« Photovoltaik / PV  |

Victron-Unterforum: 48V Lifepo4 Rack-Speichermodule ähnl. Pylontech

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3 ... 33  34  35  36 ... 37  38  39  40 
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
17.2.2022 - 16.10.2024
784 Antworten | 57 Autoren 784
40
824
Hallo Zusammen,

bei mir steht nun die Entscheidung an, welche Batterie ich meiner Victron Anlage gönnen werde. 
Erst dachte ich an Selbstbau mit 32x EVE LF280K Zellen.
Hatte dazu auch schon wirklich brauchbare Angebot, von scheinbar zuverlässigen Alibaba-Lieferanten.

Allerdings muss ich sagen, ich will mich eigentlich nicht mit Gehäuse-Bau, BMS-Verkabelung, Temperatursensoren, Einzelzellen Überwachung, etc. rumschlagen.
Da hält sich mein Interesse und daher meine Motivation in Grenzen, hier zu viel Zeit zu investieren. 

Daher überlege ich nun, solche fertigen Batterie-Packs für 19" Serverschrank-Einbau zu importieren.  Pylontech ist hier ja schon bekannt, aber auch gar nicht mehr so günstig.
Da gibts mittlerweile unzählige Alternativen am (China-)Markt, und man landet damit bei ca. 200-210EUR/kWh all inkl.  

Mein Plan ist nun folgender:
Ich bestelle erstmal 1Stk. einer dieser Packs:

entweder dieses:
https://www.alibaba.com/product-detail/TAICO-LIFEPO4-BATTERY-48v-50AH-100ah_1600135767545.html

oder dieses:
https://www.alibaba.com/product-detail/48v-100ah-200ah-lithium-ion-battery_1600441021636.html

Die sehen mir nach einiger Recherche gar nicht so schlecht aus.
Die Hersteller haben mir mehrfach versichert, dass da Grade A Zellen mit QR-Code und allem pipapo verbaut sind, sowie das BMS BMS [Batteriemanagementsystem]-CAN mit Victron kompatibel ist.

Wenn das Teil da ist, würd ich das gerne mal durchtesten, aufschrauben usw. 
Leider hab ich da nicht die richtigen Ladegeräte/Tools usw.
Vielleicht mag mir hier wer helfen? Dann würd ich mit nem Bier und Batteriepack vorbeikommen 😋 😎

Sollte das Teil brauchbar/akzeptabel sein, dann würd ich 5 weitere Bestellen.

  •  Neven
5.12.2023  (#681)
Das hast du mir auch vor 6 Monaten beraten, glaube ich. Ich habe dann lange gezweifelt ob ich ein Ladegerät kaufen sollte, aber fand es irgendwie zu teuer. Hätte es doch machen sollen.

Ich werde in der kommenden Zeit gut beobachten was passiert. Zuerst werde ich mit dem BMS BMS [Batteriemanagementsystem] Software von Orient Power (V2.04) die Parameter der Batterien anpassen, wenn notwendig. Dann muss ich dafür sorgen dass die Werte im Deye gut für die Batterien passen (Batt V). Und wenn sich dann herausstellt dass es sich nicht verbessert mit den mV-Differenz ziwschen Zellen, ja, dann wird es Zeit sich mit 'active balancing' zu beschaffen.

Ich werde über die Jakiper Baterrien weiter berichten.

-----

Edit: Aber natürlich freue ich mich über jeden Tipp! Wie gesagt, Deye 10K Hybrid-WR, 5 x Jakiper, und Solar Assistant am PC.

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Pedaaa,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Victron-Unterforum: 48V Lifepo4 Rack-Speichermodule ähnl. Pylontech

  •  Neven
6.12.2023  (#682)
Ich habe jetzt den ganzen Thread wieder mal durchgelesen, wahnsinnig viel interessante Information (auch wenn ein wenig Victron-orientiert). Gestern Abend habe ich auch die Parameter Settings der Jakiper Batterien mit PBMSTools V2.5 beobachtet und angepasst (Cell OV Protect war z.B. 3.70, was zu hoch ist). Da hat mir ein Video vom Off-Grid Garage Andy viel geholfen, aber hier im Thread hat Pedaaa (Seite 21) auch gute Vorschläge gemacht.

