« Heizung, Lüftung, Klima  |

RGK - Erdwärme Soletemperaturen 16/17

    
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 56  57  58  59 ... 60 ... 62  63  64 
  •  KA_
  •   Bronze-Award
23.10.2016 - 21.10.2018
1.280 Antworten | 70 Autoren 1280
48
1328
Hallo an alle Forenmitglieder,

bei mir läuft die erste Heizsaison mit der EWP und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und m.M.n. wäre es nicht schlecht wenn wir österreichweit die Soletemperaturen erfassen könnten. Nicht nur die Temperaturen der Ringgrabenkollektoren sondern auch Tiefenbohrungen und "normalen" Flächenkollektoren sind willkommen.

Nachdem im Sommer bei mir teilweise über 20° waren ist die SoleEin jetzt deutlich niedriger. Ich muss noch die WW WW [Warmwasser]-Leitungen isolieren und die Einstellungen der WPWP [Wärmepumpe] optimieren, aber des folgt wenn ich mehr freier Zeit habe.

Erst gestern wurde die Fassade fertig gemacht und laut Energieausweis ist HWB=37,7 kWh/m^2a_, Heizlast-Abschätzung=4,9kW bei ca. 160m² Wohnfläche.
So, heute am 23.10.16 um 8:30 nach WW WW [Warmwasser]-Takt waren es 14,2°C SoleEin und ~10 SoleAus.

  •  gsilly
  •   Silber-Award
28.2.2018  (#1141)
naja, will aber nicht wissen was becker als RT RT [Raumtemperatur] hat?? denke da werden wir nicht sehr weit über 20 grad liegen, wenn überhaupt...

1
  •  brink
  •   Gold-Award
28.2.2018  (#1142)
bei uns im großen raum muss 22,5-23 sein, wegen der kleinen und der großen.
im og und kg liegen die werte niedriger. og hat viel zuluft was sich an frischer luft in schlafzimmern bemerkbar macht. aber das passt eh.
@becker .. was hast du für raumtemperaturen?

1
  •  mike82
  •   Gold-Award
28.2.2018  (#1143)
Soweit ich weis hat ja Becker - genau so wie Brink - ein EFH in der Nähe des Passivhausstandards...
Das ist halt immer schwer zu vergleichen mit unseren "normalen" Hütten die dann den doppelten bis dreifachen Wärmedurst haben emoji

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
28.2.2018  (#1144)


2018/2018022889568.png
Passivhaus beginnt mit 15kWh/m²*a oder ?
Auf meinem Ausweis steht 9,9 emoji

1
  •  brink
  •   Gold-Award
28.2.2018  (#1145)

zitat..
Becker schrieb: Passivhaus beginnt mit 15kWh/m²*a


m2 ist aber hierbei wohnnutzfläche.
Laut e/a habe ich 14, wobei da innere gewinne pauschalisiert aud m2 zugeschlagen werden. Nonsense. Real bei der hausgröße also ca 20. Laut passivhaus dann 27-28.
Je näher am passivhausstandard, desto mehr machen die inneren und solaren gewinne was aus. Wenn es im winter nur sonnenschein gäbe, bräuchte ich nicht zuheizen, sondern nur heizwasser umwälzen.. emoji

1
  •  ricer
  •   Silber-Award
28.2.2018  (#1146)
@Becker
was sagt uns das Bild in diesem Zusammenhang?
Bei mir ist es draußen kälter, drinnen wärmer, ich habe kein Passivhaus und muss noch nichtmal heizen emoji


2018/20180228166162.jpg

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
28.2.2018  (#1147)
gsilly wollte meine RT RT [Raumtemperatur] wissen

1
  •  ricer
  •   Silber-Award
28.2.2018  (#1148)
Hab´s beim nachlesen gerade gecheckt emoji

1
  •  gsilly
  •   Silber-Award
28.2.2018  (#1149)
@Becker

danke für die grafik. das ist ja nicht mal soo kalt emoji representiert dieser wert alle räume?
aber klar, mit unter 10 kWh/m²a, da bin ich welten entfernt.

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
28.2.2018  (#1150)
Nein, im SZ ist es kälter.
Bad hat 21,0 
Flur so 20,5


1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
28.2.2018  (#1151)
-2/+1,5 Grad. 
RT gute 23 Grad😊👍🏻

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
28.2.2018  (#1152)
MAZ Februar 6,03 emoji


2018/20180228336907.jpg

Sole: 3,4 / -0,2

1
  •  brink
  •   Gold-Award
28.2.2018  (#1153)
stromverbrauch feb'18 250 kwh.
ende feb so richtig den wärmebedarfs"schlag" emoji
quelle ist deutliche 1-1,5K runtergedrückt worden..


2018/20180228726739.png


1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
1.3.2018  (#1154)
Interessant wäre auch welche Wärmemenge ihr diesen Winter schon mit der WPWP [Wärmepumpe] erzeugt habt! Als Vergleich...

1
  •  maider187
1.3.2018  (#1155)
-4° aus / 0° ein bei voller Last, heute -21° AT in der Nacht...

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
1.3.2018  (#1156)
6300kWh Wärme (Heizung) habe ich diesen Winter erzeugt.


1
  •  Hannes17
  •   Gold-Award
1.3.2018  (#1157)
Wir haben diesen Winter bisher 6320 kWh Wärme (ohne WW WW [Warmwasser]) erzeugt.
In der WPWP [Wärmepumpe]-Verbrauchsdatenbank findest jede Menge WPWP [Wärmepumpe] mit erzeugter Wärme und Stromverrbauch. emoji

MAZ für Februar lag bei 5,6.
Sole steht bei 2,9/-0,7.

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
1.3.2018  (#1158)
Ich hab bisher von Okt17-Feb18 7538kWh Wärme stehen (50er unverputzt).

zitat..
Hannes17 schrieb: MAZ für Februar lag bei 5,6.
Sole steht bei 2,9/-0,7.


Respekt, ich bin im Februar nur bei MAZ 4,7 (Sole-Ein +0,3)

1
  •  brink
  •   Gold-Award
1.3.2018  (#1159)
nur heizung ~4450 kwh, wobei der wmz wegen meiner experimente in der zweiten feb hälfte teilweise aussetzte. (grenzwertiger volumenstrom "0,0" .. 5,4 wo der bf1 eh nicht mehr richtig misst)
unter 4600 kwh wird es schon gewesen sein.


2018/20180301571669.png


1
  •  mikee
  •   Gold-Award
1.3.2018  (#1160)
Nur mal so als Vergleichswert mein etwas unterdimensionierter Flachkollektor: -4,2° Aus, wobei wir schon seit etwa 2-3 Wochen bei -4° bis -4,1° am Ende eines Zyklus gependelt sind. Nachdem die WPWP [Wärmepumpe] seit Sonntag fast durchläuft hätte ich gedacht, dass wir doch noch weiter runtersacken.

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
1.3.2018  (#1161)
Verdichter läuft bei mir schon längerer Zeit auf Vollgas (80Hz)

Jänner MAZ war:
nur Verdichter 5,5
gesamt 4,9

KTein/aus liegt bei -0,8/-4,2
Erzeugte Wärmemenge: 10.700kWh seit Ende November


2018/20180301737655.png


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next