S1X55 vs F1X55: Unterschiede, Besonderheiten, Neuerungen der S serie

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4 
  •  dkmh
17.1. - 16.10.2020
70 Antworten | 16 Autoren 70
1
71
Nachdem die neue S Serie im Grunde genommen ja sehr ähnlich zur letzten Generation ist wird man vieles übertragen können, ein paar Dinge scheinen sich aber schon geändert zu haben. Deshalb dieser Thread um das ganze mal irgendwo zu sammeln.

Umwälzpumpen: 

zitat..
JanRi schrieb: Hi,

Die F1155 hat eine WQ-Pumpe mit 10-87W, die S1155 hat eine mit 3-140W. Damit hat sie DEUTLICH mehr Power. Bei der WT-Pumpe ist es übrigens umgekehrt: F1155: 2-63, S1155: 2-60.

Der erreichbare Druck der WQ-Pumpe ist ebenfalls sehr unterschiedlich: F1155: 0,55 l/s bei 22kPa; S1155: 0,6 l/s bei 38 kPa. Vermutlich wird sie also bei gleichem Gegendruck deutlich mehr fördern.

Interessant finde ich, dass die neue Solepumpe auch nach unten weiter runterkommt. 1% bei der F dürften ja die 10W sein, bei der S sind es 3W. Wir haben ja bei vielen Systemen gesehen, dass die F bei Niedriglast bei 1% ankommt und eigentlich noch weiter runter könnte, aber nicht kann. Hier scheint Nibe gelernt zu haben.

Wo hast du denn die Druckwerte her? Die Kurven im Installateurshandbuch der S1155 sind seltsamerweise identisch zu denen der F1155:


2020/20200117943970.png

2020/20200117922464.png
Copy/Paste Fehler?

Die S1255 sagt dazu im Info Menü:

Heizungsumwälzpumpe (EB100-GP1)
   •   Drehz. HU-Pumpe (GP1): 20 %

   •   Volumenstrom: 5.2 l/m

   •   Druck: 0 bar

   •   Statuscode: 6

   •   Modellbez.: Grundfos UPM3 25-75 LIN

Wärmequellenpumpe (EB100-GP2)
   •   Drehzahl Wärmequellenpumpe (GP2): 88 %

   •   Volumenstrom: 31.7 l/m

   •   Druck: 0.8 bar

   •   Statuscode: 6

   •   Modellbez.: Grundfos UPML 25-105 LIN

Wobei ich nicht weiß, woher die Volumenstrom Anzeige kommt. Der Heizungswert stimmt nicht mit dem Volumenstrommesser überein und auf der Quellenseite gibt es ja soweit ich weiß gar keinen. Scheint also eher ein Schätzwert zu sein.

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
12.10.2020  (#61)
Sagt mal, könnt ihr bei euch noch unter Punkt 1.3 den Raumfühler-Einfluss einstellen??!

Bei mir ist die Möglichkeit seit letztem SW-Update verschwunden 🤔
Gibt nur mehr "Ein" oder "Aus" (wählbar für Kühlung und/oder Heizung) aber keinen Faktor mehr...
Und bei aktiviertem Raumfühlereinfluss verzerrt das den VL VL [Vorlauf]-Soll viel zu extrem.
Für ein Haus mit sehr träger BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist das ziemlich unbrauchbar.

Ich gehe mal davon aus, dass auch das selbstlernend ist?! Aber der Einfluss am Anfang ist viel zu extrem. Bis die Automatik sich da einpendelt braucht es vermutlich Wochen...

so sah das Menü vorher aus:

2020/20201013379131.jpg

nun mit SW 1.8.3:

2020/2020101368744.jpg  

2020/20201013166095.jpg

2020/20201013655899.jpg

1
  •  derLandmann
  •   Silber-Award
15.10.2020  (#62)
Unsere S1255 läuft seit ein paar Tagen.

Nach dem Ausheizprogramm hat es dieses nicht selbstständig beendet, sondern wollte nach Ablauf des Programms dieses wieder erneut starten. Hätte ich nicht zufällig draufgeschaut hätten wir jetzt wieder den Sommer im Haus... der Insti wäre eigentlich davon ausgegangen, dass dieser Softwarebug mit der neuesten Software nun endlich behoben wäre. Naja..

Draufschauen: Hier wird immer davon gesprochen, dass das Premium Abo für 3 Monate gratis wäre? Ich kann nach Neuregistrierung nichts ändern im App, bekomme nach wie vor die Meldung Premium Account notwendig. Gibts da nen 3Monats Voucher oder sowas?

