- WPWP [Wärmepumpe] wurde neu gestartet für die Neukalibrierung der Sensoren - WPWP [Wärmepumpe] wurde auf neueste Firmware aktualisiert - Pumpen habe ich mal 2h auf 100% laufen lassen zwecks möglicher Luft - hydraulischer Abgleich wurde wiederholt - RL im Bad ist merklich wärmer zurückgekommen als bei den anderen Räumen - war sogar mit der Hand fühlbar
Schau ma mal obs was bringt. Morgen in der früh gibts sicher Ärger weil das Bad zu kalt ist haha |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leider hat sich exakt nichts geändert - RL ist um 0.1K gefallen (das kann aber auch andere Gründe haben). WQ: Sole: 2.0 / -1.1 WQP: 63% 46Hz Verdichter AZ weiterhin eher schlecht mit 4.4.... Jemand noch einen Geistesblitz? Was mir aufgefallen ist BT2 (29.1) hat zu BT12 (29.3) eine Abweichung von 0.2K. Das würde die AZ aber bereits um 0,3 erhöhen (Spreizung 3K vs 3.2K). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich als LWP LWP [Luftwärmepumpe] Mensch kann nur staunen - die Werte hätte ich gerne :P Meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist bei -10 Grad mit der niedrigsten HK durchgelaufen (sonst Nachtabsenkung und Taganhebung) und hat da bei 26,5 VL VL [Vorlauf] und 24,2 RL RL [Rücklauf] über den Tag mit WW WW [Warmwasser] locker 24 kWh gezogen (800W ist der Mindestverbrauch an der unteren Modulationsgrenze - Strom immer gesamt samt Wannenheizung, UWP, Steuerung, WW bei 42 Grad, etc). Die RT RT [Raumtemperatur] sind ähnlich zu deinen, mein VL VL [Vorlauf] aber viel niedriger. Bei dem VL VL [Vorlauf] hätte ich locker 30+kWh am Zähler stehen. Was aber schon auffällt, ist der hohe RL RL [Rücklauf] im Vergleich zur RT RT [Raumtemperatur]. Wie gesagt, bei mir sind die Werte RT RT [Raumtemperatur] fast exakt gleich und der RL RL [Rücklauf] steht auf 23,x-24,x Grad. LG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nur um ganz sicher zu sein: WPWP [Wärmepumpe] mind. 30min nicht angefingert, um die Kallibrierung auch bis zum ende laufen zu lassen? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hast du am Display gesehen, dass die Sensoren abgeglichen wurden? Ich kenne die Prozedur mit aus-/einschalten. Allerdings sehe ich hier seit einigen SW-Versionen die Kalibirierung nicht mehr. Zuvor konnte man das auch gut hören, wenn die Pumpen gearbeitet haben... Vielleicht ist das gar nicht passiert ? Hast du eigentlich Referenzwerte von vorherigen Heizperioden oder ist das deine erste Saison? Das einzige was mir hier jetzt noch auf die Schnelle einfallen würde, wäre - falls deine erste Saison - dass du eventuell Luft in der FBH FBH [Fußbodenheizung]/BKA etc haben könntest. Versuch einfach mal an den RL RL [Rücklauf]-Ventilen einige Male "stoßweise" zu schließen und wieder zu öffenen und check mal, ob du da ein "gluckern" oder Ähnliches hörst... Vielleicht hast ja durch dort festgesetzte Luft in einem oder mehreren Kreisen die Situation, dass die anderen Kreise deutlich stärker durchströmt werden als angenommen und somit der RL RL [Rücklauf] zu hoch wäre. Die fehlende Heizleistung würdest durch eine höhere Systemtemperatur ausgeglichen haben und damit die mögiche Effizienz des Systems liegen gelassen haben. Gefühlt _könnte_ das zu deinen Werten passen: RT ist recht niedrig bei recht ordentlichen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] Temps... Da ein 26,2 Grad RL RL [Rücklauf] "nur" noch 20,5 - 21,5 RT RT [Raumtemperatur] herstellt, könnte ich mir vorstellen, dass die Heizflächen nicht wirklich gut funktionieren(?). Natürlich kommt es auf die gesamte Haussituation an (Dämmung, Verlegung, Flächen, Boden etc....), aber es könnte ein Indiz sein --> Also ist diese Vermutung zwar mit Vorsicht zu genießen, aber recht einfach zu validieren. