Hallo zusammen,

nachdem wir nun in unsere zweite Heizsaison starten, würde ich gerne das Schwarmwissen hier nutzen, um unsere S1155-06PC weiter zu optimieren. Ich habe dank der ganzen Infos hier bereits einiges verbessert, aber da geht noch mehr :)

Hier mal die Fakten:
S1155-06PC
Greenwater 300/200
Wärmequelle: RGK 1x400m DN40, lehmiger Boden 1,8-3m Tiefe
Haus ist ein sanierter Altbau mit 30er Wienerberger Ziegel und 20cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem], neue Josko Fenster
HWBRef, RK 38,4 kWh/m2a (runter von 139,3)
Heizkreislängen ziemlich gleich lang (90m-100m pro Kreis)
Kachelofen im Wohnzimmer vorhanden, damit heizen wir im Wohnbereich in der Übergangszeit, aber meine Familienmitglieder wollen doch früh einen warmen Boden spüren 😊
2 Erw, 2 Kinder – Frau duscht ein wenig länger, Kinder 2x pro Woche BadewanneKühlung nutzen wir im Sommer gar nicht
Keine BKA BKA [Betonkernaktivierung]/WH
Kein Pufferspeicher
Keine Einzelraumregelung
Keine Zirkulationsleitung
Kein Thermosiphons beim Boiler
Keine Hühnerleiter im Bad
Ich habe die WP WP [Wärmepumpe] nach Inbetriebnahme durch KNV (Sept 2023) eine Zeit lang mal einfach laufen lassen (leider!), und bin dann ziemlich vom Hocker gefallen, weil ich folgende Statistik hatte:
 

  •  matinee
13.11.2024  (#21)

zitat..
Ulairi schrieb:

Probieren wir uns einfach ranzutasten.

Kannst du einen kompletten WW WW [Warmwasser] Takt irgendwie posten? VL, RL, Durchfluss und Verdichterfrequenz? Man könnte sich die Bereiterleistung damit ausrechnen, weil du hast die ja auf Auto gestellt.
Wieviele WW WW [Warmwasser] Takte brauchst du aktuell? Kommst du mit einem durch? Oder brauchst du zwei pro Tag? Oder vielleicht sogar mehr?

dazu müsste ich mal zeit und muße haben, um die werte mittels modbus auszulesen und darzustellen, so wie du es gemacht hast. oder ich müsste mir mal die myuplink premium holen, dann sehe ich auch mehr daten, oder? das ginge wahrscheinlich schneller ...

in der regel komme ich mit einer beladung am tag aus, ja! ich glaube aufgrund der smart price adaption zieht er manchmal nur eine kurze zwischenbeladung ein, aber das werde ich jetzt mal alles deaktivieren.

zitat..
cacer schrieb:

hat denn schonmal jemand wegen kaltem wasser gejammert?

als erstes würde ich die starttemp mal deutlich runter setzen und dann lauschen, wenn einer duscht. (jacke und schuhe dabei anlassen, damit du schnell abhauen kannst)😜

haha, das ist uns bislang noch nicht gelungen, nein ... die start-temp habe ich eh schon sukzessive runtergesetzt und bislang ist es noch gut gegangen 😁


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
14.11.2024  (#22)
Ich würde es wie folgt machen:

7.1.1.2
Bereitungsleistung                                 Manuell - 4 kWh

7.1.2.2
Brauchwasser Auto:                                Manuell - 10 %

7.1.1.1
Starttemp. Bedarfsmodus mittel:           34°C
Stoptemp. Bedarfsmodus mittel:           40°C 

Ideal wäre natürlich ein BT7 Fühler ganz oben.
Du kannst mit den 10 % noch weiter runtergehen, dementsprechend musst du halt die Temperaturen anpassen. Hier muss man halt für sich den Sweet Spot finden.

Ich weiß zwar nicht mehr wann ich auf 1 % WW Ladung umgestellt habe, es war irgendwann im Frühjahr 24, aber man sieht hier sehr schön, dass ich viel weniger Wärme in den Greenwater speichern muss, weil ich die Schichtung nutze.


_aktuell/20241114509763.png

1
  •  matinee
20.11.2024  (#23)
ok, vielen dank mal für die tipps zu den startwerten. ich werde mich mal rantasten und berichten wie es läuft (ob wer vor kälte unter der dusche schreit oder nicht 🤣)

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
20.11.2024  (#24)
Bei 1% HU wird eher wer vor Wärme schreien. 😄

1
  •  matinee
20.11.2024  (#25)
na dann bin ich mal gespannt ... jetzt ist es ja grad eher kühl im haus, weil FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht wirklich warm wird (siehe parallel-thread), da wärs ja praktisch, wenn sie vor wärme in der wanne oder dusche schreien 🤣

habs jetzt mal gestellt:

7.1.1.2
Bereitungsleistung                                 Manuell - 4 kWh (für mittel und hoch)
--> Bereitermethode soll auf Zieltemp. bleiben oder auf Delta geändert werden?

