|
|
||
Wirft die Wärmepumpe einen Fehlercode aus im Protokoll? Habe vor längerem mal diese Seite gefunden, allerdings ist dein Modell nicht aufgeführt (wird aber vermutlich trotzdem die gleichen Fehlercodes haben): https://www.nibe.eu/ch/de/support/fehlermeldungen Ich komme leider nicht drauf, was LP heißen soll |
||
|
||
Fehler 236 Enteisungsfehler, weil 10x die Enteisung abgebrochen worden ist. |
||
|
||
Meistens doch ein Hydraulik Problem. Filter in der Anlage mal prüfen, vielleicht fehlt ihr die Durchflussmenge |
||
|
||
|
||
25l/min, Filter erst sauber gemacht. |
||
|
||
LP vermutlich Low Pressure, Niederdruckalarm. Da es beim Abtauen passiert hätte ich gesagt zu geringer Volumenstrom oder zu geringe Rücklauftempertur. Mindestvolumenstrom müsste mit 25 l/min passen, muss natürlich mit der Rücklauftemperatur betrachtet werden (lt. Datenblatt 26°C). Kältemittelmenge könnte auch zu gering sein. |
||
|
||
Hallo Danke für deine Info, RL Temperatur sind 28 Grad |
||
|
||
Hast du "öfter (häufiger) enteisen" aktiviert?? ich hatte bei meiner 2125/8 letztes Jahr öfter das Problem, dass "Enteisen Abbruch wegen Zeitüberschreitung" ausgepoppt ist. Habe ich heuer noch nie gesehen. Warum, weiß ich nicht. Jedenfalls läuft meine 2125+SMO 040 jetzt mit häufiger enteisen problemlos. |
||
|
||
Anbei ein Bild während der Abtaaung die Verdampfer Temperaturen, diese gehen nicht hoch. Druchfluss 25l/min, bei 28°C Rl. |
||
|
||
Häufiger enteisen ist aus, ist die Werkseinstellung noch. |
||
|
||
Hatte letztes Jahr ca zu Weihnachten ein ähnliches Bild. Der WT unten war komplett mit Klareis überzogen. Sogar die Kondensatwanne ist übergelaufen. Ursache konnte keine gefunden werden. Ich habe "häufiges Enteisen" aktiviert und die Punoe läuft jetzt Problemlos. |
||
|
||
Kann bei extremer Luftfeuchtigkeit passieren wenn nach dem Abeisen gleich wieder weiter geheizt wird. Das Kondensat noch nicht ganz abgelaufen ist. Wenn dann das Kältemittel wieder Wärme entzieht ist ganz schnell ein Eispanzer drauf. Entweder öfter abtauen lassen oder kurze Pause vor dem wieder heizen wenn das überhaupt einstellbar ist |
||
|
||
@Akani bei mir war das am 26.12.2022. AT 7,5g, Taupunkt 5g. Also nicht die Bedingungen, wo oft enteist werden muss. Insti hatte auch keine Ahnung. Egal, das Problem tauchte seither nicht mehr auf. |
||
|
||
Genau, sieht aus als ob die Kondensatwanne überläuft... ich beobachte es jetzt nochmal zur Not stelle ich es auch mal um und teste es. |
||
|
||
Und teste mal das Heizbandkabel ob es aktiv ist. Aktorentest das Teil mal aktivieren obs überhaupt geht, nicht dass dir das Teil immer von unten her zugefriert |
||
|
||
das ist ja bei den aktuellen Temperaturen aus.... |
||
|
||
A stimmt, es ist ja viel wärmer geworden |
||
|
||
jetzt meckert Sie schön Letzte Enteis.Abbr. wegen Zeitüberschr. ....🤮 |
||
|
||
Zur Enteisung muss es ein Umschaltventil geben. Evt. ist das defekt. |
||
|
||
Hatte ich auch. Und ging dann weg und kam nie mehr. Wunderheilung quasi. |
||
|
||
Das mit LP wäre dann aber wieder auf den Heizkreis zu schließen, dann reicht die Temp im Heizkreis nicht um Abtauen zu beenden. Kältemittel ist nur Träger und der Kältekreis nur in der Maschine. Allerdings wie kann es sein dass unten überhaupt so ein eispanzer entsteht. Da liegt ja das Heizkabel drin, kann ma an dem die Temperatur anders stellen, wie lange es mitlaufen soll. Die Wp will ja am Verdampfer bei Abtauung die Luftaustritttwmperatur erreichen und das Heizwasser sollte eine gewisse Temperatur nicht unterschreiten |
||
|
||
Temperatur kann man nicht einstellen. Das Heizkabel geht ab 1,5 grad an ab 4 aus. unter der kondensatwanne läuft die heißgasleitung. Dürfte also eigentlich nieeee zufrieren. unser abflaut is auch frei, hab gestern mit dem Gartenschlauch volle pulle reingehalten is nicht übergelaufen. übrigends is das heizkabel, wenn man es Orginal nach Anleitung verlegt so, dass ab Austritt der WPWP [Wärmepumpe] 1m das Kabel in den Ablauf ragt. Also in der wp selbst wird keins verbaut. die WPWP [Wärmepumpe] verhaut öfters mal ne Abtaaung, nur aktuell is es nie so das Erfolgreich steht entweder Abbruch LP oder Zeitüberschreitung 🥶 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]