« Hausbau-, Sanierung  |

Schraubendübel winddicht?

Teilen: facebook    whatsapp    email
BETA: Zusammenfassung anzeigen
 1  2 
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
7.11. - 11.11.2020
25 Antworten | 9 Autoren 25
1
26
Hi Leute,

wir bekommen nächste Woche neue Möbel im WZ. Dazu muss einige Male die Wand angebohrt und gedübelt werden. Es handelt sich dabei um 3 Außenwände in Summe.
Wir haben zwar kein PH, sind aber nahe dran und hatten seinerzeit einen sehr guten n50-Wert erzielt beim Blower Door-Test.
Frage:
Sollen die Dübellöcher verklebt werden (Pick rein ins Loch, Dübel rein), oder ist das zu vernachlässigen? Will die Montage-Partie auch nicht unnötig nerven.

Wenn winddicht machen, mit was?

Danke!

  •  berhan
  •   Gold-Award
7.11.2020  (#21)

zitat..
Pedaaa schrieb: stimmt, das zeigt, dass so ein Blowerdoor-Test kein wirklich genaues Allerheilmittel ist.
hab schon paar mal z.B. undichte Bodentreppen mitbekommen, mit Kondensatproblemen, trotz super BD-Test Ergebnis

Kommt aufs Messgerät an, wenn das Haus sehr dicht ist, gibt es Geräte welche mit der geringen Leckrate ein Problem haben. Hatte diesebzüglich mit dem Techniker der bei mir den Blowerdoor durchführte (Ing. Enzinger) ein längeres Gespräch, da eine andere Firma bei meinem Haus deswegen scheiterte.

Und ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen das ein offenes Loch (also ohne Dübel aber nicht durch den Ziegel durchgebort) in eine Ziegelwand durch den Innenputz eine Undichtheit produziert.


zitat..
speeeedcat schrieb: Wenn winddicht machen, mit was?

Ich habe bei mir immer PU-Schaum reingespritz und den Dübel nachgeschoben.


1
  •  monika1979
  •   Silber-Award
11.11.2020  (#22)
Also ich hatte heute den 2. Blower Door Test.
Ergebnis 1. Test: 0.35
Ergebnis heute:0.45

Grund dafür ist die HST HST [Hebeschiebetür].. Die war beim ersten Test vorbildlich dicht, beim zweiten Zug es. Nach dem Ableben waren wir dann wieder viel besser (0,38). Werde die Fenster Firma nochmal nachstellen lassen.

Ich habe extra mit den Räucherstäbchen geschaut. Bei den Dübellöchern mit Schrauben zog nichts.
Eine Fehlbohrung im TR hatte ich extra noch nicht verpachtelt, da zog es schon ordentlich. Nach dem Verschließen hat sich aber am Messwert nichts geändert.
Lg Monika

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
11.11.2020  (#23)
danke fürs beobachten! 
Fassen wir zusammen:
- ein Loch in der luftdichten Ebene hat Undichtigkeit zur Folge... welch Erkenntnis 😋 😅 
  Ned bös sein, war lustig gemeint.
  Wenn aber eine, zufällig dichte, Ziegelhohlkammer angebohrt wurde, bleibts natürlich trotzdem dicht. Aber das ist dann eher Glückssache und nicht die Regel

- oft sind die Blowerdoor Tests zu ungenau um solche kleinen einzelnen Undichtigkeiten wirklich zu erfassen.

1
  •  monika1979
  •   Silber-Award
11.11.2020  (#24)

zitat..
Pedaaa schrieb: ein Loch in der luftdichten Ebene hat Undichtigkeit zur Folge... welch ErkenntnisO

Oh ja! :) 😀Wollte eigentlich die Auswirkung testen. Aufgrund der anderen Undichtigkeiten konnte ich das aber nicht feststellen.




1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
11.11.2020  (#25)
Fein, danke für die Info! Lieber einmal zuviel gefragt ;).

zitat..
monika1979 schrieb: Nach dem Ableben waren wir dann wieder viel besser

DAS wird hoffentlich nicht der Fall gewesen sein 😀

1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Passivhaus, Heizlast und die Estrichhöhe