S2125-12 Abtauung Abbr. wegen niedr. LP

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 
  •  dext0x
22.12.2023 - 29.1.2024
57 Antworten | 10 Autoren 57
57
Hallo zusammen ,

folgender Anlagen Aufbau:
S2125-12 , FBH über 300m², keine EER, kein Pufferspeicher.

Meine Anlage hat in der letzten Zeit Regelmäßig das Problem, dass die Abtaaung fehl schlägt und ich weiß mir langsam keinen Rat mehr.
Der Verdampfer hinten wird nicht komplett vom Eis befreit und die Anlage erreicht so nicht mehr ihre geforderte Leistung.

Folgendes steht bei der WP WP [Wärmepumpe]:
- Enteisung Index6850
- Letzte Enteis. Abbr. wegen niedr. LP


2023/20231222994227.jpg

2023/20231222186287.jpg

Durchfluss und Rücklauftemperatur sind eigentlich ja völligst ausreichend.

Hat jemand einen Rat? Kann gerne noch mehr Daten bereitsstellen, falls erforderlich.

Mit freundliuchen Grüßen


  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
27.12.2023  (#41)
Wenn ich mir die Bilder so ansehe kommen mir da schon 2 Fragen auf.
1)Bei der erwähnten Aussentemperatur von ca. 9-11 Grad, wie kann der Verdampfer im unteren Drittel so vereisen?  Ich kenn zwar die technischen Daten nicht, aber bei einer durchschnittlichen
Lufttemperaturspreizung (Ansaug- und Ausblasluft) von ca. 5-8 Grad, dürfte das überhaupt in dieser Intensität nicht passieren. Und ich gehe auch davon aus, dass die WP WP [Wärmepumpe] bei dieser Aussentemperatur nicht auf voller Leistung fährt.
--> Wird der Verdampfer vielleicht nicht gleichmäßig über die Fläche angeströmt (Lufgeschwindigkeit über die Verdampferfläche messen)? 

2) Hier auch gelesen, dass es anscheinend bei diesem Typ mit Kältemittel R290 (Hochreines Propangas) Probleme gibt.  Wie lange ist diese Serie schon auf dem Markt?
Wird doch kein Feldversuch sein 😊.
 

1
  •  dext0x
27.12.2023  (#42)

zitat..
Kleinermuk schrieb:

Wenn ich mir die Bilder so ansehe kommen mir da schon 2 Fragen auf.
1)Bei der erwähnten Aussentemperatur von ca. 9-11 Grad, wie kann der Verdampfer im unteren Drittel so vereisen?  Ich kenn zwar die technischen Daten nicht, aber bei einer durchschnittlichen
Lufttemperaturspreizung (Ansaug- und Ausblasluft) von ca. 5-8 Grad, dürfte das überhaupt in dieser Intensität nicht passieren. Und ich gehe auch davon aus, dass die WP WP [Wärmepumpe] bei dieser Aussentemperatur nicht auf voller Leistung fährt.
--> Wird der Verdampfer vielleicht nicht gleichmäßig über die Fläche angeströmt (Lufgeschwindigkeit über die Verdampferfläche messen)? 

2) Hier auch gelesen, dass es anscheinend bei diesem Typ mit Kältemittel R290 (Hochreines Propangas) Probleme gibt.  Wie lange ist diese Serie schon auf dem Markt?
Wird doch kein Feldversuch sein 😊.

Anlage is ausgelegt aufn Bivalenzpunkt von -4 Grad. Die Anlage läuft volle Pulle. Schafft ja die VL VL [Vorlauf]-Temp nicht, vereister Verdampfer, somit geht die Leistung in die Knie. Abtaaung geht schief. Also ein teufelskreis.

Is ein gutes Jahr aufm Markt. Erster Winter für die Anlage. Ebenfalls die verkauften Anlagen erster Winter, die laufen aber.....


1
  •  dext0x
27.12.2023  (#43)

zitat..
dyarne schrieb:

dann muß das paßen.

wenn sie jetzt bei dem wetter (mild, trocken, sonnig) nicht abtaut wirds wohl wirklich nicht an der einstellung liegen.
vielleicht wirklich kältemittelmangel oder ein reglerbock.

klingt nach serviceeinsatz...

gebe euch infos, moje früh 10uhr is termin....


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
27.12.2023  (#44)

zitat..
dext0x schrieb:

Fehler 236 Enteisungsfehler, weil 10x die Enteisung abgebrochen worden ist.

laut meinen installateuren gab es da einige unklarheiten zu diesem fehlercode. er wird jetzt anscheinend so gedeutet daß zu wenig volumenstrom bei abtauung vorliegt. dies kann aber auch natürlich durch einen software spike virtuell entstehen oder durch einen verschmutzten volumenstrommesser...

alles gute für morgen!


