naja, will aber nicht wissen was becker als RT RT [Raumtemperatur] hat?? denke da werden wir nicht sehr weit über 20 grad liegen, wenn überhaupt... |
||
|
||
bei uns im großen raum muss 22,5-23 sein, wegen der kleinen und der großen.
im og und kg liegen die werte niedriger. og hat viel zuluft was sich an frischer luft in schlafzimmern bemerkbar macht. aber das passt eh. @becker .. was hast du für raumtemperaturen? |
||
|
||
Soweit ich weis hat ja Becker - genau so wie Brink - ein EFH in der Nähe des Passivhausstandards...
Das ist halt immer schwer zu vergleichen mit unseren "normalen" Hütten die dann den doppelten bis dreifachen Wärmedurst haben |
||
|
||
Passivhaus beginnt mit 15kWh/m²*a oder ? Auf meinem Ausweis steht 9,9 |
||
|
||
m2 ist aber hierbei wohnnutzfläche. Laut e/a habe ich 14, wobei da innere gewinne pauschalisiert aud m2 zugeschlagen werden. Nonsense. Real bei der hausgröße also ca 20. Laut passivhaus dann 27-28. Je näher am passivhausstandard, desto mehr machen die inneren und solaren gewinne was aus. Wenn es im winter nur sonnenschein gäbe, bräuchte ich nicht zuheizen, sondern nur heizwasser umwälzen.. |
||
|
||
@Becker was sagt uns das Bild in diesem Zusammenhang? Bei mir ist es draußen kälter, drinnen wärmer, ich habe kein Passivhaus und muss noch nichtmal heizen |
||
|
||
gsilly wollte meine RT RT [Raumtemperatur] wissen |
||
|
||
Hab´s beim nachlesen gerade gecheckt |
||
|
||
@Becker danke für die grafik. das ist ja nicht mal soo kalt representiert dieser wert alle räume? aber klar, mit unter 10 kWh/m²a, da bin ich welten entfernt. |
||
|
||
Nein, im SZ ist es kälter. Bad hat 21,0 Flur so 20,5 |
||
|
||
-2/+1,5 Grad. RT gute 23 Grad😊👍🏻 |
||
|
||
MAZ Februar 6,03
Sole: 3,4 / -0,2 |
||
|
||
stromverbrauch feb'18 250 kwh.
ende feb so richtig den wärmebedarfs"schlag" quelle ist deutliche 1-1,5K runtergedrückt worden.. |
||
|
||
Interessant wäre auch welche Wärmemenge ihr diesen Winter schon mit der WPWP [Wärmepumpe] erzeugt habt! Als Vergleich... |
||
|
||
-4° aus / 0° ein bei voller Last, heute -21° AT in der Nacht... |
||
|
||
6300kWh Wärme (Heizung) habe ich diesen Winter erzeugt.
|
||
|
||
Wir haben diesen Winter bisher 6320 kWh Wärme (ohne WW WW [Warmwasser]) erzeugt. In der WPWP [Wärmepumpe]-Verbrauchsdatenbank findest jede Menge WPWP [Wärmepumpe] mit erzeugter Wärme und Stromverrbauch. MAZ für Februar lag bei 5,6. Sole steht bei 2,9/-0,7. |
||
|
||
Ich hab bisher von Okt17-Feb18 7538kWh Wärme stehen (50er unverputzt).
Respekt, ich bin im Februar nur bei MAZ 4,7 (Sole-Ein +0,3) |
||
|
||
nur heizung ~4450 kwh, wobei der wmz wegen meiner experimente in der zweiten feb hälfte teilweise aussetzte. (grenzwertiger volumenstrom "0,0" .. 5,4 wo der bf1 eh nicht mehr richtig misst)
unter 4600 kwh wird es schon gewesen sein. |
||
|
||
Nur mal so als Vergleichswert mein etwas unterdimensionierter Flachkollektor: -4,2° Aus, wobei wir schon seit etwa 2-3 Wochen bei -4° bis -4,1° am Ende eines Zyklus gependelt sind. Nachdem die WPWP [Wärmepumpe] seit Sonntag fast durchläuft hätte ich gedacht, dass wir doch noch weiter runtersacken. |
||
|
||
Verdichter läuft bei mir schon längerer Zeit auf Vollgas (80Hz)
Jänner MAZ war: nur Verdichter 5,5 gesamt 4,9 KTein/aus liegt bei -0,8/-4,2 Erzeugte Wärmemenge: 10.700kWh seit Ende November |