  •  KA_
  •   Bronze-Award
23.10.2016 - 21.10.2018
1.280 Antworten | 70 Autoren 1280
48
1328
Hallo an alle Forenmitglieder,

bei mir läuft die erste Heizsaison mit der EWP und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und m.M.n. wäre es nicht schlecht wenn wir österreichweit die Soletemperaturen erfassen könnten. Nicht nur die Temperaturen der Ringgrabenkollektoren sondern auch Tiefenbohrungen und "normalen" Flächenkollektoren sind willkommen.

Nachdem im Sommer bei mir teilweise über 20° waren ist die SoleEin jetzt deutlich niedriger. Ich muss noch die WW WW [Warmwasser]-Leitungen isolieren und die Einstellungen der WPWP [Wärmepumpe] optimieren, aber des folgt wenn ich mehr freier Zeit habe.

Erst gestern wurde die Fassade fertig gemacht und laut Energieausweis ist HWB=37,7 kWh/m^2a_, Heizlast-Abschätzung=4,9kW bei ca. 160m² Wohnfläche.
So, heute am 23.10.16 um 8:30 nach WW WW [Warmwasser]-Takt waren es 14,2°C SoleEin und ~10 SoleAus.

  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
29.3.2017  (#721)
habs schon mal auf 12° gesetzt..
mal gucken, wies reagiert..

1
  •  brink
  •   Gold-Award
29.3.2017  (#722)
Ich bin im manuellem mode und heizen. Damit wälzt die wt pumpe brav um. Die frage ist noch, ob ich je die wt pumpe abdrehen werde. Im sommer würde ich gerne "passiv" die kellerkühle im wohnzimmer haben und die sommerwärme im keller. emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.3.2017  (#723)
ja, das wird bei dir so funktionieren...
die kreise die du nicht kühlen willst (bad, etc) dazu halt manuell rausnehmen...

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
29.3.2017  (#724)
Brinksche 1155 PC Ausführung emoji

1
  •  ricer
  •   Bronze-Award
29.3.2017  (#725)
Das ist tatsächlich etwas worüber ich auch schon nachgedacht habe, war mir aber nicht sicher ob das tatsächlich einen merklichen Effekt hat?

1
  •  KA_
  •   Silber-Award
30.3.2017  (#726)
gestern um ~23 Uhr war Heizung aktiv, SoleEin lag bei 7,6 und heute am 30.03.17 bei 7,5 es geht nur in eine Richtung emoji

2017/20170330423141.jpg

1
  •  Richard3007
30.3.2017  (#727)
ich hab 6,2/1,9° bei aktuell 20hz

1
  •  brink
  •   Gold-Award
30.3.2017  (#728)
meine heizung ist aus, ich tue nurmehr ww laden.
beginnt mit ca. 5,3/1,7 und 14K spreizung. endet bei 3,8/0,2 und 12K.
von heute früh mit zwischenzeitlicher dusche
(offtopic: man sieht wiederum sehr schön, wie der greenwater konstant 40° (fast-VL-temp) während der dusche abgibt. nur unten wird's kurzfristig kälter)

2017/20170330518532.jpg

1
  •  brink
  •   Gold-Award
1.4.2017  (#729)
Seit 4 tagen wird nicht mehr geheizt. Es steht 1x ww laden pro tag an.

2017/20170401809025.png

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
1.4.2017  (#730)
oklay, dann übernehm ich den ball und rufe den saisonabschluß aus ... emoji

das war der winter 2016/17

RGK-neubau
brink

2017/20170401955806.jpg

richard

2017/20170401507247.jpg

hannes

2017/20170401859070.jpg

mario

2017/20170401556177.jpg

jelly

2017/20170401247311.jpg

dp

2017/20170401956362.jpg

madeinA

2017/20170401686417.jpg

RGK-sanierung
kleinhirn

2017/20170401312510.jpg

seinereiner

2017/20170401680722.jpg

radis

2017/20170401927159.jpg

flachkollektor-neubau
miike

2017/20170401290941.jpg

tiefenbohrung-neubau
myl4tler

2017/20170401884781.jpg

hdz

2017/20170401355886.jpg

tiefenbohrung-sanierung
dyarne

2017/20170401665530.jpg




1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
1.4.2017  (#731)
hier zur referenz die übersicht über wärmebedarfsprognose und tatsächlichen bezug...
bitte um ergänzung des strombezugs.
ich habe hier den kernwinter angesetzt, von 1.11. bis heute 1.4.


