Such auf der Homepage von Littlefuse nach dem von dir gekauften Produkt. Dort solltest die Information finden |
||
|
||
Hallo cacer, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] PV Flachdach Doppelgarage - hab kein Plan :) |
||
|
||
danke für die suchrichtung :) ich weiß die englische übersetzung nicht genau. switching capacity hätte ich gedacht, in diesem datenblatt von der homepage wird "Breaking Capacity (VDC/A)" angegeben. wäre das das schaltvermögen? dann wären wir bei den 100 A sicherungen bei 48/600 VDC/A und bei den 200 A varianten bei 48/1200 VDC/A die 250 A variante (hab ich auch hier liegen) bei 48/1500 VDC/A hier das blatt: https://www.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=d8b81a50-e8fa-4656-b1cf-e8d12a890538&filename=littelfuse-boltdown-housing-fusestrips-48v |
||
|
||
Ja das ist das Schaltvermögen. Die Mega Fuses haben 1000A bei 58V (Schaltvermögen sinkt mit der steigenden Spannung). Ich gehe davon aus, die Pylonen haben intern nochmals eine Sicherung und du wirst an der Busbar nicht diese Kurzschlussströme sehen? Für einen DIY 16s wäre es mir persönlich deutlich zu gering, aber dafür kenne ich die Pylonen zu wenig. Hast du 48V Sicherungen genommen oder höher? |
||
|
||
vielen dank für deine fragen.🙂 nach kurzer recherche bin ich froh nochmal nachgefragt zu haben und nicht blauäugig ein tipp aus einem video zu glauben. die us3000c sind doch 15zeller, wenn ich nicht irre. ne interne sicherung soll vorhanden sein, glaub aber nur als schaltkreis. hatte da einiges gelesen, nur mangels ahnung vielleicht nicht alles verstanden. ich versuch da nochmal mehr raus zu finden. im zweifelsfall lieber auf nummer sicher. wobei ich auf die schnelle keine 100A megafuses gefunden habe. erst ab 125A. bei der DC-absicherung gehen die meinungen in den foren leider oft auseinander und als laie weiß man dann gar nicht, wer da jetzt recht hat. die pylonen sitzen hier ja in einem netzwerkschrank. gehört da die sicherung eventuell besser ganz kurz hinter die pylonen in den schrank? wenn ja, welche? las oft von NH-sicherungen. übertrieben solls nicht sein, nur sicher ;) |
||
|
||
tja, laut datenblatt vom reichelt sind das 80V teile. mit der gleichen partnummer sind die im englischen datenblatt von der littlefuse webseite 48V rated... muss ich nochmal vergleichen, ob das wirklich die selben sind. |
||
|
||
also die us3000c haben schutz gegen kurzschluss und verpolen etc. ich hab die deutsche anleitung hier und die neue version davon auch bei effekta geprüft. jetzt hab ich die englische grad zufällig überflogen und folgendes gefunden, was nicht in der deutschen steht: wie ist da nummer 4 zu verstehen? nach nummer 1 wären die littlefuses ja schon raus? zumindest was das 48V rating vom englischen datenblatt angeht. |
||
|
||
Ja damit wären die littlefuses raus, Trennvermögen von mehr als 10kA gefordert, bei 2 Modulen mehr als 5kA |
||
|
||
ja krass. danke für deine hilfe. muss mal schauen, ob ich was zu den victron megafuses finde und ob das dann überhaupt so zusammen geht. wobei die pylonen gefühlt häufig per lynx an victron gebaut werden. dann tauch ich mal ins victron forum. |
||
|
||
Die Victron Megafuses sind mW auch von Littlefuse und dürften auch nicht wesentlich mehr Trennvermögen haben. NH00 könnten diese Ströme sicher trennen. |
||
|
||
Ja NH können 80-100kA auch trennen, was man bei den lifepozellen schnell mal braucht. Eine Megafuse würd auch nur einen Lichtbogen brennen lassen |
||
|
||
Fani hat eh schon alles aufgelöst, ein paar theoretische Sachen werfe ich noch nach: Sicherungen mit 'in Luft liegenden' Leiterstegen haben immer ziemlich geringe Trennströme. Für >10kA braucht man immer sandgefüllte Gehäuse, der Sand 'verrieselt' den Lichtbogen und schmilzt dabei auch gerne mal, gleichzeitig dämmt er die Plasmaausdehnung ein. Hier zwar eine Hochspannungssicherung, aber gleicher Effekt ... Bildquelle: https://i.redd.it/ehm8zz3d5b041.jpg Geräte (Batterien) mit elektronischem Kurzschlussschutz fordern hohes Abschaltvermögen, weil man typ. der Elektronik nicht über den Weg traut und man im Fehlerfall keinen GAU haben möchte. |
||
|
||
