  •  MalcolmX
16.12.2019 - 26.12.2022
131 Antworten | 31 Autoren 131
13
144
Liebe Leute,

meine Frau und ich planen derzeit ein EFH im Nordburgenland.
Grundkonstruktion wird ein 25cm Ziegel (oder 20cm Objektziegel, noch nicht ganz fix).
Darauf eine hinterlüftete Fassade mit 18cm Holzweichfaserdämmung.
Insgesamt ist das Haus ein relativ kompakter Quader mit EG, OG und Hälfte Flachdach, Hälfte Pultdach mit Dachbodenraum.
Ich hab mich mit dme geplanten Aufbau etwas gespielt im U-Wert Rechner, und da kommen, Überraschung Überraschung, ca. 4kW Heizleistung mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und ca. 6 kW ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] raus, mit Energiemengen von ca. 11000 kWh/a ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und ca. 4000 kWh/a mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].

Mir gehts jetzt mal nur um die Hausnummern.

Eigentlich geplant war eine Erdwärmepumpe mit Tiefenbohrung.
Voranfrage ans Amt (Burgenland) hat eine grundsätzliche Eignung gegeben für eine Tiefensonde, klar muss man dann ansuchen mit geologischem Gutachten etc.
Wenn man jetzt ansieht, wie "wenig" Energiebedarf die Erdwärmepumpe mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] dann noch hat, ist das nicht ein bisschen wie "mit Kanonen auf Spatzen" schiessen wenn man zusätzlich noch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einbaut?

Mit einer vernünftigen Jahresarbeitszahl komme ich ja fürs heizen dann auf ca. 2500 kWh Stromverbrauch ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und auf ca. 1000 kWh mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], ohne Betrachtung des Warmwassers.
Ich würde für eine 4KW Erdwärmepumpe und eine komplette KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Anlage für 2 Stockwerke und 180m2 mitsamt der Tiefenbohrung mal grob 35000€ schätzen.
Ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ca. 10000€ weniger.

Klar, die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] lohnt sich immer mehr über Komfort als über die Kosten bzw. Rentabilität... aber angesichts der 1500 kWh Differenz ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] stellt sich mir schon die Frage, ob man sich da Filterwechsel und den ganzen Aufwand, und noch die Investitionskosten für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] antun sollte.

Oder habt ihr einen anderen Ansatz, wie ich mein Haus geheizt und belüftet bekomme?
Luftwärmepumpe ist bei uns aus Lärmgründen nciht wirklich so eine beliebte Option, ergibt sich auf unserem Grundstück auch keine wirklich schlaue Aufstellmöglichkeit.
Die 4000 kWh im Jahr mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] könnte man ja fast schon direktelektrisch beheizen :P
Auf 25 Jahre gesehen rechtfertigt das alleine noch keine Heizanlage um 25000€ (alles in allem, ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung])

Ringgrabgenkollektor geht leider auf 450m2 Grundstück wirklich nicht sinnvoll umzusetzen.

Noch eine Frage:
Basierend auf so einem Gerät:
https://www.heizungsdiscount24.de/waermepumpen/vaillant-flexocompact-exclusive-vwf-584-sole-wasser-waermepumpe.html
und einer Erstellung der Tiefenbohrung um ca. 8000€ incl. Einreichkosten etc, was kommt da noch an Kosten für die Heizung dazu? Wieviel kosten die gesamten Leitungen und die Installation circa?

  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
25.12.2022  (#121)
Hi
Bei mir stehts im Heizraum, auf Estrich und Fliesen, im Raum selbst hörst Dus recht gut, hinter der Heizraumtür hörst absolut nix, niente, nada, nieuncs,.... auch kan Körperschall im Haus.

Habe an der Schalldämmung nix herumgebastelt, ehrlich gesagt, keinen Gedanken dran verschwendet...
Hab aber auch ein NIBE Gerät von KNV, die sind von Haus aus leiser....

(Um angehende WP WP [Wärmepumpe] Besitzer nicht zu verwirren, das ist ein Forums-Insider.... Es gab und gibt da gewisse Diskussionen bezüglich Lärmemmission einer Nibe bzw. KnV WP WP [Wärmepumpe].....)

