Liebe Foranden,

nach 2 Jahren im Haus wird es Zeit für einen Heizungsstriptease.

Vorneweg: wir sind mit der Heizung absolut zufrieden, die Räume sind ideal tempariert, die Heizkurve ist flach, das Warmwasser warm, und das Allerwichtigste: der Stromverbrauch der Wärmepumpe ist minimal:

  2022 2023 Diff
Heizung 900 kWh 917 kWh +17 kWh
Warmwasser 827 kWh 665 kWh -162 kWh
Auto - 1115 kWh +1155 kWh
Haushalt 1967 kWh 1927 kWh -40 kWh

Genaueres dazu hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-unser-erstes-jahr-im-haus/69930_19#770133

Es gibt also eigentlich keinen Grund, da irgendwas anzugreifen.

Gar keinen?

Nein, ein von unbeugsamen Heizungsnerds bevölkertes Energiesparhaus-Forum hört nicht auf, der Installateurszunft Widerstand zu leisten.
Und so habe auch ich mal der Heizung "unter die Haube" geschaut, um zu sehen, was der Installateur so verbrochen hat. As it turns out: einiges.

Die Wärmepumpe:

Bei der Wärmepumpe handelt es sich um eine Vaillant aroTherm VWL 75 AS mit uniTower VWL 78/5 IS und multiMATIC700 Bedienelement.

Die Konfiguration/Informationen:

UniTower  
Kompressorstart Heizen ab -60 °min
Kompressor Hysterese Heizen 7 K
max. Restförderhöhe 900 mbar
Betriebsart WW WW [Warmwasser] ECO
max. Dauer Sperrzeit 5h
Sperrzeit nach Einschalten der Spannungsvers. 0 min
Leistungsgrenze Heizst. 4 kW
Flüsterbetrieb Kompressor 0,4
Sanfte Modulation Ja
Softwareversion 00 0351.05.22
Softwareversion 01 0351.05.22
Softwareversion 02 0360.02.02

multiMATIC:

Wasserdruck 1,5 bar
   
Frostschutzverzögerung 4h
AT Durchheizen aus
   
Regelmodule  
Regler 6.14
Wärmepumpe 1 5.22
Zusatzmodul WP WP [Wärmepumpe] 5.22
   
adaptive Heizkurve Nein
Betr.artwirkung konf. Alle
Hypridmanager Bivalenzpunkt
Bivalenzpunkt Heizung 0 °C
Bivalenzpunkt WW WW [Warmwasser] -7 °C
Alternativpunkt aus
Temp. Notbetrieb 25 °C
Energieversorger WP aus
Zusatzheizgerät für WW+Hz
PV Puffersp. Offset 10 K
   
Konfiguration Systemschema  
Systemschema 8
   
Zusatzmodul  
Multifunktionsausg.2 Zirkul.p.
Multifunktionseing. 1xZirkul.

 

Heizkreis1  
Kreisart Heizen
Status Heizbetr.
Vorlaufsolltemp. 29 °C
AT-Abschaltgrenze 20 °C
Heizkurve 0,1
Minimaltemperatur 15 °C
Maximaltemperatur 45 °C
Modus Auto Off Nacht
Raumaufschaltung Aufschalt.
Kühlen möglich Nein
Pumpemstatus an
   
Heizung  
Zone aktiviert Ja
Tagtemp. Heizen 23 °C
Nachttemp. Heizen 21 °C
Zonenzuordnung VRC700
   
Warmwasserkreis  
Status Zonenventil auf
Warmwasserkreis  
Speicher aktiv
Warmwasser 50 °C
Speicherladepumpe aus
Zirkulationspumpe aus
Legionellenschutz Tag aus
Hysterese Speicherladung 5,0 K
Speicherlad. Offset 6 K
max. Speicherladez. 60 min
Sperrzeit WW WW [Warmwasser]-Bedarf 60 min
Ladepumpe Nachlaufzeit 5 min
Paral. Speicherlad. aus

