« Heizung, Lüftung, Klima  |

RGK - Erdwärme Soletemperaturen 16/17

    
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 20  21  22  23 ... 24 ... 62  63  64 
  •  KA_
  •   Bronze-Award
23.10.2016 - 21.10.2018
1.280 Antworten | 70 Autoren 1280
48
1328
Hallo an alle Forenmitglieder,

bei mir läuft die erste Heizsaison mit der EWP und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und m.M.n. wäre es nicht schlecht wenn wir österreichweit die Soletemperaturen erfassen könnten. Nicht nur die Temperaturen der Ringgrabenkollektoren sondern auch Tiefenbohrungen und "normalen" Flächenkollektoren sind willkommen.

Nachdem im Sommer bei mir teilweise über 20° waren ist die SoleEin jetzt deutlich niedriger. Ich muss noch die WW WW [Warmwasser]-Leitungen isolieren und die Einstellungen der WPWP [Wärmepumpe] optimieren, aber des folgt wenn ich mehr freier Zeit habe.

Erst gestern wurde die Fassade fertig gemacht und laut Energieausweis ist HWB=37,7 kWh/m^2a_, Heizlast-Abschätzung=4,9kW bei ca. 160m² Wohnfläche.
So, heute am 23.10.16 um 8:30 nach WW WW [Warmwasser]-Takt waren es 14,2°C SoleEin und ~10 SoleAus.

  •  goofgoo
  •   Silber-Award
8.1.2017  (#421)
Also zur Frage mit dem Temperaturfühler beim x2:
- Ich habe deswegen mit drexel&weiss schon Kontakt gehabt und laut deren Auskunft ist nur die Einbindung weiterer Raumtemperaturfühler in Form weiterer RBG möglich. Denn im RBG ist gleichzeitig auch der Fühler eingebaut.

- Es ist allerdings möglich, bei einem RBG dann den jeweils gewünschten Fühler auszuwählen. Also kann zB der Fühler im TR sitzen und trotzdem bequem im EG gesteuert werden.

- So ein zusätzliches RBG kostet natürlich (ich hab 300-400 Euro im Kopf), es gibt aber auch ein analoges RBG um rund 150€, das auch für diese Option verwendet werden kann. Verkabelung immer mit einem Cat-Kabel direkt zur WPWP [Wärmepumpe].

Ich tendiere daher, so ein analoges Teil im nordseitigen Bad im Kasten beim Wäscheschacht zu verstecken (Schacht verbindet Bad und TR). Oder die vorgeschlagene Option von brink: den Fühler direkt in den HKV im OG setzen, denn auch dorthin hab ich eine Leerverrohrung vom TR.

Insgesamt hat Arne wohl Recht, dass ein Fühler für ein 3geschoßiges Haus wohl für eine komfortable, völlig automatische Steuerung zuwenig ist. Aber wie gesagt - alles Jammern auf sehr hohem Niveau emoji

Und nochmals ein Riesenlob an die Pioniere des Grabenkollies!!! Es ist schon unglaublich, dass man im kalten Jänner mit jeder Tiefenbohrung mithalten kann. Das ist schlichtweg SENSATIONELL emojiemojiemoji

2
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
8.1.2017  (#422)
Danke Zeichi, also auf Stufe fünf lassen.

Muss ich wohl noch ein Fotot von der Solepumpe posten ;)

Lg

1
  •  Zeichi1984
9.1.2017  (#423)
Brink, ich verstehe das Problem mit der Viskosität mittlerweile. Aber die Physik war nie meins, schon im Gymi nicht... emoji

zitat..
brink schrieb: ich hätte dir diese werte vorgeschlagen:


Aber: Woher nimmst du diese Eingabewerte?

Ich bin jetzt auf folgendes Dokument gestoßen: http://www.erdsondenoptimierung.ch/custom/erdsondenoptimierung.ch/userfiles/files/dokumente/sondenfluid/StoffdatenFluide_dynViskositaet.pdf

Die KNV Bio Sole entspricht ja Pumpetha, und das ist laut Datenblatt eine 20 % Ethanolsole. Die Viskosität einer solche Sole entspricht bei -1 Grad jener einer 20 % Ethylenglykolsole bei -7 Grad. Führe ich die Berechnung mit diesen Werten durch, bin ich ab 29 l/m turbulent:


2017/2017010930165.jpg

Aber ich nehme an, ich mach's mir da zu einfach... emoji

zitat..
brink schrieb: arne hat seine sole runtergemischt


Das trau ich mir ehrlich gesagt nicht zu... Und dafür wieder den Installatuer kommen lassen? Der verrechnet mir das Länge mal Breite.

zitat..
brink schrieb: du kannst checken, was die pumpe an strom verbraucht und einen durchfluss anzeigt. daraus können wir den druckverlust zurückrechnen.


