  •  humi
31.5. - 8.8.2012
135 Antworten 135
135
Hab jetzt meine erste wirklich Aussagekräftige Verbrauchsrechnung bekommen.
LWWP inkl. Warmwasser haben wir 5.353 kw/h Strom benötigt bei einer Temperatur von ca. 23-23,5° im Haus.
= Energiekosten von 349,30 €
= Netzdienstleistung 191,05
= Steuern und Abgaben 95,29
= Umsatzsteuer 127,13
ist ein Gesamtpreis von 762,77€ für Heizung und Warmwasser.

Ist doch mehr als ich erwartet habe, obwohl ich dazu sagen muss, das wir es auf grund des Babys etwas Wärmer im Haus gehabt haben.

  •  2moose
  •   Gold-Award
30.6.2012  (#41)
0,056MWh (Megawattstunden) sind - 56kWh von der WPWP [Wärmepumpe] erzeugte Wärme fürs Warmwasser.
Als Relation: Unsere WPWP [Wärmepumpe] läuft im Schnitt 2h pro Tag fürs WW WW [Warmwasser] und braucht dabei rd. 1,3kWh elektrisch. In einer Woche sind das rd. 9kWh elektrisch ... macht bei einem angenommenen COP von 4,5 (Solewärmepumpe) rd. 41kWh Wärme für 2 Personen bei 1x Duschen/Tag + 1x Geschirrspüler/Tag (hängt am Warmwasser) + 2x warm kochen pro Tag.

1
  •  Haenki82
30.6.2012  (#42)
@Löpi - Hallo Löpi

Ich bräuchte Hilfe bei der IDM Wärmepumpe bezüglich Code für die Fachmannebene.
Falls du das liest, kannst du mir bitte auf mein E-Mail Acoount Antworten: haenki2982@gmx.de

Vielen Dank

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
30.6.2012  (#43)
@humi - kommt natürlich auf den Warmwasserverbrauch an.
aber 8 kwh pro Tag für WW WW [Warmwasser] klingt jetzt nicht ganz unplausibel...hab ich im Winter auch ungefähr, wenn die Solar nicht aktiv ist und alles über die Gastherme geht.

1
  •  humi
30.6.2012  (#44)
Danke für die erklärung. ist das ganze nun viel oder Ok?
ich finde auch das wir relativ viel wasser benötigen.
wir stehen alle schon immer lange unter der regendusche.

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
30.6.2012  (#45)
Mit 56kWh kann man 7x170l Wasser um 40 Grad - erwärmen ... also z.B. von 10 auf 50°C. Abzüglich Wärmeverluste werden das gefühlt unter 150l Warmwasser täglich sein. Irgendwo zwischen 2 Großzügigduscher und 4 Sparduscher emoji

1
  •  hausmaus
  •   Bronze-Award
30.6.2012  (#46)
Danke, die Zahlen beruhigen mich emoji - Wir haben ja seit gut einem Monat unsere LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] (für den Winter ist dann noch als Heizunterstützung der Ölbrenner im System angehängt) daher das Ganze auch mit Pufferspeicher. Die Wärmepumpe läuft 2x in 24 Std. für je eine halbe Stunde und heizt den Puffer von 48° auf auf 55.5° auf. Verbraucht wurden in den ersten 30 Tagen 180 kwh (wobei im Heizraum die Röhrln noch nicht isoliert sind, d.h. es gibt sicher einwenig Verlustleistung zusätzlich).
Hausmaus

1
  •  hausmaus
  •   Bronze-Award
30.6.2012  (#47)
MoomentIrgend wie checke ich's noch nicht ganz... Humi, Du hast geschrieben, Du brauchst ca 700 Eur im Jahr... wenn ich jetzt nur Warmwasser (jetzt) für einen Monat hernehme und *12 rechne, dann komme ich alleine dafür schon auf knapp 300 Eur. Richtig? D.h. heizen würde dann bei Dir nur gut 400-500 Eur ausmachen. Stimmt das?
Hausmaus

1
  •  humi
30.6.2012  (#48)
Wenn man das so rechnet ja.
wobei das wasser im winter sicher auch teurer ist.
warum heizt du dein wasser auf 55,5° auf?
@2moose, danke für die erklärung!

1
  •  hausmaus
  •   Bronze-Award
30.6.2012  (#49)
> Wenn man das so rechnet ja.
Was spricht gegen diese Hausmeisterlogik?

> wobei das wasser im winter sicher auch teurer ist.
Naja... meinst, weil die Leitungen kälter sind?

