|
|
||
Ok, hab deine Steine unterschätzt. |
||
|
||
Falls du noch ein paar Endklemmen übrig hast: |
||
|
||
Die passen da nicht mehr zwischen. Sonst müsste ich die endfüße abschneiden. 😇 |
||
|
||
die GAKs sind jetzt fast vollständig. fehlen noch die klemmen und kabeleinführung. wollte eigentlich von phoenixcontact die reihenklemmen nehmen, welche man aber selbst konfektionieren muss und mir da die übersicht fehlt. gibts da passende vorkonfigurierte? die drei leeren kästen lagen unter 80€ zusammen, 4x schneider lasttrenner zusammen 160€ 6x mersen PV600 SPDs SPDs [Überspannungsschutzgerät, surge protective device] 480€ ein kasten kommt im DG direkt bei stringeinführung, einer im keller bei einführung der zwei strings von der garage und der kleine kommt im keller noch in die zwei strings vom DG wegen langem kabelweg. kosten sind aus dem ruder gelaufen ... bis IBN werden da fast 18K reingeflossen sein. MWST bekommen wir nicht zurück, weil regelbesteuerung mit den neuen gesetzten in D für uns kein sinn mehr macht und alles selbst besorgt wurde. lokale förderung waren eh nur kleckerbeträge und selbstbau wird ausgeschlossen. IBN ab 1.1.2023 lässt wenigstens den eigenverbrauch unversteuert und einspeisevergütung ist auf sagenhafte 8cent gestiegen 🤪 |
||
|
||
Wahnsinn. Bei uns zahlens so viel und bei euch so wenig. Super eurpäisches Stromnetz. |
||
|
||
schon alles fragwürdig. gaspreisbremse wird hier quasi zur WPWP [Wärmepumpe]-bremse, strompreisbremse ab 1.1.23 bei 40cent für 80% vom vorjahresverbrauch.(2024 vermutlich nochmal 80% von 2023) wer vorher schon optimiert hat, kann keine 20% mehr raus kitzeln. (außer mit ner neuen PV 🤗) neuverträge gibts hier aber unter 60-70cent nicht mehr. wer jetzt umzieht, oder neu anmeldet wird bestraft. gießkanne @ it`s best. wir haben noch ein altvertrag mit 23cent, ich warte täglich auf den brief mit dem knall. der einzige wirkliche vorteil ab 1.1. ist die steuerlich bürokratische vereinfachung von PV bis 30kwp. (erstaunlich, daß die zwischendurch auch mal etwas einiger maßen gut machen)😈 |
||
|
||
Und ihr zahlt keine Mehrwertsteuer mehr fuer PV Installationen? |
||
|
||
ab 2023 nicht. Aber ich glaub, so einfach wird das auch in D nicht... Da ist sicher ein ähnlicher unendlicher Papierkrieg wie bei unseren Förderungen nötig. Mit Ungewissheit ob und wann man das Geld wirklich zurück kriegt. Aber wenn ich mich täusche und das geht doch easy, kauf ich mein PV Zeug künftig nur mehr über Cacer/Deutschland ein 😅 |
||
|
||
stimmt. die meisten kunden versuchen grad die IBN mit schlussrechnung ins neue jahr zu schieben, dann fällt das rückwirkend weg. auch wesentliche bestandteile sollen mehrwertsteuerfrei kaufbar sein. blöd nur, wenn man (ich) den kram einzeln dieses jahr gekauft hat...🙄 da gibts keine schlussrechnung. (nur die elektrikerleistung vielleicht) in stein gemeißelt ist das noch nicht, aber das wird wohl tatsächlich einigermaßen unbürokratisch. rechnung netto: fertig. da gehen die preise sicher noch ein stück weiter hoch! privat kann das vermutlich gehen, bei schweren sachen kommen dann aber zweimal spedition dazu. kombiniert mit preiserhöhungen sicher nullsummenspiel oder schlechter... an der landesgrenze mit abholung... da geht vielleicht was. |
||
|
||
Hallo cacer, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] PV Flachdach Doppelgarage - hab kein Plan :) |
||
|
||