Leider zeigt das X² den Verbrauch der Pumpen nicht separat an. Ich kann nur den Durchfluss am Schauglas der Pumpe ablesen.

zitat..
brink schrieb: in der kalkulation ist jedoch immer ein "fehler". es wird eine gleichbleibende temperatur angenommen. blöd nur, dass der kollektor/tb eben das nicht machen. -1° sole-aus heißt, dass du im schnitt mit +2 oder +3° temp rechnen mußt, wobei die kalten anteile schneller ("laminarer") durchflossen werden, wie die wärmeren.


Das ist mir eh klar.

LG
Zeichi

1
  •  maider187
9.1.2017  (#424)
mauhh ich bin schon so gespannt was meine Quelle hergeben würde. Momentan minus Temperaturen schon seit knapp 3 Wochen, Nachts meistens im 2 stelligen Bereich
https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/freizeitwetter/schiwetter/niederoesterreich/puchberg_am_schneeberg



1
  •  brink
9.1.2017  (#425)

zitat..
Zeichi1984 schrieb: Aber: Woher nimmst du diese Eingabewerte?


Genau, von da. Arne hat das meiste gepostet.
Die knv sole ist bis -15° zugelassen. Laut technischem blatt 20-25%. Das ist eine zu große bandbreite. Man darf annehmen, dass für -15° mindestens die 25% nötig sind.
Restliche daten sind pimaldaumen interpoliert.
Zuletzt habe ich vor fast 1,etwas jahren gerechnet. Vielleicht bin ich auch daneben.
---
Andere frage: wie merkst du, dass die tb turbulentes strömungsverhalten aufweist? emoji

1
  •  Zeichi1984
9.1.2017  (#426)

zitat..
brink schrieb: Andere frage: wie merkst du, dass die tb turbulentes strömungsverhalten aufweist?


In der Praxis: Wahrscheinlich gar nicht, damit hab ich keine Erfahrung.
Theoretisch: Höhere Soletemperatur, dadurch höhere Heizleistung, oder?

Außerdem steht in der Anleitung vom X², dass eine laminare Strömung unbedingt zu vermeiden ist, weil es sonst zu unzureichender Wärmeübertragung kommt. Und ich denke mir, die werden's wohl wissen? emoji

Wahrer Grund: Woher soll ich jetzt wissen, welchen Durchfluss ich bei der Solepumpe einstellen soll, wenn mir der Soleeingang nirgends angezeigt wird und sich dadurch keine Spreizung ausrechnen lässt, und auch der Pumpenstrom nirgends erfasst wird? emoji
LG
Zeichi1984

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
9.1.2017  (#427)

zitat..
goofgoo schrieb: Und nochmals ein Riesenlob an die Pioniere des Grabenkollies!!! Es ist schon unglaublich, dass man im kalten Jänner mit jeder Tiefenbohrung mithalten kann. Das ist schlichtweg SENSATIONELL

danke für den kommentar, christian!!!

emojiemojiemoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
9.1.2017  (#428)
servus zeichi

zitat..
Zeichi1984 schrieb: Außerdem steht in der Anleitung vom X², dass eine laminare Strömung unbedingt zu vermeiden ist, weil es sonst zu unzureichender Wärmeübertragung kommt...

ähnlich dem hydraulischen abgleich/auslegung einer fbh ist das ganze ein planungsthema. im betrieb hat man nur mehr ein kleines fenster zum einstellen.

bei der turbulenz muß man unterscheiden:

-> flachkollektor, die hydraulik muß der wp-leistung angepaßt sein, darum schreibt d&w eben daß 3 stk 100m rohr seriell nicht parallel angeschlossen werden müssen, da sonst jeder kreis nur mit 1/3 des volumenstroms durchströmt wird...

diese turbulente auslegung der hydraulik ist grundbestandteil des systems ringgrabenkolektor.

-> tiefenbohrung, hier ist nach öwav regelblatt 207 auszulegen. dieses dient hauptsächlich dazu die turbulente strömung in einer tiefenbohrung nachzuweisen. dazu wird beispielhaft mit 4 verschiedenen medien, darunter auch ethanol, gerechnet. eigentlich müßte jeder tb-auslegung in A so ein formblatt beiliegen.

http://www.energiesparhaus.at/forum/39413_1#316374

so sieht das bsplw bei meiner bohrung aus...


2017/2017010950160.jpg

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
9.1.2017  (#429)

zitat..
speeeedcat schrieb: Danke Zeichi, also auf Stufe fünf lassen.

danke zeichi fürs kontrollieren...

@ alex, die silbernen warmen leitungen sind heizkreis,
die schwarzen kalten sind solekreis

feel the difference ... emoji

1
  •  Dommas
  •   Bronze-Award
9.1.2017  (#430)

zitat..
Zeichi1984 schrieb: Dommas schrieb: @zeichiWelche Solepumpe hast du? Vielleicht auch ein Foto Machen?Bitteschön:LGZeichi


Danke dir!

Ich habe die gleiche Pumpe mit 2x200m DN32 er Soleleitungen und komme kaum über die 22l wenn die Pumpe voll aufgedreht ist.

