Danke für den Zugriff, würde sagen, der war nötig. 🤪 Hab jetzt nicht viel Zeit, deswegen in Kürze: Du hast einen Greenwater, da kommt man normalerweise mit 1x Laden am Tag durch - und nicht 200x (überspitzt formuliert): Geschätzt ist "Torte" mit dem Betriebsvorrang auf Auto gestellt. Hier sollte man BW auf 180 und Heizung auf 0 stellen, BW Auto unbedingt auf aus. Das verbessert schon einiges. K.A. ob bei dir die GP1 mit Absicht auf 100% läuft oder nicht. Heizkurve 2/0 wird garantiert zu kalt werden - bei -2,7°C ist der berechnete VL VL [Vorlauf] auf 21,3°C, das geht, wenn man eine Pinguinfamilie ist. Bei mir gäbe das wildes Gezeter. 😂 Probier mal 2/+2 zum Start (oder 3/+1, falls der Dämmstandard nicht ganz so toll ist). Die WW WW [Warmwasser] Bereitung des Greenwater funktioniert effiziente auch ganz anders, da gibt es schon einige Threads hier im Forum. Soweit nur mal ein allererster Überblick. In den Settings sind sicher noch weitere Leichen versteckt. EDIT: Hab erst jetzt dein Post gelesen. Die IBN Einstellungen sind erfahrungsgemäß leider tw. Schrott. 😭 |
||
|
||
äh, und da unterhalten wir uns um niedrige soletemps? du prügelst die bohrung neben dem unfertigen haus noch mit dem pool runter... da muss man dann mal rechnen, was davon real der heizwärmebedarf vom fertigen haus gewesen wäre. spachteln versteh ich jetzt als : das haus hat n löchrigen wollpulli an, ohne windbreaker. kühlt also bei jedem windhauch bis auf die haut aus. macht sicher doppelte heizlast. in den pool geht anteilig wieviel? ich sach mal so dahin: fertiges haus ohne pool würde bei 0AT wohl nur ein viertel ziehen. ist der pool in der auslegung zur bohrung mit drin gewesen? |
||
|
||
Es gibt für alles eine Erklärung. 😅 Was ist das für ein Pool? Der frisst wahrscheinlich mehr als dir bewusst bzw lieb ist. |
||
|
||
Danke für eure Beiträge! bin vor kurzem wieder heimgekommen, deshalb erst jetzt die Antworten: die war auf alle 3 BW / Heizung / Pool mit 30 eingestellt.... habe dazu mal auf Auto geschaltet und siehe da, die Wärme-Bereitstellungsleistung sank und die WP WP [Wärmepumpe] moduliert nun brav... vorher hat sie einfach mit hoher Verdichterdrehzahl reingeballert... Könnte DER Fehler gewesen sein, wenn ich mein Bohrloch dazu in kurzer Zeit so hoch belaste?! Stelle um, 180 für Brauchwasser und 0 für Heizung... Was sollte noch für den Pool eingestellt werden? war keine Absicht! Was würdest hier erwarten? habe die aktuelle 2er um +2 erhöht! Danke für den Tipp, hatte ich mir gar nicht wirklich angesehen das Thema mit der Heizkurve *indenbodenschäm* die Nachlese schreibe ich auf meine Todoliste! Das Gefühl habe ich auch....^⁺ wieder ein Tausender in den Wind gefeuert... geht einfach zu schnell wenn man baut, und das zachste ist einfach, der 1000er geht sowas von unter! Ärgerlich aber habe vermutlich schon mehr Geld verbrannt mit anderen Aktionen (Angebote zu wenig verglichen, was Einreden lassen und undund) jop, da war sie aber nachdem kein Bedarf mehr anstand auf ca +8°, worauf ich einfach mal schauen wollte, wie schnell diese wieder niedergeprügelt wird indem ich mal für kurze Zeit den Pool heize. Geht relativ schnell, die Leistung ist aber auch mit 8kW auf Vollgas, habe ich mal auf 6kW begrenzt. gute