Suche SoleWP <2500GWP mit FBH & HK

   
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  trustme
13.6. - 3.12.2024
13 Antworten | 4 Autoren 13
13
Wertes Forum

ich suche um Vorschläge bzw. euren Kommentar für folgende Heizungsanierung:

Gebäude: Wohnhaus mit angrenzender Praxis
Wohnhaus: 209m² mit Fußbodenheizung aber Heizkamin der durchaus auch gerne benutzt wird
Praxis: 102m² mit Heizkörper

EA: Heizlast (beide zusammen) 11,2kW

_aktuell/20240612512079.png
Ölverbrauch:
worst case:
Praxis bewohnt und mitgeheizt; so gut wie kein Kaminfeuer (Kinder waren zu klein) -->2050l
best case:
Praxis nur bei Bedarf geheizt (1x Woche) und Kamin täglich in Verwendung: -->1300l

Ein Umbau auf FBH ist nicht angedacht.
Die Heizkörper sind 40 Jahr alt, aber prinzipiell noch iO. Mein Bauchgefühl schätzt eine notwenige Vorlauftemperatur bei längerer Laufzeit von 40-45°C.

Bzgl des Hydraulikschema bin ich noch relativ unsicher:
Wenn ich bei Schiedel nach 2 Heizkreisen suche, finde ich nur folgendes:

_aktuell/20240612608099.png
Können bei unterem Schema auch zwei Kreise angehängt werden, muss dies der Hersteller bestätigen, oder sich der Installateur "trauen"?

_aktuell/202406128270.png

_aktuell/20240612784523.png

Und noch ein Nachsatz zur 8er/12 Debatte:
Warum ist die 8er bei der minimalen Teillast der 12er (2,5kW) nicht besser?

_aktuell/20240612247413.png

  •  Markus98
  •   Bronze-Award
14.6.2024  (#1)
Im Forum hier wird man dich zur 8er raten. Habe mich mit über 2000 Liter Heizölverbrauch + Kaminofen den wir öfter nutzen auch dafür entschieden.
Stärkere Wärmepumpen haben meist bessere COP/SCOP Werte, weil Standbyverbräuche, Pumpen etc. (Nebengeräusche) auch mitreinspielen.

Zur Hydraulik können andere mehr sagen. Eine Möglichkeit wäre der gleitente Betrieb. 
Welche Heizkörper sind verbaut? Eine Möglichkeit wären Typ33 oder gleich auf Wandheizung zu gehn (wenn möglich). Wandheizung wird gefördert und die Frage nach der Hydraulik würde sich erledigen.

1
  •  trustme
14.6.2024  (#2)
Danke für deine Antwort. Habe ich es richtig interpretiert, dass bei Dir die erste Heizperiode mit der WP WP [Wärmepumpe] erst noch ansteht? Bin auf deine Eindrücke schon sehr gespannt.

Ja das ist verständlich, dass bei höheren Leistungen die Verluste geringer auftragen.
Trotzdem, in dem oben gezeigten Bild gehe ich von der Minimalleistung der 12er (2,5kW) aus.
Dieser Leistungspunkt ist bei der 8er dann 40% Verdichterfrequenz. Im ersten Beitrag habe ich fälschlicheweise mit der Minimalleistung der 8er statt den 40% (2,5kW) verglichen.
--> Also hier die korrigierten Werte.. --> 2,5kW 12er um 0,2 Leistungszahl besser als 8er

_aktuell/20240614697289.png

Zu den Heizkörpern muss ich sagen, dass die Räumlichkeiten vor <6Monaten saniert wurden. (mehr optisch als kernsaniert, sonst hätte ich natürlich FBH FBH [Fußbodenheizung] reingemacht)
Typ33 ist sicherlich eine gute Möglichkeit, da diese auch erst bei Notwendigkeit getauscht werden können.

Bzgl der Hydraulik hoffe ich auf eure Vorschläge.

1
  •  Markus98
  •   Bronze-Award
14.6.2024  (#3)
Ja die 12kW Variante ist bei den verglichenen Heizlasten ein wenig effizienter.
Dafür kann die 8kW bei B5/W35 minimal 1,26kW mit 250W und die 12kW bei B5/W35 minimal 2,58kW mit 480W. Der bessere COP bringt nichts, wenn die Modulation nicht zum Haus passt. Wenn die größere ins takten kommt, zieht die mehr an der Quelle und die Soletemperaturen gehen runter -> höherer Temperaturhub -> schlechterer COP. Noch dazu kostet die 12kW (die eigentlich eine 15kW ist) mehr -> mit dem ersparten Geld ein paar PV Module mehr aufs Dach, kommt aufs Jahr günstiger als wenn die Wärempumpe in der Theorie 5% Effizienter ist.

