|
|
||
Kann man berechnen und es gibt auch ein Excel-Sheet von mir zur Berechnung. Um es aber kurz zu machen, es gibt eine ganze Menge an Komponenten welche dir den Druckverlust im System erhöhen, vielleicht liegt ja das Problem wo anders. Ich fange mit den größten Übeltätern an. • WT der WPWP [Wärmepumpe] (OK kann man nicht ändern) • 3-Wege-Ventil (kann durch bessere ersetzt werden z.B. ESBE) • Schlammabscheider • Microblasenabscheider • T-Stück (vor allem der abzweigende Teil) • 90-Winkel • 26er Rohr • Heizkreise Vielleicht beschreibst ein bisser was verbaut wurde und mit welcher länge, dann kann man das ganze leichter abschätzen (Skizze, Fotos). |
||
|
||
@berhan Dass man das berechnen kann ist klar, das habe ich ja im Prinzip gemacht und die Verlustwerte der Rohre sowie der Pressfittinge addiert. Frage ist wie sich die angesprochene Änderung bei dem Unterschied von 50mbar bemerkbar machen wird (nur auf dem Verteiler unten oder auch oben, wie viel l/h wird das bringen?). Ich kann das mit dem Pumpendiagramm und den Abhänigkeiten als Laie nicht abschätzen. Ich hab einmal eine sehr vereinfachte Skizze angefertigt. Ansatz wäre halt das Rohr nach T-Stück zum Verteiler unten durch 32x3 ohne die vier Winkel zu ersetzen. |
||
|
||
Längen und Rohrhersteller bzw. der Fittinge wäre noch interessant. Ist das 3-Wege-Ventil fix in der Einheit verbaut (also ein fertiges Kastl vom Hersteller). Zu deiner Frage, das Wasser wird immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Wenn du somit die Anbindung zum 11 Kreis HKV verbesserst, so wird dieser mehr Wasser bekommen und jener HKV mit 8 Kreisen weniger, wenn wir nur die Leitungen betrachten. Jedoch ist es vermutlich so, dass die T-Stücke getauscht werden und je nach Ausführung der Weg zum und vom 8 Kreis HKV durch die Abzweigung relativ viel Druckverlust aufweist. Wenn das T-Stück gegen ein größeres getauscht wird, wird sich die Situation für den 8 Kreis HKV verbessern. Zur Leitung selbst, bei 5,6 kW mit einer Spreizung von 5 K fließt ein Volumenstrom von 5600/(5*60*1,1,6)= 16,1 l/min und wären dann bei einem 26x3 ca. 480 Pa an Druckverlust p. Meter und mit einem 32x3 nur 136 Pa. Bei 2,4 kW hätten wir einen Volumenstrom von 6,9 l/min, wären mit einem 26x3 ca. 107 Pa p. Meter. Somit würde ein Austausch der Leitung von einem 26x3 auf ein 32x3 je nach Länge schon einiges bringen. Wie kommst du auf die Zahlen? Sind die 121 mbar bzw. 172 mbar nur der einzelne Heizkreis, würde mir sehr viel vorkommen. PS: dein Pumpendiagramm dürfte die Restförderhöhe sein, somit würden die jetzigen Gesamtverluste bei ca. 33000 Pa liegen, was viel ist. Also Anlage genauer Beschreiben, dann kann man sich leichter ein Bild machen. |
||
|
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]