|
|
||
Also wenn das grüne licht an der WPWP [Wärmepumpe] nicht so kräftig leuchten würde hätte ich Angst das sie nicht funktioniert. Mein Kühlschrank in der Küche ist lauter |
||
|
||
wie du siehst ja... |
||
|
||
das sind mal einige Werte / Einstellungen von meiner Heizung..
Startdifferenz Zusatzheizung wurde nach eindringlichen Zuraten von mehreren Nibe Besitzern inkl. Wunderwuzi von 100°C min auf 900°min geändert.. ich weiß 1000°min war die Vorgabe |
||
|
||
Wieso nur 17,5l/min?
Hast du die Heizkreise gedrosselt? |
||
|
||
eigentlich nicht, sind laut Insti komplett offen. Habe aber selber noch nicht geschaut... was sollte normal sein? |
||
|
||
Achso du hast einen Altbau
Wird wohl normal sein. Bei mir sind es 26-27l/min mit 20 Kreisen. P.S. Deine eigene Heizkurve wird erst angezeigt wenn das Bodentrocknungsprogramm beendet ist.. |
||
|
||
macht das den Unterschied ob alt oder neu? Ich habe 6 kreise im OG, 7 im EG und 3 im Keller |
||
|
||
Kommt auf die Kreislängen und Rohrquerschnitte an =hydraulischer Widerstand.
Ich habe 17er Fußboden Rohre. Und zu den HKV 22er und 28er Rohr. Längen 70-80m |
||
|
||
start verdichter kannst du viiiiel weiter aufdrehen. würde ich hier erstmal richtung -350°min setzen.
das ist deine schalthysterese, reduziert die starts, du hast jenseits 10.000l estrich als puffer... http://www.energiesparhaus.at/forum/43085_1#372143 |
||
|
||
hach, eigentlich habe ich mir geschworen nix an der Pumpe zu machen gibt generell eine Grundeinstellung die du Vorschlägst, wenn ja bitte lass mir das zukommen, danke |
||
|
||
alles andere schaut gut aus, generelle tipps für alle häuser kann es naturgemäß nicht geben, darum optimieren wir ja die werkseinstellungen.
die sind universell feintuning steht im link oben... |
||
|
||
Ok, danke für die Info.. Kann ich die Durchlußmenge etwas pushen oder reichen die 17,5l /min?? |
||
|
||
beim estrich programm geht die uwp doch eh auf 100%?
nennfluß ist knapp 5l/min, bist schneeweiß ist bei modulierenden maschinen kein thema... die hydraulik profitiert ja exponentiell vom teillastbetrieb: halbe leistung-> halber volumenstrom -> viertel druckverlust -> achtel pumpenstrom |
||
|
||
wo kann ich das kontrollieren? du sprichst in Rätseln jetzt muss ich mir wider den ganzen tag darüber einen Kopf machen was das bedeutet, danke wenn du das sagst Schneeberg hat scho a Hauberl bei den Flowmetern an den Heizkreisverteilern habe ich zwischen 1 & 1,5l max... alle Ventile komplett offen. 17,5l/min Durchflußmenge laut WPWP [Wärmepumpe] |
||
|
||
servicemenü, seite 4 hearst wo bist denn du den ganzen tag????? eine on/off hat nur einen einzigen betriebspunkt: vollgas dort hast du EINE leistung, EINEN volumenstrom, EINE spreizung eine modulierende hat unendlich viele arbeitspunkte, so wie dein auto: 30km/h, 50km/h, 70km/h, 100km/h, 130km/h usw eine modulierende maschine läuft den großteil bei 20,30,40,50% und dafür fast ohne pausen. nachdem alle hydraulischen effekte exponentiell zum volumenstrom gehen profitiert sie dabei stark vom teillastbetrieb, so wie oben aufgeschlüsselt... eine on/off kann man ja nur auf vollgas optimieren, es gibt keinen anderen betriebspunkt. eine modulierende optimiert man auf den 80% fall, das ist bsplw 30-50% |
||
|
||
oidaaaa.. des hätte ich aus dem Text nie rauslesen können das verstehe ich zum glück: so sind unsere Maschinen ja auch ausgelegt nur das halt vorne geschmolzenen PP/PE rauskommt http://www.starlinger.com/de/ es beginnt schon langsam. |
||
|
||
Ausheizen geht munter weiter
Heute Tag 1 bei 33°C. RL bei 28.4°C Zwischenzeitlich wird alles zum Ausmalen vorbereitet, Stiege, Aufgang sind geschliffen, Fehlen nur noch die Holztram. Boden wird von 11-13 Oktober verlegt |
||
|
||
Türen sind auch bestellt--> alles Vollholz
hier aber nur 1 Flügel Drücker werden Alt Wien Langschild in Chrom |
||
|
||
Schaun super aus 😄
Woher nun schlussendlich? |
||
|
||
Fa. Nussbaum Graz |
||
|
||
Benni du Angeber. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]