Fragen zu diesen Parameter Settings:
-Stimmt es dass die Settings in alle 5 Packs geändert werden, oder halt nur in Pack #1 das in Verbindung mit dem Laptop steht?
-Laut Andy sind die OV und UV (Über- bez. Unterspannung) Pack-Werte überflüssig, da das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] abschaltet so bald eine Zelle ausreisst. Er meint man könnte das Häkchen wegnehmen. Ist das so?
-Jetzt fällt mir auf dass die Pack-Werte für OV Alarm/Protect/Release genau 16 Mal die Cell-Werte sind (Alarm = 3.60 Cell : 57.60 Pack). Bei UV Pack-Werte hingegen ist Alarm 44.80, wo man dann eher 43.20 erwarten würde, weil Cell UV Alarm 2.70 ist. Müssen OV/UV Pack-Werte, wenn sinnvoll, übereinstimmen mit 16xCell?

1
  •  Neven
6.12.2023  (#683)
Nun es mit PBMSTools  weitgehend geklappt hat, möchte ich wiederum mal versuchen die 5 Jakiper Batterien voll zu laden und zu schauen was passiert mit passiven Balancing, weil eine Zelle in Pack #1 verdächtig ausschaut. Also mit Netzstrom, durchgeleitet vom Deye WR WR [Wechselrichter].

Wie gehe ich da am besten vor? Die Batterien mit 100A laden bis SoC so ca. 98% ist, und dann mit 5A weiter laden (1A Pro Pack). Balance Threshold im BMS BMS [Batteriemanagementsystem] ist derzeit 3.40 (vielleicht 3.45 besser) und Delta VCell ist 20 mA.

Der Deye ist derzeit auf SoC-werte eingestellt, also Prozentsätze. Ich habe aber vor auf Batt V um zu stellen, d.h. Spannungswerte. Standard schaut es so aus:


2023/20231206190121.jpg
Auf dem Akkkudoktor-Forum hat jemand folgende Werte vorgeschlagen (zwischen Klammern V pro Zelle, abgerundet):

Float: 55.8 (3.49)
Absorp: 56.0 (3.50)
Equal: 56.0 (3.50)
Shutdown: 47.6 (2.98)
Low Batt: 47.8 (2.99)
Restart: 51.2 (3.20)

In Beitrag #104 (Seite 6) schreibt Puitl folgendes:

zitat..
[ref]Puitl:66553_6#645510[/ref]ICH meine Zellen sowieso nur bis max. 3,45V lade (wahrsch. geh ich noch weiter runter).
Im DVCC-Menü hab ich dazu 55,2V eingestellt.
(Eig. 55V da ich gesehen habe das in den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]-Settings dann 55,4V, also automatisch 0,4V mehr, wahrsch. um Leitungsverluste zu kompensieren. Im Endeffekt hab ich bei eingestellten 55V dann genau 55,2V am Akku)
Mit max. 3,45V ist es also fast ausgeschlossen das eine Zelle über 3,65V geht....da muss schon eine seeehr große Dis-Balance drinnen sein.

Warum gehe ich nicht höhre? Ich pfeiff auf die letzten 3% Ladung und schone dafür meine Zellen = längere Lebensdauer.

1-2x im Jahr werde ich dann langsam und mit einem Auge auf den Zellspannungen auf 3,55V hoch gehen um wieder ein sauberes TOP-Balancing herzustellen und um danach mit Entladung auf SOC 0% den realen SOC "upzudaten".

Das hört sich gut an, finde ich. Ich versuche jetzt die Unterschiede zwischen Float und Absorption zu verstehen.

Was sind da gute Werte, auch in Bezug auf Balancing? D.h. der WR WR [Wechselrichter] gibt das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] genug Zeit dafür.

Jakiper-Hersteller Orient Power empfehlt die folgenden Werte:

Recommended Charge Voltage 57.6 V (3.6)
Reconnect Voltage <54.08 V (3.38)
Balancing Voltage > 54.4 V (3.40)

2023/20231206333668.jpg

1
  •  Neven
6.12.2023  (#684)

zitat..
Neven schrieb: Ich versuche jetzt die Unterschiede zwischen Float und Absorption zu verstehen.


Für Leute die mitlesen und sich auf dem gleichen Niveau wie ich befinden (NooB), hier ein Video worin die Begriffe verständlich erklärt werden:




PS Die Begriffe beziehen sich hauptsächlich auf Bleiakkumulatoren, nicht LiFePo4 per se.

