« Heizung, Lüftung, Klima  |

·gelöst· Unsicher korrekte Auslegung Heizsystem LWP

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4 
  •  WolfiMa
16.2. - 1.3.2023
63 Antworten | 19 Autoren 63
2
65
Hallo Zusammen,

bin zwar schon länger im Forum unterwegs und beim einlesen eurer Themen bzgl richtiger/verbesserter Auslegungen beim Heizsystem mit LWP LWP [Luftwärmepumpe].

Nach Recherchen hab ich die Vermutung das mein System wie leider üblich zu groß dimensioniert ist.

Wir haben 190m2 WFL (EG+OG) und folgendes System verbaut:
Ultra Source B Compact C 11/200
200l Warmwasserspeicher direkt integriert
Heizleistung modulierend von 2,8-10,2kW
FBH + BKA (3 Verteiler) --> hierfür einen extra 200l Pufferspeicher

+ eine WRL FR301 mit Wärme und Feuchterückgewinnung

Anbei noch der Energieausweis mit den Berechnungen. Hier steht klar was von 6,1 kW Heizlastabschätzung - gerechnet wohl bei den Max Verhältnissen.

Bin zwar noch Laie aber denke
1. zu groß dimensioniert, die 8 kW hätte es auch getan. + die WRL hilft mir im Gesamtsystem auch noch  in Bezug Heizlastsenkung!?
Meinung vom Installateur war --> Energieausweis angesehen aber das sind Berechnungen ( denke wofür macht man es wenns am Markt ohnehin ignoriert wird emoji( ). Man rechnet 50W je m2, somit bei uns 9,5kW, somit geht sich die 8er nicht aus.

Schaut bitte mal drüber ob die Auslegung vlt doch nicht so falsch ist und wir ein halbwegs funktionierendes System haben. Aktuell läuft bereits das Estrichheizprogramm.

lg 

2023/20230216469458.jpg

2023/20230216781624.png

2023/20230216386516.jpg

2023/20230216817706.png


  •  uhim
  •   Bronze-Award
26.2.2023  (#61)

zitat..
Akani schrieb:

Ich bezweifle, denn wenn es ja so interessant is sollte es längst passiert sein. Also arbeitet ne riesen Firma mit elend Potential weiter wie vor 20 Jahren🤬😡😪

Das ärgerliche bei der derzeitigen Nachfrage ist ja, dass es wirtschaftlich (Geld pro Zeit) für einen Installateur durchaus Sinn macht einfach eine überdimensionierte LWP LWP [Luftwärmepumpe] (möglichst Monoblock) zu verkaufen.
Minimaler Aufwand - da brauchst vom Baumeister ein Fundament, da vom Elektriker ein Kabel - und wenn die LWP LWP [Luftwärmepumpe] da ist noch Vor- und Rücklauf angeschlossen. Dafür hat er ein teures Gerät mit gutem Aufschlag verkauft und macht vielleicht noch viele Jahre mit dem Service ein Geschäft.
Wenig Aufwand, gutes Geld, es wird auf jeden Fall warm. Der typische Kunde ist zufrieden und hat keine Ahnung ob es besser gegangen wäre. Der Stromverbrauch ist bei unterschiedlichen Häusern und Nutzungsverhalten eh nicht wirklich vergleichbar.
Und die paar Nerds und Besserwisser hier die alles in Frage stellen - na gottseidank bleiben ihm diese Problemkunden erspart 😂


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo WolfiMa,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Unsicher korrekte Auslegung Heizsystem LWP

  •  stfn
27.2.2023  (#62)
"Anbei noch der Energieausweis mit den Berechnungen. Hier steht klar was von 6,1 kW Heizlastabschätzung - gerechnet wohl bei den Max Verhältnissen. "
Wo/wie kann man das aus dem Energieausweis herauslesen?


1
  •  hielvis
1.3.2023  (#63)

zitat..
stfn schrieb:

"Anbei noch der Energieausweis mit den Berechnungen. Hier steht klar was von 6,1 kW Heizlastabschätzung - gerechnet wohl bei den Max Verhältnissen. "

Wo/wie kann man das aus dem Energieausweis herauslesen?

3. Bild vorletzter Wert: "Gebäude-Heizlast Abschätzung"


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Preisunterschied zwischen aWATTar Tarif auf KNV F1155 und Webseite