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja vielleicht jammern auf hohem Niveau - Nibe/KNV gibt aber einen COP von 5,2 bei 0/35 an (da bin ich ja von den Temperaturen besser unterwegs) und das schaff ich nicht mal ansatzweise und das ärgert mich. Ich werde es nochmals testen - am Display war aber nichts zu sehen bezüglich Kalibrierung. Luft habe ich bereits probiert - HUP auf 100% und die Ventile mehrmals geschlossen/geöffnet es war kein gluckern oder ähnliches zu hören. Die Durchflüsse auf den Schaugläsern ergeben aufsummiert auch exakt den Gesamtdurchfluss. Könnte es wirklich der Parkett sein? Aber 2-3 Grad höhere RLs dann ws auch wieder nicht. Bin mit meinem Latein jetzt echt am Ende und der Insti ist leider auch keine Hilfe obwohl Super Duper Premium KNV Partner. "Is ja e warm" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch wenn ich es dir leider bestätigen würde - ich habe 2/3 Parkett. Der RL RL [Rücklauf] in Räumen mit Parkett ist gleich, bei der RT RT [Raumtemperatur] hätte ich auch noch keine Abweichungen bemerkt (obwohl die Oberflächentemperatur der Fliesen schon ca. 0,5-1 Grad über dem Parkett liegt). Aber mach dich nicht verrückt, die Termperaturen derzeit hat es in Ö im Schnitt alle 5 wenn nicht 10 Jahre. Du hast trotzdem ein super (wenn nicht das beste) Heizungssystem am Markt. Und die COPs bzw. AZ sind ME immer mit Vorsicht zu genießen - ich rechne zB das Gesamtsystem, daher immer mit Wannenheizung, UWP, Steuerung, was auch immer. Genau das, was die WPWP [Wärmepumpe] am Verteiler lt. Hutschienenzähler abgreift. Viele hier denke ich rechnen nur interne Werte der WPWP [Wärmepumpe], nur Werte für heizen, lassen manche UWPs weg (zB die Sole UWP, Brunnenpumpe). Weil so gut das Heizsystem Erdwärme als ganzes sein mag - ich würde nicht davon ausgehen, dass eine gute LWP LWP [Luftwärmepumpe] (nicht meine) als Gesamtsystem in einem guten Haus mehr als vielleicht 25% Mehrverbrauch hat, wenn überhaupt im Gesmtschnitt. Ist aber nur meine Meinung bzw. das, was sich bei meinen befreundeten Häuslbauern im Vergleich ergibt. LG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... ein Problem damit, dass dir das WW WW [Warmwasser] zu schnell abkühlt hast du nicht zufällig? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na - 0,5K/h - scheint relativ normal für die S1255. Hab mir jetzt auch mal den Thread vom Schuasta durchgelesen - es dürften ja auch einige andere einen relativ hohen RL RL [Rücklauf] haben: https://www.energiesparhaus.at/forum-ruecklauf-zu-hoch/70596_1 Möglicherweise spielen bei mir ja mehrere Faktoren mit rein - ungewöhnliche schmale L-Hausform dadurch haben viele Räume mehrere Aussenwände - Wohn/Ess/Küche ist eigentlich immer 1-2K wärmer wie der Rest, daher müssten ja auch die Kreise dieses großen Raumes um einiges wärmer sein als die Kreise im OG die teilweise unbewohnt sind (Gründe für diesen wärmeren Raum sind Aufenthalt/Kochen/TV/Ofen) - OG bis auf Schlafzimmer und Bd unbewohnt - Parkett - nicht super effiziente Senke |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du hast 16 Kreise, gena wie ich nur so als Anhaltspunkt. Ich versuch auch noch gerade die richtige Heizkurve zu finden. Bin jetz von 1+2 auf 2+0 gegangen da bei kalten temps uns fast ein Grad Rt fehlt. Rücklauf ist festgenagelt bei 23°. At bei uns Aktuell und die letzten Tage -4-5°. Vl bei ca 27. 35% Pumpe mit 9,6ltr/min. Wären 0,5 ltr pro Kreis. Sind aber auch alle gleich lang mit10% differenz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hohe WQ-Pumpenleistung kommt wahrscheinlich von einer Begrenzung der Verdichterfrequenz - dadurch wird die WQP durch die Steuerung automatisch hochgefahren ... WPWP [Wärmepumpe] versucht mit allen nicht eingeschränkten Mittel die errechnete VLT zu erreichen ... eben WQ_Pumpleitung zu erhöhen ... oder liegen zu diesem Zeitpunkt die Gradminuten unter dem SOLL-Wert |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meine Daten vom 11.01.24 .. nur Heizen an diesem Tag
