|
|
||
@PVAndyE Ich versuche das gerade zu verstehen. Mein Problem ist, dass ich zwei Modulfelder zu je 7,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] habe. Der Gen24 Plus 10.0 ist hier ja eh am Limit mit den 15 kW Generatorleistung. Mein Problem ist, dass er halt recht schnell im Sommer auf die 10,x kW kommt und dann limitiert der Gen24. Einspeisen dürfte ich wohl 17 kW, wobei wir damals nur 13,x kW beantragt haben. Genauer gesagt:
Das wurde mir auch bewilligt (Strombezugsrecht: 17,5 kW). Aber das ergibt sich schon deshalb nicht, weil ich ja mit max. 10 kW AC limitiert bin (durch den Gen24). Der Speicher geht ja davon ab - also ich kann nicht das "mehr" an die BYD schicken um zB. im Sommer zu Mittag jenen DC Teil, der mir sonst verlorenginge durch das Limit des Gen24, zu nutzen. Oder habe ich dich da falsch verstanden bzw. anders gefragt: WAS muss ich umstellen, damit ich bei höherer Generatorleistung (also mehr Leistung vom Dach als die 10 kW), den Mehrertrag in die Batterie schieben kann, ohne, dass mich die 10 kW, die der Gen24 maximal (AC seitig) kann, bremsen? |
||
|
||
Bei mir ist das organisch gewachsen. Zuerst war geplant, einen Gen24 10.0 mit Batterie und 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] zu installieren. Dann ging die Dachmontage so flott und es war noch Platz vorhanden, daß wir die 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] auf 21,56 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] erweitert haben. Die 6,56 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] wurde durch einen gebrauchten Symo 5.0 abgedeckt. D.h. es gab 21,56 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], mit 16 kW WR WR [Wechselrichter] DC Leistung (Der Gen24 kann 11 kW DC), jedoch war der Gen24 zu 150% belegt und der Symo 5 zu 135%. Später wurde das aufgrund der Erfahrungen und Daten optimiert und der Symo 5 durch einen Symo 8.2 ersetzt und 2 der 4 bestehenden Strings zwischen den WR WR [Wechselrichter] durchgetauscht. Jetzt sind die 21,56 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] zu 12 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] am Gen24 und 9,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] am Symo 8 aufgeteilt. Somit hat jeder WR WR [Wechselrichter] eine 120% Belegung und die gesamte (DC) WR Leistung ist 19,2 kW (18,2 kW AC). Für die Batterie ist die DC Leistung maßgeblich. Beispiel für einen super schönen Sonnentag:
Wie gesagt: Über das Jahr war der Mehrertrag (ggü der gleichen Anlage ohne Batterie) mit einer Batterie ca. 15% und mit zwei Batterien wären es 23% gewesen. Der Jahresertrag in normalisierten Einheiten:
Bitte berücksichtigen, daß mein Dach ein Süddach ist. Wenn du ein Ost/Westdach hast, sind die Spitzen und WR WR [Wechselrichter] Limits wesentlich anders. |
||
|
||
Ok also hat das was ich meinte nichts mit der Situation zu tun? Ich dachte, man könnte den Teil, der über das Limit des WR WR [Wechselrichter] geht (also zu mittags), in die Batterie abschöpfen. Dass er bis zu 15 kW unterstützt ist ja super, aber er produziert halt max. seine 10,x kW (im Herbst warens mal 11 kW AC) und das was. Von dem vermutlich höheren Peak im Sommer (also jenem Teil, den ich nicht bekomme und nicht sehe, weil die Kurve abgeschnitten wird), von ca. 10 Uhr bis 14 Uhr, habe ich somit nichts? Ich bräuchte somit einfach einen zweiten 8 kW WR WR [Wechselrichter] - und fertig. Beispiel: |
||
|
||
