·gelöst· Verständnis Hydraulikschema Nibe VVM

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  maco
21.12. - 24.12.2024
6 Antworten | 3 Autoren 6
6
Hallo zusammen,

ich überlege eine VVM Inneneinheit von Nibe zu verwenden (VVM S320 oder VVM S330), da diese von unserem Heizungsbauer bevorzugt werden.
Allerdings würde ich gerne verstehen, wie die Einbindung des Pufferspeichers in den VVM Geräten umgesetzt ist.

Hier das Schema vom VVM S320:


2024/20241221180191.png

Das sieht für mich danach aus, dass hier der Pufferspeicher seriell im Vorlauf eingebunden ist. Allerdings verstehe ich die Aufteilung mit der zusätzlichen Pumpe im Rücklauf nicht.
 
Hier das Schema vom VVM S330:


2024/20241221220311.png

Das sieht auch nach einer seriellen Einbindung des Pufferspeichers im Vorlauf aus. Diesmal aber ohne Aufteilung im Rücklauf.
 
Ich würde mich freuen eure Meinung zu den Schemata zu hören. 
  • Wie schätzt ihr die Effizienzeinbußen durch den Pufferspeicher ein? 
  • Wofür könnte die zusätzliche Pumpe im Rücklauf benötigt werden? 
  • Welche VVM Inneneinheit würdet ihr bevorzugen?
 
Vielen Dank

  •  Akani
22.12.2024  (#1)
Die VV320 ist nur der Kleine Pufer drin in Reihe mit einer Heizkreispumpe, diese läuft nur bei der Warmwasserbereitung mit, oder beim Abtauen, warum in der Warmwasserbereitung hab ich nie verstanden.
Bei der Vvm 330 ist kein Warmwasserspeicher sondern Ein Puffer mit Frwa dran, auch hier ist die Heizungspumpe im Vl zum Reihenpuffer.
Es ist nur der Unterschied der Brauchwasserbereitung

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
22.12.2024  (#2)

zitat..
Akani schrieb: warum in der Warmwasserbereitung hab ich nie verstanden.

könnte in einigen Anwendungen nützlich sein, wenn der Durchsatz im Heiz/Kühlkreis auch bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung weiterhin vorhanden ist. Gibt sicher Fälle wo das so sein "muss"

Ist z.B auch nett, wenn ein externer BT25 Vorlauffühler verwendet wird. Dann werden die Gradminuten auch während WW WW [Warmwasser]-Bereitung korrekt weitergezählt.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
22.12.2024  (#3)
hab grad auch ein paar Bilder gegoogled, da erkennt man diesen "Bypass-Abzweiger" evtl. schöner?

2024/20241222834665.jpg

2024/20241222898496.jpg

1


  •  maco
22.12.2024  (#4)
Danke für eure Antworten. Das beantwortet meine Frage.

Ich fass das nochmal kurz zusammen.
  • Die Pumpe im Heizkreis des VVM S320 kann das Wasser im (Heiz)Kreis pumpen, wenn Warmwasser erzeugt, oder abgetaut wird. Dafür gibt es auch Anwendungsfälle
  • Der VVM S330 hat keinen Warmwasserspeicher sondern einen Puffer mit Friwa

An sich ist ja der Puffer mit Friwa die hygienischere Variante Warmwasser zu bereiten. Allerdings ist der Puffer kleiner als der Warmwasserspeicher (140l vs 180l) und ich habe bedenken, dass die Warmwasserbereitung deshalb weniger Effizient ist (höhere Temperatur bzw. öfter aufladen nötig).
Seht ihr das auch so?

Allerdings muss ich dazu sagen, dass wir keinen hohen Warmwasserverbrauch haben (3 Personen, keine Badewanne).

1
  •  Akani
23.12.2024  (#5)
Dann die vvm500 

1
  •  maco
24.12.2024  (#6)

zitat..
Akani schrieb:

Dann die vvm500

Dankeschön. Den hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.


1