7.1.2.2
Brauchwasser Auto:                                Manuell - 10 %

7.1.1.1
Starttemp. Bedarfsmodus mittel:           34°C
Stoptemp. Bedarfsmodus mittel:           42°C 

Danke euch!

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
20.11.2024  (#26)
Wenn die Pumpe fürs WW WW [Warmwasser] bereiten auf Manuell ist, dann ist egal, ob DeltaT oder Zieltemperatur.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
20.11.2024  (#27)

zitat..
matinee schrieb: Starttemp. Bedarfsmodus mittel: 34°C

Funfact: Ich hab auch S1155-6 mit Greenwater, allerdings den großen (450/300). HU mit 4% bei 4kW manuell. Mein mittlerer Bedarfsmodus ist der zeitgesteuerte, z.B. von 12-15:00 im Sommerhalbjahr.
Dort hab ich 32 - 41°C eingestellt.

Aber außerhalb des Zeifensters hab ich im niedrigen Bedarfsmodus nur 23(!) - 41°C eingestellt. Und dank der Schichtung hat man auch bei 24°C BT6 noch einigermaßen genug warmes Wasser für eine Dusche. 😉

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
21.11.2024  (#28)
@matinee 
Frau schon was gesagt? 😄

1
  •  Melmar
  •   Silber-Award
21.11.2024  (#29)

zitat..
Ulairi schrieb: Frau schon was gesagt? 😄

Scheint nicht so zu sein, sonst hätte sich @matinee hier schon gemeldet
und wie wüssten das😋


1
  •  matinee
22.11.2024  (#30)
Haha, nein alles gut soweit... wir hatten ja jetzt ein bissl zu kämpfen mit unserer heizung, aber das sollte auch wieder passen 🤞🏻
jetzt optimieren wir mal noch unser ww und dann dann der winter kommen 😅

1
  •  matinee
6.12.2024  (#31)
hi zusammen,

also vor kälte oder wärme hat bislang mal noch keiner geschrien, aber die anzahl der beladungen würde ich hier doch gerne optimieren. hier das bild für die letzte woche:


_aktuell/20241206682251.png

also im schnitt 2 beladungen pro tag.
so sah es in kw46 (mitte november) aus:


_aktuell/20241206657605.png

da hatten wir im schnitt 1 beladung pro tag.
wie taste ich mich mit den manuellen ww-einstellungen nun am besten heran? einfach mal mit starttemp. auf 32 oder gar niedriger runtergehen? oder auch was an der bereitungsleistung bzw. den % ändern?

danke euch für eure einschätzung!

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
6.12.2024  (#32)
Hast du bei den Einstellungen was geändert? Hast du ein Zeitprogramm?

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
7.12.2024  (#33)
solange keiner meckert, bist du nicht tief genug runter gegangen :D

die letzte dusche vor WW WW [Warmwasser]-start sollte grad noch so warm sein, daß du kein kaltwasser mehr beimischen musst.

an der stelle kann man dann wieder ein/zwei K höher gehen. nach gefühl.

zitat..
Ulairi schrieb: Hast du ein Zeitprogramm?

das kann auch helfen, würde ich aber erst versuchen, wenn alles passt.
also alle glücklich sind und du noch spielraum hast, einen takt zu sparen.


1
  •  matinee
8.12.2024  (#34)
Nein, habe nur die Einstellungen geändert, die wir hier diskutiert haben. Zeitprogramm hab ich auch keines...
ok, dann geh ich nochmal mit der starttemp weiter runter 👍🏻

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
8.12.2024  (#35)
Umso langsamer du das Wasser bereitest mit der fixen Drehzahl, umso weiter kannst du runter mit der Stop Temperatur.

Wenn ich heute Warmwasser mache, duscht morgen Frau am Vormittag, wenn der BT6 26° Grad hat und sagt nichts. Ich hab die Stoptemperatur solange gesenkt bis sie sich beschwert hat 😄

1
  •  Akani
9.12.2024  (#36)

zitat..
matinee schrieb: Zeitprogramm hab ich auch keines...


Solltest dir aber mal überlegen.
Und zwar die Zeiten so legen dass zu Stoßzeiten durchgelesen ist. 



1
  •  ds50
  •   Gold-Award
9.12.2024  (#37)

zitat..
matinee schrieb: Nein, habe nur die Einstellungen geändert, die wir hier diskutiert haben.

Meiner Erfahrung nach ist es zielführender, zuerst eine optimale WW WW [Warmwasser] Bereitung auszuknobeln, und erst danach die Start- und Stoppwerte zu ändern. Und ich glaube, deine WW WW [Warmwasser] Bereitung und Schichtung ist noch nicht optimal. 😉

Mich würde interessieren, was bei HU=4% passiert. Und wenn das funktioniert kann man sogar schrittweise bis auf 1% runtergehen.

Dann wirst du mal merken, was wirklich heiß ist. 😂

Am Besten für jeden Versuch eine komplette Bereitungskurve posten mit VL VL [Vorlauf], RL, BT6, Verdichter.

Und eventuell Frau vorwarnen, dass du was testest, damit sie es schlussendlich immer perfekt warm hat. 😉

2