mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist die min. Leistung eh nicht so ein schlimmes Problem. Und die limitierte Förderhöhe der 1156, ist bei einer TB auch weniger ein Thema als beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Also "Redflags" sehe ich mal keine. Außer, dass die preislich aktuell wohl nicht wirklich das Glanzlicht ist. Müsste mit Fördergeld mal runtergerechnet und bewertet werden. Sonst lassen sich aber sicher auch günstigere Alternativen finden. Wo ich hingegen vorsichtiger wäre, sind neu angekündigte WPWP [Wärmepumpe]'s... bis die dann wirklich lieferbar sind, und alle Kinderkrankheiten ausgemerzt sind, dauert es in der Regel DEUTLICH länger als einem lieb ist Edit: sorry hab jetzt die Threads verwechselt.. BKA gibts ja hier nicht. Demnach würd ich der min. Leistung der WPWP [Wärmepumpe] schon mehr Gewicht bei der Auswahl geben. Aber hier im Forum werden aktuell ja eh grad einige Alternativen für Sole-WPs mit kleiner Leistung besprochen. Evtl. ist da eh was dabei?! |
||
|
||
super! geht ja...💪 ist angesichts der abgehobenen summen ziemlich euphemistisch... 😎 alphainnotec wird jetzt in den uplink integriert und ist mittlerweile in fast allen belangen der konzernschwester deutlich voraus - bei den leistungsklassen sehr sehr weit. und die restförderhöhe der solepumpen paßt auch ... 😎 die 330mbar sind so wenig daß sogar viele typische TB-auslegungen nicht gehen. kenne ein großes anergienetzprojekt bei dem jetzt deswegen auf einen anderen wp-hersteller gewechselt werden soll... |
||
|
||
Nachdem ich gerne den vollen Förderbetrag lukrieren möchte, habe ich jetzt mal folgende 2 Geräte ins Auge gefasst: - Stiebel Eltron WPE-I 04 HK 230 Premium - Austria Email EWP 6PRO Zusätzlich warte ich noch auf Neuheiten der Energiesparmesse und ob da evtl. etwas in Frage käme (z.b. Heliotherm hätte ich schon irgendwo im Forum gelesen?) Kann jemand Installateure im Raum Mödling/Baden/Wr. Neustadt/Nordburgenland/südliches Wien empfehlen die eines der beiden oben genannten Geräte (bzw. auch Heliotherm) anbieten können und im Idealfall auch kompetent sind (ich weiß das wird schwierig)? Gerne auch mittels privater Nachricht. |
||
|
||
Bei Heliotherm musst du dir den Kompetenzpartner für deine Gegend suchen müsste über Internetseite raus zu finden sein. |
||
|
||
Hallo Armin! welche Firma hast gefunden - bin auch auf der Suche nach einer Firma mit einem kompakten Bohrgerät für die Steiermark. Danke |
||
|
||
Ich habe gefühlt jede Bohrfirma in Österreich kontaktiert, aber ein richtig kleines Bohrgerät hat nur die Firma H. in Tirol, dort hat jedeoch der Preis nicht gepasst. Letztendlich habe ich eine Bohrfirma aus Wien genommen und das Bohrgerät wurde mittels Kran in den Vorgarten gehoben. Das ging sich so gerade aus, aber es war schon sehr knapp und sicher nicht ideal zum Arbeiten. Das ganze war im Übrigen erst letze Woche. Die Bohrung verlief recht unklompliziert auf 122m, beim Einbringen der Sonde gab es aber Probleme und sie ließ sich bei 87m nicht mehr weiter bewegen (weder rauf noch runter). Da ich im Vorgarten keinen Platz für eine zusätzliche Bohrung mit 6m Abstand habe, geht es nun zurück an den Start und sie bohren daneben ein komplett neues Loch. |
||
|
||
Ich hätte mal eine Frage an die Experten. Wie bereits oben geschrieben, ist die Sonde beim Hinablassen bei 87m stecken geblieben und lies sich nicht mehr bewegen. Die Firma würde daneben neu bohren, hat mir aber auch auf Grund meiner Nachfrage die Entzugsleistung dieser 87m errechnet. Meine Heizlast laut EAW ist 4,5kW und wir bekommen die Stiebel Eltron WPE-i 04 HK 230 Premium. Die Bohrfirma hat mir mit meinen Angaben laut ÖWAV eine erforderliche Bohrtiefe von 62m (bei 1800 Betriebsstunden) bzw. 74m (bei 2400 Betriebsstunden) errechnet. Somit wären meine vorhanden 87m ausreichend. Ich habe das nun von einem externen Geologen verifizieren lassen, und der kommt mit konservativeren Entzugswerten auf eine benötigte Sondenlänge von 79m. Hat jemand Erfahrung mit diesem ÖWAV Regelblatt bzw. sind die 87m ok? |
||
|
||
Kies feucht hat mehr entzugsleistung als Ton/Schlaf? Die 50watt kommen mir viel vor |
||
|
||
Darf ich fragen, bei welcher Bohrfirma du angefragt hast? Wir suchen auch gerade in K |
||
|
||
Aus Kärnten hatte ich damals mit S&K gesprochen. Die hatten aber auch kein kleines Bohrgerät und es war zu weit entfernt. Alternativ gibt es noch z.B: Bohrwolf aus Feistritz Teramex aus Radenthein Framak in Poggersdorf |
||
|
||
Danke!!! |