bei 20hz vedichter.. beim 2x300m dn32x3 (ka_, richard, ...) stellen sich bei 1% wq pumpenleistung ca. 4K ein. 5K geht mit der hydraulik nicht, ausser es hat's was in der verrohung im haus. beim 1x400m dn40x3,7 (brink) kommt man mit 1% auf 5,etwas K beim 1x400m dn40x2,3 (h1) ist wiederum bei 1% max 4K wenn der verdichter aber höher dreht und die wq immer noch sehr niedrig, gehen sich auch 5K aus. aus asmir's snappshot einer seite kann man nur vermutungen anstellen.. |
||
|
||
danke brink! das heißt wenn ich mit meiner TB bei 20 Hz (sole-ein rund 9°) "nur" knapp 3K schaffe liegt es an der hydraulik. aber ist das gut/effektiv? |
||
|
||
Ja, ist sehr gut, da deine tb wenig druckverlust verursacht und hohe volumenströme bei niedriger pumpenleistung möglich sind |
||
|
||
danke! wobei 2x DN32 duplex da ja ein wenig im widerspruch dazu steht oder? sind immerhin 4 kreise und das ist ja hydraulisch nicht so gut dachte ich zumindest? oder bei wenig durchfluss gut und dafür bei viel schlecht? |
||
|
||
Mit 4 kreisen dn32 ist turbulentes strömungsverhalten unmöglich zu erreichen. Bei tb ist turbulenz aber die auslegung, damit im bedarfsfall die wärmeübertragung optimal erfolgt.
Ist nun deine tb weit überdimensioniert (also weit teurer als nötig gewesen ), dann wird's auch laminar reichen. Vor allem bei den modulierenden wps ist laminares strömungsvehalten meist ausreichend. Dimensioniert wird aber auf turbulenz bei 0° und heizlast bei nat. |
||
|
||
tja, du kennst meine TB eh ziemlich gut und sie ist auch wegen dir (und dem anderen komischen vogel hier im forum, glaub arne oder so heißt er ) so wie sie eben ist. nämlich durch und durch laminar |
||
|
||
Crazy, dass du auf solche leute hörst
Bei dir war dann die entscheidung dann wenn schon denn schon die tauscherfläche zu erhöhen. So kann das medium auch ganz langsam durchfließen und wegen der erhöhten fläche findet auch optimal der wärmeaustausch statt. Was war die höchste verdichterleistung bei dir bis jetzt? |
||
|
||
ja, echt crazy
verdichter dreht nicht sonderlich hoch. selbst bei den -15 grad die wir im jänner hatten war der verdichter nicht wirklich über 60 Hz. das haus ist aber noch ungedämmt... hatte leider noch kein inet zwecks uplink. ich hab die niedrige verdichterdrehzahl auf die hohe sole-ein temp geschoben? |
||
|
||
so ist es |
||
|
||
interessant.. wie es scheint ist RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sehr gute alternative Bin selber überrascht, bei 550m² Grundfläche und erstem Jahr solche Werte habe ich auch nicht erwartet Hehe, könnte man probieren ;) So, heutige Beobachtung (07.04.2017): - 5:54h bevor wir duschen gegangen sind (in beiden Geschossen) war die Heizung ON (3°AT)und das WW WW [Warmwasser] war vermutlich irgendwann um Mitternacht frisch gemacht - 6:36 Nach Duschen (beim WW WW [Warmwasser] ist bei mir Frequenz immer ~55Hz und Pumpengesch.Wärmeträger 50% - begrenzt) - 6:43 - 6:48 bzw. 7:18 - 7:32 WW WW [Warmwasser] und Heizung OFF -> ENDE |
||
|
||
Wie es scheint ist die SoleEin-Temperatur bei mir aktuell knapp über 10° und nach WW WW [Warmwasser]-Aufbereitung ist sie um ~1,5° niedriger was meine Beobachtung in den letzten Monaten gut wiederspiegelt. |
||
|
||
cool asmir!
wieso markierst du die GP1? die ist für heizung/ww zuständig. für kollektor ist das die GP2 wobei, mein ww laden erfolgt mit 7%, bei dir mit 50%! und 46° brauchwasser? hast du einen greenwater oder "normalen" ww speicher? wo, in welcher höhe ist der fühler angeschlossen? meine daten vom brauchwasser fühler (position am unteren bereich des 300l tanks) nach dauerwährender 'optimierung'.. |
||
|
||
der prof und ich haben da schon wieder verdrängt daß wir uns da einst in dre jugend zu einer laminaren auslegung hinreißen haben lassen ... wir zeit fürs unterforum ornithologie ... für den druckverlust ist es natürlch günstiger, weil sich durch jedes 32-er röhrl nur ein viertel der sole durchbequemen muß. sprich -> halber volumenstrom -> viertel druckverlust die meisten effekte hier sind exponentiell, davon profitieren ja modulierende maschinen. deine geringe auslsatung diesen winter spricht für ein sehr effizientes haus und daß deine wp nie den oberen drehzahlbereich sehen wird. daher muß sie auch nicht für den 0,1%-fall optimiert sein. gilt wohlgemerkt nur bei dir. das ist ja ein bissl ein prblem bei TB, daß man manchmal vor ort umschwenken muß auf eine zweite bohrung, was natürlich die hydraulik völlig verändert... |
echt voll crazy ...
||
|
||
...coooooool ich meine ...hoooooot |
am ende funktioniert dieser hokuspokus wirklich?
||
|
||
Ja 46° gewollt so und greenwater natürlich, der Fühler ist unten. Komisch und das trotz sehr hartem Winter und langen Heizsaison. Heute am 21.04.17 um ~5:30 war die AT AT [Außentemperatur] bei ca. -4°C und meine WPWP [Wärmepumpe] hat mit 20Hz (wie so oft) das Haus schön warm gehalten bei ~22° Innentemperatur. Die Sole ist nach wie vor bei ~10°C |
||
|
||
Hab schon auf deinen Screenshot gewartet.
Jetzt am Ende eines - wirklich harten - Winters ist die schlechteste Zeit für Flächenkollektoren gegenüber allen anderen Quellen. Ich habe RGK RGK [Ringgrabenkollektor], Flächenkollektoren, Sonden und die Donauquelle am Radar. Du schlägst sie alle... |
||
|
||
unglaublich ... hat deine Ortswasserleitung einen Rohrbruch und läuft zufällig über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]? |
||
|
||
Ich schau einfach nicht mehr in diesen Beitrag rein
Die Nummer 1 steht fest! Sole bei uns 5,6/1,9. |
||
|
||
ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen dass asmir noch immer nicht am netz/uplink hängt. solange das so ist glaube ich gar nichts. alles fake! |
||
|
||
bin bei 7,8/4,0 Aber Asmir lässt uns alle alt aussehen. |
||
|
||
|