Wir sollten die 8kW im Herbst bekommen.

Würde alles auf einen Heizkreis hängen und bei Bedarf auf Typ33 umändern. Außerdem gibts ja auch noch die Möglichkeit eine Klimaanlage in die Praxis zu hängen. Damit lässt sich diese auch flott aufheizen und im Sommer kühlen. 

Kühlen -> du nimmst eh die HK oder?

1


  •  Akani
14.6.2024  (#4)
Hydraulik ist recht simpel. 
Direkter Heizkreis, Heizkurve sauber anpassen. Bei zu kühlen Räumen die Heizkörper vergrößern.
Wichtig ist den Hydraulischen Abgleich über Masenstrom am Heizkörper

1
  •  trustme
15.6.2024  (#5)

zitat..
Kühlen -> du nimmst eh die HK oder?

Kühlen habe ich bis jetzt noch nicht am Schirm.
Prinzipiell bekomme ich über die KNX Schalter den Taupunkt berechnet und könnte dann das Thermostat am HK und die Vorlauftemperatur reglen? Oder wie wird dies gemacht?

Hydraulik:

  • Also entwerder alles zusammenhängen und die HK werden nur über das Thermostat zu/abgeschaltet.

  • Oder die FBH FBH [Fußbodenheizung] mit Mischer (und Pumpe?) von der HK-Vorlauftemperatur runtermischen.

    --> Wenn die HK grenzwertig dimensioniert sind, dann würde das Wohnhaus durch die FBH FBH [Fußbodenheizung] "überheizt" werden, bevor in der Praxis eine Wunsch-temperatur erreicht wird.
    Ohne Einzelraumregelung habe ich dann keine Möglichkeit die FBH FBH [Fußbodenheizung] wegzuschalten?
Eine Verständisfrage:
Auch ein Schichtpuffer für Friwa "als Weiche" - wie es mir der Installateur angeboten hat - wird hier als Parallelpuffer interpretiert?

_aktuell/20240615473474.png
Frage: würde es hier Sinn machen, mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] "unten" und den HK mittig aus dem "Puffer" rauszugehen? Könnte man sich dann den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Mischer sparen?


1
  •  Akani
16.6.2024  (#6)


_aktuell/20240616180041.jpg sorry hatte deine FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht aufm Schirm, so wäre ein hydraulikbeispiel.
Bitte keine Puffer verwenden, sonst wirds blödsinn

1
  •  trustme
28.11.2024  (#7)

zitat..
Akani schrieb:

sorry hatte deine FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht aufm Schirm, so wäre ein hydraulikbeispiel.
Bitte keine Puffer verwenden, sonst wirds blödsinn

Danke für das Schema.
 
  • Kann hier der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreis auch ohne den HK-Kreis vorsorgt werden?
    FBH = Wohnhaus
    HK = Praxis, welche nicht nimmer beheizt werden muss.
    Die Thermostate bei den HK machen zu, aber durch die HK-Ringleitung fließt es trotzdem?

    Zurückkommend zum vorgeschlagenen Schema FrischwasserPuffer:
    Kann man es beziffern, um wie viele °C die Temperature im Puffer höher sein muss, damit genügend Wärmeübergang zur gewünschten Soll-Temperatur besteht.
    Also zB VL VL [Vorlauf] gewünscht = 40°C --> notwenige Puffer Temperature Überhöhung?


1
  •  Akani
28.11.2024  (#8)
Bei einem Friwa Puffer ca 5k Überhöhung, kommt aber immer aufs jeweilige System an wie groß der Plattenwärmetauscher ist.
Wenn du die Heizkörper im gleitenden Kreis mit Thermostaten fahren willst, musst du einen Serienpuffer im Rl mit einbinden, sonst würdest du den Heizkreis ab.
Es macht aber auch bei Heizkörpern keinen Sinn wieder ab zu drehen, da die Wärmeabgabe bei niedrigen Systemtemperaturen das aufholen nicht schaffen.
Auch hier gilt 24/7. Last die Kisten doch einfach arbeiten. 