Der erste Schrecken: die Takterei

Letzten Winter habe ich mir (motiviert durchs EFH) mal angesehen, wie schlimm unsere LWP LWP [Luftwärmepumpe] taktet und musste feststellen: zu oft. Im November 22 lag der Durchschnitt bei 16 Kompressorstarts pro Tag (inkl. WW). Daraufhin habe ich folgende Zeitfenster eingestellt, und konte die Takterei unter 10 Starts/Tag drücken:

Heizen: 2:00-6:00, 7:30-14:00, 16:00-22:00

Warmwasser: 5:30-8:30, 17:00-20

Mit diesen Zeitfenster konnte der WAF hoch gehalten werden.

stay tuned...

von Puitl, Aurelius

  •  Gemeinderat
22.2.2025  (#121)
Laut Vaillant funktioniere die Anlage so, dass es bis 0,8 bar egal sei. Bei 0,6 schaltet sie ab.

Manche haben 1,0 bar und das scheint kein Problem zu sein.

Ich habe mit 1,7 bar auch keinen Unterschied gemerkt.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
22.2.2025  (#122)
die anlage läuft zwar weiter, aber das MAG ist ja irgendwann aus dem regelbereich raus.
allein der statische druck im haus bei 10m anlagenhöhe ist ja schon 1 bar.

bei 1,6bar müsste der vordruck schon auf 1,3 bar eingestellt worden sein.
original sind da meist 1,5 bar drin.

bei 1,5bar vordruck sollte der anlagendruck um 1,8bar liegen.

also MAG prüfen und druck anpassen.
passiert nix schlimmes, aber kann zu unterdruck in der saugseite der pumpe führen.

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
22.2.2025  (#123)

zitat..
gdfde schrieb: Dafür kannst du dann alle 2-3 Jahre den Installateur antanzen lassen, dass er dir aufbereitetes Heizungswasser mit einer Pumpe in deine Heizung nachfüllt..

Erst die vorige Woche wieder etwas Heizwasser nachgefüllt, von 1,6 bar auf 2,0 bar. Zuerst etwas zuviel erwischt, und es waren 2,2 bar. Dann nachgeschaut, wie hoch der Druck bei Inbetriebnahme war, da waren 1,9 bar vermerkt.  Somit dann etwas Wasser abgelassen, bis auf 2 bar. Obwohl normales Leitungswasser drinnen ist, war bzw. ist das Wasser glasklar! 


1
  •  tomsl
  •   Bronze-Award
23.2.2025  (#124)
Nächstes Update:

Endlich habe ich Verbrauchswerte für einen vollen Tag. Das war gestern, Heizung und Warmwasser:


_aktuell/2025022353226.png

Nun interessiert mich natürlich der Verbrauch an einem ähnlichen Tag mit der gleichen Durchschnittstemperatur, hier der 5. Februar:


_aktuell/20250223539261.png

Insgesamt also 1,6kWh weniger. Allerdings hatten wir laut Wetterstation gestern etwas mehr Sonnenschein.

5. Februar:


_aktuell/20250223766436.png

Gestern:

_aktuell/20250223427443.png

Es dürfte also in etwa gleich geblieben sein, mit Tendenz zu geringerem Verbrauch.

Und hier die Kompressorstarts:


_aktuell/20250223913831.png

Ich bin entzückt, speziell im Vergleich zu vorher.

Eventuell könnte ich das Energieintegral noch reduzieren? Aktuell habe ich es auf -100° gesetzt.

1
  •  Gemeinderat
23.2.2025  (#125)

zitat..
altehuette schrieb:

──────..

Erst die vorige Woche wieder etwas Heizwasser nachgefüllt, von 1,6 bar auf 2,0 bar. Zuerst etwas zuviel erwischt, und es waren 2,2 bar. Dann nachgeschaut, wie hoch der Druck bei Inbetriebnahme war, da waren 1,9 bar vermerkt.  Somit dann etwas Wasser abgelassen, bis auf 2 bar. Obwohl normales Leitungswasser drinnen ist, war bzw. ist das Wasser glasklar!

Bis zur Menge des Ausgleichsgefäßes sei das kann Problem, meinte der Insti zu mir. Habe auch keine Probleme mit dem Wasser. 