Andy von Off-Grid Garage erklärt dass Float für LiFePo4 sinnlos ist:




1
  •  Neven
7.12.2023  (#685)

zitat..
Neven schrieb: Ich habe aber vor auf Batt V um zu stellen, d.h. Spannungswerte.

Der Grund dass ich den DEYE WR WR [Wechselrichter] auf Batt V umstellen möchte, ist dass die Batterien sonst nicht unter einen SoC von 16-17% entladen werden können, weil das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] dann übernimmt und mittels 'Force Charge' die Batterien ständig wieder auf 35% bringt. Angeblich lässt sich das im BMS BMS [Batteriemanagementsystem] nicht ändern.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
8.12.2023  (#686)

zitat..
Neven schrieb: Stimmt es dass die Settings in alle 5 Packs geändert werden, oder halt nur in Pack #1 das in Verbindung mit dem Laptop steht?

Achtung: nur das Pack, das per R232 am Laptop hängt wird geändert!!
also immer umstecken gleich nochmal "write all" klicken


zitat..
Neven schrieb: Laut Andy sind die OV und UV (Über- bez. Unterspannung) Pack-Werte überflüssig, da das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] abschaltet so bald eine Zelle ausreisst. Er meint man könnte das Häkchen wegnehmen. Ist das so?

würd ich nicht. 
Was hat das für einen Vorteil einen zusätzlichen Schutz zu deaktivieren?! Auch wenn der eher selten eingreifen würde.

zitat..
Neven schrieb: Müssen OV/UV Pack-Werte, wenn sinnvoll, übereinstimmen mit 16xCell

nö, die würd ich weniger als 16x Zelle setzen. Sonst hätte der Parameter dann ja wirklich keinen Sinn.


zitat..
Neven schrieb: versuchen die 5 Jakiper Batterien voll zu laden und zu schauen was passiert mit passiven Balancing,

viel Glück... aber ich nehm dir bissl die Hoffnung. Das passive Balancing geht unendlich lahm.
da kannst nur hoffen, das die Zellen halbwegs gleich sind, sonst wird das wohl Jahre dauern, bis da passiv wirklich was weitergeht.


zitat..
Neven schrieb: Andy von Off-Grid Garage erklärt dass Float für LiFePo4 sinnlos ist:

ja, würd ich auch eher sagen.
Und deine genannten Spannungen kommen mir auch rel. hoch vor.
Für längere Lebensdauer solltest eher sparsam mit hohen Spannungen sein.
max. 55,2V ist mehr als ausreichend




1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
8.12.2023  (#687)

zitat..
Neven schrieb: Force Charge' die Batterien ständig wieder auf 35% bringt. Angeblich lässt sich das im BMS BMS [Batteriemanagementsystem] nicht ändern.

???
wie kommst du da drauf?
in meinem PaceBMS hab ich z.B. 5% SOC als minimum definiert.
Victron greift bei mir aber schon bei 10% min. vorher ein

1
  •  Neven
9.12.2023  (#688)

zitat..
Pedaaa schrieb: Achtung: nur das Pack, das per R232 am Laptop hängt wird geändert!!
also immer umstecken gleich nochmal "write all" klicken

Danke, wie ich schon gedacht habe.

zitat..
Pedaaa schrieb: nö, die würd ich weniger als 16x Zelle setzen. Sonst hätte der Parameter dann ja wirklich keinen Sinn.

OK, dann lass ich alles wie es ist.

zitat..
Pedaaa schrieb: viel Glück... aber ich nehm dir bissl die Hoffnung. Das passive Balancing geht unendlich lahm.
da kannst nur hoffen, das die Zellen halbwegs gleich sind, sonst wird das wohl Jahre dauern, bis da passiv wirklich was weitergeht.