1
  •  trustme
29.11.2024  (#9)
Danke für die Erklärung.
Überspitzt ausgedrückt kann ich die Thermostate abschrauben, da sie eh nicht zumachen solln..

zitat..
Akani schrieb:

Bei einem Friwa Puffer ca 5k Überhöhung, kommt aber immer aufs jeweilige System an wie groß der Plattenwärmetauscher ist.

Zum Friwa Puffer wurde mir jetzt noch bestätigt, dass das Medium direkt durchfließt, also kein Wärmetauscher vorhanden ist.

Ich nehme nun mit, dass sich die VT nach dem "höchsten" Anforderer richtet (HK-Kreis) und die FBH FBH [Fußbodenheizung] sich runtermischt.

Nun soll natürlich versucht werden mit möglichst geringer VT im HK-Kreis auszukommen.
Aktuell scheint 40°C VL VL [Vorlauf] bei 5°C Außentemperatur ausreichend zu sein.
Das Wasser kommt schließlich mit 38°C in den HK rein und verlässt ihn mit 28°C.
  • Ist hier ein HK-Tuning mittels Lüftern (erzwungene Konvektion ala SpeedComfort) sinnvoll?
  • Oder ist hier ein 33er HK dienlicher? (aktuell ist etwas Richtung 21er verbaut)


1
  •  Akani
30.11.2024  (#10)

zitat..
trustme schrieb: Zum Friwa Puffer wurde mir jetzt noch bestätigt, dass das Medium direkt durchfließt, also kein Wärmetauscher vorhanden ist

Wie meinst du das?
Ist hier ein Puffer mit Innenliegender WW WW [Warmwasser]- Wendel gemeint?.

zitat..
trustme schrieb: Ich nehme nun mit, dass sich die VT nach dem "höchsten" Anforderer richtet (HK-Kreis) und die FBH FBH [Fußbodenheizung] sich runtermischt.

Richtig.
Mit den Heizkörpern würde ich es ausprobieren wo die Heizfläche vergrößert werden muss.
Klar 33er sind immer noch einwickeln besser aber Optisch nicht jedermanns Sache.

zitat..
trustme schrieb: Thermostate abschrauben, da sie eh nicht zumachen solln..

Richtig weil du die Temperatur der Heizkurve so einstellen wirst bis die WP WP [Wärmepumpe] die RT RT [Raumtemperatur] hält ohne per Handbremse ein zu greifen


1
  •  trustme
2.12.2024  (#11)

zitat..
Akani schrieb:

Wie meinst du das?
Ist hier ein Puffer mit Innenliegender WW WW [Warmwasser]- Wendel gemeint?.

Ja, ich gehe davon aus, dass die ersichtlichen Wendel lediglich für die WW WW [Warmwasser]-Bereitung dienen.
Heizungswasser strömt rein, zerstörrt hoffentlich nicht die Schichtung, fließt auf der anderen Seite wieder raus und geht anschließend in den HK-Kreis bzw wird runter gemischt für FBH FBH [Fußbodenheizung].

_aktuell/20241202583246.png


1
  •  RaBo76
2.12.2024  (#12)
Hallo, der dargestellte Puffer scheint mir für diesen Anwendungsfall generell nicht geeignet zu sein. Als Minimalanforderung würde ich eine Schichttrennplatte im Puffer zw. WW und Heizbereich und Einströmschikanen oä. voraussetzen (zumindest sieht man in der Zeichnung nichts davon).
Mit der Hydraulik lt. dem Originalplan würde jedenfalls auch der volle Volumenstrom der WP WP [Wärmepumpe] immer durch den Puffer gehen und dort sein "Unheil" mit dem Warmwasser anrichten.

Ich bin kein Heizungsbauer oder Planer aber aus Erfahrung mit meinem eigenen Puffer kann ich sagen, dass man jedenfalls den Heizkreis schon vor dem Puffer abgreifen sollte. Wenn schon Puffer, dann die Heizkreise direkt von der WP WP [Wärmepumpe] versorgen lassen und in den Puffer kommt dann nur mehr der restliche "Volumenstromüberschuss", den die HK Pumpen nicht absaugen (siehe T-Stück im geänderten Plan).

_aktuell/20241202855340.png

1
  •  Akani
3.12.2024  (#13)
Wenn das Schema so umgesetzt ist dann hast du einen Parallelpuffer mit Frischwasserwendel. Der zerstört die Schichtung im Warmwasser.
Heizkreise gehören hier raus und gleiten direkt über WP WP [Wärmepumpe] gefahren

1