sehr gute werte! mein ist leistungsabrufs-abhängig. bei mehr last (zb ww bereitung), geht's schon mal mit der wq pumpe bis 70-80% und sole-temps ca. 1,5K runter. |
||
|
||
D&W gibt für den Solekreis einen Durchfluss von 21l/min an. (X²s3 und s5)
Ich dachte immer D&W gibt hier einen fixen Wert vor der nicht verändert werden sollte. Für unsere TB (dopp.U 32) wurde mit 21l auch der Nachweis für turbulent von D&W geführt. Ergebnis eine Reynoldszahl von ca. 3000 und damit turbulent bei einer Viskosität von 2,99 |
||
|
||
Welche sole, welche temperatur? |
||
|
||
Temperatur? Keine Angabe! Sole auch keine Angabe!
Re=w*d/v Laut Formel für Reynoldszahl auch nicht nötig. |
||
|
||
Nein, aber für die eingabe der kin. viskosität. Ohne die angaben ist der wert der visko ohne bedeutung. Und dann kannst dir die rechnung des strömungsverhaltens auch schenken. Probiers mit diesen werten (die knv sole bis -15° ist noch gar nicht dabei. Die ethanol werte sind mit vorsicht zu genießen. Antifrogen und tyfoxit stammen aus datenblättern) |
||
|
||
Heute am 11.01.17, um ~6 Uhr war die Normauslegungstemperatur um ~4,5°C überschritten
draußen -17° kalt im Haus 22° warm |
||
|
||
ENDLICH ist der Winter auch bei uns angekommen..
Aufgrund Anpassung auf 6 / +1, Versuch WW WW [Warmwasser] Bereitung auf 1x täglich und -16,5 ° AT gibt sie ein wenig Gas |
||
|
||
Ich bin mit der Sole-Ein meines Flachkollis zwar noch im positiven Temperaturbereich, aber der Nuller steht mittlerweile vorne. Auch bei uns heut -17°C; RT 22°C .
Mich würde interessieren welchen Strombedarf eine Luft-WPWP [Wärmepumpe] bei diesen Bedingungen hat?? |
||
|
||
Die sind da offensichtlich etwas verschlossener, als die ganzen Erdwärme-Nutzer. |
||
|
||
Vielleicht haben sie keine Zeit, da sie grad auf e-control strompreise vergleichen |
||
|
||
...Oder die Außeneinheit enteisen? |
||
|
||
oder ein Winterquartier ohne Internetanschluß bezogen haben |
||
|
||
Oder sie wollen im RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Selbstbeweihräucherungsthread einfach nicht stören |
||
|
||
|
||
|
||
von gestern 0700 Uhr bis heute 0700 Uhr 15 KW/h bei -9 Grad Außentemperatur. incl. WW 22 Grad im Gesamten Haus Tom |
||
|
||
@ Tom: Und welche Marke/Type hast du? |
||
|
||
Bei mir waren es lt. WMZ 85 kwh bei aktueller AZ von 4,3 sind das 20kwh OHNE WW WW [Warmwasser]. |
Hört sich ja ganz gut an!
||
|
||
tom, sind da kochfeld und backofen schon eingerechnet
--- mein brandneuer wp stromzähler zeigte mir heute früh nach 24 stunden 6,9 kwh mehr an. bin sehr zufrieden |
||
|
||
Dimplex law 9imr
HH hatte ich 8 kw/h, bin aber den ganzen Tag zu Hause und habe viel in der Küche experimentiert und die Bezzera lief den ganzen Tag, ebenso der TV und PC. @brink geh leck nur 6,9 traumhaft Tom der jetzt wieder in der Küche werkelt |
||
|
||
Kann der die WPWP [Wärmepumpe] inkl. der Steuerung zählen. Ich habe einen Zähler für die 3-Phasen der WPWP [Wärmepumpe] und einen Zweiten für die Steuerung der WPWP [Wärmepumpe]. Ich glaube Richard hat auch Zwei. |
||
|
||
ich habe die wp nur über einen einzigen 3-phasigen anschluss angehängt und den messe ich. |