Tiefenbohrung: Soletemp jetzt schon -4°C erreicht

  
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 
  •  wienerperger
22.11. - 23.11.2024
43 Antworten | 15 Autoren 43
1
44
Hallo Zusammen,

grad mal die Heizsaison quasi angekratzt, bin ich mit den Soletemperaturen schon relativ niedrig (?) am Weg, hier mal ein Screenshot aus dem Myuplink:

Erreichte kurzfristig Sole aus -4°C, habe die Begrenzung auf -6°C gestellt.


_aktuell/20241122836346.png

Mein Setup:
KNV 1156-6, Greenwater 300l, 140m Tiefenbohrung mit Simplexsonde (lt. geol. Gutachten ca. 65W/m Entzugsleistung, reiner Fels gleich nach 2m = ca. 9kW), Heizlastschätzung  bei ca. 6kW; erste Heizsaison mit kleinen noch offenen Wärmebrücken an den Laibungen (gefüllter Ziegel, wird noch gemacht!), Außentemp war nur um 0°C

Die "Taktung" von gestern war ein Fehler von mir, hatte das 3Wegeventil zum Poolwärmetauscher (Indoorpool!) hin fälschlicherweise zugedreht und erst später bemerkt, "Alarmabstellung Hochdruck" ;)

was ich bemerke ist, dass ich relativ schnell ins negative komme, dann aber auch wieder relativ schnell steige, wenn die Kompressorfrequenz wieder etwas runter geht. Mit dem Solevorlauf bin ich noch stets im positiven Bereich.

Habe hier im Forum schon gelesen, dass es wohl bei TB schneller geht ins negative zu kommen und dass es sich eher wie ein Gummibandl verhält, im Gegensatz zu den "heißeren" RGKs ;)

Wie weit kann ich mit dem Rücklauf bzw auch Vorlauf noch runtergehen? Sieht hier jemand ein Problem, da diese Temperaturen jetzt schon auftreten?

Besten Dank!
WPWP [Wärmepumpe]

  •  ds50
  •   Gold-Award
23.11.2024 9:27  (#41)
Danke für den Zugriff, würde sagen, der war nötig. 🤪

Hab jetzt nicht viel Zeit, deswegen in Kürze:

Du hast einen Greenwater, da kommt man normalerweise mit 1x Laden am Tag durch - und nicht 200x (überspitzt formuliert):


_aktuell/20241123948036.png

Geschätzt ist "Torte" mit dem Betriebsvorrang auf Auto gestellt. Hier sollte man BW auf 180 und Heizung auf 0 stellen, BW Auto unbedingt auf aus. Das verbessert schon einiges.

K.A. ob bei dir die GP1 mit Absicht auf 100% läuft oder nicht.

Heizkurve 2/0 wird garantiert zu kalt werden - bei -2,7°C ist der berechnete VL VL [Vorlauf] auf 21,3°C, das geht, wenn man eine Pinguinfamilie ist. Bei mir gäbe das wildes Gezeter. 😂
Probier mal 2/+2 zum Start (oder 3/+1, falls der Dämmstandard nicht ganz so toll ist).

Die WW WW [Warmwasser] Bereitung des Greenwater funktioniert effiziente auch ganz anders, da gibt es schon einige Threads hier im Forum.

Soweit nur mal ein allererster Überblick. In den Settings sind sicher noch weitere Leichen versteckt.

EDIT: Hab erst jetzt dein Post gelesen. Die IBN Einstellungen sind erfahrungsgemäß leider tw. Schrott. 😭

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
23.11.2024 11:24  (#42)

zitat..
wienerperger schrieb: Pool hatte ich deaktiviert für heute. Da aber kein Bedarf sonst mehr war, habe ich ihn heute um ca. 18:00 mal wieder aktiviert. Es fehlen lediglich ein paar Laibungen bei den Fenstern, die noch nicht sauber gedämmt sind... Gut, spachteln muss ich auch noch außen, macht sicher auch noch was aus....

äh, und da unterhalten wir uns um niedrige soletemps?
du prügelst die bohrung neben dem unfertigen haus noch mit dem pool runter...

da muss man dann mal rechnen, was davon real der heizwärmebedarf vom fertigen haus gewesen wäre.

spachteln versteh ich jetzt als : das haus hat n löchrigen wollpulli an, ohne windbreaker.
kühlt also bei jedem windhauch bis auf die haut aus.
macht sicher doppelte heizlast.
 
in den pool geht anteilig wieviel?

ich sach mal so dahin: fertiges haus ohne pool würde bei 0AT wohl nur ein viertel ziehen.

ist der pool in der auslegung zur bohrung mit drin gewesen?


1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
23.11.2024 11:31  (#43)
Es gibt für alles eine Erklärung. 😅
Was ist das für ein Pool? Der frisst wahrscheinlich mehr als dir bewusst bzw lieb ist. 