Ja, das wird nichts. Ich tu jetzt vor allem beobachten und lernen. Ich habe jetzt vor die 4 relativ gute Packs aus zu schalten, und schauen wie es dem Pack #1 geht. Ich hoffe nur dass es nicht so ist dass eine Zelle kaputt ist, obwohl ich vom Austausch natürlich wieder einiges lernen werde. Alles ist gut, außer Stromschlag. 😉

Ich werde weiter berichten. Es wundert mich dass es so wenig (Deutsche) Erfahrungsberichte über die Jakiper Batterien gibt. Entweder niemand kauft die, oder alle sind super-zufrieden. 🤔

zitat..
Pedaaa schrieb: Und deine genannten Spannungen kommen mir auch rel. hoch vor.
Für längere Lebensdauer solltest eher sparsam mit hohen Spannungen sein.
max. 55,2V ist mehr als ausreichend

Ja, ich gehe da den Puitl-Weg. Mit 25 kWh brauche ich eh keine 100% Kapazität.

zitat..
Pedaaa schrieb: wie kommst du da drauf?
in meinem PaceBMS hab ich z.B. 5% SOC als minimum definiert.
Victron greift bei mir aber schon bei 10% min. vorher ein

Ich werde noch mal schauen. Derzeit ist es so dass sobald ein Pack auf ca. 16-17% SoC kommt, wird einen 'Force Charge' durchgeführt (Deye ist auf 11% Schwelle). Die Folge ist das Pack #1 die ganze Zeit den Force Charge auslöst, obwohl die andere Packs noch alle 30-35% SoC haben. Also ist der Unterschied jetzt ständig 20-25%, obwohl Spannung gleich ist. Das wird sich wohl verbessern sobald die Packs mal öfter vollgeladen werden.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
9.12.2023  (#689)

zitat..
Neven schrieb: 'Force Charge'

sowas kann das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] aus meiner Sicht gar nicht erzwingen?! 🤔
vielleicht ist so so, dass der Deye auf irgendeine Alarm-Meldung vom BMS BMS [Batteriemanagementsystem] so reagiert?!


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
9.12.2023  (#690)

zitat..
Neven schrieb:
Ja, ich gehe da den Puitl-Weg.

😅 Kann ich empfehlen, bei mir funktionierts.
Bin aktuell bei 55,3V, wenn die Victron-MPPTs laden dann halt 55,6.
Somit noch weit weg von der Grenze aber hoch genug das die Zellen regelmäßig in einen Spannungsbereich kommen wo balancieren sinnvoll möglich ist.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
9.12.2023  (#691)
jetzt hab ich glatt mal nachschauen müssen, was ich eigentlich eingestellt hab 😉
und siehe da:
Auch Puitl-Weg 😅

2023/20231209277100.png

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
9.12.2023  (#692)
😅

1
  •  Neven
10.12.2023  (#693)
It's Puitl's way or the highway... 😁

-----

Heute hatte ich endlich Mal Zeit mich daneben zu setzen und zu beobachten was passiert. Also, 4 Batterien habe ich ausgeschaltet, WR charge/discharge rate angepasst, und den problematischen Pack #1 mal komplett entladen.

Das sah dann so aus:

2023/20231210125800.png

Zelle #3 wiederum komplett abgestürzt. Ich habe dann mit ca 20A (Netzstrom) vollgeladen, und das sah am Ende so aus:

2023/20231210994453.png

Fast alle Zellen wurden balanciert, aber #3 ist nicht mehr angestiegen, auch nicht nachdem ich am WR WR [Wechselrichter] Float/Absorption erhöht habe. Bei 90% SoC waren es noch 3414 mV und VoltDiff 34 mV. Zelle #6 hat auch nicht so gut angeschaut. Da sich nichts verbesserte, habe ich aufgehört.

Also, ich kann jetzt bestätigen dass 1 von 5 Jakiper Batterien sehr unbalanced ist (und die anderen muss ich auch noch näher beobachten). Darum geht es ja hier.

-----

Mit solchen Werten werde ich wohl nicht um 'active balancing' hinkommen, oder ist es noch schlimmer und muss da was ausgetauscht werden? Überall active balancer einbauen finde ich irgendwie verschwenderisch und zu viel Arbeit. Pedaaa's Lösung finde ich wahnsinnig elegant (sollte eigentlich Standard sein), aber schwierig zum ausführen, für mich zumindest.

Back to the drawing board...

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
10.12.2023  (#694)
richtig schön ist das nicht, ABER:

die meisten Leute merken sowas halt nichtmal und leben einfach damit.
Weil soooo weit daneben kanns sowieso nicht liegen:
Trotz der ungleichen Zellen, konnten 103Ah in dei Pack geladen werden. 🤓

Signifikat oder brauchbar viel mehr, wird dann bei perfekt balancierten Zellen auch nicht mehr rausschauen.