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
9.1.2017  (#431)

zitat..
dyarne schrieb: @ alex, die silbernen warmen leitungen sind heizkreis,
die schwarzen kalten sind solekreis
feel the difference ...


i can´t feel because i didn´t check it emoji
Arne, meine geposteten 2 Fotos zeigen die Heizkreispumpe direkt am Gerät selber. Lt. Zeichi ist das aber die verkehrte Pumpe und da dran soll auch nichts geändert werden, richtig?

Also zurück in den Technikraum und die komplett mit Armaflex überdämmte Solepumpe bzw. deren Schauglas fotografieren, richtig?


1
  •  maider187
9.1.2017  (#432)

zitat..
speeeedcat schrieb: Also zurück in den Technikraum und die komplett mit Armaflex überdämmte Solepumpe bzw. deren Schauglas fotografieren, richtig?


mach eine Übersicht und es dir dann einkringlen emoji

1
  •  Zeichi1984
10.1.2017  (#433)
Noch eine Frage an die Experten hier - Ich habe gestern Abend die Solepumpe interessehalber auf volle Leistung gestellt, dabei werden knapp über 30 l/m erreicht. Heute Früh hatte wir VL VL [Vorlauf] 30,7 Grad und Soleausgang 0,0 Grad.

Heute Früh habe ich die Solepumpe wieder auf ca. 23 l/m gedrosselt und eine halbe Stunde später Erneut die Werte abgelesen. Da hatte der Vorlauf dann nach wie vor 30,7 Grad, der Soleausgang jedoch -0,6 Grad.

Frage an die Experten: Lässt sich anhand dieser Angaben errechnen, wie hoch die Spreizung in unserem Solekreis ca. ist?

LG
Zeichi

1
  •  goofgoo
  •   Silber-Award
10.1.2017  (#434)
Hi Zeichi, du kannst am RBG die exakte momentane Leistung deiner WPWP [Wärmepumpe] abrufen (Punkt 40 bei WPWP [Wärmepumpe] Status) . Bei mir sind das bei knapp 5 Grad Sole-Ein momentan rund 3900. Wenn du am Schauglas noch den Durchfluss halbwegs genau ablesen kannst, dann kannst damit die Spreizung berechnen!

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.1.2017  (#435)

zitat..
speeeedcat schrieb: und da dran soll auch nichts geändert werden, richtig?

heizkreispumpe wird per spreizung heizkreis eingestellt.
wo liegt die bei dir typisch?

zitat..
speeeedcat schrieb: Also zurück in den Technikraum und die komplett mit Armaflex überdämmte Solepumpe bzw. deren Schauglas fotografieren, richtig?

richtigrichtigrichtigrichtig.... emoji

1
  •  goofgoo
  •   Silber-Award
10.1.2017  (#436)
Also zb 3900 = 18l/min x 60 x 1,2 x 3K

Ich hoffe das stimmt. Brink und Co bitte checken emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.1.2017  (#437)

zitat..
goofgoo schrieb: momentan rund 3900

hallo christian,
für die solespreizung benötigt er aber die kälteleistung, die entzugsleistung im solekreis.
die ist um den aktuellen cop geringer, dieser ist wieder von der soletemperatur UND der vl-temperatur abhängig ...

die 1,2 gelten für (heiz)wasser, nicht für die sole...

du könntest aber mit obiger formel anhand deiner momentan-heiz-leistung deine volumenströme anhand der heizkreisspreizung berechnen und kontrollieren wie weit du sie an den flometern nachvollziehen kannst... emoji

1
  •  Hannes17
  •   Silber-Award
10.1.2017  (#438)
Dieses Thema ist jetzt aber schon etwas vom Beitragsthema entfernt.
Das macht ja unseren schönen "Wettkampsbeitrag" kaputt emoji

1
  •  johro
  •   Gold-Award
10.1.2017  (#439)
Wie gehts den Grabenkollektor Temperaturen? die letzten Wochen waren ja ziemlich kalt,
Mein 5x100m Parellel-Flächen-Kollektor hat nun +3° ein und -1° Ausgangstemperatur am Ende es Heiztaktes.

1
  •  Zeichi1984
10.1.2017  (#440)

zitat..
Hannes17 schrieb: Dieses Thema ist jetzt aber schon etwas vom Beitragsthema entfernt.
Das macht ja unseren schönen "Wettkampsbeitrag" kaputt


Berechtigte Kritik, nehme ich zur Kenntnis. Vielleicht verlagern wir das in meinen Haustechnik-Thread: http://www.energiesparhaus.at/forum/40462

Würde mich freuen!

LG
Zeichi

1
  •  brink
10.1.2017  (#441)

zitat..
johro schrieb: Wie gehts den Grabenkollektor Temperaturen? die letzten Wochen waren ja ziemlich kalt,
Mein 5x100m Parellel-Flächen-Kollektor hat nun +3° ein und -1° Ausgangstemperatur am Ende es Heiztaktes.


sehr gute werte!
mein ist leistungsabrufs-abhängig. bei mehr last (zb ww bereitung), geht's schon mal mit der wq pumpe bis 70-80% und sole-temps ca. 1,5K runter.

2017/20170110982463.jpg

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next