... emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
20.12.2021  (#24)

zitat..
Stef89 schrieb: Ihr müsst aufpassen! Die Nibe F2120-12 hat nicht 12kW sondern 9kW Heizleistung maximal.
Ausserdem ist die Minimalleistung nicht schlechter als die der kleineren -08er Version siehe:

beide haben den gleichen verdichter jedoch unterschiedliche verdampfer und drehzahlgrenzen...


1
  •  Stef89
  •   Bronze-Award
20.12.2021  (#25)

zitat..
dyarne schrieb:

──────
Stef89 schrieb: Ihr müsst aufpassen! Die Nibe F2120-12 hat nicht 12kW sondern 9kW Heizleistung maximal.
Ausserdem ist die Minimalleistung nicht schlechter als die der kleineren -08er Version siehe:
───────────────

beide haben den gleichen verdichter jedoch unterschiedliche verdampfer und drehzahlgrenzen...

Also sagst du die 08er ist bei minimaler Heizleistung (sagen wir mal abgelesen 2.5kW) effizienter trotz das beide auf minimaler Drehzahl (bei der -12 ist das 25Hz, wie weit geht denn die 08er runter?) den Verdichter laufen lassen und gleiche Heizleistung erzeugen? Kannst du mir das genauer erklären?
Ist den die 08er einfach bei viel höherer Drehzahl begrenzt? Also nicht bei 25Hz sonder evtl zB 40Hz? Sodass diese bei 40Hz die 2.5kW liefert? Dann wäre ich bei dir... Aber warum würde sie dann nicht bis auf 25Hz runter freigegeben? Ist ja dämlich dann könnte man ja noch viel weiter runter mit der Heizlast für die Übergangszeit.

1
  •  THST
  •   Bronze-Award
21.12.2021  (#26)
Ich hab die 8er und sobald die Temperaturen tiefer als 8° fallen läuft die F2120-8 nicht mehr unter 35Hz, obwohl der VL VL [Vorlauf] immer noch den Sollwert überschießt. 