1
  •  Akani
27.12.2023  (#45)
Blöde Frage Zwischenrein.
Schon versucht das Expansionsventil zu testen ob es wirklich richtig steuert?
Umschaltventil Kältekreis ob es richtig fährt. Kann wahrscheinlich nur der Kdd, weiß nicht wie das bei nibe im Serviceeinstellungen an zu fahren geht

1
  •  Akani
27.12.2023  (#46)
Könnte auch sein dass das Exventil zu weit öffnet und Kältemittel dann die vereisung beschleunigt.

1
  •  dext0x
27.12.2023  (#47)

zitat..
Akani schrieb:

Blöde Frage Zwischenrein.
Schon versucht das Expansionsventil zu testen ob es wirklich richtig steuert?
Umschaltventil Kältekreis ob es richtig fährt. Kann wahrscheinlich nur der Kdd, weiß nicht wie das bei nibe im Serviceeinstellungen an zu fahren geht

Ehrlich wüsste nicht wie.. :D

Aber bei der Abtaaung verändern sich ja die Kältekreiswerte, denke schon das es Umschaltet.

1
  •  Akani
27.12.2023  (#48)
Bin da leider bei der Nibe auch nicht so tief drin. Hatten aber bei nem anderen Hersteller viele Probleme. 
Bin gespannt was da bei deinem Termin raus kommt

1
  •  dext0x
27.12.2023  (#49)
Blöde Frage: 

gibt es sowas wie eine Überlastung des Kältemittels? 
Anlage war 1 Tag aus, aktuell läuft Sie und taut fleißig ab...

Das echt ein Witz...oder muss man erst drohen....😂


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
27.12.2023  (#50)

zitat..
dext0x schrieb: Anlage war 1 Tag aus, aktuell läuft Sie und taut fleißig ab...

Heute ist ja auch wieder Werktag! 😉


1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
28.12.2023  (#51)
Da ist ja Propangas als Kältemittel drinnen. Sag gleich, du hast es zum Würstelgrillen über die Feiertage benötigt und heute hast die WP WP [Wärmepumpe] wieder aufgefüllt. 😀
Wenn sie läuft, dann kannst ja einmal die Spannungen an den Fühlern messen. 
Hab einmal Service und Inbetriebnahme von Wärmepumpe für einen Tiroler WP WP [Wärmepumpe]-Hersteller gemacht.  Sauggastemperaturen-Kompressor  unter 3-5 Grad hatten diese Anlagen mit R404A nie.  Eingeforene Verdampfer gabs damals auch genug.
Wie taut die WP WP [Wärmepumpe] denn jetzt ab?  Die hat ja eine passive und eine aktive Abtaueinrichtung.  
Über +4 Grad Verdampfertemperatur soll diese einmal mit der passiven Abtauung beginnen.
--> Kompressor abschalten und der Ventilator taut das Eis mit der Aussenluft ab.
Wenns kälter ist, wird die akive Abtauung aktiviert.
--> 4-Weg Kältemittelventil ein --> Ventilator aus und Kompressor läuft weiter.


2023/20231228709616.png
2023/20231228747171.png

1
  •  dext0x
29.12.2023  (#52)
aaaaaaalso... Gestern lief die Anlage.

Heute läuft wieder nix, KD weiß aktuell auch nicht weiter...konnte nichts feststellen

Nur das Bt16 wohl langsam steigt und BT15 Flüssigkeitsleitung nahe 0 Grad ist. Im Verlauf mal geschaut da is die gerne auch kälter -18 Grad oder so...


2023/20231229447608.jpg
Meine Abtaaung


2023/2023122988357.jpg
andere Anlage die Problemlos läuft


1
  •  Akani
29.12.2023  (#53)
Zeit doch noch dazu das Exvenril.
Is aber schon komisch dass der KNV Kundendienst net weiß was er machen soll. 

1
  •  dext0x
31.12.2023  (#54)

zitat..
Akani schrieb:

Zeit doch noch dazu das Exvenril.
Is aber schon komisch dass der KNV Kundendienst net weiß was er machen soll.

Was genau meinst du?


1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
31.12.2023  (#55)
Dieses Teil ist damit gemeint.  Ob es dafür ein Ansteuerungdiagram auf Kundenebene  gibt, bezweifle ich.


2023/20231231941391.png
Und so funktionierts:



1
  •  dext0x
1.1.2024  (#56)

zitat..
Kleinermuk schrieb:

Dieses Teil ist damit gemeint.  Ob es dafür ein Ansteuerungdiagram auf Kundenebene  gibt, bezweifle ich.

Und so funktionierts:

Frohes neues.

Für das Expansionsventil gibt's nicht. 
laut Techniker Überhitzung unauffällig. Meinte nur bt16 is sehr träge und das die flüssigkeitsleitung nahe der 0 grad kommt. Also die wird bei mir teilweise Richtung -18Grad kalt. 

1
  •  dext0x
29.1.2024  (#57)
Mal so als Info, hat dann einfach warum auch immer alles wieder funktioniert.

Läuft jetzt seit Januar sogesehen Problemlos. 
Dafür brummt aber die ganze Verkleidung der Wärmepumpe bei höheren Verdichterdrehzahlen. Mir kommt der Verdichter extrem laut vor...


1