Erklärung, ist "nur" noch im EG der Halbe Stock, da ich dazu noch auf das Gerüst warte. Bekomme ich die Woche und wird dann gleich gemacht, da jetzt eh gottseidank +10°C gemeldet werden für die Woche. habs mal hier abgeschätzt vor längerer Zeit, quasi zu vernachlässigen: ca. 270W thermisch um die Temperatur zu halten, gibt ca. 6,4kWh / d. War mit Zieltemperatur 27°C berechnet, fahren aber 24-25° da Sportbecken mit Gegenstromanlage, reicht völlig aus für uns ;) https://docs.google.com/spreadsheets/d/17FMTY8w-cnBomdqFq718JQJ49FgcJFte/edit?usp=sharing&ouid=107507815513644860037&rtpof=true&sd=true gibt es fast immer - ein Indoorpool, derzeit ist dieser sogar komplett von der Heizung genommen wegen einer Undichtheit und hat 21°C - der Poolbauer sucht kommende Woche das Leck mit dem Trockenanzug, welch ein Weichei :D |
||
|
||
Das würde ich nochmal hinterfragen, kommt mir arg wenig vor. Liefer mal paar Details. Hauptwärmeverlust Indoor ist Verdunstung - ist der Pool abgedeckt? Isoliert? Verlust ins Erdreich? Wie wird der Poolraum beheizt? "Heizlastabschätzung 6kW" - wie wurde der Pool da gerechnet? |
||
|
||
Ist im google sheet berechnet, was ins Erdreich geht (20er xps úberall). Pool bekommt die Woche eine Rollabdeckung die die Verdunstung eindämmt, habe mal Uwert dorthin zum Raum nit 2 W/m²K angenommen. Was nicht drin ist, ist wenn man schwimmt, da verdunstet sicher mehr, merkt man auch weil die Raumluftfeuchtigkeit ansteigt. Bis jetzt war der Pool quasi nicht geheizt, nur einmal aufgeheizt weil dann die Undichtheit festgetstellt wurde. Hat jetzt knapp 21 grad. Die Heizlast war ursprünglich falsch berechnet - hab dann hier im Forum gepostet und da kamen wir real auf ca. 5-6kW. Such den post nochmal raus, schreib grad vom Handy aus ;) |
||
|
||
greife nochmals die Beobachtung von Bianci auf: habe im Diagramm berechneter vorlauf mit Aussentemp dargestellt - erschließt sich mir nicht wie der Zusammenhang ist: Bildquelle: https://i.imgur.com/gYFs0tK.png ist genau hier die Krux? habe heute rumgespielt und die maximale VL VL [Vorlauf] Temp interessehalber von 30 auf 28 gestellt und zack, der berechnete Vorlauf war dann von 30° sofort auf 28°... Warum will die Pumpe gleich auf die maximaltemperatur gehen? edit: da hat wohl kurz mal die Sonne draufgescheint auf den Außensensor, ist mir noch nicht aufgefallen. Werde ihn neu positionieren im Schatten. Aber geht eh um die Zeit in der Nacht auf heute - war immer über 0°C und trotzdem waren die 30°C maximale VL VL [Vorlauf] Temp berechnet... |
||
|
||
Hast du einen Innenraum Temperatursensor? |
||
|
||
Ja im Technikraum ist der. |
||
|
||
Ist es da etwas kühler? Vielleicht überschreibt der die Heizkurve oder so. Ich würde den deaktivieren. |
||
|
||
Wird die WP WP [Wärmepumpe] mit Außenfühler oder Innenfühler betrieben? |
||
|
||
Einfluss Wetter und Smart Pricing eingestellt? |
||
|
||
etwas Kühler nur. Deaktiviere ich! sowohl als auch. Hat wie schon erwähnt ein KNV Techniker in Betrieb genommen. nein und nein. Habe nur einen Monats-Floater Stromtarif. |
||
|
||
Dann nimm den Innenfühler aus den Einstellungen mal raus. WP rein nach Außenfühler fahren. Ich gehe mal stark aus, bei der neuen Serie wird sich ja nix geändert haben. |
||
|
||
Ist gemacht: |