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur Mal so als Anhaltspunkt... In Norwegen hatte gerade der "Tesla Björn" ein neues Haus bezogen und Mal was zu den SCOP seiner Luftwärmepumpe gesagt. Der war im Dezember ungefähr bei 2. Klar, noch kälter und Haus sicher nicht "Energiesparhausforum" Approved. Aber trotzdem, ich denke über 4 im garnicht so warmen Bereich vom Kernwinter, klingt doch nicht so übel und wie du schreibst halt keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] die die Vorlauftemperatur senken hilft etc... Ich rechne aktuell lieber nicht nach, weil das Haus sowieso noch nicht fertig ist... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hier meine werte von den letzten 22 stunden: AZ heizen: 5,25 AZ ww: 4 AZ gesamt: 5,12 für das, dass ich um dez 22 eine AZ von 6,5 nur fürs heizen gehabt habe, bin ich nicht zufrieden. ich habe vor der heizsaison wasser in den ausgleichsbehälter nachgefüllt, kann das ein mitgrund sein?? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So wie schauds nach 24h aus? Nicht gut.... Im OG will das Büro ums verrecken nicht die 22 erreichen trotz Umstellung der HK von 2/3 auf 3/2 (ca. 1 Grad höherer VL VL [Vorlauf]) und Anhebung der HUP von 40% auf 50%. RL schon bei sehr hohen 27 Grad - die FBH FBH [Fußbodenheizung] bekommt die Wärme einfach nicht in den Estrich/Raum. COP noch immer eher schlecht mit <5. Temperaturen: Aussen: -2.6 (durchschnitt 24h -2,8) WohnEssKüche: 23,7 (Ausser Wertung - da enorm aufgeheizt durch die Sonne) Rest EG: 20.9 (zu kalt) Bad: 22 (passt) Büro: 20.6 (zu kalt) KiZi 1 + KiZi 2: 22 (passt) Schlafzimmer: 19,6 (passt) Sole: Ein: 1.5 Aus: -1.5 WQ: 71% FBH: VLberrechnet: 30.6 VL: 30.3 RL: 27.2 HUP: 50% bzw. 14.7l/min Verdichter: Frequenz: 52Hz Strom: 606W Starts: 273 Generell: Gradminuten: -438 Heizkurve: 3 Parallelverschiebung: 2 Arbeit/Leistung: Strom Gesamt: 710W Wärme: 3150W COP: 4.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dann liegt dein Büro wahrscheinlich im Norden , hat 2 Aw. Dann hätte hier bei Berechnung entweder Fläche erschlossen oder Verlegeabstand, halt iwas gemacht gehört. Dann musst du eben die zu warmen Kreise etwas schließen und die zu kalten offen lassen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahlzeit, was mir einfallen würd, wie lang liegt der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schon? Im ersten Jahr war er bei mir nicht so performant wie jetzt im 2. Jahr. Könnt das mitspielen? Ich hab auch ka rekordverdächtige JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl], bin bei 4,97 - rechne aber Alles zusammen, Heizung, WW, sämtliche Verbrucher alles und immer sozusagen. Bei mir reisst halt die WW WW [Warmwasser] Bereitung - über den Sommer und 2x täglich an der JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]. Aber das ist ok, was ma brauchen brauch ma... LG Wolfgang |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentlich Süd/Ost/West. Aber ja - 3 Aussenwände + OG Decke + grosse Glasfläche für den kleinen Raum. Siehe: Ich glaube nicht das es an der Quelle liegt - die liegt e nicht so schlecht bei 1.5/-1.5. Sehe das Probleme mehr bei der Wärmesenke - die FBH FBH [Fußbodenheizung]/Estrich schafft es nicht die Wärme an den Raum abzugeben. Laut Auswertung der Nibe am Gerät (Energieprotokoll) habe ich eine MAZ von 5,1 im Jänner - laut meiner Rechnung eine MAZ von 4,6 (Nibe zeigt weniger Strom und mehr Wärme). Heute gibts mal "Testpause" da bereis 26 Grad im Wohnzimmer :( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hast du irgendwo einen thermischen Kurzschluss in deiner hydraulik. 27 grad hab ned mal ich in meinem holzriegelhaus mit trockenestrich im EG und OG. die WPWP [Wärmepumpe] berechnet die thermische Leistung mit dem BT 12 und nicht mit dem BT 2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei uns is der Vl auch nur bei 26,5 °. Vermutung mit dem Kurzschluss könnte schon sein. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim Thema "therm. Kurzschluss" waren wir zwar schon, aber es sieht ja echt verdächtig danach aus. So hohe RL RL [Rücklauf] Temps kenne ich nur vom der FBH FBH [Fußbodenheizung] bei meinen Eltern. Das ist eine FBH FBH [Fußbodenheizung] die in den 80ern verlegt wurde. Hier habe ich auch lange rumprobiert, bis ich endlich akzeptiert habe, dass die Rohre mit höherem (vergleichbar mit deinen Werten, bzw. noch höher) Rücklauf zurückkommen. Ich würde wohl als Laie folgendes machen:
Erwartungsgemäß würde ich vermuten, dass dann einige Räume zu warm werden (WZ aus der Wertung).
Dann die Daten nach ein 2 Tagen erneut prüfen und dann schaun wir weiter... optimieren kannst du dann auch noch ... :-/ Hast du Zugang zu einer Wärmebildkamera? Die kann bei so etwas sehr helfen... 1 |