dazu müsste ich mal zeit und muße haben, um die werte mittels modbus auszulesen und darzustellen, so wie du es gemacht hast. oder ich müsste mir mal die myuplink premium holen, dann sehe ich auch mehr daten, oder? das ginge wahrscheinlich schneller ... in der regel komme ich mit einer beladung am tag aus, ja! ich glaube aufgrund der smart price adaption zieht er manchmal nur eine kurze zwischenbeladung ein, aber das werde ich jetzt mal alles deaktivieren. haha, das ist uns bislang noch nicht gelungen, nein ... die start-temp habe ich eh schon sukzessive runtergesetzt und bislang ist es noch gut gegangen 😁 |
||
|
||
Ich würde es wie folgt machen: 7.1.1.2 Bereitungsleistung Manuell - 4 kWh 7.1.2.2 Brauchwasser Auto: Manuell - 10 % 7.1.1.1 Starttemp. Bedarfsmodus mittel: 34°C Stoptemp. Bedarfsmodus mittel: 40°C Ideal wäre natürlich ein BT7 Fühler ganz oben. Du kannst mit den 10 % noch weiter runtergehen, dementsprechend musst du halt die Temperaturen anpassen. Hier muss man halt für sich den Sweet Spot finden. Ich weiß zwar nicht mehr wann ich auf 1 % WW Ladung umgestellt habe, es war irgendwann im Frühjahr 24, aber man sieht hier sehr schön, dass ich viel weniger Wärme in den Greenwater speichern muss, weil ich die Schichtung nutze. |
||
|
||
ok, vielen dank mal für die tipps zu den startwerten. ich werde mich mal rantasten und berichten wie es läuft (ob wer vor kälte unter der dusche schreit oder nicht 🤣) |
||
|
||
Bei 1% HU wird eher wer vor Wärme schreien. 😄 |
||
|
||
na dann bin ich mal gespannt ... jetzt ist es ja grad eher kühl im haus, weil FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht wirklich warm wird (siehe parallel-thread), da wärs ja praktisch, wenn sie vor wärme in der wanne oder dusche schreien 🤣 habs jetzt mal gestellt: 7.1.1.2 Bereitungsleistung Manuell - 4 kWh (für mittel und hoch) --> Bereitermethode soll auf Zieltemp. bleiben oder auf Delta geändert werden? 7.1.2.2 Brauchwasser Auto: Manuell - 10 % 7.1.1.1 Starttemp. Bedarfsmodus mittel: 34°C Stoptemp. Bedarfsmodus mittel: 42°C Danke euch! |
||
|
||
Wenn die Pumpe fürs WW WW [Warmwasser] bereiten auf Manuell ist, dann ist egal, ob DeltaT oder Zieltemperatur. |
||
|
||
Funfact: Ich hab auch S1155-6 mit Greenwater, allerdings den großen (450/300). HU mit 4% bei 4kW manuell. Mein mittlerer Bedarfsmodus ist der zeitgesteuerte, z.B. von 12-15:00 im Sommerhalbjahr. Dort hab ich 32 - 41°C eingestellt. Aber außerhalb des Zeifensters hab ich im niedrigen Bedarfsmodus nur 23(!) - 41°C eingestellt. Und dank der Schichtung hat man auch bei 24°C BT6 noch einigermaßen genug warmes Wasser für eine Dusche. 😉 |
||
|
||
@matinee Frau schon was gesagt? 😄 |
||
|
||
Scheint nicht so zu sein, sonst hätte sich @matinee hier schon gemeldet und wie wüssten das😋 |
||
|
||
Haha, nein alles gut soweit... wir hatten ja jetzt ein bissl zu kämpfen mit unserer heizung, aber das sollte auch wieder passen 🤞🏻 jetzt optimieren wir mal noch unser ww und dann dann der winter kommen 😅 |
||
|
||
hi zusammen, also vor kälte oder wärme hat bislang mal noch keiner geschrien, aber die anzahl der beladungen würde ich hier doch gerne optimieren. hier das bild für die letzte woche: also im schnitt 2 beladungen pro tag. so sah es in kw46 (mitte november) aus: da hatten wir im schnitt 1 beladung pro tag. wie taste ich mich mit den manuellen ww-einstellungen nun am besten heran? einfach mal mit starttemp. auf 32 oder gar niedriger runtergehen? oder auch was an der bereitungsleistung bzw. den % ändern? danke euch für eure einschätzung! |
||
|
||
Hast du bei den Einstellungen was geändert? Hast du ein Zeitprogramm? |
||
|
||
solange keiner meckert, bist du nicht tief genug runter gegangen :D die letzte dusche vor WW WW [Warmwasser]-start sollte grad noch so warm sein, daß du kein kaltwasser mehr beimischen musst. an der stelle kann man dann wieder ein/zwei K höher gehen. nach gefühl. das kann auch helfen, würde ich aber erst versuchen, wenn alles passt. also alle glücklich sind und du noch spielraum hast, einen takt zu sparen. |
||
|
||
Nein, habe nur die Einstellungen geändert, die wir hier diskutiert haben. Zeitprogramm hab ich auch keines... ok, dann geh ich nochmal mit der starttemp weiter runter 👍🏻 |
||
|
||
Umso langsamer du das Wasser bereitest mit der fixen Drehzahl, umso weiter kannst du runter mit der Stop Temperatur. Wenn ich heute Warmwasser mache, duscht morgen Frau am Vormittag, wenn der BT6 26° Grad hat und sagt nichts. Ich hab die Stoptemperatur solange gesenkt bis sie sich beschwert hat 😄 |
||
|
||
Solltest dir aber mal überlegen. Und zwar die Zeiten so legen dass zu Stoßzeiten durchgelesen ist. |
||
|
||
Meiner Erfahrung nach ist es zielführender, zuerst eine optimale WW WW [Warmwasser] Bereitung auszuknobeln, und erst danach die Start- und Stoppwerte zu ändern. Und ich glaube, deine WW WW [Warmwasser] Bereitung und Schichtung ist noch nicht optimal. 😉 Mich würde interessieren, was bei HU=4% passiert. Und wenn das funktioniert kann man sogar schrittweise bis auf 1% runtergehen. Dann wirst du mal merken, was wirklich heiß ist. 😂 Am Besten für jeden Versuch eine komplette Bereitungskurve posten mit VL VL [Vorlauf], RL, BT6, Verdichter. Und eventuell Frau vorwarnen, dass du was testest, damit sie es schlussendlich immer perfekt warm hat. 😉 1 |