junge junge, ich hab das gefühl, ich werd immer dümmer statt schlauer 😜 nur um das nochmal zu verstehen: die sicherungen sind für den leitungsschutz. MPII5000 und RS450/200 wären mit megafuses 58V 200/250A bei den 70mm² kabeln sicher? (würden da auch die 48V littlefuses reichen?) die 2x2 pylontechs könnten aber im kurzschlussfall, falls die internen sicherungen nicht abschalten, pro zuleitungspaar bis zu 5000A liefern (bzw schreibt der hersteller dies als sicheren wert vor) und für diesen fall muss die sicherung ausgelegt sein. das schaltvermögen muss also über 50 VDC noch 5000 A betragen, um beim trennen den lichtbogen sicher zu löschen. dann frage ich mich ja, wie victron das bei ihrem lynx-system sicherstellt, bei dem ja nur die "kleinen" sicherungen rein passen. da wird zwar oft auf örtliche vorschriften verwiesen, reale beispiele jedoch gekonnt umschifft. (so mein eindruck) nützt ja alles nix: wie bekomm ich das sicher? NH00 wird oft angedeutet. wie sieht das in der praxis aus? ich las von preiwerten 3-fach NH haltern mit zwei siemens sicherungen pro zuleitung. der mittlere bleibt dann frei. gibts bessere ideen? welche nimmt man da? der ideale platz wäre dann wohl nahe den pylonen? wo bastel ich das dann fachmännisch in den schrank? fragen über fragen und ich hab eure hilfe eh schon wieder strapaziert 😘 mein ELI hat sich hier länger nicht blicken lassen, muss ihn mal her beordern... er muss das ja schließlich abnicken. |
||
|
||
so z.B: https://www.photovoltaikforum.com/thread/146475-dc-verteilung-f%C3%BCr-speicher-mein-favorit/?postID=2925010#post2925010 aber ich halt das für deine Installation für übertrieben. Victron wird doch nicht fahrlässig die Lynx-Verteiler mit den Mega-Fuses überall propagieren, wenn das nicht funktioniert/zulässig ist... Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. |
||
|
||
hut ab!🤘 glaub über den faden bin ich sogar schon gestolpert und dachte noch: jaja, der pedaaa muss wieder übertreiben😀 aber wieder richtig geile arbeit. das dachte ich mir ja auch. allerdings die kabel batterienah abzusichern ist sicher kein fehler. auf die siemens- NH00- halter bin ich auch grad aufmerksam geworden. um 40 euro für n 3er und wenn ichs richtig gepuzzelt habe die einsätze 100A deutlich unter 10 euro. da kann man nicht meckern. nur hätt ich das gern direkt im schrank. die feinstdrahtigen kabel gehen da sicher nicht rein, aderendhülse oder stiftkabelschuh wäre dann sicher gut. ich link hier später mal meine funde, ob das passendes material ist. dann könnte ich auch fast drüber nachdenken die 25mm² richtung 35mm² zu pimpen... |
||
|
||
Ich habe es ja schon ein paar Mal geschrieben, Victron hat eine starke Historie mit Blei Akkus, dafuer sind die Mega Fuses auch gut. Fuer die Kurzschlussfähigkeit von LFP halt nicht mehr 1 |
||
|
||
OK... das ist ein Argument. Hab mich zugegebener Maßen damit auch nicht genauer beschäftigt, da ich von den NH-Trennern irgendwie gleich komplett angetan war. Mit einem Handgriff hast sauber getrennt mit den Sicherungen in der Hand. Kein extra Trennschalter notwendig, der dann eh viell. wieder Probleme mit Lichtbogenlöschung hat, etc. Und spezielle DC Einsätze gäbe es auch, wenns ganz perfekt sei soll |
||
|
||
stimmt. bin aber grad im victron forum auf littlefuses megasicherungen mit 2500A @ 70 V DC aufmerksam geworden. gibts da ne faustregel, ob die bei 50V deutlich mehr aushalten? dann wären wir in dem richtigen bereich. |
||
|
||
nicht die bessern dc mit höheren kA... glaub ich ja die megafuses sind für lfp nicht geeignet,... das ist kinderkram :D.. |
||
|
||
😫 Vielleicht hab ich es ja jetzt verstanden... 🤔 Kann ich die schmelzsicherungen im Lynx denn drin lassen? Speziell WR WR [Wechselrichter] und MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]? Dann nur die NH vor die Batterien? Wie und wo finde ich die? Edit: Zumindest hab ich diese Diskussion jetzt einmal im victron forum gefunden : https://community.victronenergy.com/questions/160126/mega-fuse-32v-for-48v-system.html Zum Ende hin kommen sie der Sache näher. Echt schwer sich ohne Ahnung da in die richtige Richtung zu bewegen. Danke euch, besonders @Fani |
||
|
||
schau mal hier, da sind ein paar Link zu solchen DC Einsätzen drin: https://www.energiesparhaus.at/forum-victron-unterforum-sicherungsgroessen-nh-trenner/67314 und auch da gibts wieder unterschiedliche Kennlinien und Geschwindigkeiten... jaja, wennst einmal glaubst ein bissl was zu Wissen, kommt sowas. Oder @taliesin daher.😉 Ob die wirklich notwendig sind, oder "normale" Einsätze reichen, wäre die nächste Disskusion. Ich hab normale NH gG drin... Wenn mich wer überzeugt, dass die DC Einsätze "wirklich" Sinn machen, würd ich schon auch tauschen. Laut meinem Eli zumindest "ziemlich wurscht"... 🤔 1 |
||
|
||
aja, und noch was: die DC-Einsätze passen nicht von Haus aus in alle NH-Trenner. Die haben längere Kontakte: ob man die "problemlos" kürzen darf/kann ist dann die nächste Frage... 🙄🤔 |