2017/20170401875825.jpg

und hier die referenz auf die wetterdaten (heizgradtage)

2017/20170401526700.jpg

und hier ein vergleich wie viel stärker der heurige winter die quellen belastet hat, am beispiel von miikes anlage...

2017/20170401390283.jpg

3
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
1.4.2017  (#732)
sehr gute Tabelle

1
  •  ap99
  •   Gold-Award
1.4.2017  (#733)

zitat..
dyarne schrieb: und hier die referenz auf die wetterdaten (heizgradtage)


Welche Anlage ist das, wo sich die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] so verändert/verbessert hat? (oder verstehe ich die Grafik falsch?)

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
1.4.2017  (#734)
das ist meine...
bin einen langen Weg gegangen...

aktuelle MAZ März ist 5,9 freu!!! emoji

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
1.4.2017  (#735)
Heute die WPWP [Wärmepumpe] nach dem Start erwischt. 5,8 Grad Soieein nach 15 min. Laufzeit.

1
  •  brink
  •   Gold-Award
1.4.2017  (#736)

zitat..
dyarne schrieb: hier zur referenz die übersicht über wärmebedarfsprognose und tatsächlichen bezug...
bitte um ergänzung des strombezugs.


Schöne tabelle emoji
Ein paar korrekturen zu mir:
Haus m2 285 brutto, 205 netto.
Kwh/m2 ca. 20 (laut e/a ref 13, standort 14, wobei unrealistische innerengewinne)
Heizlast bei -14 laut e/a inkl kwl 4,5 kw, laut kollar 4,2 kw, eigene rechnung würden unter 4 kw vermuten.
Rgk 1x400m (12 meter ging für zisterne->regenwasserkanal drauf, ca. 25 meter habe ich herumliegen)
Strom: seit jahresanfang ca. 785 kwh. 607 kwh davon jan+feb, 178 märz. Da heizung aus ist, ist die progrose nurmehr für ww bereitung ca. 50 kwh/monat plus standby 20 kwh/monat.

1
  •  brink
  •   Gold-Award
1.4.2017  (#737)

zitat..
dyarne schrieb: aktuelle MAZ März ist 5,9 freu!!!


Beeindruckend!
Auch deine tb ist ausgezeichnet! emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
1.4.2017  (#738)

zitat..
brink schrieb: Ein paar korrekturen zu mir:
Haus m2 285 brutto, 205 netto...

naja, dein keller ist ja explizit beheizt. wieviel wohnfläche hast du auf den 3 geschoßen? war das nicht rund 80 x 3 ?

ist der ea mit keller gerechnet?
wieviel kwh HWB wirft er denn aus?

zitat..
brink schrieb: Strom: seit jahresanfang ca. 785 kwh. 607 kwh davon jan+feb, 178 märz.

wow, da liegst du ja noch unter richard, da wird die luft dünn ... emoji
man geht für dez/jän/feb von je 20% des jahres-hwb aus.
hab nov-märz auf 950kwh extrapoliert...

1
  •  Richard3007
1.4.2017  (#739)
Das Zauberwort ist WW WW [Warmwasser] Verbrauch 😎.

Hast du bei mir meine Nichtzählzeiten eingerechnet?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
1.4.2017  (#740)

zitat..
brink schrieb: Auch deine tb ist ausgezeichnet!

die profitiert jetzt stark von der modulierenden maschine. hat einige grad sole-temp gebracht, so 2-3K...

so hat das früher ausgesehen...


2017/20170401968566.jpg

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
1.4.2017  (#741)

zitat..
Richard3007 schrieb: Das Zauberwort ist WW WW [Warmwasser] Verbrauch

ja, da liegst du gut beim doppelten wie so mancher mitbewerber ... emoji

zitat..
Richard3007 schrieb: Hast du bei mir meine Nichtzählzeiten eingerechnet?

nein, alle wärmemengen sind mehr oder weniger stark nach unten gelogen...

bei dir und beim heinz besonders stark. ihr könntet bitte trotzdem in der wp-datenbank mitschreiben, einfach die wärmemengen auslassen und nur den stromverbrauch eintragen. wäre schade um eure werte, die sind weltspitze...

und die lösung für den wmz wird ja kommen...

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.