AC und DC kabel in einem Kanal? (deutschland - keine r11) Ich hab jetzt ein paar Rohre, 1x16PE und 5x16mm² im Graben zur Garage gelegt und den ersten GAK GAK [Generatoranschlusskasten] bei Einführung im Keller gesetzt. Von da aus muss ich noch um 10m in den Technikraum. Es hängt schon ein Kabelkanal mit einzelnen AC-Kabeln an der Decke. Da könnte ich die DC-Kabel (um 400V) locker führen.Normativ von der Spannungshöhe wohl erlaubt. Blöde Idee? Alternativ führ ich direkt da dran einen kleinen Kanal extra oder ein Rohr. Trennungsabstände kann ich hier eh nirgends einhalten. |
||
|
||
Typischerweise müssen elektrische Leitungen aus unterschiedlichen Kreisen (Sicherungen) doppelt isoliert geführt werden. Also z.B. ein YM und ein YE in einem Schlauch/Kanal wäre wohl ok, natürlich auch 2 YM. 2 Einzeladern unterschiedlicher Kreise nicht .. also ein YM und die DC-Leitung sollten OK sein. Normen kann ich da keine dazu zitieren, nur das übliche Elektrikerverhalten |
||
|
||
danke, ich hardere noch. das störrische NYY 5x16 wird sich gut wehren, um nicht in den kanal zu müssen 😁 (sind n paar 90 grad ecken drin) könnte mir vorstellen die DC-Kabel in Schutzrohr im Kanal zu führen..., dann darf das NYY draußen bleiben 😀 |
||
|
||
siehe da, jetzt muss doch kleiner gesichert werden. nach technischer anschlussbedingung (scheinbar geändert nachdem wir 2019 den neuen zähler bekamen) darf bei anlagen mit dauerbetriebsstrom mit 10mm² zählerverdrahtung nur noch mit SLS 35A vorgesichert werden. mit 16mm² wären 50A erlaubt. umverdrahtung macht nicht unbedingt sinn, also werden wir vermutlich auf SLS-Schalter (Cs-Charakteristik) 35 A kastriert :( |
||
|
||
die PV leitungen sind jetzt im fränkischen panzerrohr mit in den kabelkanal verlegt und das NYY 5x16 kam daneben in rohr. man war das ein störrischer hund. |
||
|
||
Darum verleg ich bei mir YMS (feindrahtig), bei den mehrdrahtigen müsste ich vorher noch ins Fitnessstudio ... die Winterwampe macht sich eh schon breit. |
||
|
||
wenns wenigstens mehrdrahtig gewesen wär... ich blödmann musste ja sparen und nahm eindrahtig 🤕 aber: fittnessstudio gespart 💪🤗 |
||
|
||
5x16 starr??? meinen Respekt hast schonmal. 😳 |
||
|
||
wie ich das jetzt in den (schon sehr vollen) hauptverteiler reinbekomme weiß ich allerdings noch nicht 😬 mal sehen, ob ich vom ELI schelte bekomme. weiter im text: hab mich (mal wieder aus sparirrsinn) von einenm video geleitet, dazu entschieden statt megafuses, die sicherungen vom reichelt für den Lynx zu nutzen. gibts da was gegen einzuwenden? 1 & 4 je zwei us3000C (25mm²) 2 MPII 5000 (70mm²) 3 RS450/200 (70mm²) den RS450200 hab ich nur mit 200A abgesichert, weil die pylons mit 2x 100 A dranhängen und die module eh nie alle gleichzeitig in der sonne liegen. den cerbo muss ich noch setzen und eine PE schiene fällt noch jemand irgendein böser schnitzer auf? hinter den soleverteiler möchte ich noch ein plexi-spritzschutz setzen, falls da mal was undicht wird. die leitung zum em24 muss noch die richtige führung finden. sollte die in ein einzelnes rohr, oder darf die mit den PV kabeln in den mittleren verdrahtungskanal? oder mit AC-in oder AC-out in ein rohr? edit: sorry, kaum was genau zu erkennen auf dem bild... muss ich später mal n ausschnitt machen. |
||
|
||
Welches Schaltvermögen haben diese Sicherungen? Das muss über den maximal zu erwartbarem Kurzschlussstrom liegen. |
||
|
||
gute frage das datenblatt ist dieses: https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=C400%2FYESTRIP_FUSES_D_E_F.pdf wäre jetzt auch kein akt die megafuses zu kaufen, wenn das sicherer ist. die kosten halt 6 mal so viel. |
||
|
||
Such auf der Homepage von Littlefuse nach dem von dir gekauften Produkt. Dort solltest die Information finden |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]