Wennst magst, kannst gerne Probehören kommen 😃

Lg Wolfgang

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
25.12.2022  (#122)
Ich denk mir halt, im Regelfall ist wenigstens der Rolljet zwischen Bodenplatte und Wärmepumpe,  das fehlt bei mir halt.
Hab auch schon über diese Gummischienen für Standmontage von Klimaanlagen nachgedacht.  Mal sehen wofür ich mich entscheide, noch ca 4 Wochen bis zur IBN...

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
25.12.2022  (#123)
Hi
Im Zweifelsfall würd ich mich an das alte Sprichwort meiner Großeltern halten:
Hilfts nix so schadets nix...
Lg

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
25.12.2022  (#124)
Meine steht auf nicht entkoppelten Estrich (hart verbunden mit den Wänden) im Bruchsteinkeller. 
In bestimmten Frequenzen brummt es zwar im Raum, besonders in dem Meter dahinter, im Haus hört man aber absolut nix. 
Hab intuitiv etwas Gummigranulat unter die Füße gelegt, keine Ahnung, ob das einen Unterschied gemacht hat.
Im Nebenraum hängt ein aktiver Switch im Netzwerkschrank. Den höre ich schon beim Öffnen der Kellertür!!! (rauschen) 

Bin gespannt, wie sich der multiplus 2 5000 gibt, wenn er im Technikraum neben der WP WP [Wärmepumpe] in Betrieb geht... 

Was angstmachende Berichte über krachende Nibes angeht : ich vermute defektes Gerät. 
Vielleicht sogar durch Brachialausheizung im Kernwinter verursacht? Wer weiß...

Im Normalfall sind die ruhig. 
Ich mag da eher die hochfrequenten Geräusche im Bereich über 70hz überhaupt nicht und sogar die sind oben nicht zu hören.
Allerdings hier auch nicht nötig, da noch nie über 50hz angefordert wurde.

Einzig bei geöffnetem Verdichtergehäuse wird man schnell taub ;)

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
25.12.2022  (#125)
Ich meine das überhaupt nicht anlassbezogen sondern weil mich das Thema eigentlich schon seit Planung vom Haus beschäftigt/interessiert... :)

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#126)

zitat..
kraweuschuasta schrieb:

Hab aber auch ein NIBE Gerät von KNV, die sind von Haus aus leiser....

Nibe hat ja verschiedene ausführungen im angebot optimiert für verschiedene märkte.

warmwasserspeicher werden bsplw für D in edelstahl ausgeführt, für S in kupfer und für A emailliert.

nach dem prüfstandslauf werden die geräte dann selektiert. die lauten werden unter eigenmarke in D verkauft, meist über den großhandel, die leisen werden unter der premiummarke KNV nach A geliefert.

KNV steht ja für KörperschallNichtVorhanden und stellt die superquiet serie von Nibe dar...


1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#127)
Interessante Info. Ich bin neugierig. Werden die Geräte nach gleicher Spezifikation zusammengebaut (mit Ausnahme z.B. dieser Speicher) oder unterscheiden die sich auch an anderer Stelle ?

1
  •  Akani
26.12.2022  (#128)

zitat..
dyarne schrieb:

──────
kraweuschuasta schrieb:

Hab aber auch ein NIBE Gerät von KNV, die sind von Haus aus leiser....
───────────────

Nibe hat ja verschiedene ausführungen im angebot optimiert für verschiedene märkte.

warmwasserspeicher werden bsplw für D in edelstahl ausgeführt, für S in kupfer und für A emailliert.

nach dem prüfstandslauf werden die geräte dann selektiert. die lauten werden unter eigenmarke in D verkauft, meist über den großhandel, die leisen werden unter der premiummarke KNV nach A geliefert.

KNV steht ja für KörperschallNichtVorhanden und stellt die superquiet serie von Nibe dar...

Na da bin ich mal gespannt was unsere dann betreibt.
Wollte mir eigentlich eine KNV aus dem gute Nachbarland organisieren. 
Hat dann geheißen ist gleich nur das Baberl is anders!!🤬


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#129)
🤣.

😭 eigentlich. 😁

@dyarne: Heutzutage muss man Sarkasmus kennzeichnen.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#130)

zitat..
ds50 schrieb: Heutzutage muss man Sarkasmus kennzeichnen.

Musste tatsächlich auch paar Sekunden Augen reiben. 
Nicht das das einer glaubt 🤪


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#131)
Ich hätte immer gedacht KNV steht für KeineNachVerhandlungen.

Ihr machts mich fertig. 😵

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]