Hallo an alle Forenmitglieder,

bei mir läuft die erste Heizsaison mit der EWP und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und m.M.n. wäre es nicht schlecht wenn wir österreichweit die Soletemperaturen erfassen könnten. Nicht nur die Temperaturen der Ringgrabenkollektoren sondern auch Tiefenbohrungen und "normalen" Flächenkollektoren sind willkommen.

Nachdem im Sommer bei mir teilweise über 20° waren ist die SoleEin jetzt deutlich niedriger. Ich muss noch die WW WW [Warmwasser]-Leitungen isolieren und die Einstellungen der WPWP [Wärmepumpe] optimieren, aber des folgt wenn ich mehr freier Zeit habe.

Erst gestern wurde die Fassade fertig gemacht und laut Energieausweis ist HWB=37,7 kWh/m^2a_, Heizlast-Abschätzung=4,9kW bei ca. 160m² Wohnfläche.
So, heute am 23.10.16 um 8:30 nach WW WW [Warmwasser]-Takt waren es 14,2°C SoleEin und ~10 SoleAus.

  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.3.2018  (#1181)
servus christian,

klingt nach extrem fetter quelle und perfekter dimensionierung.

wieviele seiten haben wir im trialog mit dem professor dafür gebraucht? emoji
wäre schön wenn du das statement rüberkopierst als abschluss für deinen planungsfaden.
ist ein echtes musterbeispiel.
freut mich sehr!

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
4.3.2018  (#1182)
Winter ist überstanden (so gut wie), WQ hat den 24/7 Einsatz gut überstanden:
MAZ Februar: 6,03

Betriebszeit Verdichter seit April 17: 3757h
Wärme: 8017.6kWh


2018/20180304495293.jpg


1
  •  uzi10
4.3.2018  (#1183)
wahnsinn der hammer becker... aber du hast ja eine tiefenbohrung :D, ich denke da kann man das leichter erreichen, als bei einen rgk mitten im winter

1
  •  brink
  •   Gold-Award
4.3.2018  (#1184)
@becker gratuliere! eine referenz!
dazu passt ..
https://www.energiesparhaus.at/forum/48110_9#450710

zitat..
brink schrieb: wenn mal ganz grob 7° durchschnittsquellentemperatur aus deinen zeichnung herausnimmt, schafft eine direktheizende wp locker 6,5 - 7.


zitat..
New_Projekt schrieb: Ich kenne keine die das im Jänner oder Februar bei -10 Grad schafft.


@becker hast auch ein gesamtstromverbrauch der wp? am 17.4. hast du dann ein volles jahr, richtig?

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
4.3.2018  (#1185)

zitat..
dyarne schrieb: unter auslegungstemperatur


Wo kann man diese "Auslegungstemperatur" sehen?

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
4.3.2018  (#1186)

zitat..
brink schrieb:
@becker hast auch ein gesamtstromverbrauch der wp? am 17.4. hast du dann ein volles jahr, richtig?


1653kWh bis heute
(Estrichprogramm inkl.)

1
  •  brink
  •   Gold-Award
4.3.2018  (#1187)

zitat..
Becker schrieb: Estrichprogramm inkl.


das war wie viel ca?

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
4.3.2018  (#1188)
360kwh

1
  •  KA_
  •   Silber-Award
11.3.2018  (#1189)
Inzwischen um 0.5 höherer Wert,  aktuell bei 3°C Sole Ein.

1
  •  johnnypiloto
  •   Bronze-Award
11.3.2018  (#1190)
Meine Soletemperaturen holen noch nicht auf. Ich bin aber wieder für ein paar Tage im "Ausheizmodus" - Estrich ist noch etwas zu feucht...
Heutige Daten:
AT max 16,7°
KT aus -4,6°
KT ein -1,7°
Fundamenttemperaturen seit ein paar Tagen konstant bei 0,2/1,0/2,3°

1
  •  Lemming
  •   Gold-Award
11.3.2018  (#1191)
heute 2,8/-1,1

1
  •  brink
  •   Gold-Award
11.3.2018  (#1192)
seit 4 tagen wird schon getaktet. momentan 3,3/-1,1
laut wetterprognose geht's weiter..


2018/20180311819840.png


1
  •  Becker
  •   Gold-Award
12.3.2018  (#1193)
Heute morgen aus gestellt , abends  WW mit 6,8 ein emoji

1
  •  brink
  •   Gold-Award
12.3.2018  (#1194)
das merkt man sehr schön, sobald die last zurückgefahren wird, liefern tiefenbohrungen wieder beste temperaturen. weitere tbs liegen gerade eben: 5,9; 7,2; 7,3; 3,2
oberflächennahe kollektoren kommen bei lastreduktion deutlicher an die aktuellen erdreichtemperaturen ran. da ist eine bandbreite von 0 bis 4. richard ist da schon bei 5.

1
  •  maider187
13.3.2018  (#1195)
ich bin jetzt wider auf +2 / -2

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.3.2018  (#1196)
seeehr brav ... emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.3.2018  (#1197)
zum winterschluß mit richtiger höchstlast ende februar - worst case für oberflächennahe kollektoren - und damit tolle testbedingungen...


2018/20180313786372.png
das milde graz ... emoji


2018/2018031381773.png


2018/20180313761197.png

zuerst die donauquelle, saugheberlösung ...


2018/20180313375330.png

dann die tiefenbohrungen...


2018/20180313964003.png


2018/20180313902957.png


2018/20180313385151.png


2018/20180313726225.png


2018/20180313449074.png


2018/20180313207406.png


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.3.2018  (#1198)
und die RGK RGK [Ringgrabenkollektor]...


2018/20180313232744.png


2018/20180313404764.png


2018/20180313299494.png


2018/20180313860667.png


2018/2018031397482.png


2018/20180313589695.png


2018/20180313683277.png


2018/20180313686690.png


2018/20180313269480.png


2018/20180313460508.png


2018/20180313682917.png


2018/20180313891316.png

4
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.3.2018  (#1199)
und als bonus die 60kw quelle, dort gibts 2 temperaturen wegen des verdichters mit 2 modulen...

hier sieht man quasi das technisch machbare, weil die quelle stark überdimensioniert ist...


2018/20180313369643.png


2018/20180313712153.png

dies entspricht schon weitgehend der ungestörten erdreichtemperatur in dieser klimazone um diese jahreszeit...

1
  •  Vardi17
13.3.2018  (#1200)
emoji
Danke, Arne!

Vor allem die vielen guten RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Werte entzücken emoji

1
  •  brink
  •   Gold-Award
31.3.2018  (#1201)
für heuer ist dann also die heizsaison (fast) zu ende..


2018/2018033160244.png


2018/20180331499636.png

die letzten tag ist quelle deutlich über 3° geklettert, meist um 3,5° herum. es fehlt die "leistung", es nähert sich mehr an die ungestörte erdreichtemp

bez. 'brine out' .. ich fahre ein delta 4K. absichtlich wegen dem ungleichgewicht der überdeckung. so bleibt der kalte anfang kälter und das warme ende wärmer.

die zacken kommen durch die wp steuerung, die sich regelmäßig denkt die wq pumpe auf 100% aufschießen zu müssen.. schweden ich komme.. emoji

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.