|
|
||
du musst ins webinterface vom Wechselrichter. |
||
|
||
|
||
|
||
Beim Weninterface vom Wechselrichter bekomme ich das zu sehen. Habe alle 3 dann angeklickt, aber nirgends die Batterieeinstellungen gefunden. |
||
|
||
im browser http://192.168.1.10 eingeben |
||
|
||
das ist doch die app zum einrichten computer/laptop nehmen, die ip des WR WR [Wechselrichter] eingeben und als ADMIN anmelden (technician) dort kommst dann beim lastenmanagement/batterie zu den entlade/ladezeiten auch beim WR WR [Wechselrichter] gibts den menüpunkt - damit du die MIN/MAX grenze einstellen kannst gerätekonfiguration und dann bei batterietyp hast deinen HVM/HVS drin und rechts dann SOC auto oder zbsp. 80% für min/max |
||
|
||
danke für Eure Geduld! Peinliche Frage: woher bekomme ich die IP Adresse meines WR WR [Wechselrichter]? |
||
|
||
im browser http://192.168.1.10 eingeben |
||
|
||
|
||
|
||
laut deinem screenshot von oben sollte das die adresse sein gehts auch mit http:// vorne nicht?? welchen router hast du zu hause? fritzbox? irgendwie musst du am router die ip adresse herausfinden |
||
|
||
Ich hatte die Addresse eh mit http:// eingegeben. Ich bin zZ leider nicht zuhause. Erst am Freitag wieder, dann sollte ich meine IP herausbekommen können. DANKE jedenfalls ! |
||
|
||
Ich sehe gerade in der Fronius solar web Einstellung, dass ich nur "GAST" Rechte habe. Die Anlage wurde erst am1 Juli installiert und in Betrieb genommen. Jetzt ist mir klar, warum ich keine Batterieeinstellungen sehen kann. Sollte ich nicht "Besitzer" sein und der Solateur "Anlagenwart" ? |
||
|
||
wenn du nicht zu hause bist,fängst du von auswärts mit der internen ip adresse auch nix an (ohne von) probiers nochmal wenn du in deinem heimnetzwerk bist |
||
|
||
Werde ich machen, danke! |
||
|
||
Ich habe meinen 10 kWh Luna auf 3000 W Ladeleistung begrenzt. SOC Ende Entladung 10% SOC Ende Ladevorgang 90% Das geht sich (bei mir) in den Sommermonaten locker aus, im Winter werde ich die Einstellungen anpassen. Vorher war es so dass der Speicher spätestens bis 11:00 (Sonne vorausgesetzt) mit 5000 W bis 100% vollgeknallt wurde. Finde ich nicht notwendig, und wenn meine Einstellung die Lebensdauer verlängert, warum nicht? Ob es einen Unterschied macht werde ich natürlich nie rausfinden. |
||
|
||
Wenn du einen LFP Akku hast, ist diese Einstellung suboptimal. Lade ihn lieber bis 100% voll |
||
|
||
Fühlt sich ein LFP nicht bei 40-60% Ladezustand am ehesten wohl? Oder geht es hier nur um Balancing, SOC- Berechnung,...) Huawei zeigt mir wenn ich den max.SoC ändere folgende Meldung: |
||
|
||
Jein. Auf der einen Seite ist es für die Lagerung einer Batterie gut, sie im mittleren SoC zu lassen, aber die LFP Zellen müssen kalibriert werden, was nur bei vollen oder leeren SoC passiert (zumindest bei meinen BYD Batterien) Ansonsten driften die Zellen in den Batterieblöcken immer weiter auseinander, was zu Kapazitätsverlust und reduzierter Lebensdauer einzelner Zellen führen kann. |
||
|
||
Muss aber nicht bei jedem Ladevorgang erfolgen. Da reicht bei guten Zellen einmal im Monat. Und der "Drift" fuehrt auch nicht zu Kapazitätsverlust oder reduzierter Lebensdauer. Wie kommst auf sowas? |
||
|
||
Wenn das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] bei einer Zelle die Ladeschlussspannung von 3,65V (im Falle einer BYD HVM/HVS Batterie) sieht, wird die Ladung für alle Zellen beendet. D.h. die Gesamtkapazität der Batterie wird nicht erreicht. So hat zum Beispiel eine HVS 10.2 oder HVM 22.1 Batterie 128 Zellen eingebaut. Hier ein Bild aus einem aktuellen (langen) Thread betreff LFP Kapazitätsverlust im anderen Forum https://www.photovoltaikforum.com/thread/221804-byd-hvm-speicher-kapazit%C3%A4t-fehlt/?pageNo=6 Irgendwo in dem Thread habe ich auch ein andere reproduzierbare Beobachtung betreff BYD HVM 22.1 Batterien zusammengefasst. Wenn man sie zu langsam lädt und entlädt, verlieren sie bis zu 20% ihrer Kapazität. Lädt und entlädt man sie mit mindestens 0,2C, stellen sie wieder die volle Kapazität zur Verfügung. |
||
|
||
Interessant, das bedeutet, dass ich mein "schonendes/langsames" Laden mit 2500W bei meiner 14,2kWh Batterie eher auf 3500W setzen sollte. |
||
|
||
Betreff eigener Erfahrung: Ich habe 3 parallele Anlagen (Fronius Gen24 und BYD HVM 22.1 Batterie). Jede Anlage fährt pro Tag einen ganzen Batteriezyklus, wenn genügend Energie vom Dach kommt. Im letzten Quartal waren das von 91 Tagen, 89 volle Ladezyklen. Über das Jahr kommen ca. 300 volle Zyklen pro Batterie zusammen. Die Ladegeschwindigkeit variert von 0 - 9 kW, je nachdem wie viel Energieüberschuss vom Dach in die Batterien umgeleitet werden kann. Die Entladung ist jeden Abend/jede Nacht statisch auf 2,5kW, 2kW und 1 kW eingestellt. Eine andere Darstellung aus dem Fronius Solarweb. Wieviel Energie nimmt eine Batterie pro Tag auf. Man sieht recht schön, wie gleichmäßig die Batterien jeden Tag Energie aufnehmen und es praktisch keine Variabilität betreff Kapazität gibt. Auch zwischen den 3 Anlagen. Jede HVM 22.1 Batterie hat im 2. Quartal knapp 2.000 kWh Energie aufgenommen und mit einem gesamten Wirkungsgrad (Dach -> AC Verwendung) von 95% wieder abgegeben. Für jede Batterie wird nach 4600 kWh seit Inbetriebnahme (Okt 2023) ein Status of Health von 99% vom BMS BMS [Batteriemanagementsystem] angegeben LG, Andy |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]