Aber verstehe den Unmut trotzdem. So einfach den Umstand akzeptieren ist echt nicht einfach 😉
Mich treiben so Kleinigkeiten auch oft in den Wahnsinn...  bis mich dann das nächste "wichtige" Projekt fesselt 😇

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
10.12.2023  (#695)
aber eines würd ich trotzdem versuchen:
Deine Zellen sind ja eh schön zugänglich:
Hast evtl. so ein billig-Labornetzteil?
Dann kannst ja die eine Zelle Nr. 3 mal einzeln bissl nachladen mit so ~3,5V

1
  •  Neven
10.12.2023  (#696)

zitat..
Pedaaa schrieb:

aber eines würd ich trotzdem versuchen:
Deine Zellen sind ja eh schön zugänglich:
Hast evtl. so ein billig-Labornetzteil?
Dann kannst ja die eine Zelle Nr. 3 mal einzeln bissl nachladen mit so ~3,5V

Ja, das sollte ich eigentlich machen. Ich habe mich eh wegen dieser Selbstreparierbarkeit für Jakiper entschieden.

zitat..
Pedaaa schrieb: Trotz der ungleichen Zellen, konnten 103Ah in dei Pack geladen werden. 🤓

Hmm, ja, da passierte etwas komisches als ich kurz vom Laptop weg war. Es ging alles ziemlich langsam, bis dann irgendwann nach 95% SoC ganz schnell 100% erreicht wurde. Ich ging davon aus dass dies zu tun hatte mit dem Pack Fullcharge Setting die ich auf 55.2V/1000mV eingestellt hatte (so wie der Float-Wert im WR WR [Wechselrichter]). Es hat mich trotzdem überrascht, weil ich in einem Off-Grid Garage-Video gesehen hatte dass dies erst definitiv ausgelöst wird wenn einen OVP für Pack/Cell ausgelöst wird, und davon war mein Pack noch weit.

Mit ein wenig Kapazitätsverlust kann ich wohl leben, vor allem wenn 'passive balancing' nach zig Zyklen ein bisschen Verbesserung bringt, aber wenn eine Zelle derartig abstürzt dass die andere 75-79 Zellen noch um die 3.2V haben... 😒

Naja, ich muss alles zuerst besser beobachten, und mit mehr Sonne (und die PV-Erweiterung in Jänner von 5.25 auf 11.5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]) wird alles eh leichter.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
10.12.2023  (#697)

zitat..
Neven schrieb: Ja, das sollte ich eigentlich machen. Ich habe mich eh wegen dieser Selbstreparierbarkeit für Jakiper entschieden.

ja, da musst ja nichts ausbauen oder so.
Einfach das Labornetzteil auf + und - der verbauten Zelle klemmen.
3,5-3,55V einstellen und am Laptop beobachten wie die Zellspannung steigt. 
Aber rechtzeitig aufhören!!! (also wenn die Zelle sich den anderen angenähert hat) So ein Labornetzteil stoppt nämlich nicht von sich aus. Und wenn das ewig draufbleibt, wird die Zelle langsam aber sicher, schleichend überladen.


1
  •  Neven
10.12.2023  (#698)
Labornetzteil steht auf der Weihnachten-Wunschliste. 🎅

Ich möchte diesen Thread nicht mit meinen Kleinigkeiten auffüllen, aber erlaubt mir bitte noch eine Frage. Ich habe also die 4 anderen Batteriepacks wieder eingeschalten als Pack #1 auf ungefähr den gleichen SoC und Spannung war, aber seitdem wird hauptsächlich Pack #1 entladen, und gibt es wieder einen Unterschied in SoC:

2023/20231210986593.png
Die Batterien sind allen an Sammelschienen angeschlossen (diagonal), und Pack #1 ist verbunden mit WR WR [Wechselrichter] und Raspberry Pi (Solar Assistant). Was kann der Grund sein dass nicht alle gleich viel entladen werden?