Mittlerweile verlangen sie ja 25€/a fürs Protokollieren und nochmal 25€/a fürs steuern.. wusste auch mein Installateur nicht.

1
  •  Turbissimo
15.10.2020  (#63)

zitat..
derLandmann schrieb: Nach dem Ausheizprogramm hat es dieses nicht selbstständig beendet, sondern wollte nach Ablauf des Programms dieses wieder erneut starten.

Darauf wurde ich bei der Inbetriebnahme vom KNV Techniker dezidiert hingewiesen...

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
15.10.2020  (#64)

zitat..
derLandmann schrieb: Gibts da nen 3Monats Voucher oder sowas?

Ja den gabs mal bei mir. Frag mal über deinen Insti an.

zitat..
derLandmann schrieb: Mittlerweile verlangen sie

Das ist aber Jahre schon so, wenn nicht seit immer. Die Steuerung hab ich überhaupt nicht verwendet, den Premium Verlauf aber sehr viel.




1
  •  derLandmann
  •   Silber-Award
15.10.2020  (#65)

zitat..
Turbissimo schrieb: Darauf wurde ich bei der Inbetriebnahme vom KNV Techniker dezidiert hingewiesen...

Schön, meiner wusste nix davon und wunderte sich dass das noch nicht behoben sei.

zitat..
rabaum schrieb: Ja den gabs mal bei mir. Frag mal über deinen Insti an.

Der wusste leider nix. 

Schade.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
15.10.2020  (#66)
um zu meiner S1*55 spezifischen Frage zurückzukommen:

Wäre nett, wenn ihr mir bitte auch mal im Menü-Punkt 1.3 nachschauen könntet:
Habt ihr auch keine Möglichkeit mehr den Raumfühler-Einfluss zu verstellen??

1
  •  HiasB
16.10.2020  (#67)
Weis wer zusfällig ob es die MODBUS TCP auch in einer zukünftigen Firmware für die F1155 geben wird?

1
  •  AndiM80
16.10.2020  (#68)

zitat..
Pedaaa schrieb: Wäre nett, wenn ihr mir bitte auch mal im Menü-Punkt 1.3 nachschauen könntet:
Habt ihr auch keine Möglichkeit mehr den Raumfühler-Einfluss zu verstellen??

Hallo Pedaaa,
hab bei mir (S1255 - SW: 1.8.3) nachgesehen und es gibt auch keinen Raumfühler-Einfluss mehr zu verstellen.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
16.10.2020  (#69)
super, danke!
habs ja schon befürchtet.
leider ist der Automatik-Raumeinfluss für mein Haus mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] unbrauchbar...

Auch wenn da vielleicht eine Lernfunktion hinterlegt ist. Die ersten paar Tage ist der Einfluss einfach viel zu gigantisch groß.
Länger hab ichs nicht probiert, weil das ist unerträglich anzusehen.
ist die Raumtemp. minimal zu klein, steigt VL VL [Vorlauf]-Soll extrem an, und die WP WP [Wärmepumpe] ballert Stundenlang mit allem was sie kann in die BKA BKA [Betonkernaktivierung].
nach mehreren Stunden ist die Raumtemp. dann natürlich VIEEEL zu hoch, und VL VL [Vorlauf]-Soll sinkt in unermessliche Tiefen. (und die Raumtemp. steigt dann aber noch lange weiter an, weil das System so träge ist)
wenn das so weiterläuft, gibts ein ewiges Schwingen.

Ein minimaler Einfluss wäre trotzdem wünschenswert, weil die Heizkurve nicht so fein wie nötig einstellbar ist.
Bleibt mir quasi nur, mir ein Update von Nibe zu wünschen, oder auf eine ältere SW downgraden. 😥

1
  •  chrismo
  •   Gold-Award
16.10.2020  (#70)

zitat..
HiasB schrieb: Weis wer zusfällig ob es die MODBUS TCP auch in einer zukünftigen Firmware für die F1155 geben wird?

Wissen nicht, aber eine starke Vermutung, dass diese Funktion nicht integriert werden wird. Unabhängig von der techn. Machbarkeit, bringt es Nibe nichts, Aufwand für ein Produkt zu betreiben, das nicht mehr verkauft wird. Und es gibt von Nibe ja dafür schon das separate Modbus40-Modul. 

Und soweit ich das mitbekommen habe, bietet die S1155 derzeit viel weniger Register als die F1155 über Modbus. Beste Option ist somit ohnehin, das selbst zu machen: https://www.energiesparhaus.at/forum-diy-alternative-zu-nibe-modbus-modul/52722

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.