Da würde ein kleinerer auch reichen.. Die kosten auf Willhaben ein paar hundert Euro. Die Schlüsselfrage ist, ob du dafür die Modulverschaltung am Dach verändern mußt. Bei einem Flachdach nicht so schwierig, wie bei einem Dach mit 45 Grad Neigung. Wenn der Gen24 10.0 auch tatsächlich intern oder extern 15 kW Leistung abgeben könnte, würde er Gen24 15.0 heißen ..... Er muß auch die DC Spannung der Module auf das Spannungsniveau der Batterien konvertieren, damit das zusammenpasst. |
||
|
||
Also habe ich das System schon richtig verstanden. Optimal wären zwei Gen24 Plus 8.0 gewesen - aber auch teurer. Den 12er gab es ja leider noch nicht. Die Verschaltung müsste ich wohl ändern (beide Modulfelder sind gleich groß). Ost-West Anlage auf 18 Grad Satteldach. Nein, da würde ich eher einen 8er dazu nehmen und ein Modulfeld auf den hängen und fertig - oder ich müsste zumindest den 10er gegen den 12er tauschen - was wohl kaum wirtschaftlich sein wird :/ Danke für deine Hilfe :) |
||
|
||
Hallo, würde es auch reichen im Sommer die Batterie erst ab 11:00 zu laden wenn die Mittagsspitze kommt? Mein SE Wechselrichter kann AC 10 kw und Dc 15 kw machen. Damit könnte ich die Spitzen ausnutzen und die 10 kw Einspeiseleistung voll ausnutzen. Da freue ich mich schon auf den nächsten Sommer ☀️ |
||
|
||
Wie geht das, dass er erst über einspeiselimjt in den speicher geht? |
||
|
||
Wie beschrieben. Einfach bei den Batterieeinstellungen im Webinterface des Fronius einstellen. Den Rest macht er alleine .... |
||
|
||
ok muss ich nochmal schauen. nett wäre ein sommer und ein winter "programm" zum wechseln. |
||
|
||
So schaut das bei mir aus. (Ich hatte noch keine Zeit eine Homeautomation Lösung zu bauen, wo das bequemer geht. Kommt nächstes Jahr). Erklärung (Einstellungszeiten für Sommer): Achtung: Mein Verwendungszweck ist anders als bei einem Einfamilienhaus, da ich (a) jeden Tag am Abend die Batterien voll haben möchte und (b) soviel wie möglich Energie zum laden verwenden möchte, die sonst abgeregelt werden würde. Die Einträge bleiben immer, die Zeiten ändere ich ggfs. alle 4-6 Wochen, wenn die Tage kürzer oder länger werden. Eintrag 1: Entleeren der Batterie, damit sie auf 5% ist bevor ein neuer Tag anfängt und das Einspeiselimit Eintrag 2: Mit dem max Ladewert = 0W wartet der WR WR [Wechselrichter] bis das Einspeiselimit erreicht wird, bevor er mit dem Laden der Batterie anfängt. 9 Uhr als Start passt ganz gut, da gegen 9:15-9:30 die Anlage bei Schönwetter in die Einspeisebegrenzung läuft und dann die Ladung anfängt. Eintrag 3: Ditto wie (2) Eintrag 4: Zwansgweise mindestens 3000W, damit die Batterie auf jeden Fall voll wird. Im Sommer ist sie meistens um 14:00 voll. Just to be on the safe side. Bei zu erwarteten längeren Schlechtwetterperioden wo es absehbar ist, daß die Anlage nicht "zuviel" Strom produzieren wird, werden die Einträge (2) bis (4) mit expliziten Werten gefüllt, damit die Batterie am Abend ja voll wird. Das ergibt dann die Ladekurven, die ich oben gepostet habe. 1 |
||
|
||
Mal schauen ob mein alter Symo Hybrid 5.0 (vor Gen24) das auch so kann. Am Mittwoch kommt die Erweiterung auf 30kWp bei 20kW Einspeiselimit. |
||
|
||
Gratulation zur Erweiterung Für diesen Ansatz brauchst du halt etwas mehr WR WR [Wechselrichter] Leistung als das Einspeiselimit ist. Ob es der Symo Hybrid kann, weiß ich leider nicht. Gutes Gelingen. |
||
|
||
Darf ich mich da mit einer Frage anhängen? Ich hab eine Huawei Luna , die im Winter wegen Heizung mit Wärmepumpe nie voll wird - wie funktioniert das Balancing da? Macht es Sinn den min. Soc auf 40% zu stellen damit er wenigstens ab und zu voll wird? Im Sommer würde ich dafür gerne etwas langsamer laden - welche Einstellung ist dafür nötig? Wäre das die erzwungene Ladeleistung? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]