-----

Edit: Never mind, ich werde einfach weiter beobachten und herausfinden woran es liegt (wahrscheinlich stimmen die SoC-Werte nicht). Ich warte jetzt eh auf ein RJ12-Verlängerungskabel damit ich das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] der anderen Packs anpassen kann. Ich melde mich irgendwann mit einem Update, auch bezüglich öffnen und nachladen von einzelnen Zellen. Danke für die Hilfe so weit.

Hauptsache: Jakiper Batterien werden höchstwahrscheinlich nicht alle gut balanciert ausgeliefert.

1
  •  Neven
17.12.2023  (#699)
Kurzes Update:

5 Jakiper Batterien + Rack werden derzeit für 6500 EUR angeboten auf der OPsolar-EU-Webseite.

Ich habe mal wieder die Jakiper Batterien auf 100% SoC geladen und dies Mal auf Solar Assistant mitgeschaut bis eine Zelle 3,65 V erreicht hat (die BMS BMS [Batteriemanagementsystem]-Parameter werde ich diese Woche ändern sobald eine RJ12-Verlängerungskabel angekommen ist). Mir ist aufgefallen dass an diese Obergrenze jedes Pack große Spannungsdifferenzen zwischen Zellen anzeigt. Hier eine Übersicht mit höchste und niedrigste Zellspannung und Differenz (55,5V alles zusammen, laut SA):

Pack Max V Min V Delta
1 3.504 3.380 124
2 3.557 3.378 179
3 3.602 3.380 222
4 3.648 3.371 277
5 3.655 3.398 257

Ich habe mich überlegt ob ich statt Labornetzgerät nicht besser ein Batterietester kaufen kann, so wie diese: ZKETech EBC-A20 ( https://www.megacellmonitor.com/ZKETech ), kostet ca. 70 EUR. Damit kann man nämlich nicht nur mit 5A laden, sondern auch mit 20A entladen, was für mich wahrscheinlich ideal wäre. Ich zweifle nur ob man das Gerät so einsetzen kann, da es eigentlich als Kapazitätsmessgerät (charge-discharge-charge) gemeint ist. Kennt jemand sich da aus? Da spricht nichts dagegen, oder?

1
  •  Fani
17.12.2023  (#700)

zitat..
Neven schrieb:

Kurzes Update:

5 Jakiper Batterien + Rack werden derzeit für 6500 EUR angeboten auf der OPsolar-EU-Webseite.

Ich habe mal wieder die Jakiper Batterien auf 100% geladen und dies Mal auf Solar Assistant mitgeschaut bis eine Zelle 3,65 V erreicht hat (die BMS BMS [Batteriemanagementsystem]-Parameter werde ich diese Woche ändern sobald eine RJ12-Verlängerungskabel angekommen ist). Mir ist aufgefallen dass an diese Obergrenze jedes Pack große Spannungsdifferenzen zwischen Zellen anzeigt. Hier eine Übersicht mit höchste und niedrigste Zellspannung und Differenz (55,5V alles zusammen, laut SA):

Pack
Max V
Min V
Delta

1
3.504
3.380
124

2
3.557
3.378
179

3
3.602
3.380
222

4
3.648
3.371
277

5
3.655
3.398
257

Ich habe mich überlegt ob ich statt Labornetzgerät nicht besser ein Batterietester kaufen kann, so wie diese: ZKETech EBC-A20 ( https://www.megacellmonitor.com/ZKETech ), kostet ca. 70 EUR. Damit kann man nämlich nicht nur mit 5A laden, sondern auch mit 20A entladen, was für mich wahrscheinlich ideal wäre. Ich zweifle nur ob man das Gerät so einsetzen kann, da es eigentlich als Kapazitätsmessgerät (charge-discharge-charge) gemeint ist. Kennt jemand sich da aus?

ich verstehe noch nicht ganz was du mit dem EBC machen willst? Einzelne Zellen entladen?

Die Packs sind sehr schlecht gebalanced (wenn überhaupt). Da wirst entweder damit leben müssen oder händisch nachhelfen. Dafür reicht aber ein Labornetzteil und eine H7 Lampe (oder mehrere) zum Entladen

1
  •  Neven
17.12.2023  (#701)
Ja, genau. Jakiper Batterie-Pack öffnen und dann einzelne Zellen Laden/Entladen (ohne etwas aus zu bauen), damit ich nicht ewig warten muss bis die Packs passiv ausbalanciert sind.

Also statt Labornetzgerät (laden) und Lampen (entladen).

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next