> warum heizt du dein wasser auf 55,5° auf?
Ist so voreingestellt... das Brauchwasser wird duche eine Spirale im Puffer hochgeleitet, wodurch das dann eben heiss wird - von daher eben mal die 55.5. Für Vorschläge bin ich aber offen. Aber wie gsagt, 2x am Tag wird für einen halbe Stunde aufgeheizt, das finde ich nicht so schlimm. Im Winter brauchen wir die 55° sowieso, da wir (neue) Radiatoren als Heizung haben - nix 30° Vorlauf, sondern 45°.
Hausmaus

1
  •  humi
30.6.2012  (#50)
Nein im winter is teurer weil die luft ja wesentlich kälter ist und daher mehr strom benötigt wird.
umso heißer dein wasser ist, desto teurer ist es. wir heizen es auf 42,5°, das ist völlig ausreichend.

1
  •  hausmaus
  •   Bronze-Award
30.6.2012  (#51)
> Nein im winter is teurer weil die luft ja wesentlich kälter ist
Sorry.... klar!

> wir heizen es auf 42,5°
Okay... habt ihr da auch einen Puffer?

1
  •  humi
30.6.2012  (#52)
Ne einen 400l boiler.

1
  •  johro
  •   Gold-Award
30.6.2012  (#53)
hallo - wir haben den Boiler momentan auch auf 38°einschalten und 48° ausschalten, die WPWP [Wärmepumpe] geht 2-3mal am Tag an. die niedrigeren Temperaturen sind für die WPWP [Wärmepumpe] viel besser da sie nicht so hoch aufheizen muss,

lg
johannes

1
  •  Ferlin
1.7.2012  (#54)
Wir brauchen in der Woche ~12 kwh fürs WW WW [Warmwasser],aufgeheizt wird auf 47,5*!
Find das sehr i.O.!
Lg


1
  •  New_Projekt
  •   Silber-Award
1.7.2012  (#55)

zitat..
@Löpi
Hallo Löpi
Ich bräuchte Hilfe bei der IDM Wärmepumpe bezüglich Code für die Fachmannebene.
Falls du das liest, kannst du mir bitte auf mein E-Mail Acoount Antworten: haenki2982@gmx.de
Vielen Dank


IDM (Navigator1.0) hat einen dynamischen Code für die Einstellungen.
Es wird dir kaum was bringen, wenn er dir einen Code sendet.
Momentan lautet der Code 108, solltest aber schnell beim eingeben sein.


1
  •  Haenki82
1.7.2012  (#56)
IDM - Vielen Dank New_Projekt, aber leider war ich anscheinend zu langsam. Hab es um 10:30 Uhr versucht.

Das mit dem dynamischen Code habe ich auch nicht gewusst. Wieder was dazugelernt.

Was nützt einem diese Wärmepumpe, wenn man keine individuellen Einstellungen vornehmen kann. Mit den Standardwerten verbrauchte ich im letzten Winter 65 KW/H pro Tag.



1
  •  humi
1.7.2012  (#57)
Ferlin welches heizsystem verwendest du? Hast du auch eine lwwp? Wieviel warmwasser benötigst du ca. und wieviele leute habt ihr im haushalt?

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
1.7.2012  (#58)
... und bei den Verbrauchswerten bitte dazuschreiben, - ob es sich um elektrische Energie handelt (wenn WPWP [Wärmepumpe]: Was sie aus dem Stromnetz aufnimmt) oder thermische (was die WPWP [Wärmepumpe] ans Heizsystem oder Warmwasser abgibt).

1
  •  humi
1.7.2012  (#59)
@ ferlin hab gerade gesehen das du eh hier schon von einer lwwp gesprochen hast.

zitat..
Wegen WW WW [Warmwasser] meinte ich brauchst ja nur den Stromzähler wöchentluch ablesen,oder läuft bei dir due Heizung noch?


kann es sein das deine 12kwh tatsächlich elektrische Energie ist?
Werd jetzt mal den Stromzähler ablesen und mal sehen was ich da so an energie benötige.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
1.7.2012  (#60)
@humi:
das ist ziemlich sicher elektr. Energie.
Mit einem angenommenen COP von 4 wäre er bei ca. 50 kwh, was plausibel wäre.

@hausmaus:
Sind die 180 kwh elektrische oder thermische Energie, liest du den Verbrauch vom Stromzähler oder Wärmemengenzähler der WPWP [Wärmepumpe] ab?

Wenn das tatsächliche elektr. Energie ist, wär´s nicht so toll (6 kwh pro Tag nur für WW WW [Warmwasser])...

1
  •  hausmaus
  •   Bronze-Award
1.7.2012  (#61)
Hi gdfde emoji

Die Werte sind von Stromzähler abgelesen (Extrazähler). Allerdings hatte ich bei den Einstellungen die voreingestellten 55° gehabt - hab's jetzt mal auf 45° runtergefahren. Mal sehen, was sich ändert...

Hausmaus

1