|
|
||
Du schaltest wahlweise die Eingänge (links und rechst unten) auf dein Haus (Ausgang oben). Eingang ist entweder Netz (und netzparallel ACin) oder der ACout (netzseriell) |
||
|
||
dank dir. in dem fall wäre ACin ja dauerhaft verbunden.(hatte ich ja auch so gezeichnet) um den MPII dann demontieren zu können, muss ACin ja auch getrennt werden. dafür sollte ein zweipoliger schutzschalter vermutlich gut sein?! ich schau mal wie mein ELI das umsetzen würde. er war schon mal hoch erfreut das schema zu haben, da er sonst nur e3dc etc verbaut und wenig lust und zeit hat, sich da nur für mich so ausführlich mit victron zu beschäftigen. |
||
|
||
na vielleicht wird er dir noch dankbar sein, wenn er Victron kennenlernt 😉 Ja ein Trennschalter, LS, Sicherungstrennschalter oder sowas sollte schon vor den Multi. aja, und wenn wir scho am Detail-Nörgeln sind: Würd den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] mit VE.CAN verbinden und nicht mit VE.Direct, dann brauchst keine Spezialstecker sondern nur normale RJ45. Und zwischen Multi und Cerbo wird mit VE.Bus verbunden, nicht mit VE.CAN. Cerbo braucht dann noch ein LAN Kabel und Strom von der Batterie. Die zwei oberen Zusatzkabel zw. Cerbo und Multi sollte das sein, oder? Und GAK GAK [Generatoranschlusskasten] eher näher beim MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker], als bei den Modulen, oder ?! Näher zum zu schützenden Teil |
||
|
||
dachte geht beides, ein ve.direkt-kabel liegt hier schon stimmt, lan muss ich noch ziehen und einzeichnen. symbol für die sicherung fehlt noch. gut zu wissen, da habe ich ein normales netzwerk patchkabel vorgesehen und falsch eingetragen. nur bezeichnung vertauscht? ja, war eher symbolisch für zwei getrennte pv-felder. allerdings sollte ÜSS immer direkt bei einführung ins gebäude gesetzt werden und dann nach 10 bzw 11m ein weiterer ableiter. ideal müsste ein gak ins dach und einer an die kellerwand (andere gebäudeseite) und dann weitere ÜSS vor den RS450, wegen der leitungslänge. |
||
|
||
geht eh, habe auch ve.direct da ve.can schon mit bms belegt |
||
|
||
ja eh. Ist Optional. Wenns Kabel schon da ist, natürlich bei ve.direkt bleiben. genau, es reichen überall normale Patchkabel (außer beim BMS BMS [Batteriemanagementsystem]-CAN, da sind die Kontakte irgendwie gekreuzt) Victron empfiehlt aber immer wieder, ein vorgefertigtes Kabel zu nehmen und nicht selbst die Stecker aufpressen/crimpen. |
||
|
||
kann man diesen 50A zweipoligen lasttrennschalter am AC-in verwenden (lege da 3x10mm²) und fungiert der auch als leitungsschutz? victron empfiehlt ja AC-in mit 50A zu sichern. https://www.mein-elektro24.com/dp/ABB-SHD202-50-Lasttrennschalter-2P-50A-2CDD272111R0050?gclid=Cj0KCQjw166aBhDEARIsAMEyZh6phf2VR9Pyq8vZKlOjypqWby0QemxqjAb432tHBELXdERY9cpfff0aAugCEALw_wcB |
||
|
||
Ich habe einen 50A "Hauptschalter" verbaut So in etwa sieht der aus, nur hat er 3+N. Als Sicherung für den Multi ist die Nachzählersicherung verantwortlich. Ich habe bewusst keine Sicherung genommen, da ich ja sonst selektiv auf 25A runtersichern hätte müssen, da die Nachzählersichung 35A hat. |
||
|
||
Ja danke. Meine Zählersicherung ist aber 63A. Muss die 3x10mm2 schon sichern. Ist der lasttrennschalter (mein link) nun auch Sicherung? |
||
|
||
nimm einen "Sicherungslasttrennschalter" (linocur) |
||
|
||
jut, mal sehen was der ELI zu den vorschlägen sagt. danke |
||
|
||
die dc-trenner sind schonmal da : nicht irritieren lassen, bypass und em24 kommen on die hauptverteilung, der kleine kasten ist für die SPDs SPDs [Überspannungsschutzgerät, surge protective device] bei über 10m kabellänge, welche aber noch lieferzeit haben :( |
||
|
||
Weil ich da einen Cerbo sehe, das kennst du? Bildquelle: https://community.victronenergy.com/storage/attachments/38642-1661761313401.png Bildquelle: https://community.victronenergy.com/storage/attachments/38639-1661761266275.png 1 |
||
|
||
Für den Cerbo könnte man eh auch einen DC DC Wandler auf 12V nehmen um den zu schützen |
||
|
||
einen Kondensator reinhängen ist wohl einfacher/billger 😉 Mein Elektriker hatte letztens ein Cerbo damit geschossen, und hat mir das erzählt und ob ich das Problem schon kenne. -> jop war bekannt, durchs Forum hier 😎 |
||
|
||
hatte ich zwar auf dem schirm, aber tatsächlich nicht überprüft. meine SN: HQ2216xxxxx also betroffen. dank dir, das hier nochmal so detailliert zu posten. also 100(woistdenndasdoofemicrozeichen)farat und 100V (no low esr). und wenn das elko irgendwann schwächelt, raucht der cerbo dann nach der garantie ab ;) wollte bei reichelt eh noch alternative mega-sicherungen bestellen, dann such ich mir noch einen raus. sind diese schmelzsicherungen für den lynx power in ein fehler? : https://www.reichelt.de/kfz-sicherung-100-a-litt-15757016101-p242139.html?&nbc=1 (beispiel für 100A) war so ein youtube-tip... die müssen ja nicht richtig sein... |
||
|
||
und wo wir grad bei DC-sicherungen sind... hab für die 4 x us3000C zwei pylontech anschlusskabel mit 25mm² liegen. theoretisch sollen die knapp reichen. dickere kabel müsste man selbst basteln und die amphenolstecker sind wohl mangelware. auch wenn ich im lynx sichere, ist das kabel von den batterien bis zum lynx ungesichert... scheuert es am netzwerkschrank durch, wird der geschweißt ;) habt ihr da zusätzliche sicherungen nahe den batterien? |
||
|
||
denke über absicherung der batteriekabel nahe den pylontechs im netzwerkschrank nach. aktuell wäre nur die plusleitung im lynx powerIn gesichert. grundsätzlich sicher ok, aber scheuert das kabel (unwahrscheinlich aber möglich) am schrank durch... garage fertig belegt: war so knapp, daß ich deutlich enger klemmen musste. vorteil der shigled-module: anschlusskasten nur einseitig und im 35er rahmen platz für die stecker. rote verlängerung läuft maximal eng und induktionsfeindlich ;) jetzt warte ich noch auf die SPDs SPDs [Überspannungsschutzgerät, surge protective device], damit die GAKs fertig werden. da victron das VDE-zertifikat angepasst hat, kann ich auch endlich beantragen ohne sorge, daß die schieflast nicht akzeptiert wird. 👍 |
||
|
||
Üppig erscheint mir deine Ballastierung aber auch nicht zu sein, da kommen vermutlich keine 250kg zusammen plus Eigengewicht 250kg, oder verschätze ich mich da? Auf gefühlt 18m² gerade mal 0.28kN/m², das wäre nicht mal für Windzone I (0.32kN/m²) zulässig?! |
||
|
||
16 ganze steine a 18kg und 8 halbe a 9kg macht 360kg. (macht direkt weniger bauschuttkosten von der abgerissenen terasse ...) im aerotool bekomm ich ständig was anderes berechnet... höchste ballastierung war da um 270kg, jeh nach eingabe deutlich weniger. beim vergleichbaren schletteraufbau wären es knapp unter 300kg gewesen. so gesehen bin ich auf der sicheren seite. vom boden aus ist die anlage fast unsichtbar, nur von der terasse schaut man in die moduldreiecke... vielleicht verkleide ich die noch, dann kann kaum noch wind drunter greifen, wobei der sog natürlich bleibt. |
||
|
||
Ok, hab deine Steine unterschätzt. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]